Witam

 

Chciałem spytać czy przy obliczeniach potrzebnych strumieni powietrza nawiewnego i wywiewnego dla poszczególnych pomieszczeń można stosować metodę jak w załącznikach czyli na podstawie krotności wymian dla kubatury danego pomieszczenia?

 

Dziękuję za uwagi

wentylacja I.jpg

Wentylacja II.jpg

Edytowane przez Kondensat
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przekombinowałeś. Policz jako minimum 30m3/h/osobę i kup centralę o maksymalnej wydajności 300-400m3/h.

 

Dzięki za odp.Bardziej mi chodziło czym się kierować przy obliczeniu strumienia powietrza np.nawiewnego dla danego pomieszczenia bo jak będę miał tą wartość to wtedy będę mógł dobrać odpowiednią ilość rur o danej średnicy aby zapewnić wymagany strumień powietrza dostarczanego do pomieszczenia

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kieruj się przeznaczeniem pomieszczenia i przewidywanym obciążeniem nadmiarem wilgoci.

 

Jak prowadzisz saunę czy garkuchnię to w korytarzu duża wymiana nie jest potrzebna.

Przyjmij 30m3/osobę/godzinę, jeżeli jest to zwykły dom mieszkalny.

Załóż nadmiarowość 100% i takiej centrali poszukaj.

(wyjdzie te 300-400m3)

Strugi dziel proporcjonalnie do wielkości pomieszczeń.

 

Adam M.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za odp.Bardziej mi chodziło czym się kierować przy obliczeniu strumienia powietrza np.nawiewnego dla danego pomieszczenia bo jak będę miał tą wartość to wtedy będę mógł dobrać odpowiednią ilość rur o danej średnicy aby zapewnić wymagany strumień powietrza dostarczanego do pomieszczenia

 

To jeszcze łatwiejsze. 1 rura peflex 75 na osobę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sor że jeszcze męczę ale jestem ciemny w tym temacie chociaż pracowałem w wentylacji przez 3lata na Lidlach,ale projektowanie to inna bajka)Najlepiej zrozumiałbym na przykładzie)

Przykład-dane do obliczeń(interesuje mnie nawiew do poszczególnych pomieszczeń)Wywiew się zbilansuje do nawiewu

Domek zamieszkuje 2osoby Może jeszcze w drugiej wersji jak ten sam dom zamieszkiwałyby 4osoby aby uchwycić różnicę i zrozumieć w czjom dieło;)

Pomieszczenia:

1)Salon -120m3

2)Gabinet-35m3

3)Sypilania-45m3

4)Pokój-86m3

5)Sypialnia-30m3

 

Będę dźwięczny za okazanie jeszcze trochę cierpliwości i za podanie wielkości strumieni nawiewu dla poszczególnych pomieszczeń

Edytowane przez Kondensat
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tego domku NIE ZAMIESZKUJE 2 osoby.

W salonie są STALE 4

W gabinecie 1 ciężko zapracowana

W sypialni półtorej osoby. Rodzic z dzieckiem np.

W pokoju są 3. W brydża grają.

A w sypialni 1 osoba.

 

RAZEM w tym domu JEDNOCZEŚNIE jest 10 osób i dziecko!

No, według tych wydatków.

 

WTEDY WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA UTRZYMA SIĘ OKOŁO 50%

 

Adam M.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

DWIE osoby w domku, który ma np. 1500m2 po podłogach potrzebują STAŁEJ wymiany powietrza wnętrz w okolicy 60-80m3/godz.

TYLE SAMO potrzebują w klitce co ma 30m2 po podłogach.

To nie m2 podłogi generują NADMIAR wilgoci tylko mieszkańcy!

 

Teraz powinno być łatwiej...

 

Adam M.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To nie m2 podłogi generują NADMIAR wilgoci tylko mieszkańcy!

 

Jak zrobisz wentylację, gdzie powietrze będzie "szło" za ludźmi, to OK. Ale jak nie wiesz, czy te dwie osoby przebywają w kuchni, w sypialni czy w salonie - to w każdym pomieszczeniu potrzebujesz takiej wentylacji, jakby przybywała w nich dana liczba osób.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I konsekwencją tego będzie bardzo sucho.

Na taki dom centrala 400-500m3/h z możliwością zejścia do 50m3/h.

Trzeba wentylować wszystkie pomieszczenia, ale te bez ludzi mniej.

 

Przykładowo daj tyle rur peflex:

1)Salon -120m3 x4

2)Gabinet-35m3 x2

3)Sypilania-45m3 x2

4)Pokój-86m3 x2

5)Sypialnia-30m3 x2

I dorzuć 2-4 jeszcze gdzieś, np. w piwnicy czy strychu jeśli izolowany.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak zrobisz wentylację, gdzie powietrze będzie "szło" za ludźmi, to OK. Ale jak nie wiesz, czy te dwie osoby przebywają w kuchni, w sypialni czy w salonie - to w każdym pomieszczeniu potrzebujesz takiej wentylacji, jakby przybywała w nich dana liczba osób.

 

Chcesz zniszczyć chałupę - to Twoja sprawa.

Wolno.

Opierasz się na mniemanologii zamiast na fizyce budynku.

Ale to też Twoja sprawa.

 

Adam M.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...