Kondensat 11.11.2018 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2018 (edytowane) Witam Chciałem spytać czy przy obliczeniach potrzebnych strumieni powietrza nawiewnego i wywiewnego dla poszczególnych pomieszczeń można stosować metodę jak w załącznikach czyli na podstawie krotności wymian dla kubatury danego pomieszczenia? Dziękuję za uwagi Edytowane 11 Listopada 2018 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 12.11.2018 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2018 Przekombinowałeś. Policz jako minimum 30m3/h/osobę i kup centralę o maksymalnej wydajności 300-400m3/h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 12.11.2018 09:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2018 Przekombinowałeś. Policz jako minimum 30m3/h/osobę i kup centralę o maksymalnej wydajności 300-400m3/h. Dzięki za odp.Bardziej mi chodziło czym się kierować przy obliczeniu strumienia powietrza np.nawiewnego dla danego pomieszczenia bo jak będę miał tą wartość to wtedy będę mógł dobrać odpowiednią ilość rur o danej średnicy aby zapewnić wymagany strumień powietrza dostarczanego do pomieszczenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 12.11.2018 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2018 Kieruj się przeznaczeniem pomieszczenia i przewidywanym obciążeniem nadmiarem wilgoci. Jak prowadzisz saunę czy garkuchnię to w korytarzu duża wymiana nie jest potrzebna.Przyjmij 30m3/osobę/godzinę, jeżeli jest to zwykły dom mieszkalny.Załóż nadmiarowość 100% i takiej centrali poszukaj.(wyjdzie te 300-400m3)Strugi dziel proporcjonalnie do wielkości pomieszczeń. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 13.11.2018 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2018 Dzięki za odp.Bardziej mi chodziło czym się kierować przy obliczeniu strumienia powietrza np.nawiewnego dla danego pomieszczenia bo jak będę miał tą wartość to wtedy będę mógł dobrać odpowiednią ilość rur o danej średnicy aby zapewnić wymagany strumień powietrza dostarczanego do pomieszczenia To jeszcze łatwiejsze. 1 rura peflex 75 na osobę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 13.11.2018 16:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2018 (edytowane) Sor że jeszcze męczę ale jestem ciemny w tym temacie chociaż pracowałem w wentylacji przez 3lata na Lidlach,ale projektowanie to inna bajka)Najlepiej zrozumiałbym na przykładzie)Przykład-dane do obliczeń(interesuje mnie nawiew do poszczególnych pomieszczeń)Wywiew się zbilansuje do nawiewuDomek zamieszkuje 2osoby Może jeszcze w drugiej wersji jak ten sam dom zamieszkiwałyby 4osoby aby uchwycić różnicę i zrozumieć w czjom dieło;)Pomieszczenia:1)Salon -120m32)Gabinet-35m33)Sypilania-45m34)Pokój-86m35)Sypialnia-30m3 Będę dźwięczny za okazanie jeszcze trochę cierpliwości i za podanie wielkości strumieni nawiewu dla poszczególnych pomieszczeń Edytowane 13 Listopada 2018 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.11.2018 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2018 Tego domku NIE ZAMIESZKUJE 2 osoby.W salonie są STALE 4W gabinecie 1 ciężko zapracowanaW sypialni półtorej osoby. Rodzic z dzieckiem np.W pokoju są 3. W brydża grają.A w sypialni 1 osoba. RAZEM w tym domu JEDNOCZEŚNIE jest 10 osób i dziecko!No, według tych wydatków. WTEDY WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA UTRZYMA SIĘ OKOŁO 50% Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.11.2018 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2018 DWIE osoby w domku, który ma np. 1500m2 po podłogach potrzebują STAŁEJ wymiany powietrza wnętrz w okolicy 60-80m3/godz.TYLE SAMO potrzebują w klitce co ma 30m2 po podłogach.To nie m2 podłogi generują NADMIAR wilgoci tylko mieszkańcy! Teraz powinno być łatwiej... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.11.2018 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2018 To nie m2 podłogi generują NADMIAR wilgoci tylko mieszkańcy! Jak zrobisz wentylację, gdzie powietrze będzie "szło" za ludźmi, to OK. Ale jak nie wiesz, czy te dwie osoby przebywają w kuchni, w sypialni czy w salonie - to w każdym pomieszczeniu potrzebujesz takiej wentylacji, jakby przybywała w nich dana liczba osób. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 14.11.2018 04:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2018 I konsekwencją tego będzie bardzo sucho. Na taki dom centrala 400-500m3/h z możliwością zejścia do 50m3/h. Trzeba wentylować wszystkie pomieszczenia, ale te bez ludzi mniej. Przykładowo daj tyle rur peflex:1)Salon -120m3 x42)Gabinet-35m3 x23)Sypilania-45m3 x24)Pokój-86m3 x2 5)Sypialnia-30m3 x2I dorzuć 2-4 jeszcze gdzieś, np. w piwnicy czy strychu jeśli izolowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.11.2018 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2018 Jak zrobisz wentylację, gdzie powietrze będzie "szło" za ludźmi, to OK. Ale jak nie wiesz, czy te dwie osoby przebywają w kuchni, w sypialni czy w salonie - to w każdym pomieszczeniu potrzebujesz takiej wentylacji, jakby przybywała w nich dana liczba osób. Chcesz zniszczyć chałupę - to Twoja sprawa. Wolno. Opierasz się na mniemanologii zamiast na fizyce budynku. Ale to też Twoja sprawa. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania