ktl 13.11.2018 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2018 Witam, jak najlepiej poprowadzić przewody peflex w przestrzeni izolowanego sufitu podwieszanego. Sufit na ruszcie krzyżowym podwieszony do stropu drewnianego, na ruszcie wełna 2 x 15 cm. Planowałem umieścić kanały między pierwszą a drugą warstwą wełny. Czy to dobre miejsce ? Czy jest ryzyko jakiegoś wykraplania się przy takim ułożeniu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242888-kana%C5%82y-pcv-%CF%86-75-w-izolacji-stropusufitu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.11.2018 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2018 Instrukcje podają min. 20cm ocieplenia od przestrzeni nieogrzewanej dla kanałów do anemostatów. Daj na sam dół - izolacja tych kanałów od przestrzeni ogrzewanej jest zbędna, a im lepsza od przestrzeni nieogrzewanej tym lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242888-kana%C5%82y-pcv-%CF%86-75-w-izolacji-stropusufitu/#findComment-7600657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktl 13.11.2018 11:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2018 Czyli najlepiej bezpośrednio na stelażu. Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242888-kana%C5%82y-pcv-%CF%86-75-w-izolacji-stropusufitu/#findComment-7600742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania