Bliźniak (a w zasadzie pół) piętrowy, dół ogrzewanie podłogowe, góra grzejniki. Piec w łazience na górze, odległość do kuchni ok 10metrów. Z tego co czytałem najlepszym rozwiązaniem na taki metraż byłby kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem. Jednak brak miejsca na zasobnik go eliminuje. Najkorzystniejszy (najniższy) zakres pracy posiada wymioniony w temacie, jednak jego cena w ogólę nie zachęca, a także moc maksymalna 19kW też chyba w moim przypadku zbędna co może negatywnie oddziaływać na kocioł? Może ktoś kto bardziej orientuje się w temacie poda jakąś sensowna alternatywę dla Vitodens 222-W. A może w ogóle idę w złym kierunku?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Parametry zbliżone a jednak różnica tkwi w szczegółach.

Vitodens 111 W ma moc minimalną na poziomie 6,5kW.

Wszystko w tym przypadku zależy od rozwiązań w instalacji i połaczenia grzejników z podłogówką jednak tak duża moc minimalna jest właśnie odpowiedzialna za częstotliwość krótkich startów.

Poza tym za krótkie cykle jest odpowiedzialna także sama procedura startu palnika u niektórych producentów która przewiduje start kotła z wysterowaniem 80% dla zapewnienia 100%-owego zapłonu za pierwszym razem

Edytowane przez Mareks77
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A ta firma Immergas godna polecenia? Jak z serwisem i częściami zamiennymi? Nie ukrywam, że spokojniej patrzę na sprzęt Villant Viessmann czy Junkers, ale może tylko dlatego bo nie rozeznaję się w temacie a tamte poprostu są popularne i opatrzone.

A czy wysoka moc kotłów dwufunkcyjnych rzeczywiście aż tak negatywnie wpływa na ich żywotność przy małych metrażach domów jak to opisują niektórzy? Bo jeśli tak to może rzeczywiście nie ma co brak markowego bo i tak i tak długo nie pociągnie:confused:

Edytowane przez ppeettrryykk
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kocioł dwufunkcyjny musi mieć wysoką moc ze względu na przepływowy tryb ogrzewania wody użytkowej. Każdy przepływ wody z kranu o określonej wielkości powoduje w takim kotle zapłon palnika i ogrzewanie wody płynącej przez wymiennik i tym samym wypływającej w kranie.

Właśnie ze względu na moc maksymalną i sprawność określany jest w takich kotłach maksymalny przepływ wody który jest możliwy do uzyskania przy określonej temperaturze.

Wyższego ciśnienia w kranie nie uzyskasz ze względu na ową wydajność i tłumienie przepływu przez kocioł.

W kotłach z wbudowanym zasobnikiem niektóre wady dotyczące większej stabilizacji temperatury i zużycia gazu zostały wyeliminowane dlatego po odkręceniu kranu palnik kotła nie jest odpalany od razu tylko po jakimś czasie gdy temperatura wody w zasobniku spadnie poniżej poziomu.

To samo dzieje się z wysterowaniem palnika czyli mocą gdyż w takim pzrypadku nie ogrzewa on juz wody o temperaturze np. 5*C do ustalonych 50*C tylko wodę z zasobnika schłodzoną poprzez wodę na bierząco dopływającą a więc początkowo jest to np 40*C które ciągle spada aż do wyczerpania całości zgromadzonej wody czyli np 48 litrów.

 

Odnośnie Immergas to na forum jest bardzo dużo użytkowników tego producenta, natomiast te popularne i jak określasz opatrzone typy mają niestety tą wadę że część ceny pociąga za sobą marka.

Poza tym wszystkie kotły z tej epoki są produkowane tak aby wytrzymywały kilkanaście lat i Junkers czy Vaillant nie są już tymi modelami z przed pewnej epoki kiedy to jakiekolwiek produkty lodówka, odkurzacz czy pralka pracowały bezawaryjnie ponad 30 lat.

Wybór w tych czasach to dobrze rozwinięta sieć serwisu w Twoim rejonie tak aby podczas awarii lub przeglądu nie czekać na serwisanta np. dwa tygodnie.

Innymi słowy oczywiście jest to mniej więcej porównanie mercedesa z volkswagenem. Awaryjność jest prawie na tym samym poziomie jednak cena części do obu.......

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki wielkie za rozjaśnienie tematu! I chyba jednak zdecyduję się na coś mniej rozreklamowanego i tańszego :rolleyes::rolleyes: Przeglądając internet natknąłem się na również fajny piec Beretta EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 25 B.S.I. za normalne pieniądze a regulacja już od 2,5kW. Poczytam jeszcze popatrzę co oferują konkretne firmy i podejmę decyzję.

Mareks77 jeszcze raz wielkie dzięki :yes::wiggle:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks później...

Witam,

 

Jeżeli nie posiada Pan miejsca na zastosowanie kotła jednofunkcyjego z zasobnikiem, polecam nad zastanowieniem się nad wyborem kotła dwufunkcyjnego z ładowanym warstwowo zasobnikiem CWU. W swojej ofercie marka Junkers - Bosch posiada kocioł Cerapur Acu z wbudowanym zasobnikiem warstwowym o pojemności 42l, o przepływie CWU do 21 l/min (delta T = 30K wg. normy EN 625). Kocioł ładuje zbiorniki warstwowo za pomocą pompy która, może być wykorzystywana również jako pompą cyrkulacyjną. Niewątpliwą zaletą jest sposób przygotowania CWU - ładowanie warstwowe, które pozwala na szybsze podgrzewanie wody, niższe straty postojowe oraz pozwala na wykorzystanie zasobnika o mniejszej pojemności w porównaniu do tradycyjnego zasobnika. Dodatkowo zasobnik wykonany jest ze stali nierdzewnej.

Więcej informacji o tym produkcie można znaleźć na stronie internetowej: http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/cerapur-acu.html.

Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.

Pozdrawiam,

________________________________

Konsultant marki Junkers - Bosch

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...