robertoski 10.12.2018 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 Cześć, Dom w budowie 150m, II strefa klimatyczna, 4 osoby. OZC by Asolt, projektowe obciążenie cieplne budynku: 5126 W. Na forum wyczytałem, że aby dopasować pompę do tego parametru to należy do powyższego dodać 0,25 kW x 4 osoby = 1 kW. Czyli wychodzi 5126 W + 1000 W = 6126 W. Zatem czy zaproponowana przez instalatora pompa Ariston Nimbus 50S NET o mocy 7,1 W będzie optymalna do mojego budynku? Dobrze to to myślę? Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.12.2018 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 Zatem czy zaproponowana przez instalatora pompa Ariston Nimbus 50S NET o mocy 7,1 W będzie optymalna do mojego budynku? Dobrze to to myślę? Przy -7* ma 5kW. Niżej nie znalazłem danych. 4kW grzałka. Jak przy -20 sprężarka da jeszcze ze 1,5kW to na styk da radę. Pracując non stop na pełnej mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertoski 10.12.2018 12:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 Przy -7* ma 5kW. Niżej nie znalazłem danych. 4kW grzałka. Jak przy -20 sprężarka da jeszcze ze 1,5kW to na styk da radę. Pracując non stop na pełnej mocy. Dzięki za odp. Instalator specjalizuje się w Aristonie, a następny model jaki zaoferował to Nimbus 70S, a więc 11 kW. Jest to droższy model o 4500 zł i - na moją wiedzę - przewymiarowany. Mam jeszcze czas. Szukać coś innego czy zostawić ten Nimbus 50S NET? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papucy 10.12.2018 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 Mam podobne wyliczenia i u mnie 9kW chodzi od maja i jak narazie jestem zadowolony na forum poleacno mi głownie mocniejszą wersje (tcap) ale instalator mnie przekonał że przy wyższej temp zew będzie za mocna i może taktować w sobotę pompa chodziła przez cały dzień na jednym właczeniu sprężarki przy 19hz Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 5615 W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertoski 10.12.2018 13:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 Mam podobne wyliczenia i u mnie 9kW chodzi od maja i jak narazie jestem zadowolony Pytanie czy byłbyś zadowolony mając mniejszą jednostkę 7 kW przy mrozie -20, bo pewnie o to się rozchodzi Ale dom podobny, metraż i zastosowana izolacja bardzo podobne. Nawet reku to samo Dzięki, czekam na dalsze opinie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papucy 10.12.2018 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 (edytowane) Pytanie czy byłbyś zadowolony mając mniejszą jednostkę 7 kW przy mrozie -20, bo pewnie o to się rozchodzi Ale dom podobny, metraż i zastosowana izolacja bardzo podobne. Nawet reku to samo Dzięki, czekam na dalsze opinie Heheh pewnie też bym był ale nie wiem czy mając 7kW ogrzałbym dom w 2T Edytowane 10 Grudnia 2018 przez Papucy q Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.12.2018 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 nie wiem czy mając 7kW ogrzałbym dom w 2T Oczywiście, że w mrozy nie. Trzeba sobie przed doborem źródła ciepła odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy grzać 24/7. A w przypadku PC czy włacznie z grzałkami, czy samą sprężarką. Albo ustalić sobie, że te kilkadziesiąt godzin wroku <-15* odpalamy grzałki i/lub wyjeżdzamy w drogą strefę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 10.12.2018 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 Cześć, Dom w budowie 150m, II strefa klimatyczna, 4 osoby. OZC by Asolt, projektowe obciążenie cieplne budynku: 5126 W. Na forum wyczytałem, że aby dopasować pompę do tego parametru to należy do powyższego dodać 0,25 kW x 4 osoby = 1 kW. Czyli wychodzi 5126 W + 1000 W = 6126 W. Zatem czy zaproponowana przez instalatora pompa Ariston Nimbus 50S NET o mocy 7,1 W będzie optymalna do mojego budynku? Dobrze to to myślę? Dzięki. Skoro masz wyliczone 5kW z groszami przy temp.-18st.C to szukasz pompy o mocy 5kW z groszami przy -18st.C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertoski 10.12.2018 17:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 Według wyliczeń instalatora przy pompie Nimbus 50 (o mocy 7 kw) grzałki odpalą się w typowym sezonie grzewczym na chwile biorąc ledwie 18 kWh. Reszta idzie z pierwszego źródła Ale to chyba marketingowa ściema by zachęcić do wyboru tej pompy. # Kazein "wyjeżdzamy w drogą strefę", co to znaczy? # Arturo - czyli chyba najlepszym rozwiązaniem będzie wybór pomiędzy tymi Nimbusami - ciut większa pompa od 7 kw ale mniejsza od 11 kw. Instalatorzy mają to gdzieś, byle opchnąć swój produkt. Rozumiem, że coś w rodzaju LG therma V 9 kw czy Panasonic SDC 9 kw będą rozwiązaniem najbardziej optymalnym? One przy -20 mają właśnie ciut ponad 5 kw + awaryjnie grzałki. A kosztują podobnie. Potwierdzicie proszę, że to jest najlepsze wyjście? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 10.12.2018 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 Rozumiem, że coś w rodzaju LG therma V 9 kw czy Panasonic SDC 9 kw będą rozwiązaniem najbardziej optymalnym? One przy -20 mają właśnie ciut ponad 5 kw + awaryjnie grzałki. A kosztują podobnie. Potwierdzicie proszę, że to jest najlepsze wyjście? Dokładnie tak. Celuj w ten przedział mocowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.12.2018 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 # Kazein "wyjeżdzamy w drogą strefę", co to znaczy? Możesz mieć taryfę elektryczną G11, albo coś z grupy G12 a w niektórych rejonach g13. G11 masz stałą, dosyć wysoką stawkę za kWh. Przy G12 i G13 masz część czasu dużo taniej niż w G11, a część odrobinę drożej, niż G11 (a w G12as droga = g11 a tania to nawet poniżej 20gr/kWh). Większość grzejących prądem w jakikolwiek sposób wybiera G12/G13 i starają się grzać tylko przez te 8 czy 10h taniej strefy. Ale w największe mrozy może być potrzeba "wyjechania" w drogą strefę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 10.12.2018 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 U mnie chyba wyszło lepiej niż w obliczeniach Projektowe obciążenie cieplne budynku: 4824 W. Pompa gruntowa 7,8 kW, zeszłej zimy chodziła maksymalnie 12 godzin na dobę, ale to gruntowa, więc zupełnie inna bajka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 10.12.2018 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 U mnie chyba wyszło lepiej niż w obliczeniach Projektowe obciążenie cieplne budynku: 4824 W. Pompa gruntowa 7,8 kW, zeszłej zimy chodziła maksymalnie 12 godzin na dobę, ale to gruntowa, więc zupełnie inna bajka. Phi,moja przy -26st.C chodziła tez 12h na dobę ale to powietrzna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertoski 11.12.2018 07:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2018 Wy tak opisujecie ile działała PC w mrozy ale to wszystko bez grzałek? Nie załączają się Wam w ogóle? # Kaizen - dziękuję za obszerne za wyjaśnienie, łapię. Widzę, że faktycznie jest u nas taryfa G12 w Enea, wygląda ok. # kerad85 - w stopce masz PV, jak się mają różne taryfy właśnie do tych paneli, można wybierać taryfy jak się ma PV? Też się przymierzam do PV. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 11.12.2018 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2018 Phi,moja przy -26st.C chodziła tez 12h na dobę ale to powietrzna Bo tanie okienko się skończyło ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 11.12.2018 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2018 Phi,moja przy -26st.C chodziła tez 12h na dobę ale to powietrzna oki, bo potem zamarzła i już nie chodziła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 11.12.2018 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2018 Wy tak opisujecie ile działała PC w mrozy ale to wszystko bez grzałek? Nie załączają się Wam w ogóle? Samsung EHS , praca przy -20deg bez grzałek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 11.12.2018 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2018 Bo tanie okienko się skończyło ? Bo 9kW przy 3,5kW swoje robi A okienka w tygodniu mam 10h za to w soboty i niedziele 24h a i tak 12h by pracowała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 11.12.2018 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2018 Tylko Ty nie masz 200 m2 podłogówki a pompę masz 9kW vs moje 7,5 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertoski 12.12.2018 07:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2018 Kerad a szpenij proszę słówko o tych PV Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania