toommm 31.01.2019 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2019 Każde urządzenie grzewcze powinno być dobierane pod wyliczone obciążenie cieplne i to nie trend tylko oczywista oczywistość. Nie słyszałem jeszcze, żeby grzejacy gazem kupowali kotły do temp.-7st.C a poniżej tej temperatury grzali prądem, podobnie jest w przypadku kotłów na paliwa stałe. Ktoś coś słyszał o takich przypadkach? Gdyby tak było to dla mnie byłoby to zwykle dziwactwo i głupota nie do zrozumienia. A jak nazwiesz swój własny przypadek , właścicielu PC t-capa przy niskim zapotrzebowaniu , a zarazem posiłkowanie się paliwem stałym jak to sam kiedyś pewnie omyłkowo opisanym " dobrym drzewem bukowym " ... ... zmodyfikuj stopkę bo wprowadzasz w błąd nowych szukających odpowiedniej PC ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243609-ozc-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/page/4/#findComment-7645792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olszan 31.01.2019 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2019 Witam Podepnę się pod wątek. Jestem w trakcie budowy domu. Obecnie stan surowy otwarty. Zleciłem wyliczenie OZC i uzyskałem wynik 7,3 kW. Do wyliczonego OZC trzeba dodać jeszcze moc na przygotowanie CWU. 3 osoby da około 0,75 kW. A więc całość powiedzmy 8 kW. Chciałbym teraz dobrać pompę ciepła PW. I teraz 2 kwestie: 1) Na forum widać trend mówiący, aby dobrać o mocy lekko powyżej tej otrzymanej wartości - a więc 9 kW. Jednak ta moc liczona jest dla temperatury -20 *C. Większość dni w roku to jednak temperatura powyżej -5 *C, a w tej temperaturze OZC powinno być mniejsze, około 4-5 kW. Przykładowo Panasonic SDC 7 kW ma przy -7 *C moc 5,15 kW, więc powinien pracować w górnym zakresie mocy, a więc w tym optymalnym. W razie większych mrozów załączy się grzałka 3 kW. Czy pompa nie powinna być dobrana właśnie do takich warunków? 2) Drugie pytanie - jeśli dobierać jednak do temperatury -20 *C, to wówczas potrzeba mocniejszej pompy. Panasonic SDC 9 kW ma w tej temperaturze moc 5,9 kW, więc nie ma wielkiego przeskoku. Według producenta model 9 kW Tcap ma moc 9 kW przy -7 *C, a więc przy -20 *C mocy powinno być też sporo więcej niż przy modelach SDC. Taka pompa powinna mieć jednak dużą nadwyżkę mocy (9 kW przy zapotrzebowaniu 4-5 kW lub jeszcze mniej) w temperaturach powyżej -5*C i może taktować. PS. Nie mam ciśnienia na grzanie tylko w tańszej taryfie, więc nie potrzebuję zapasu mocy. Będę grzał w ciągu doby kiedy będzie potrzeba nie patrząc na taryfę. Użyłem w przykładach pomp Panasonic, ponieważ akurat o nich aktualnie czytam. Nie zamykam się na innych producentów. Chodzi mi tylko o wyjaśnienie Metody doboru pompy bazując na OZC. Pozdrawiam Hubert Cześć. Mam podobne OZC bo 8.1 + CWU. V strefa klimatyczna. Mam Tcapa 9kw i grzeje tylko w 2 T. W taryfie drogiej od 1.09 zużyłem ok 100kwh więc całe nic. Ale mam grube wylewki i mogę Sobie na to pozwolić. Jeżeli miałbym grzać ciągle widzę że zakup Tcapa 9kw nie miałby sensu. To za mocna pompa(chyba że przyjdą zimy stulecia). Ale z drugiej strony czy taka 7 kw SDC jest dużo tańsza(4-5 tys)? Kupując Tcapa masz pewność mocy do -20 (8,9kw w trybie pompy bez grzałki) Sam zdecyduj. Powodzenia w szukaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243609-ozc-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/page/4/#findComment-7645800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 31.01.2019 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2019 W żadnego T-capa się nie pchaj ... no chyba że chcesz czytać " co robić bo panas taktuje " . Nie ma być prawa takiej sytuacji jeśli ktoś ma normalne wylewki nie anhydrytowe. Zapytaj się olszana, czy mu T-CAP "taktuje", cokolwiek to znaczy przy wyższych temp Cześć. Mam podobne OZC bo 8.1 + CWU. V strefa klimatyczna. Mam Tcapa 9kw i grzeje tylko w 2 T. W taryfie drogiej od 1.09 zużyłem ok 100kwh więc całe nic. Ale mam grube wylewki i mogę Sobie na to pozwolić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243609-ozc-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/page/4/#findComment-7645816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 31.01.2019 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2019 (edytowane) Nie ma być prawa takiej sytuacji jeśli ktoś ma normalne wylewki nie anhydrytowe. Zapytaj się olszana, czy mu T-CAP "taktuje", cokolwiek to znaczy przy wyższych temp W moim domu , wystarczy jak puszczam w podłogę 29-30 stopni i to w mrozy ( w tym roku już było poniżej - 10 ) i mam 22-23 i więcej w domu , puść t-capa na 29-30 stopni w takim domu - to będzie tykał ( taktował) jak zegarek .... może nie ?? dobrze dla sprężarki ?? dobrze dla portfela?? no chyba handlowca/serwisanta jedynie .. a jeśli nie twoja PC nie " zapyrka" na takich nastawach to masz sito nie dom .... nie ma innej opcji niestety wiem wiem Twój t-cap jest : - nisko poborowy - bezgłośny - idealny szyty na miare a Ciebie omijają wszystkie bolączki korzystania z PC : - defrosty w temp 0- -3 - taktowanie przewymiarowanych jednostek Edytowane 31 Stycznia 2019 przez toommm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243609-ozc-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/page/4/#findComment-7645820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 31.01.2019 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2019 (edytowane) W moim domu , wystarczy jak puszczam w podłogę 29-30 stopni i to w mrozy ( w tym roku już było poniżej - 10 ) i mam 22-23 i więcej w domu , puść t-capa na 29-30 stopni w takim domu - to będzie tykał ( taktował) jak zegarek .... może nie ?? dobrze dla sprężarki ?? dobrze dla portfela?? no chyba handlowca/serwisanta jedynie .. a jeśli nie twoja PC nie " zapyrka" na takich nastawach to masz sito nie dom .... nie ma innej opcji niestety Nie raz pisałem, że jak się wyłączy to nie włączy się do końca okna taryfowego. Nie wiem z czym masz problem bo taka sytuacja jest u KAŻDEGO gdzie dom ma dużą bezwladnosc cieplna czyli grube wylewki czy płyta i silikaty. I te "pyrkanie" to max. raz na 8h i to przy dużych mrozach. Edytowane 31 Stycznia 2019 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243609-ozc-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/page/4/#findComment-7645824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 31.01.2019 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2019 To odradź koledze t-capa bo wiesz , że to bezsensu zakup w jego przypadku ( czyli mega przewymiarowany i droższy w zakupie z większą ochotą na pobór KWH ) ! dasz radę to napisać ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243609-ozc-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/page/4/#findComment-7645826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 31.01.2019 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2019 (edytowane) To odradź koledze t-capa bo wiesz , że to bezsensu zakup w jego przypadku ( czyli mega przewymiarowany i droższy w zakupie z większą ochotą na pobór KWH ) ! dasz radę to napisać ??? Każde urządzenie grzewcze powinno być dobierane pod wyliczone obciążenie cieplne i to nie trend tylko oczywista oczywistość. Nie słyszałem jeszcze, żeby grzejacy gazem kupowali kotły do temp.-7st.C a poniżej tej temperatury grzali prądem, podobnie jest w przypadku kotłów na paliwa stałe. Ktoś coś słyszał o takich przypadkach? Gdyby tak było to dla mnie byłoby to zwykle dziwactwo i głupota nie do zrozumienia. Gdybym miał mniejszą moc pompy czyli pod obciążenie to zużycie energii w obu przypadkach byłoby identycznie ale rachunek mniejszy bym płacił obecnie. Nie widzę żadnych negatywnych skutków oprócz większej kasy za wyższą moc, która dla mnie była taka sama jak w przypadku mniejszej mocy Edytowane 31 Stycznia 2019 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243609-ozc-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/page/4/#findComment-7645828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 31.01.2019 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2019 (edytowane) Arturo72 Polecasz t-capa w kolegi przypadku ( zapotrzebowanie napisał , jak chce grzać czyli bez ograniczeń taryfowych napisał ) czy nie polecasz.? tak / nie a nie rób wywodów na temat twojego zakupu i twojej decyzji bo nie o tym tu pytania i wątek... Edytowane 31 Stycznia 2019 przez toommm dopisek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243609-ozc-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/page/4/#findComment-7645839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 31.01.2019 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2019 Arturo72 Polecasz t-capa w kolegi przypadku ( zapotrzebowanie napisał , jak chce grzać czyli bez ograniczeń taryfowych napisał ) czy nie polecasz.? tak / nie a nie rób wywodów na temat twojego zakupu i twojej decyzji bo nie o tym tu pytania i wątek... Witam Podepnę się pod wątek. Jestem w trakcie budowy domu. Obecnie stan surowy otwarty. Zleciłem wyliczenie OZC i uzyskałem wynik 7,3 kW. Hubert Jak widać powinna to być pompa o mocy min. 7,3kW przy - 20st.C bo taka jest chyba temperatura obliczeniowa i wtedy jest to optymalny dobór źródła ciepła do potrzeb domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243609-ozc-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/page/4/#findComment-7645849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olszan 31.01.2019 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2019 Mój t cap jest: 1 głośny 2 przewymiarowany Ale grzeje praktycznie cały czas w G12as za 0,19zł kWh i to jest dla mnie najważniejsze. Czy pompa taktuje? Według instrukcji Panasa jeżeli stosunek wł/wył do H(czasu pracy) jest równy lub mniejszy od 4 jest wszystko w normie. Grzejąc w 2 T tzw taktowanie występuje tylko we wrześniu i październiku (wyższe temperatury na zewnątrz), pewnie w marcu i kwietniu też ale tego jeszcze nie wiem. Nie wiem też, czy można to nazwać taktowaniem. Są to max 3-4 wł/wył na 8h pracy w tych ciepłych miesiącach. Bardziej irytujące i zdecydowanie częstsze są załączenia sprężarki gdy temperatura powrotu jest niższa od 27stopni i pompa wchodzi w 2 tryb defrostu. Myślę że kolega jeżeli chce grzać ciągle to nie 9kw. A jak chce kombinować z taryfami może pokusić się o 9 tkę Pozdrawiam 2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243609-ozc-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/page/4/#findComment-7645854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 31.01.2019 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2019 (edytowane) Mój t cap jest: 1 głośny 2 przewymiarowany Ale grzeje praktycznie cały czas w G12as za 0,19zł kWh i to jest dla mnie najważniejsze. Czy pompa taktuje? Według instrukcji Panasa jeżeli stosunek wł/wył do H(czasu pracy) jest równy lub mniejszy od 4 jest wszystko w normie. Grzejąc w 2 T tzw taktowanie występuje tylko we wrześniu i październiku (wyższe temperatury na zewnątrz), pewnie w marcu i kwietniu też ale tego jeszcze nie wiem. Nie wiem też, czy można to nazwać taktowaniem. Są to max 3-4 wł/wył na 8h pracy w tych ciepłych miesiącach. Bardziej irytujące i zdecydowanie częstsze są załączenia sprężarki gdy temperatura powrotu jest niższa od 27stopni i pompa wchodzi w 2 tryb defrostu. Myślę że kolega jeżeli chce grzać ciągle to nie 9kw. A jak chce kombinować z taryfami może pokusić się o 9 tkę Pozdrawiam To jest konkretna odpowiedź kolegi ... ( który ma dopiero 41 postów ) - brawo jednak warto czytać nowych kolegów daje gwiazdkę koledze za ten post. Edytowane 31 Stycznia 2019 przez toommm dopisek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243609-ozc-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/page/4/#findComment-7645862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 01.02.2019 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2019 Przy PC PW nie dodawaj nic na CWU - po co . Kiedyś już to pisałem, ale powtórzę. Są różne metody doboru. Osobiście uważam za dodawanie 0,25kw/os za dobre rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243609-ozc-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/page/4/#findComment-7645996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 08.02.2019 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2019 Witam, Nawiązując do tematu na forum w sprawie doboru pompy ciepła, zachęcam do kontaktu z naszym Autoryzowanym Instalatorem. Instalator pomoże w doborze odpowiedniego urządzenia oraz wykona jego instalację. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów wraz z ich miejscem zamieszkania, którzy pomogą z doborem odpowiedniego urządzenia oraz wykonają instalację. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810. Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się wszystkie informacje odnośnie pomp ciepła: http://www.junkers.pl/produkty/pompy-ciepla/ Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant Junkers-Bosch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243609-ozc-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/page/4/#findComment-7649813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 28.12.2020 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2020 Wczoraj - 7 w nocy w dzień kolo 0. Pompa spaliła 30kwh. Dom 190m2 z ogrzewanym garażem. Bez opisu (najlepiej w podpisie) jakie jest to dom , jakie ocieplenie , czy jest WM czy też nie itd , ile powierzchni mieszkalnej (użytkowej grzanej do zbliżonej temepratury) to nic nie wnoszące dane ... To tak jakbym napisał że mój czerwony samochód pali 5l benzyny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243609-ozc-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/page/4/#findComment-7873074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 28.12.2020 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2020 U mnie listopad 274 kWh grzeję w G13 rodzina 2+2 CO+CWU 2x dziennie do 46st. Temperatury w ostatnim tygodniu listopada juz nie rozpieszczały nawet do -7 w nocy:) W domu 23-24 stopnie, sypialnie 21-22. Skoro obciążenie budynku to 4,5kW to zapotrzebowanie nie wynosi 7122kWh bo to zapotrzebowanie jest na PC. Mój dom 2 x większy i co mam wpisać zapotrzebowanie 5500---6000kWh? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243609-ozc-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/page/4/#findComment-7873361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tulisko 29.12.2020 05:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2020 Skoro obciążenie budynku to 4,5kW to zapotrzebowanie nie wynosi 7122kWh bo to zapotrzebowanie jest na PC. Mój dom 2 x większy i co mam wpisać zapotrzebowanie 5500---6000kWh? Voymar nie rozumiem do czego pijesz? Powierzchnia ogrzewana budynku AH:. 127m2 Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 4485W Wskaźnik ΦHL odniesiony do powierzchni φHL,A: 35,4 W/M2 Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 7122 kWh/rok Coś Ci jeszcze podać z OZC jak Ci się obliczenia nie zgadzają? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243609-ozc-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/page/4/#findComment-7873381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 29.12.2020 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2020 Skoro obciążenie budynku to 4,5kW to zapotrzebowanie nie wynosi 7122kWh bo to zapotrzebowanie jest na PC. Mój dom 2 x większy i co mam wpisać zapotrzebowanie 5500---6000kWh? 7122kWh/127m2=56kWh/m2/rok takie jest zapotrzebowanie domu na energię. Przy pompie ciepła da to zużycie ok.2200kWh na rok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243609-ozc-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/page/4/#findComment-7873404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tulisko 29.12.2020 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2020 7122kWh/127m2=56kWh/m2/rok takie jest zapotrzebowanie domu na energię. Przy pompie ciepła da to zużycie ok.2200kWh na rok. I jakby spojrzeć w moją stopkę i wpisane zużycie za sezon 19/20 to zaiste tak właśnie jest;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243609-ozc-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/page/4/#findComment-7873406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 29.12.2020 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2020 I jakby spojrzeć w moją stopkę i wpisane zużycie za sezon 19/20 to zaiste tak właśnie jest;) U mnie podobnie, zużycie energii przez pompę w znacznej mierze pokrywa się z wyliczeniami z OZC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243609-ozc-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/page/4/#findComment-7873414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 29.12.2020 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2020 Voymar nie rozumiem do czego pijesz? Powierzchnia ogrzewana budynku AH:. 127m2 Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 4485W Wskaźnik ΦHL odniesiony do powierzchni φHL,A: 35,4 W/M2 Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 7122 kWh/rok Coś Ci jeszcze podać z OZC jak Ci się obliczenia nie zgadzają? Według powyższych danych 35,4W/m2 - czyli w każdej godzinie przy temp. na zew. (-20*C ) dom potrzebuje 35,4W na każdy m2=4495,8W na każdą godz.przy (-20*C) więc 4495Wx24=107899,2W = 107,8kWh/doba x dni grzewcze np.180 = 107,8x 180 =19404kwh /3 COP=6468kWh dla (-20*C ) przez 180 dni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243609-ozc-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/page/4/#findComment-7873507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania