Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

OZC / Dobór pompy ciepła


robertoski

Recommended Posts

Każde urządzenie grzewcze powinno być dobierane pod wyliczone obciążenie cieplne i to nie trend tylko oczywista oczywistość.

 

Nie słyszałem jeszcze, żeby grzejacy gazem kupowali kotły do temp.-7st.C a poniżej tej temperatury grzali prądem, podobnie jest w przypadku kotłów na paliwa stałe.

Ktoś coś słyszał o takich przypadkach?

Gdyby tak było to dla mnie byłoby to zwykle dziwactwo i głupota nie do zrozumienia.

 

A jak nazwiesz swój własny przypadek , właścicielu PC t-capa przy niskim zapotrzebowaniu , a zarazem posiłkowanie się paliwem stałym jak to sam kiedyś pewnie omyłkowo opisanym " dobrym drzewem bukowym " ...

 

... zmodyfikuj stopkę bo wprowadzasz w błąd nowych szukających odpowiedniej PC ...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 270
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Witam

 

Podepnę się pod wątek. Jestem w trakcie budowy domu. Obecnie stan surowy otwarty. Zleciłem wyliczenie OZC i uzyskałem wynik 7,3 kW. Do wyliczonego OZC trzeba dodać jeszcze moc na przygotowanie CWU. 3 osoby da około 0,75 kW. A więc całość powiedzmy 8 kW. Chciałbym teraz dobrać pompę ciepła PW. I teraz 2 kwestie:

 

1) Na forum widać trend mówiący, aby dobrać o mocy lekko powyżej tej otrzymanej wartości - a więc 9 kW. Jednak ta moc liczona jest dla temperatury -20 *C. Większość dni w roku to jednak temperatura powyżej -5 *C, a w tej temperaturze OZC powinno być mniejsze, około 4-5 kW. Przykładowo Panasonic SDC 7 kW ma przy -7 *C moc 5,15 kW, więc powinien pracować w górnym zakresie mocy, a więc w tym optymalnym. W razie większych mrozów załączy się grzałka 3 kW. Czy pompa nie powinna być dobrana właśnie do takich warunków?

 

2) Drugie pytanie - jeśli dobierać jednak do temperatury -20 *C, to wówczas potrzeba mocniejszej pompy. Panasonic SDC 9 kW ma w tej temperaturze moc 5,9 kW, więc nie ma wielkiego przeskoku. Według producenta model 9 kW Tcap ma moc 9 kW przy -7 *C, a więc przy -20 *C mocy powinno być też sporo więcej niż przy modelach SDC. Taka pompa powinna mieć jednak dużą nadwyżkę mocy (9 kW przy zapotrzebowaniu 4-5 kW lub jeszcze mniej) w temperaturach powyżej -5*C i może taktować.

 

PS.

Nie mam ciśnienia na grzanie tylko w tańszej taryfie, więc nie potrzebuję zapasu mocy. Będę grzał w ciągu doby kiedy będzie potrzeba nie patrząc na taryfę. Użyłem w przykładach pomp Panasonic, ponieważ akurat o nich aktualnie czytam. Nie zamykam się na innych producentów. Chodzi mi tylko o wyjaśnienie Metody doboru pompy bazując na OZC.

 

Pozdrawiam

Hubert

 

Cześć. Mam podobne OZC bo 8.1 + CWU. V strefa klimatyczna. Mam Tcapa 9kw i grzeje tylko w 2 T. W taryfie drogiej od 1.09 zużyłem ok 100kwh więc całe nic. Ale mam grube wylewki i mogę Sobie na to pozwolić. Jeżeli miałbym grzać ciągle widzę że zakup Tcapa 9kw nie miałby sensu. To za mocna pompa(chyba że przyjdą zimy stulecia). Ale z drugiej strony czy taka 7 kw SDC jest dużo tańsza(4-5 tys)? Kupując Tcapa masz pewność mocy do -20 (8,9kw w trybie pompy bez grzałki) Sam zdecyduj. Powodzenia w szukaniu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Arturo72
W żadnego T-capa się nie pchaj ... no chyba że chcesz czytać " co robić bo panas taktuje " .

Nie ma być prawa takiej sytuacji jeśli ktoś ma normalne wylewki nie anhydrytowe.

Zapytaj się olszana, czy mu T-CAP "taktuje", cokolwiek to znaczy przy wyższych temp

Cześć. Mam podobne OZC bo 8.1 + CWU. V strefa klimatyczna. Mam Tcapa 9kw i grzeje tylko w 2 T. W taryfie drogiej od 1.09 zużyłem ok 100kwh więc całe nic. Ale mam grube wylewki i mogę Sobie na to pozwolić.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie ma być prawa takiej sytuacji jeśli ktoś ma normalne wylewki nie anhydrytowe.

Zapytaj się olszana, czy mu T-CAP "taktuje", cokolwiek to znaczy przy wyższych temp

 

W moim domu , wystarczy jak puszczam w podłogę 29-30 stopni i to w mrozy ( w tym roku już było poniżej - 10 ) i mam 22-23 i więcej w domu , puść t-capa na 29-30 stopni w takim domu - to będzie tykał ( taktował) jak zegarek .... może nie ?? dobrze dla sprężarki ?? dobrze dla portfela?? no chyba handlowca/serwisanta jedynie ..

 

a jeśli nie twoja PC nie " zapyrka" na takich nastawach to masz sito nie dom .... nie ma innej opcji niestety

 

wiem wiem Twój t-cap jest :

- nisko poborowy

- bezgłośny

- idealny szyty na miare

 

a Ciebie omijają wszystkie bolączki korzystania z PC :

- defrosty w temp 0- -3

- taktowanie przewymiarowanych jednostek

Edytowane przez toommm
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Arturo72
W moim domu , wystarczy jak puszczam w podłogę 29-30 stopni i to w mrozy ( w tym roku już było poniżej - 10 ) i mam 22-23 i więcej w domu , puść t-capa na 29-30 stopni w takim domu - to będzie tykał ( taktował) jak zegarek .... może nie ?? dobrze dla sprężarki ?? dobrze dla portfela?? no chyba handlowca/serwisanta jedynie ..

 

a jeśli nie twoja PC nie " zapyrka" na takich nastawach to masz sito nie dom .... nie ma innej opcji niestety

Nie raz pisałem, że jak się wyłączy to nie włączy się do końca okna taryfowego.

Nie wiem z czym masz problem bo taka sytuacja jest u KAŻDEGO gdzie dom ma dużą bezwladnosc cieplna czyli grube wylewki czy płyta i silikaty.

I te "pyrkanie" to max. raz na 8h i to przy dużych mrozach.

Edytowane przez Arturo72
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Arturo72
To odradź koledze t-capa bo wiesz , że to bezsensu zakup w jego przypadku ( czyli mega przewymiarowany i droższy w zakupie z większą ochotą na pobór KWH ) ! dasz radę to napisać ???

 

Każde urządzenie grzewcze powinno być dobierane pod wyliczone obciążenie cieplne i to nie trend tylko oczywista oczywistość.

 

Nie słyszałem jeszcze, żeby grzejacy gazem kupowali kotły do temp.-7st.C a poniżej tej temperatury grzali prądem, podobnie jest w przypadku kotłów na paliwa stałe.

Ktoś coś słyszał o takich przypadkach?

Gdyby tak było to dla mnie byłoby to zwykle dziwactwo i głupota nie do zrozumienia.

 

Gdybym miał mniejszą moc pompy czyli pod obciążenie to zużycie energii w obu przypadkach byłoby identycznie ale rachunek mniejszy bym płacił obecnie.

Nie widzę żadnych negatywnych skutków oprócz większej kasy za wyższą moc, która dla mnie była taka sama jak w przypadku mniejszej mocy

Edytowane przez Arturo72
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Arturo72

 

Polecasz t-capa w kolegi przypadku ( zapotrzebowanie napisał , jak chce grzać czyli bez ograniczeń taryfowych napisał )

czy nie polecasz.?

 

tak / nie

 

a nie rób wywodów na temat twojego zakupu i twojej decyzji bo nie o tym tu pytania i wątek...

Edytowane przez toommm
dopisek
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Arturo72
Arturo72

 

Polecasz t-capa w kolegi przypadku ( zapotrzebowanie napisał , jak chce grzać czyli bez ograniczeń taryfowych napisał )

czy nie polecasz.?

 

tak / nie

 

a nie rób wywodów na temat twojego zakupu i twojej decyzji bo nie o tym tu pytania i wątek...

Witam

 

Podepnę się pod wątek. Jestem w trakcie budowy domu. Obecnie stan surowy otwarty. Zleciłem wyliczenie OZC i uzyskałem wynik 7,3 kW.

Hubert

Jak widać powinna to być pompa o mocy min. 7,3kW przy - 20st.C bo taka jest chyba temperatura obliczeniowa i wtedy jest to optymalny dobór źródła ciepła do potrzeb domu

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mój t cap jest:

 

1 głośny

2 przewymiarowany

 

Ale grzeje praktycznie cały czas w G12as za 0,19zł kWh i to jest dla mnie najważniejsze.

 

Czy pompa taktuje? Według instrukcji Panasa jeżeli stosunek wł/wył do H(czasu pracy) jest równy lub mniejszy od 4 jest wszystko w normie. Grzejąc w 2 T tzw taktowanie występuje tylko we wrześniu i październiku (wyższe temperatury na zewnątrz), pewnie w marcu i kwietniu też ale tego jeszcze nie wiem. Nie wiem też, czy można to nazwać taktowaniem. Są to max 3-4 wł/wył na 8h pracy w tych ciepłych miesiącach. Bardziej irytujące i zdecydowanie częstsze są załączenia sprężarki gdy temperatura powrotu jest niższa od 27stopni i pompa wchodzi w 2 tryb defrostu.

Myślę że kolega jeżeli chce grzać ciągle to nie 9kw. A jak chce kombinować z taryfami może pokusić się o 9 tkę:)

 

Pozdrawiam

  • Like 2
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mój t cap jest:

 

1 głośny

2 przewymiarowany

 

Ale grzeje praktycznie cały czas w G12as za 0,19zł kWh i to jest dla mnie najważniejsze.

 

Czy pompa taktuje? Według instrukcji Panasa jeżeli stosunek wł/wył do H(czasu pracy) jest równy lub mniejszy od 4 jest wszystko w normie. Grzejąc w 2 T tzw taktowanie występuje tylko we wrześniu i październiku (wyższe temperatury na zewnątrz), pewnie w marcu i kwietniu też ale tego jeszcze nie wiem. Nie wiem też, czy można to nazwać taktowaniem. Są to max 3-4 wł/wył na 8h pracy w tych ciepłych miesiącach. Bardziej irytujące i zdecydowanie częstsze są załączenia sprężarki gdy temperatura powrotu jest niższa od 27stopni i pompa wchodzi w 2 tryb defrostu.

Myślę że kolega jeżeli chce grzać ciągle to nie 9kw. A jak chce kombinować z taryfami może pokusić się o 9 tkę:)

 

Pozdrawiam

 

To jest konkretna odpowiedź kolegi ... ( który ma dopiero 41 postów ) - brawo jednak warto czytać nowych kolegów

 

daje gwiazdkę koledze za ten post.

Edytowane przez toommm
dopisek
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

Nawiązując do tematu na forum w sprawie doboru pompy ciepła, zachęcam do kontaktu z naszym Autoryzowanym Instalatorem. Instalator pomoże w doborze odpowiedniego urządzenia oraz wykona jego instalację. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów wraz z ich miejscem zamieszkania, którzy pomogą z doborem odpowiedniego urządzenia oraz wykonają instalację. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810.

Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się wszystkie informacje odnośnie pomp ciepła: http://www.junkers.pl/produkty/pompy-ciepla/

Pozdrawiam,

________________________________

Konsultant Junkers-Bosch

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 year później...
Wczoraj - 7 w nocy w dzień kolo 0. Pompa spaliła 30kwh. Dom 190m2 z ogrzewanym garażem.

 

Bez opisu (najlepiej w podpisie) jakie jest to dom , jakie ocieplenie , czy jest WM czy też nie itd , ile powierzchni mieszkalnej (użytkowej grzanej do zbliżonej temepratury) to nic nie wnoszące dane ...

 

To tak jakbym napisał że mój czerwony samochód pali 5l benzyny ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie listopad 274 kWh grzeję w G13 rodzina 2+2 CO+CWU 2x dziennie do 46st. Temperatury w ostatnim tygodniu listopada juz nie rozpieszczały nawet do -7 w nocy:) W domu 23-24 stopnie, sypialnie 21-22.

 

Skoro obciążenie budynku to 4,5kW to zapotrzebowanie nie wynosi 7122kWh bo to zapotrzebowanie jest na PC.

Mój dom 2 x większy i co mam wpisać zapotrzebowanie 5500---6000kWh?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Skoro obciążenie budynku to 4,5kW to zapotrzebowanie nie wynosi 7122kWh bo to zapotrzebowanie jest na PC.

Mój dom 2 x większy i co mam wpisać zapotrzebowanie 5500---6000kWh?

 

Voymar nie rozumiem do czego pijesz?

 

Powierzchnia ogrzewana budynku AH:. 127m2

Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 4485W

Wskaźnik ΦHL odniesiony do powierzchni φHL,A: 35,4 W/M2

Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 7122 kWh/rok

 

Coś Ci jeszcze podać z OZC jak Ci się obliczenia nie zgadzają?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Skoro obciążenie budynku to 4,5kW to zapotrzebowanie nie wynosi 7122kWh bo to zapotrzebowanie jest na PC.

Mój dom 2 x większy i co mam wpisać zapotrzebowanie 5500---6000kWh?

7122kWh/127m2=56kWh/m2/rok takie jest zapotrzebowanie domu na energię.

Przy pompie ciepła da to zużycie ok.2200kWh na rok.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Voymar nie rozumiem do czego pijesz?

 

Powierzchnia ogrzewana budynku AH:. 127m2

Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 4485W

Wskaźnik ΦHL odniesiony do powierzchni φHL,A: 35,4 W/M2

Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 7122 kWh/rok

 

Coś Ci jeszcze podać z OZC jak Ci się obliczenia nie zgadzają?

 

Według powyższych danych

35,4W/m2 - czyli w każdej godzinie przy temp. na zew. (-20*C ) dom potrzebuje 35,4W na każdy m2=4495,8W na każdą godz.przy (-20*C)

więc 4495Wx24=107899,2W = 107,8kWh/doba x dni grzewcze np.180 = 107,8x 180 =19404kwh /3 COP=6468kWh dla (-20*C ) przez 180 dni.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...