Paroizolacja pod pianą PUR w przestrzeni nieogrzewanej a trudny dostęp


tomek_2

Recommended Posts

Witam po latach :)

Proszę znających temat o pomoc. Mieszkam w 2-letnim domu z dachem dwuspadowym pokrytym dachówką ceramiczną, parter i piętro. Strop poddasza jest docieplony wełną mineralną ok. 35 cm. Patrząc na sufit od strony pomieszczenia na piętrze położony jest regips, na nim paroizolacja, potem profile do regipsu i wełna mineralna. Strych nieużytkowy powyżej był dotąd nieocieplony zgodnie z teorią, że pomieszczeń nieogrzewanych nie trzeba/nie należy (tu teorie się różnią) docieplać. Przy termowizji podczas pierwszej zimy w domu wykryto duże mostki termiczne i ubytki ciepła przez strop. Oczywiście do wysokości stropu skosy są docieplone wełną ale powyżej stropu była goła membrana dachowa. I nie było położonej podłogi z desek czy OSB wtej części nieużytkowej.

 

Niedawno dociepliłem ten nieużytkowy "trójkąt" pianą PUR otwartokomórkową - różnica w odczuwaniu ciepła duża in plus. Piana została natryśnięta bezpośrednio na membranę dachową (powyżej jest już tylko dachówka). Wykonawca poinformował mnie, że należy pianę zabezpieczyć folią paroizolacyjną jako, że piana otwartokomórkowa przepuszcza (a wiec takze chłonie) wilgoć. Polecił też położyć warstwę folii paroizolacyjnej na wełnie mineralnej w warstwie stropu przed położeniem podłogi z OSB.

 

I tutaj mój dylemat:

po pierwsze paroizolacja położona jest pod regipsami w pomieszczeniu poniżej (na piętrze, oczywiście ogrzewane). Czy folia w tym miejscu nie wystarczy? Czy może chodzi o to, że dodatkowa warstwa paroizolacji na pianie PUR w skosach do samej kalenicy spowoduje lepsza termoizolację tych skosów i łatwiejsze odparowywanie wilgoci z piany Pur przez dach na zewnątrz i dzięki temu wilgoć z zewnątrz nie dostanie się też do wełny leżącej w podłodze tego strychu nieużytkowego? Ale jak wspomniałem jest to przestrzeń nieogrzewana, czy to nie oznacza, że nie należy umieszczać tam paroizolacji pod pianą PUR?

 

 

po drugie, o ile nie będzie problemu z położeniem paroizolacji pod pianą PUR w dostępnej części pomieszczenia, o tyle jest duży problem w przestrzeni nad pokojem umieszczonym nad garażem oraz w lukarnie. Piana została tam natryśnięta po wycięciu otworów w regipsach od strony pokoju i dostęp tam jest b. trudny, są to b. małe kubatury i położenie paroizolacji jest technicznie b. trudne.

 

Czy mimo wszystko próbować (może polecicie jakąś sprawdzona metodę) czy darować sobie? Proszę o pomoc, bo móżdżę już długo, zabierałem się za to samemu ale zrezygnowałem w obawie, żeby nie uszkodzić położonej w stropie wełny i z uwagi na b. trudny dostęp i wątpliwości, czy w ogóle powinna tam być paroizolacja.

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Oczywiście do wysokości stropu skosy są docieplone wełną ale powyżej stropu była goła membrana dachowa.

 

Co to są skosy przy poddaszu nieużytkowym? Połać dachową masz na myśli? Czy ścianę szczytową?

Ścianę szczytową należy ocieplić ze wszystkich stron (włącznie z górą).

 

Polecił też położyć warstwę folii paroizolacyjnej na wełnie mineralnej w warstwie stropu przed położeniem podłogi z OSB.

 

Radzi Ci zeszmacić wełnę. POD wełną powinna być paroizolacja, a na wełnie membrana paroprzepuszczalna. Pierwsza, żeby chronić przed wilgocią z domu, druga, żeby uniemożliwić konwekcję ciepłego powietrza przez wełnę, ale umożliwić pozbycie się wilgoci, gdyby jakaś się do wełny dostała. Pewnie zamiast wydawać czapkę pieniędzy na pianę wystarczyło przykryć wełnę tanią membraną.

 

Czy folia w tym miejscu nie wystarczy?

 

A jest ciągła i szczelna? Nie podziurawiona wkrętami, sklejone szczelnie zakłady? Jak nie - to warto POD wełnę dać paroizolację. Nigdy na.

 

Oczywiście jak dasz paroizolację pod pianę (czyli szczelnie zamkniesz poddasze) to musisz mieć sprawną wentylację poddasza.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co to są skosy przy poddaszu nieużytkowym? Połać dachową masz na myśli? Czy ścianę szczytową?

Ścianę szczytową należy ocieplić ze wszystkich stron (włącznie z górą).

 

Mam na myśli skośne części połaci dachu aż do wysokości kalenicy. W tej chwili do wysokości sufitu na piętrze (czyli poziomu podłogi na najwyższej, nieużytkowej częsci poddasza) ocieplone są wełną, na której jest folia paroizol. i na niej regipsy. Natomiast od wysokości podłogi poddasza nieużytkowego do kalenicy przestrzenie między krokwiami w połaci dachu wypełnione są pianą PUR 25 cm. W podłodze natomiast jest wełna na całej wysokości jętek. Pod nią paroizolacja i regipsy od strony pokoju na piętrze. Na wełnie w tej chwili nie ma nic, rolę podłogi na poddaszu nieużytkowym pełnią luźno położone deski.

 

Radzi Ci zeszmacić wełnę. POD wełną powinna być paroizolacja, a na wełnie membrana paroprzepuszczalna. Pierwsza, żeby chronić przed wilgocią z domu, druga, żeby uniemożliwić konwekcję ciepłego powietrza przez wełnę, ale umożliwić pozbycie się wilgoci, gdyby jakaś się do wełny dostała. Pewnie zamiast wydawać czapkę pieniędzy na pianę wystarczyło przykryć wełnę

 

Pod wełną w stropie jest paroizolacjad, a na niej nie ma nic. W skosnej połaci dachu oczywiscie jest membrana dachowa na wełnie (nad membraną dachówka), a pod membraną jest natryśnięta piana PUR w części nieużytkowej poddasza - i tam wykonanwca zaleca położyć paroizolację. Natomiast skosy dachu poniżej stropu wypełnione są wełną mineralną, pod wełną paroizolacja i regipsy.

 

 

A jest ciągła i szczelna? Nie podziurawiona wkrętami, sklejone szczelnie zakłady? Jak nie - to warto POD wełnę dać paroizolację. Nigdy na.

 

Oczywiście jak dasz paroizolację pod pianę (czyli szczelnie zamkniesz poddasze) to musisz mieć sprawną wentylację poddasza.

Edytowane przez tomek_2
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

https://drive.google.com/file/d/1KCGW2BoUqHRJWp-BJNosJMbo7NgPwJWX/view?usp=sharing

Dom przy Wiosennej 4, odbicie lustrzane.

Parter, piętro plus poddasze nieużytkowe (nazywam je trójkątem). To ostatnie jest nieogrzewane. Wcześniej skosy były nieocieplone,od niedawna zostały pokryte pianą PUR. Podłogę stanowią luźno położone deski, od góry widać niczym nie przykrytą wełnę mineralną.

Jak rozumiem z wcześniejszej wypowiedzi Kaizena, na wierzch tej wełny (i bezpośrednio pod płyty OSB, które zamierzam niedługo tam położyć, żeby zrobić podłogę w tym trójkącie nieużytkowm) NIE należy kłaść paroizolacji?

A co ze skosami pokrytymi pianą PUR?

Edytowane przez tomek_2
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

Trochę monologuję ale zgłupiałem już w kwestii czy dawać pod pianę paroizolację. Piana otwartokomórkowa Ekoprodur S0310/E firmy Prodex z Brzegu Dolnego. Rozbieżne opinie panują także wśród wykonawców stosujących tę pianę - jeden stanowczo zaleca paroizolację a inny ją odradza. Wg danych z karty produktu gęstość pianki natryśniętej to 8 – 10 kg/m3.

Gdybym zastosował paroizolację, i tak nie będzie ciągłości z paroizolacją wełny mineralnej w niższej warstwie skosów na zamieszkanym piętrze bo nie ma możliwości połączenia tych folii w tej chwili (dostęp ograniczony płatwiami oraz dodatkowo zapiankowany).

Nie wiem, co robić.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...