bobrow 30.11.2019 13:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 Przepływ mam stały, cieplomierz wskazuję od 1690 do 1710 Aktualnie na 66Hz mam Tout 47,6 Tin 37,8 moc pobierana 5,29kW i moc cieplna 19,47kW Skąd taka moc -prawie 20kW ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 30.11.2019 13:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 Pewnie przełączyło się z CWU ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 30.11.2019 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 Grzejniki mocno przewymiarowane, większość g500 plus jeden c33 plus jedna duża drabinka łazienkowa. Już nie pamiętam dokładnie ale przy temp zasilania chyba 45 stopni miałem coś koło 9-10 kW mocy Jak przeanalizujesz wykres ;https://drive.google.com/file/d/1URTqA6kzw3w1qENSKDdHptMHw-KAfdIV/view , to moc cieplna budynku dla Tz = 35 C , ogrzewanie podłogowe; ....1/ dla - 20 C = 100 % ....2/ dla + 0,0 C = 50 %, ....3/ dla + 10 C = 25 % Dla grzejników Tz przeważnie ok;45 C, więc jak właściciele grzejników mają ; .... niższe Tz niż 45 C to znaczy, że ich instalacja grzewcza jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slimakfoto 30.11.2019 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 1/ Dla OZC =4,5 kW i PC=5 kW - z wykresu wynika, że dla minimalnej mocy modulacyjnej PC ok;1,1 kW, moc pompy zrównuje się przy ok; 7- 8 C i wówczas PC < tych temperatur powinna pracować bez problemów, 2/ Jeżeli pompa nie taktuje - to jest OK Możesz robić próby 3/Może mógłbyś w stopce opisać swój budynek Dziękuje. Mógłbyś napisać jeszcze Twoje zdanie w kwestii pracy PC. Ciagle na małym parametrze czy z przerwami na dużym.? Nie mam żadnej taryfy. Chodzi jak najbardziej ekonomicznie ale i dla PC ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jack3030 30.11.2019 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 Skąd taka moc -prawie 20kW ? Model testowy - nominal 18kW przerobiony na R32. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jack3030 30.11.2019 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 Pewnie przełączyło się z CWU ? Nie, taki jest algorytm, PC ma szybko dojść do zadanej temp. przy optymalnej mocy. Przy takiej temp. zasilania od miesiąca mam ręcznie ustawiony zawor na około 2/3 co i 1/3 CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 30.11.2019 14:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 Model testowy - nominal 18kW przerobiony na R32. Łaaał ! Szczena mi opadła... Przypomnij proszę Twój metraż . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jack3030 30.11.2019 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 Łaaał ! Szczena mi opadła... Przypomnij proszę Twój metraż . Około 320m2 ale ogrzewane około 240 plus schody wewnętrzne na 4 poziomy więc trochę m3 tam jest, w tym niestety przyziemie około 57m2 ogrzewane bez ocieplenia (jeszcze) i wszędzie grzejniki żeliwne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 30.11.2019 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 Ciagle na małym parametrze czy z przerwami na dużym.? Nie mam żadnej taryfy. Chodzi jak najbardziej ekonomicznie ale i dla PC ? Wg mnie, podobnie jak z silnikiem auta - preferuje ciągłą pracę PC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 30.11.2019 14:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 Około 320m2 ale ogrzewane około 240 plus schody wewnętrzne na 4 poziomy więc trochę m3 tam jest, w tym niestety przyziemie około 57m2 ogrzewane bez ocieplenia (jeszcze) i wszędzie grzejniki żeliwne. A jaką moc min możesz uzyskać na tym potworze ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiertar 30.11.2019 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 Jak przeanalizujesz wykres ;https://drive.google.com/file/d/1URTqA6kzw3w1qENSKDdHptMHw-KAfdIV/view , to moc cieplna budynku dla Tz = 35 C , ogrzewanie podłogowe; ....1/ dla - 20 C = 100 % ....2/ dla + 0,0 C = 50 %, ....3/ dla + 10 C = 25 % Dla grzejników Tz przeważnie ok;45 C, więc jak właściciele grzejników mają ; .... niższe Tz niż 45 C to znaczy, że ich instalacja grzewcza jest OK Jak obskocze większość zimy na zasilaniu 35-40 stopni to bede zadowolony. Będę na święta w domu to mam nadzieję że już będą większe mrozy żeby przetestować pompę i skorygować krzywą. Jedyny problem mam jak temp jest koło 10 stopni i chciałbym grzać na krzywej. Wtedy pompa zaczyna mi taktowac ale wtedy ograniczę grzanie poprzez harmonogram. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jack3030 30.11.2019 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 A jaką moc min możesz uzyskać na tym potworze ? Dzisiaj minimum 8,8kW przy stabilnej dłuższej pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 30.11.2019 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 Jedyny problem mam jak temp jest koło 10 stopni i chciałbym grzać na krzywej. Wtedy pompa zaczyna mi taktować ale wtedy ograniczę grzanie poprzez harmonogram. Bardzo słusznie, Ale możesz podnieść krzywą i wówczas taktowanie ograniczysz, Jaka jest objętość układu wodnego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiertar 30.11.2019 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 Jakieś 60litrow, wg instalatorów z neoklimy jest to wystarczajaca ilość do wlasciwej pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 30.11.2019 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 Jakieś 60 litrow, wg instalatorów z neoklimy jest to wystarczajaca ilość do wlasciwej pracy. Widocznie - moc cieplna grzejników > od mocy cieplnej budynku, Jaką moc ma ta pompa przy - 20 C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiertar 30.11.2019 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 Ta 9 przy zasilaniu 45 stopni ma 5,9 przy -20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.1971 30.11.2019 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 Listopad 485 kwh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 30.11.2019 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 Ta 9 przy zasilaniu 45 stopni ma 5,9 przy -20 Witam Widzę. że mamy podobne domy, tylko różne pompy, masz inne źródło zasilania w razie większych mrozów, czy ewentualnie wspomaganie grzałką. Jaką ta pompa ma minimalna moc wyjściową, ewentualnie jak minimalnie z mocą na zasilaniu schodzi przy załóżmy +7/35st/c, bo widzę, że musi schodzić poniżej 1kW na zasilaniu, dlatego to ci w cieplejszych temperaturach trochę lepiej chodzi od mojego T-CAP 9kW U mnie w chwili obecnej to dopiero książkowo pracuje ( jak by ją sterownik nie wyłączał, to by bardzo długo pracowała ) temperatura na zewnątrz +2 st/c, temperatura zasilania 37st/c, pobór energii 1kW produkcja energii 3.8 kW COP-3.8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiertar 30.11.2019 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 Hey. Nie nie mam innego źródła. Komin zamurowany w razie czego mam chyba 2 + 2kw z grzałek. U mnie przy + 7 też juz zaczyna mi taktowac. Z tego co kojarzę to moduluje do 20-30% także pewnie przy +7 ma minimalna 2-1,5kw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 30.11.2019 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 Jaką ta pompa ma minimalna moc wyjściową, ewentualnie jak minimalnie z mocą na zasilaniu schodzi przy załóżmy +7/35st/c, bo widzę, że musi schodzić poniżej 1 kW na zasilaniu, dlatego to ci w cieplejszych temperaturach trochę lepiej chodzi od mojego T-CAP 9kW Prawdopodobnie ma przybliżone parametry jak Panasonic 9 kW ; https://drive.google.com/file/d/1URTqA6kzw3w1qENSKDdHptMHw-KAfdIV/view Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania