Przepływ mam stały, cieplomierz wskazuję od 1690 do 1710

Aktualnie na 66Hz mam Tout 47,6 Tin 37,8

moc pobierana 5,29kW i moc cieplna 19,47kW

 

Skąd taka moc -prawie 20kW ?

  • Odpowiedzi 1,9k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Grzejniki mocno przewymiarowane, większość g500 plus jeden c33 plus jedna duża drabinka łazienkowa.

Już nie pamiętam dokładnie ale przy temp zasilania chyba 45 stopni miałem coś koło 9-10 kW mocy

Jak przeanalizujesz wykres ;https://drive.google.com/file/d/1URTqA6kzw3w1qENSKDdHptMHw-KAfdIV/view ,

to moc cieplna budynku dla Tz = 35 C , ogrzewanie podłogowe;

....1/ dla - 20 C = 100 %

....2/ dla + 0,0 C = 50 %,

....3/ dla + 10 C = 25 %

Dla grzejników Tz przeważnie ok;45 C, więc jak właściciele grzejników mają ;

.... niższe Tz niż 45 C to znaczy, że ich instalacja grzewcza jest OK

1/ Dla OZC =4,5 kW i PC=5 kW - z wykresu wynika,

że dla minimalnej mocy modulacyjnej PC ok;1,1 kW,

moc pompy zrównuje się przy ok; 7- 8 C i wówczas PC < tych temperatur

powinna pracować bez problemów,

2/ Jeżeli pompa nie taktuje - to jest OK

Możesz robić próby

3/Może mógłbyś w stopce opisać swój budynek

 

 

Dziękuje.

Mógłbyś napisać jeszcze Twoje zdanie w kwestii

pracy PC.

Ciagle na małym parametrze czy z przerwami na dużym.?

Nie mam żadnej taryfy.

Chodzi jak najbardziej ekonomicznie ale i

dla PC ?

Pewnie przełączyło się z CWU ?

Nie, taki jest algorytm, PC ma szybko dojść do zadanej temp. przy optymalnej mocy. Przy takiej temp. zasilania od miesiąca mam ręcznie ustawiony zawor na około 2/3 co i 1/3 CWU.

Łaaał !

Szczena mi opadła...

Przypomnij proszę Twój metraż .

 

Około 320m2 ale ogrzewane około 240 plus schody wewnętrzne na 4 poziomy więc trochę m3 tam jest, w tym niestety przyziemie około 57m2 ogrzewane bez ocieplenia (jeszcze) i wszędzie grzejniki żeliwne.

Ciagle na małym parametrze czy z przerwami na dużym.?

Nie mam żadnej taryfy.

Chodzi jak najbardziej ekonomicznie ale i dla PC ?

Wg mnie, podobnie jak z silnikiem auta - preferuje ciągłą pracę PC.

Około 320m2 ale ogrzewane około 240 plus schody wewnętrzne na 4 poziomy więc trochę m3 tam jest, w tym niestety przyziemie około 57m2 ogrzewane bez ocieplenia (jeszcze) i wszędzie grzejniki żeliwne.

 

A jaką moc min możesz uzyskać na tym potworze ?

Jak przeanalizujesz wykres ;https://drive.google.com/file/d/1URTqA6kzw3w1qENSKDdHptMHw-KAfdIV/view ,

to moc cieplna budynku dla Tz = 35 C , ogrzewanie podłogowe;

....1/ dla - 20 C = 100 %

....2/ dla + 0,0 C = 50 %,

....3/ dla + 10 C = 25 %

Dla grzejników Tz przeważnie ok;45 C, więc jak właściciele grzejników mają ;

.... niższe Tz niż 45 C to znaczy, że ich instalacja grzewcza jest OK

 

Jak obskocze większość zimy na zasilaniu 35-40 stopni to

bede zadowolony. Będę na święta w domu to mam nadzieję że już będą większe mrozy żeby przetestować pompę i skorygować krzywą.

 

Jedyny problem mam jak temp jest koło 10 stopni i chciałbym grzać na krzywej. Wtedy pompa zaczyna mi taktowac ale wtedy ograniczę grzanie poprzez harmonogram.

Jedyny problem mam jak temp jest koło 10 stopni i chciałbym grzać na krzywej.

Wtedy pompa zaczyna mi taktować ale wtedy ograniczę grzanie poprzez harmonogram.

Bardzo słusznie,

Ale możesz podnieść krzywą i wówczas taktowanie ograniczysz,

Jaka jest objętość układu wodnego?

Jakieś 60 litrow, wg instalatorów z neoklimy jest to wystarczajaca ilość do wlasciwej pracy.

Widocznie - moc cieplna grzejników > od mocy cieplnej budynku,

Jaką moc ma ta pompa przy - 20 C

Ta 9 przy zasilaniu 45 stopni ma 5,9 przy -20

 

Witam

Widzę. że mamy podobne domy, tylko różne pompy, masz inne źródło zasilania w razie większych mrozów, czy ewentualnie wspomaganie grzałką.

Jaką ta pompa ma minimalna moc wyjściową, ewentualnie jak minimalnie z mocą na zasilaniu schodzi przy załóżmy +7/35st/c, bo widzę, że musi schodzić poniżej 1kW na zasilaniu, dlatego to ci w cieplejszych temperaturach trochę lepiej chodzi od mojego T-CAP 9kW

U mnie w chwili obecnej to dopiero książkowo pracuje ( jak by ją sterownik nie wyłączał, to by bardzo długo pracowała )

temperatura na zewnątrz +2 st/c,

temperatura zasilania 37st/c,

pobór energii 1kW

produkcja energii 3.8 kW

COP-3.8

Hey. Nie nie mam innego źródła. Komin zamurowany :) w razie czego mam chyba 2 + 2kw z grzałek.

 

U mnie przy + 7 też juz zaczyna mi taktowac. Z tego co kojarzę to moduluje do 20-30% także pewnie przy +7 ma minimalna 2-1,5kw.

Jaką ta pompa ma minimalna moc wyjściową, ewentualnie jak minimalnie z mocą na zasilaniu schodzi przy załóżmy +7/35st/c, bo widzę,

że musi schodzić poniżej 1 kW na zasilaniu, dlatego to ci w cieplejszych temperaturach trochę lepiej chodzi od mojego T-CAP 9kW

Prawdopodobnie ma przybliżone parametry jak Panasonic 9 kW ; https://drive.google.com/file/d/1URTqA6kzw3w1qENSKDdHptMHw-KAfdIV/view

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...