bobrow 14.03.2020 20:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2020 Cześć, Jaki dalibyście bufor do pompy z grzejnikami? Ilość wody w instalacji szacuję na ok. 70 litrów. Pompa 14 kW będzie miała sprężarkę inwertorową. Czy to prawda, że potrzeba 15 litrów na każdy 1 kW mocy ? Zaglądnij do dokumentacji tej PC- tam powinna być taka informacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 01.04.2020 07:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2020 Witam,u mnie w marcu było tak : -zużycie 976kWh-czas pracy na samym CO 376h-średni COP=3,00-średni koszt 1kWh w G12W 0,40 PLN brutto (E+P) Ogólnie było dość mroźnie ostatnio (np dzisiaj w nocy -10st) Fotowoltaika : -produkcja 899,7kWh-energia oddana do sieci 541kWh Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gucio-tm 01.04.2020 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2020 Zużycie za marzec 311 kWh ( tylko CO), COP=4,1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 01.04.2020 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2020 Zużycie za m-c marzecCWU + CO - 498kWh, COP - 3,7Taryfa g11U nas najzimniejszy miesiąc tej zimy, pierwszy raz temperatura na grzejniki wg. krzywej doszła do 38st/c ( przy -8st/c ), a tak to zawsze 37st/c.Zużycie całego domu, gdzie wszystko na prąd ( łącznie z indukcją ), od 05.09.2019 - 01.04.2020r = 4949kWh, to daje ok. 3000zł za cały sezon zimowy.Wcześniej przy kopciuchu,tyle płaciłem za sam węgiel, a do tego energia bytowa ( ok. 300kWh/m-c ) i butla gazu (1szt/2m-c ) do gotowania. Oczywiście doszły koszty dodatkowego ocieplenia elewacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiertar 01.04.2020 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2020 Co i cwu 360kwh, taryfa G11. Marzec a szczególnie końcówka była bardzo zimną czasami w nocy po -13. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 02.04.2020 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2020 Może coś bliżej; - jaka moc grzejników była a jaka jest obecnie? - jaki zład wodny w instalacji grzewczej? - wrażenia po zmianie, Uzupełnienie ; - warto wstawić do stopki, Właściwie odpisałem Ci w poście poniżej. Na dzień dzisiejszy dodam, że zamontowałem bufor 100 l. w szereg na powrocie. Zużycie w marcu 641 kWh. Podałem wczoraj w przez pomyłkę w bliźniaczym temacie "pompa ciepła - zużycie prądu", a bardziej pasowało tutaj. Do stopki nie wpisuję, bo przekonałem się, że mało kto ją czyta. Lepiej podać dane dotyczące domu, jeśli jest w danej chwili taka potrzeba. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychmalina 02.04.2020 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2020 W marcu zużycie: 812 kilowatogodzin na CO. Mroźne noce i zimne dni. Instalacja PV zrobiła 880 kilowatogodzin. Dom ponad 160m2 pow. mieszkalnej plus 110 m2 piwnica z 50 metrowym garażem (nieogrzewane). Instalacja CO - 95% purmo i 5% żeberka żeliwne. Ściany 40 cm. SUPOREX nie ocieplone. Strop- wełna 30cm i deska podłogowa 4cm, i skosy - wełna 12cm, deska podłogowa 4cm. Okna plastikowe dwuszybowe. Masa najróżniejszych mostków termicznych - w trakcie modernizacji i uszczelniania. Instalacja PV 7KWP.. Pompa p/w Fujitsu Waterstage high power 11Kw.[/size] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirageg3 15.04.2020 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 Pierwszy sezon za mną. Roczne zużycie CO + CWU wyniosło 3930 kilowatogodzin. Jak dla mnie rewelacja w porównaniu do wcześniejszego ekogroszku.Pod licznik nie mam tylko podpiętej pompy cyrkulacyjnej do cieplej wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gucio-tm 01.05.2020 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2020 Zużycie za kwiecień 123 kWh (tylko CO), COP = 4,5 Myślę, że można już podsumować cały ubiegły sezon:zużycie za sezon 2019/2020 - 1965 kWh (tylko CO), COP całoroczne= 4,2 Były sezon był wyjątkowo łaskawy jeżeli chodzi o ogrzewanie, ale i tak w takim sezonie zużywałem 3 tony ekogroszku na CO i CWU. W przeliczeniu na złotówki daje to ok. 3 tys. zł. Teraz za prąd do pompy ciepła zapłaciłem ok. 1 tys. zł i za prąd do bojlera za 7 miesięcy ok. 700 zł. Razem CO i CWU = 1700 zł za sezon. Chyba rewelacja?. Zobaczymy jak będzie podczas mroźniejszej zimy. To był mój pierwszy sezon grzewczy z pompą ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychmalina 02.05.2020 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2020 W kwietniu zużycie PC na ogrzewanie 310 kwh. Podsumowując,mój pierwszy sezon 2019/2020 grzania PC wyniósł 5227 kwh. Jestem bardzo zadowolony. Przy takiej zimie zdecydowanie taniej niż węgiel i zdecydowanie cieplej w domu. Również przyszło mi roczne rozliczenie za energię elektryczną. Za bytowy i PC zapłaciłem 420 zł. Roczna oszczędność około 5 000zł. Gdy otrzymam zwrot podatku i nie będzie niespodzianek to inwestycja powinna zwrócic się za 9-10 lat. Dom ponad 160m2 pow. mieszkalnej plus 110 m2 piwnica z 50 metrowym garażem (nieogrzewane). Instalacja CO - 95% purmo i 5% żeberka żeliwne. Ściany 40 cm. SUPOREX nie ocieplone. Strop- wełna 30cm i deska podłogowa 4cm, i skosy - wełna 12cm, deska podłogowa 4cm. Okna plastikowe dwuszybowe. Masa najróżniejszych mostków termicznych - w trakcie modernizacji i uszczelniania. Instalacja PV 7KWP.. Pompa p/w Fujitsu Waterstage high power 11Kw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 02.05.2020 12:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2020 Witamu mnie zużycie w kwietniu CO i CWU wyszło 527 kWh, średni COP 3.32Czas pracy PC tylko na CO 203h.Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinwlkp2014 02.05.2020 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2020 Czesc. Kwiecien 150 kWh na CO i 95 na CWU. Wszystko II taryfa. Caly sezon od pazdziernika do kwietnia 2560 kWh na CO. Moze dojedzie cos w Maju i plus CWU na rok ok 1200 kWh calosc bedzie pokryta wlasna produkcja z 5,12 kWp PV. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 03.05.2020 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2020 W kwietniu 273 kWh na c.o. i c.w.u.oraz na klimie 30-kilka kWh. Dom około 130 m2, styropian 13 cm, strych ocieplony w miarę dobrze, ale dom z końca lat 30-tych ubiegłego wieku, więc trochę "dziurawy". Temperatura 21-23 st.C z wyjątkiem sypialni, gdzie staram się utrzymać do 19 st. Na korytarzu też ok. 19 st. Tylko grzejniki - przewymiarowane, zwłaszcza w łazienkach.W drugiej połowie marca wstawiłem bufor 100 litrów w szereg na powrocie. Temperaturę 23 st.C. w tym miesiącu miałem tylko w jednym pokoju dogrzewanym klimą. Kończę wymianę kaloryferów z żeliwnych na aluminiowe. Wszystkie o większej wydajności cieplnej od wymontowanych żeliwnych. Żeliwne są dobre (wręcz doskonałe) przy grzaniu węglem, ale aluminiowe lepsze przy grzaniu gazem i PC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 04.05.2020 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2020 Żeliwne są dobre (wręcz doskonałe) przy grzaniu węglem, ale aluminiowe lepsze przy grzaniu gazem i PC. Ciekawa teoria.CZym jest gorsze 1kW z żeliwia od 1kW z aluminium? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 04.05.2020 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2020 Ciekawa teoria.CZym jest gorsze 1kW z żeliwia od 1kW z aluminium? To tylko praktyka - jedne mają większą, a drugie mniejszą bezwładność cieplną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majdan1986 07.05.2020 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2020 Witam mam pytanie do użytkowników pomp ciepła o mocy ok 9kw , narazie nie będę pisał co uzytkuję ( to dopiero kilka tygodni ) ale jak wasze zużycie , ja przy dompu 130m2 , myśle że dość dobrze ocieplony ( budowany 5 lat temu ) grzejniki i podłogówka w domu 22-23 stopnie , teraz pompa przy temp w nocy 6stopni w dzień 14-15 + CWU ( 220l - grzane do 49 stopni ) bierze ok 10KW na dobę, pompa chodzi w godzinach od 18 do 23 i od 3 do 7 . wode grzeje jak spadnie w bojlerze poniżej histerezy , Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 31.05.2020 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2020 10 lat... srednia ca 7450kWh/rok CO & CWU Zasilanie przez te lata to 45*-65*, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 31.05.2020 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2020 (edytowane) No coz... przynajmniej nawet w starym domu nigdy nie smrodzilem jak inni w nowych Nie placze podczas wizyt w WC a i wode w niej spuszczam po kazdej wizycie. Z CWU tez rodzina korzysta regularnie. :rotfl::rotfl::rotfl::rotfl::rotfl: Nieważne co zrobię i tak będzę miał lepiej. Kto Ci to dał FORUMOWICZ WIELKI SERCEM dobrze że nie rozumem Edytowane 31 Maja 2020 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 31.05.2020 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2020 To tylko praktyka - jedne mają większą, a drugie mniejszą bezwładność cieplną. Jak się ma bezwładnośc grzejnika do bezwładności cieplnej budynku (murowanego) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 31.05.2020 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2020 Żeliwne są dobre (wręcz doskonałe) przy grzaniu węglem, ale aluminiowe lepsze przy grzaniu gazem i PC. [B]Ciekawa teoria.CZym jest gorsze 1kW z żeliwia od 1kW z aluminium?[[/b]/QUOTE] To tylko praktyka - jedne mają większą, a drugie mniejszą bezwładność cieplną. Jak się ma bezwładnośc grzejnika do bezwładności cieplnej budynku (murowanego) Witaj! Wydaje mi się, że to Ty jesteś fachowcem w tej dziedzinie nie ja. Otóż widzisz - jest tak: kW to nie to samo, co kWh. Takie przykładowo 10 żeberek żeliwnych o wadze około 50 kg (jeszcze nie wywiozłem na złom, więc nie mogę podać dokładnej wagi - może trochę mniej a może więcej) plus około 10 litrów wody porównuję do 10 żeberek aluminiowych Alice 500, które mają wagę poniżej 15 kg i nieco poniżej 5 litrów wody. Te pierwsze (żeliwne) mają moc około 130 W na żeberko, a Alice 147 W na żeberko. Celowo nie szukam dla jakich parametrów, bo to teraz nie ma znaczenia (kW to nie kWh). Chciałbym tym razem nie używać określenia "bezwładność" lecz posłużyć się czymś takim jak energia w grzejniku: jestem przekonany, przy tej samej temperaturze żeliwny ma jej więcej zgromadzonej (w kWh) niż aluminiowy, więc więcej "wrzuci" do otoczenia, niż aluminiowy po odłączeniu zasilania. Inaczej przebiega proces "dostarczania" energii ze spalania węgla, a inaczej gazu oraz przy pomocy PC. Darujmy sobie rozważania na temat bezwładności budynku.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.