Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

POMPA CIEPŁA i grzejniki-zużycie energii


bobrow

Recommended Posts

Podłączę się do tematu.

Czy ktoś może mi tak "łopatologicznie" wytłumaczyć dlaczego zaleca się niższą deltę przy podłogówce a wyższą dla kaloryferów ?

Wydawałoby się, że jeśli kaloryfery mają niższą bezwładność cieplną (szybciej stygną) to należy je intensywniej zasilać.

Proszę o wyjaśnienie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 1,9k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Nie wiem czy zaleca, tak fabrycznie pracują PC.

 

Sam grzejnik potrafi te 10*C wytracić, na wysokości płyty. Na tyle przepływające powietrze go schładza.

Gdyby grzejnik gonić do delty 5*C, to pompa obiegowa by musiała pracować na wyższych obrotach, by pokryć straty wypracowane przez grzejnik.

 

Natomiast gdy płyta betonowa się wygrzeje, to już w mniejszym stopniu zabiera ciepło z przepływającej wody.

Edytowane przez Marco36
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Marco36 co do tych grzejników znalazłem takie info

 

Wysokość: 580mmRozstaw przyłączy: 500mmDługość elementu: 80 mmMoc grzewcza elementu (75/65/20) 135W

 

czyli jak w pokoju jest 30 takich elementów to daje mi 135x30= 4050W przy temperaturze 75/65* ale nie wiele mi ta informacja mówi.

 

Czyli jeśli u Tom1000k wystarcza 29* by utrzymać 22* a jego grzejniki są około 20% bardziej przewymiarowane niż moje czyli tak licząc że 20% wyższa temperatura by wystarczyła do utrzymania tych 22* czyli około 35* a w mrozy podbija o 3* . To jak by tak było to około 40-42* powinno wystarczyć do tych 24* w domu przy około 0* by było ok miał bym jeszcze dużo zapasu mocy na ewentualne mrozy gdzie powinno mi wystarczyć około 50*a pompa może do tych 55* a nawet 60* niby da radę grzać. Co do ocieplenia poddasza to jest w planach ale raczej nie w tym roku

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Aż sprawdzę co Tom1000k pisał o swoich grzejnikach. Tom podał wymiary, nie podał mocy. Ma grzejniki stalowe, dom 60m2. I prawdopodobnie połowę tego zapotrzebowania OZC co u Ciebie.

Moje OZC to 7,1 kW. Moc grzejników podobnie jak moc PC trzeba przeliczać do OZC.

Coś źle liczysz, bo ok. 20% wg Twoich, to mogą być moje grzejniki przewymiarowane i potrzebuję 39*C by w domu było +22*C.

Tom1000k ma dużo bardziej przewymiarowane skoro starcza mu woda 29*C.

Do tego Ty chcesz mieć +24*C w domu to dobre 10% więcej ciepła musisz dostarczyć by tyle osiągnąć w porównaniu do +22*C.

I to jest temp. wody przy obecnych temperaturach, gdy przymrozi -20*C to temp. wody się u mnie podniesie do +47*C.

 

Przy temp. +45*C grzejnik traci na mocy 40% w stosunku do temp. +55*C, a ty podajesz od +75*C to traci jeszcze więcej. Ale teraz nie wiem ile.

 

edit..

Jeszcze znalazłem Włoski prospekt Faral Trio 580 mm wysokości ma 137 Watt przy 50*C i 71 Watt przy 30*C na żeberko.

https://www.la-certificazione-energetica.net/schede%20tecniche%20per%20certificazioni%20energetiche/FARAL_scheda_Trio_web.pdf

Te 135W przy 75*C to z aukcji używanego grzejnika, sprzedawca mógł moc z czegoś innego podać.

 

Przy wodzie +45*C wyjdzie z żeberka ok. 106Watt x 80 żeber = 8'480 Watt, czyli 8,48 kW. A wg OZC co podałeś potrzebujesz 9 kW. Brakuje Ci 0,6 kW. Lepiej gdy moc grzejników wyjdzie wyższa niż potrzebne 9 kW.

 

Już z tych wyliczeń brakuje Ci 6 żeberek 600Watt, a jak chcesz grzać temp. 32*C jak Tom1000k to byś musiał dodać do tych 6 kolejne 9 żeberek = razem 15 żeber.

 

Około 1 kW OZC zaoszczędziłbyś dodając 20cm wełny na strych. Wtedy starczyłoby dodanie 6 żeber.

 

...

czyli jak w pokoju jest 30 takich elementów to daje mi 135x30= 4050W przy temperaturze 75/65* ale nie wiele mi ta informacja mówi.

...

 

106W x 30 = 3'180 Watt przy wodzie +45*C

71W x 30 = 2'130 Watt przy wodzie 30*C

Edytowane przez Marco36
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki Marco36 sporo mi już się wyjaśniło ja nie chcę grzać wodą 32* tylko 40-42* i to powinno mi wystarczyć bo z OZC mi wyszło 7.2kw ale doliczyło mi na CWU 2kw dlatego napisałem o PC 9KW żeber mam 95 w sumie czyli wychodzi mi 10.2KW przy temp 45* a przy temperaturze wody 35* wychodzi 8 265 W czyli powinno starczyć przy 30* wyszło by 6 745W czyli za mało dodając dla bezpieczeństwa 10% i tak powinno być ok. Dzięki jeszcze raz za pomoc.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

-voymar- Wiem że można by to zrobić ale nie chcę już nic robić przy tym piecu muszę w tym roku zdecydować co robić ponieważ komin mam do odbudowy tak naprawdę co wiąże się ze sporym kosztem więc wolał bym dołożyć różnicę i wymienić kopciucha na PC.

Prawdopodobnie zrobię też PV około 10kwp bo przy pompie to się w miarę szybko zwróci. Myślałem że jest jakiś magiczny wzór dzięki któremu sobie policzę o ile trzeba obniżyć temperaturę wody by zejść z temperaturą w domu o około 2-3*. Powiedzcie mi jeszcze na jakich deltach najlepiej pracują PC? bo widziałem że jedni piszę 10* inni mówią że 5*.

 

Ja mam te same co miałem przy kopciuchu lecz 4 lata grzałem zwykłą grzalką ( CO ) i 40* na zasilaniu przy -4 do -7 wystarczy Jak na harmonogramie to przy -18 miałem 45 max A z deltą pracowałem rożną 4,5 6 ,7,8.9 i stwierdziłem że optymalna to 5 choć na delcie 4 szybciej się nagrzewało . PC nigdy nie taktowała może pracować tygodniami bez wyłączenia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem czy zaleca, tak fabrycznie pracują PC.

 

Sam grzejnik potrafi te 10*C wytracić, na wysokości płyty. Na tyle przepływające powietrze go schładza.

Gdyby grzejnik gonić do delty 5*C, to pompa obiegowa by musiała pracować na wyższych obrotach, by pokryć straty wypracowane przez grzejnik.

 

Natomiast gdy płyta betonowa się wygrzeje, to już w mniejszym stopniu zabiera ciepło z przepływającej wody.

 

Co do mojej instalacji to się nie zgodzę z tym co piszesz

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Marco36 co do tych grzejników znalazłem takie info

Wysokość: 580mm
Rozstaw przyłączy: 500mm
Długość elementu: 80 mm
Moc grzewcza elementu (75/65/20) 135W

czyli jak w pokoju jest 30 takich elementów to daje mi 135x30= 4050W przy temperaturze 75/65* ale nie wiele mi ta informacja mówi.

 

Czyli jeśli u Tom1000k wystarcza 29* by utrzymać 22* a jego grzejniki są około 20% bardziej przewymiarowane niż moje czyli tak licząc że 20% wyższa temperatura by wystarczyła do utrzymania tych 22* czyli około 35* a w mrozy podbija o 3* . To jak by tak było to około 40-42* powinno wystarczyć do tych 24* w domu przy około 0* by było ok miał bym jeszcze dużo zapasu mocy na ewentualne mrozy gdzie powinno mi wystarczyć około 50*a pompa może do tych 55* a nawet 60* niby da radę grzać. Co do ocieplenia poddasza to jest w planach ale raczej nie w tym roku

 

60 * to CWU a CO to 55* Spokojnie ci wystarczy 45 46*C no fakt nie wiem jakie te twoje grzejniki . Ale jakie by nie były to PC grzeje kilka razy z lepszą sprawnością niż Kopciuch

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja mam te same co miałem przy kopciuchu lecz 4 lata grzałem zwykłą grzalką ( CO ) i 40* na zasilaniu przy -4 do -7 wystarczy Jak na harmonogramie to przy -18 miałem 45 max A z deltą pracowałem rożną 4,5 6 ,7,8.9 i stwierdziłem że optymalna to 5 choć na delcie 4 szybciej się nagrzewało . PC nigdy nie taktowała może pracować tygodniami bez wyłączenia.

 

Nie przekładaj tak bezpośrednio temperatury CO u siebie na inne budynki - bo to się nie sprawdzi.

To z jaką temp. będziesz grzał zależy od OZC zapotrzebowania budynku i bezpośrednio od zakresu przewymiarowania grzejników.

 

Jak grzejniki miałeś przed ociepleniem budynku i dodasz 5cm styropianu na ściany i 10 cm wełny na dach - to będzie mniejsze przewymiarowanie na grzejnikach, niż gdybyś dał na dom 15 cm styropianu i 25 cm wełny na dach. Jest wiele zmiennych.

 

Jedni mają grzejniki dobrane na wymiar przed ociepleniem, a inni zakładali na oko co im wpadło w ręce (bo się trafiła promocja) - to też będzie inny zakres przewymiarowania.

 

To że u Siebie ustawiłeś deltę 5*C czy po drodze inne - to jest Twoja indywidualna sprawa.

Poczytaj instrukcję swojej PC, ja od mojej czytałem i z niej wiem, że delta 5*C jest na ogrzewaniu podłogowym i klimakonwektorach, a przy grzejnikach PC ustawia deltę 10*C. Fabrycznie bez indywidualnego grzebania w ustawieniach.

 

Deltę można zmieniać dopiero po wejściu do ustawień serwisowych - zwykły użytkownik nie ma do tych ustawień dostępu.

Edytowane przez Marco36
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

(...) Powiedzcie mi jeszcze na jakich deltach najlepiej pracują PC? bo widziałem że jedni piszę 10* inni mówią że 5*.

 

Należy dążyć do uzyskania możliwie niskiej delty GZ (przy zdroworozsądkowej mocy obiegówki). Górną granicą wartości przepływu może się okazać hałas w grzejnikach, który w nocy już może przeszkadzać.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Należy dążyć do uzyskania możliwie niskiej delty GZ (przy zdroworozsądkowej mocy obiegówki). Górną granicą wartości przepływu może się okazać hałas w grzejnikach, który w nocy już może przeszkadzać.

 

W sumie ciekaw jestem jak obniżenie delty by wpłynęło na SCOP, czy inne parametry?

Swojego czasu tak się zastanawiałem czy nie obniżyć fabrycznej delty 10 - do np. 7.

Może przy niższej delcie mógłbym obniżyć KG o 1 lub 2*C - nie tracąc temp. w domu?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie przekładaj tak bezpośrednio temperatury CO u siebie na inne budynki - bo to się nie sprawdzi.

To z jaką temp. będziesz grzał zależy od OZC zapotrzebowania budynku i bezpośrednio od zakresu przewymiarowania grzejników.

 

Jak grzejniki miałeś przed ociepleniem budynku i dodasz 5cm styropianu na ściany i 10 cm wełny na dach - to będzie mniejsze przewymiarowanie na grzejnikach, niż gdybyś dał na dom 15 cm styropianu i 25 cm wełny na dach. Jest wiele zmiennych.

 

Jedni mają grzejniki dobrane na wymiar przed ociepleniem, a inni zakładali na oko co im wpadło w ręce (bo się trafiła promocja) - to też będzie inny zakres przewymiarowania.

 

To że u Siebie ustawiłeś deltę 5*C czy po drodze inne - to jest Twoja indywidualna sprawa.

Poczytaj instrukcję swojej PC, ja od mojej czytałem i z niej wiem, że delta 5*C jest na ogrzewaniu podłogowym i klimakonwektorach, a przy grzejnikach PC ustawia deltę 10*C. Fabrycznie bez indywidualnego grzebania w ustawieniach.

 

Deltę można zmieniać dopiero po wejściu do ustawień serwisowych - zwykły użytkownik nie ma do tych ustawień dostępu.

 

Skoro u mnie grzejniki grzaly z temp max 45* na kopciuchu to na pompie również. Co jest w ustawieniach wewnetrznych PC to mnie nie obchodzi ja mam do dyspozycji deltę od 1 do 15 i z tego korzystam i widzę rożnicę A jak sobie PC przez oprogramowanie przelicza to jej sprawa grunt że ja widzę rożnicę w działaniu na delcie 5 i 9 bo na 9 u mnie pracuje słabo. Słaba moc

Jak kupowałem auto to pytali 120KM czy 160 KW Wybrałem 160 i nie wnikam Użytkuję i ustawiam co jest dostępne. Tak jak z PC

Edytowane przez -voymar-
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam Towarzystwo,

u mnie w styczniu zużycie na CO+CWU wyszło 1435kWh przy czasie pracy 510h na samym CO, SCOP=2,60 od 11.01.2021.

Jak na ostatnie 5 lat dość zimny styczeń (bardziej normalny ,kiedyś-teraz chyba anomalia...)

Aby do wiosny

Pzdr

 

Wiem, że grzanie pompą ciepła masz w paluszku. Chciałem się poradzić jak ustawić parametry grzania.

Dom 200m kw. Parter podłogówka poddasze użytkowe grzejniki 50%/50%. PC PW Panasonic 12Kw TCap zbiornik na CWU 200l bufor 100l. Pompa w styczniu często załączała grzałki aby utrzymywać parametry grzania. Zużycie za styczeń 2000 kw. Wiem, że zużycie zależy od wielu czynników ale zastanawia mnie dlaczego 12kw wspomagała sie grzałkami i to nie tylko przy -20? Jeśli mógłbyś zasugerować jak ustawić parametry grzania byłbym wdzięczny.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wiem, że grzanie pompą ciepła masz w paluszku. Chciałem się poradzić jak ustawić parametry grzania.

Dom 200m kw. Parter podłogówka poddasze użytkowe grzejniki 50%/50%. PC PW Panasonic 12Kw TCap zbiornik na CWU 200l bufor 100l. Pompa w styczniu często załączała grzałki aby utrzymywać parametry grzania. Zużycie za styczeń 2000 kw. Wiem, że zużycie zależy od wielu czynników ale zastanawia mnie dlaczego 12kw wspomagała sie grzałkami i to nie tylko przy -20? Jeśli mógłbyś zasugerować jak ustawić parametry grzania byłbym wdzięczny.

 

A jakie zapotrzebowanie przy -20stC ma dom o którym piszesz?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wiem, że grzanie pompą ciepła masz w paluszku. Chciałem się poradzić jak ustawić parametry grzania.

Dom 200m kw. Parter podłogówka poddasze użytkowe grzejniki 50%/50%. PC PW Panasonic 12Kw TCap zbiornik na CWU 200l bufor 100l. Pompa w styczniu często załączała grzałki aby utrzymywać parametry grzania. Zużycie za styczeń 2000 kw. Wiem, że zużycie zależy od wielu czynników ale zastanawia mnie dlaczego 12kw wspomagała sie grzałkami i to nie tylko przy -20? Jeśli mógłbyś zasugerować jak ustawić parametry grzania byłbym wdzięczny.[/QUOT

 

Hej,

pierwsza rzecz to bym wyłączył grzałkę z menu PC.Druga sprawa podaj ustawione parametry w PC

-KG

-dT

Jaki typ obiegówki wtórnej i na jakim biegu.

Jaka izolacja chałupy-nie wiem czy chodzi o Twoją w stopce (inna PC ?)

Jak jest sterowana PC np czy ma termostat pokojowy.

Jaki model tego T-capa ?

Pzdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...