Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Witam. Czy masz może namiary na twojego instalatora? Potrzebuję kogoś ktoś zna się na rzeczy.. posiadam pompę atlantic excelia trio 14kw i cały czas włącza się grzałka na cwu nawet w dodatnich temp .zew. dziwne to jest ale prawdziwe

 

Która grzałka się włącza? Ta w zasobniku CWU czy hudrobox-ie?

  • Odpowiedzi 56
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Witam. Czy masz może namiary na twojego instalatora? Potrzebuję kogoś ktoś zna się na rzeczy.. posiadam pompę atlantic excelia trio 14kw i cały czas włącza się grzałka na cwu nawet w dodatnich temp .zew. dziwne to jest ale prawdziwe

 

Legionella - do jej wybicia PC potrzebuje grzałki - sprawdzić w ustawieniach jak często się włącza.

Temperatura podgrzewania CWU - do jakiej temp PC podgrzewa wodę w trybie normalnym (bez Legionelli)? Z tego co pamiętam zakres jest do 65stC (chyba że Tri jest inaczej) a PC podgrzewa bez grzałki do 55stC.

 

Jest też możliwość (a przynajmniej być powinna) wyłączenia grzałki bezpiecznikiem, tyle że nie po to on jest.

Edytowane przez Pytajnick
Legionella raz w tygodniu jest ustawiona ..zawsze w każdy poniedziałek o 1 w nocy na 65 stopni. Więc raz w tygodniu wiem że cały ten proces wygrzewania legioneli musi być użyta grzałka elektr c.w.u. ...temp zadana c.w.u. to 50stopni... na wskazaniach w historii zuzyci .. na dobę około 20/30 kWh idzie na c.w.u... cyrkulacja chodzi ma timerze 6 rano rusza i do 23 godz chodzi.. więc 7 godz na dobrze cyrkulacja nie chodzi..
Tego nie wiem która grzałka się włącza.. widzę na wyświetlaczu przy c.w.u ze świeci się znaczek pioruna bardzo często mimo ze jest np na plusie temp zew. A jak wchodzę w menu w stan systemu to generator czyli te wiatraki w jednostce zewnętrznej. Pracują np na 16% mocy..lub 24%..podaje teraz przykład..... a przy ogrzewaniu wiatraczek się świecie.. więc pompa daje ciepło na ogrzewanie z termodynamiki..a na c.w.u z grzałki.. nie rozumiem tego urządzenia... zawsze myślałem że pompa ciepła używa grzałki jak nie daje rady na termodynamice... lub jest duży minus na zew.
Tego nie wiem która grzałka się włącza.. widzę na wyświetlaczu przy c.w.u ze świeci się znaczek pioruna bardzo często mimo ze jest np na plusie temp zew. A jak wchodzę w menu w stan systemu to generator czyli te wiatraki w jednostce zewnętrznej. Pracują np na 16% mocy..lub 24%..podaje teraz przykład..... a przy ogrzewaniu wiatraczek się świecie.. więc pompa daje ciepło na ogrzewanie z termodynamiki..a na c.w.u z grzałki.. nie rozumiem tego urządzenia... zawsze myślałem że pompa ciepła używa grzałki jak nie daje rady na termodynamice... lub jest duży minus na zew.

 

Co masz w liniach 5060 i 5061?

Dzisiaj np. Mam -4 zew temp. I na raz świeci się piorun czyli grzałka przy cwu..oraz wiatraczek przy ogrzewaniu... gdy ikonka wiatraczka zgaśnie przy ogrzewaniu to piorun przy cwu nadal się świeci póki nie osiągnie woda 50st. Bo taka temp jest zadana

Obniż temp. grzania wody w zasobniku CWU np do 46stC i zobacz czy też będzie grzałka chodzić.

PC nie powinna jednocześnie zasilać CO i CWU....chyba że masz PC na R32 i jakąś nowość w tym temacie,

Mój instalator wspominał, że coś było poknocone ze sterowaniem w nowych pompach i sporo czasu rozkminiał temat.

Edytowane przez Pytajnick
Nie mam zielonego pojęcia..linie 5060 i 5061..gdzie i jak to sprawdzić?

 

Oczywiście w Menu pompy. Nie wiem czy masz taki sam układ jak u mnie bo moja PC jest sprzed 9 lat. U mnie dostęp do tych linii jest z od poziomu "specjalista".

Naciskasz OK, puszczasz. Naciskasz "i" ma 3 sekundy. wybierasz (pokrętłem) "specjalista" i potwierdzasz OK. Wybierasz "zasobnik CWU" i potwierdzasz. Teraz masz podgląd na podane linie.

Chyba nie ma TRI na R32?

 

No właśnie. A skoro tak, to jak jest u Ciebie ( bo również masz Excelię) grzeje ,lub pokazuje że to robi ,jednocześnie CO i CWU ? Chyba że ja nie zrozumiałem opisu kolegi Ssolek.

Edytowane przez Pytajnick
Obniżenie temp w zasobniku cwu nic nie da bo grzałka włącza się wtedy kiedy temperatura cwu spadnie poniżej zadanej temp..cwu.. to działa poprawnie . Tylko czemu włącza się grzałka do zagrzania zadanej temperatury a nie sama pompa jako pompa ..o to w tym chodzi że ciepło ma dawać nie grzałka elektryczna a pompa ciepła

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...