Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Problem z głośną rozdzielnią


Nozownik17

Recommended Posts

Witam serdecznie

 

Jak w temacie mam problem z hałasem który niesie sie po calym domu.

 

Wytwarza sie za nzaworze trójdrogowym czy termostatycznym zaworze miaszającym. W szczegolnosci odczuwalne w sytuacji typu...Na piecu 64, temperatura rosnie do 67, na zaworze stuka, dławi sie...podczas rozpalania, wzrostu temperatury, kiedy pompka przy piecu sie wylaczy dławienie....

 

Pierwsz mysl, odpowietrzenie...nic, druga mysl...wzrost temp wiaze sie ze wzrostem cisnienia, pompke przy piecu mialem na minimum przestawilme na auto....nic, trzecia mysl pompka w rozdzielni, trzy zakresu mocy na dwoch trybach, cisnienia proporcjonalnego i stałego, przetestowałem kazde polaczenie...nic

 

Czy moze ten hałas wynika ze zle dobranego zaworu, czy ze zle stworzonej rozdzielni ? Zawór 20-43'C kvs 2.3

 

Dom parterowy, 60 m2 podlogówki, 7 kaloryferów...piec na wegiel

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Źle stworzona rozdzielnia. Kto to konstruował? Gdzie jest zasilanie a gdzie powrót. Czy podłogówka jest zasilana z powrotu grzejników ?

 

Rozumiem że grzejniki są po prawej stronie a podłogówka po lewej na listwach z rotametrami ale w takim układzie pompka ma być zamontowana na wyjściu zaworu trójdrogowego a nie na jego zasilaniu o ile kierunek przepływu jest do góry bo jeżeli jest na dół to zawór wpięty jest zupełnie źle.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziękuje za zainteresowanie i odpowiedz.

Juz tłumacze w miare mojej wiedzy i pojmowania. Konstrukcje stworzylo dwóch lokalnych hydraulików, o dobrej opini.

Czyli zasilanie od pieca jest na górną belke po prawej stronie. Czyli górna belka po oprawej to zasilanie grzejników, dolna prawa powrót grzejników. Dolna lewa belka zasilanie podłogówki, górna lewa powrót podłogówki. czyli na mój rozum jest tak ze zasilanie leci na górna belke wprost na grzejniki, oraz na zawór trójdrogowy który pcha zmieszana wode w dół na pompkę (kierunek przepływu w dół) która to wymusza obieg na podłogówce...

Powiem szczerze ze na pierwszy rzut oka wydawalo i chyba wydaje sie ze wszytsko jest niby ok...ale nie jestem ekspertem. Czyli jesli konstrukcja jest ok o ile jest moze byc zle dobrany zawór ?

Prosze o analize i ewentualne uwagi. Z góry dziękuje

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli jest tak jak mówisz to zawór pobiera gorącą wodę z zasilania czyli prawej górnej belki i wodę z powrotu podłogówki czyli lewej górnej a pompka wysysa te dwie i wpycha do instalacji.

Problemem jest to że jeżeli pompka wepcha tą wodę do podłogówki to woda zimna z jej powrotu nie ma gdzie wrócić bo moze tylko iść do zaworu trójdrogowego a nie do powrotu z instalacji i do pieca.

 

Jeżeli na prawym dole jest powrót z instalacji grzejników do kotła to co się dzieje......... woda już zmieszana i jej część wędruje do powrotu do kotła?

 

Zapamiętaj podstawową sprawę.

Pompka ma wysysać zmieszaną wodę z zaworu trójdrogowego i wpychać ją do instalacji.

 

Poza tym to podstawowa sprawa to to czy jesteś pewny swojej wersji ponieważ lewa górna belka ma zawory niebieskie a dolna czerwone więc zasilanie o ile dobrze to skonstruowali jest na dolnej lewej belce.

 

Dźwięki wydaje nie zawór tylko raczej pompka która dławi się mieszając wodę a kiedy na piecu temperatura wzrasta to zawór się przymyka powodując mniejszy dopływ tej gorącej.

 

Myślę aby zmienić zawór trójdrogowy i zrobić coś logicznego w postaci tego:

rozdzielacz_pogladowy.jpg.1adb4ad786430e4244db1c15c7e3fc75.jpg

 

Ale chyba tam to nie wejdzie.

Najlepsze co mogą tu jeszcze zrobić to wywalić ten odpowietrznik i na jego wyjściu zamontować połączenie powrotu z podłogówki łączące powrót z grzejnikami.

Moim zdaniem wołaj tych dwóch ekspertów konstruktorów i niech działają. Nazwę czyli NICK masz działający na wyobraźnię więc powinni nawet przybiec :)

Edytowane przez Mareks77
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mareks 77 - Masz absolutną rację,powrót trafia tylko i wyłacznie do zaworu, zreszta powrót podłogówki słuzy do obniżania temperatury wody aby na podłogówce nie wygonilo mi 60'C , powiem szczerze ze wydaje mi sie to ok. Do pieca trafia tylko i wyłacznie powrót z grzejników, a podłogówka pracuje w układzie zamkniętym.

 

W sumie odpowiedziałem juz ale napisze jeszcze raz, mysle ze do pica trafia tylko woda z powrotu grzejnikow a miedzy dolnymi belkami jest zawór zwrotny i równiważny....chyba..

 

Powiem szczerze analluzjac to wszytsko co piszesz, zdjecia innych rozdzielni wszytsko wyglada niby ok...Cóż jutro zwróce sie do moich fachowców, poprosze o wyjasnienie takiego stanu, czemu wytwarza sie to irytujące stukanie. Dam znać o odpowiedzi...

 

Pozdrawiam

Tez tak myslelem ze to raczej z pompki ale uwierz mi ze przesiedziałem tam kilka godzin i raczej dzwiek dochodzi z samego zaworu

 

Tej podstawowej sprawy jestem pewien, wiem ze niebieskie swiadcza o powrocie ale to po prostu błąd w sztuce. Napewno zasilanie jest od góry analizujac rury wychodzace z kotła i wchodzace do rozdzielni

 

 

Wyglada na to ze ta podstawowa zasada jest spełniona, bo tak niby sie dzieje, wysysa wode gorąca z zasilania grzejnikow i powrót podłogówki, czyli zmieszana i taka pcha na podłoge

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rozumujesz dobrze ale spójrz na to z innej strony.

Otóż jeśli powrót służy do obniżania temperatury i woda w nim krąży to ile nowej wody dopłynie z zasilania jeśli nic z tego obiegu nie wypłynie z powrotem do kotła.

 

Jeszcze inaczej mówiąc jeśli dla podłogówki temperatura maksymalna to 45 - 50*C a z zasilania podajesz 60*C albo i więcej to dla uzyskania temperatury potrzebne jest 50% wody z zasilania i 50% wody z powrotu...... pytanie gdzie trafi pozostałe 50% wody z powrotu podłogówki jeżeli nie ma gdzie iść tylko do zaworu mieszacza.

 

Jeszcze inaczej.... jeżeli piszesz że do zaworu trafia 100% wody z powrotu czyli tyle ile pompka zassa tyle wydali to zasilanie tam nie trafia w ogóle bo się nie zmieści.

 

Inaczej pytając..... czy ta podłogówka w ogóle grzeje>

Edytowane przez Mareks77
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

Jeszcze inaczej mówiąc jeśli dla podłogówki temperatura maksymalna to 45 - 50*C a z zasilania podajesz 60*C albo i więcej to dla uzyskania temperatury potrzebne jest 50% wody z zasilania i 50% wody z powrotu...... pytanie gdzie trafi pozostałe 50% wody z powrotu podłogówki jeżeli nie ma gdzie iść tylko do zaworu mieszacza.

>

 

Te 50% popłynie do kotla belką grzejnikową .Inaczej tyle co wpłynie na górze w zawór 3 drogowy wyjscie H wypłynie pod pompą do rozdzielacza grzejnikowego.

Jeżeli zawór halasuje to ma za duży przepływ i dt. Te dane są w DTR zaworu i pompy

 

Rozwiązanie niefajne jest wiele lepszych.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Szcerze nie mam zadnej specyfikacji tego zaworu i nie mam pojecia co znaczy dt...

Chociaz przyznam sie ze jezeli zawór skrece na ustawienie przykładowo 2, wtedy mam temp ok 34*C hałasuje znacznie mniej. Jednak ze podłogówke, mam pod panelami w wiekszosci, wolałbym ustawic temperature ok 40*C

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@fachman19..... to był przykład zwykłego mieszacza i układ poglądowy.... a że poziomo im się nie zmieściło to już nie moja wina. :)

 

W tym układzie możliwe że hałasuje zawór ale powodem tego jest wpływ jednej pompy na drugą i na dodatek konstrukcja zaworu która podobna jest do zwykłego termostatycznego.

Możliwe że ze względu na kocioł na paliwo stałe powstaje tu tzw. zjawisko kawitacji.

Jeśli przykręcasz temperaturę zmniejszasz wpływ pomp na siebie i na zawór a zmniejszona temperatura to mniejszy skok zaworu i to daje się odczuć jako cichszą pracę.

Podejrzewam że nawet zmiana zaworu na mniejszy spowoduje tylko zmniejszenie hałasu.

Pompa na kotle na najmniejszy bieg i to samo w pompie mieszacza. Ponadto spróbuj zmniejszyć przepływ rotametrami do 1,5 lub nawet 1 l / min. to może pomóc.

Edytowane przez Mareks77
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak czy siak to termostat zalaczajacy pompke podlogowki musi być ustawiony wyżej od temp.nastawionej na mieszaczy ponieważ jeśli na zaworze jest ustawione40 a pompka załącza się wczesniej to wejście cold jest zamknięte i cała woda z pieca trafia z powrotem do niego z ominięcie grzejników. Edytowane przez romano78
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...