Anka112 12.02.2019 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2019 Witam serdecznie. Chciałabym mieć tak rozprowadzoną instalację elektryczną w budynku, żeby oświetlenie i gniazdka z jednego pomieszczenia były podpięte pod jeden dedykowany mu bezpiecznik automatyczny/wyłącznik. Czy oświetlenie i gniazdka mogę doprowadzić do pomieszczenia na jednej i tej samej instalacji YDYP 3x2,5 i rozdzielić w pomieszczeniu na oświetlenie i gniazdka? Czy wówczas mogę z puszki do oświetlenia wyprowadzić przewód YDYP 3x1,5?Pozdrawiam, Anka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.02.2019 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2019 § 188. [...]2. W instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować wyodrębnione obwody: oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anka112 12.02.2019 19:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2019 Czyli nie mogę mieć w jednym pomieszczenia na jednym bezpieczniku oświetlenia i gniazdek? Może można byłoby wejść do pomieszczenia jedną instalacją i wyodrębnić obwody dopiero w tym pomieszczeniu? Czy taki zabieg nie spełniałby wymogów tego przepisu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.02.2019 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2019 Nie spełnia. Do tego jak zabezpieczysz cieńsze kable B10? W puszce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anka112 12.02.2019 22:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2019 W domu moich rodziców z tymi bezpiecznikami jest totalny chaos, nie wiadomo co który wyłącza. Chciałabym mieć u siebie z tym porządek, więc czy po 2 bezpieczniki i po 2 obwody na pomieszczenie - oświetlenia i kontakty będzie już w porządku? Oczywiście siła na osobnym obwodzie i bezpieczniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.02.2019 00:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2019 W domu moich rodziców z tymi bezpiecznikami jest totalny chaos, nie wiadomo co który wyłącza. Chciałabym mieć u siebie z tym porządek, więc czy po 2 bezpieczniki i po 2 obwody na pomieszczenie - oświetlenia i kontakty będzie już w porządku? Oczywiście siła na osobnym obwodzie i bezpieczniku. To mają niezgodną z wymogami rozdzielnię. Nie zwracał na to uwagi żaden elektryk wykonujący obowiązkowe (co 5 lat albo częściej) przeglądy? Powinna być ładnie opisana. Co do zasady - możesz mieć wszystkie gniazda w sypialniach razem, całe oświetlenie sypialni i salonów razem. Cytowałem, co musi mieć wydzielone obwody. Osobna kwestia, to czy praktyczne - dwie suszarki na jednym obwodzie pewnie wyzwolą zabezpieczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anka112 13.02.2019 09:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2019 Do tej pory w naszym domu jest tak, że na jednym bezpieczniku jest część kontaktów w jednym pokoju, cześć w drugim i jeszcze gdzieś coś, nie ma nawet jak tego opisać. Dom budowany był dawno, elektryk wziął kasę tynk wszystko zakrył i już nic się chyba nie da zrobić. Dlatego na przyszłość chce tego uniknąć. A co to są odbiorniki wymagające indywidualnego zabezpieczenia? Czy jest jakaś lista tych odbiorników? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deflorator 13.02.2019 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2019 . Nie zwracał na to uwagi żaden elektryk wykonujący obowiązkowe (co 5 lat albo częściej) przeglądy? . W domkach jednorodzinnych nie obowiązku badania instalacji co 5 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.02.2019 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2019 W domkach jednorodzinnych nie obowiązku badania instalacji co 5 lat. Jest. Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: [...] 2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów; [...] 2. Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli i zarządców: 1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych; Jak widać pkt 2, który jest o przeglądzie instalacji elektrycznych, nie jest wyłączony w domach jednorodzinnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deflorator 14.02.2019 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2019 No oczom nie wierzę co czytam. Pan Kaizen sam sobie przeczy. 2. Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli i zarządców:1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych; Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 14.02.2019 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2019 No oczom nie wierzę co czytam. Pan Kaizen sam sobie przeczy. 2. Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli i zarządców: 1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych; Czytaj Prawo budowlane dokładnie, nie po łebkach. W p. 1 nic nie pisze na temat instalacji elektrycznej, natomiast pisze o a) elementach budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych,spalinowych i wentylacyjnych). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.02.2019 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2019 No oczom nie wierzę co czytam. Pan Kaizen sam sobie przeczy. 2. Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli i zarządców: 1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych; Naucz się czytać. O badaniu instalacji elektrycznej jest PKT 2 - nie 1. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.