Dymmek 06.08.2020 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2020 Moc zaplanowana na przyłącza 16 kw kabel 4x10 miedź , wystarczy do fotowoltaiki 10k? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/84/#findComment-7827993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Grisza_ 06.08.2020 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2020 Moc zaplanowana na przyłącza 16 kw kabel 4x10 miedź , wystarczy do fotowoltaiki 10k? Moc i kabel starczy, jakie masz zabezpieczenie przedlicznikowe? Warto brać 17,5kW bo w tedy dają 32A. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/84/#findComment-7827995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 06.08.2020 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2020 Moc zaplanowana na przyłącza 16 kw kabel 4x10 miedź , wystarczy do fotowoltaiki 10k? Aby dobrać kabel trzeba wziąć pod uwagę jeszcze długość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/84/#findComment-7828015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Grisza_ 06.08.2020 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2020 Aby dobrać kabel trzeba wziąć pod uwagę jeszcze długość Sugerujesz że gość ma dłuższe przyłącze niż 300 m? Poza tym teraz w dobie PV, to większy problem ze zbyt wysokim napięciem niż z za niskim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/84/#findComment-7828017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 07.08.2020 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2020 (edytowane) Sugerujesz że gość ma dłuższe przyłącze niż 300 m? Poza tym teraz w dobie PV, to większy problem ze zbyt wysokim napięciem niż z za niskim. No nie, nic bez policzenia nie mogę sugerować, chociaż ze wstępnych wyliczeń wychodzi że nawet do tych przyjętych 300 m ten kabel ma za mały przekrój Edytowane 7 Sierpnia 2020 przez miecio 301 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/84/#findComment-7828134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dymmek 07.08.2020 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2020 Moc i kabel starczy, jakie masz zabezpieczenie przedlicznikowe? Warto brać 17,5kW bo w tedy dają 32A. Jestem przed zalaniem chudziaka i na ten moment mam kabel 4x10 i moc przyłącza 16 kw ale zacząłem wyliczać i z moich wyliczeń wychodzi,że po wybudowaniu domu moje zapotrzebowanie na moc przyłącza będzie koło 25 kw . Ogrzewanie domu 11kw , wody ,indukacja, zmywarka, suszarka do prania , elektryczny czajnik , bojler na wodę z grzałka , piekarnik , instalacja PV, w dalejszej przyszłości klima powiedzmy 7k i plus ogólnie 5kw na jakieś x zużycie. Jedni mówią że ten kabel wystarczy a inni ,że nie . Glupieje im więcej czytam szukam. Odległość kabla od skrzynki do domu 20 m. Prosze o poradę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/84/#findComment-7828241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dymmek 07.08.2020 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2020 Moim zdaniem ten kabel nie da rady bo zabezpieczenie będzie potrzebne koło 63 A. Dla przykładu znajomy ma podobnie to co ja na ten moment + przyłącze o mocy 13 kw to już według mnie w ogóle przesada , fakt jest przed 1 zima i oby nie był zaskoczony bo już dom wykończony świeżo . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/84/#findComment-7828246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dymmek 07.08.2020 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2020 Sądzę że wykopie ten kabel i dam 4 x35 aluminium i będę spał spokojnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/84/#findComment-7828249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dymmek 07.08.2020 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2020 Wiadomo że ogrzewanie nie bedzie max chodzic , no chyba że przyjdzie -25 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/84/#findComment-7828270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.08.2020 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2020 Moim zdaniem ten kabel nie da rady bo zabezpieczenie będzie potrzebne koło 63 A. Dla przykładu znajomy ma podobnie to co ja na ten moment + przyłącze o mocy 13 kw to już według mnie w ogóle przesada , fakt jest przed 1 zima i oby nie był zaskoczony bo już dom wykończony świeżo . 10mm2 to obciążalność 82A (na fazę) a tyle w taryfie G nie dostaniesz. Jak dotąd (ponad dwa lata) grzejąc kablami, bojler 6kW, pralka, suszarka, zmywarka, klima, kuchenka indukcyjna i inne drobiazgi wyciągnąłem maksymalną moc 18,337kW wg licznika (czyli uśrednione na 15 minut). Wąskim gardłem nie jest moc umowna, a zabezpieczenie, żeby nie trzeba było z aptekarską precyzją rozkładać obciążenia między fazy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/84/#findComment-7828286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Grisza_ 07.08.2020 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2020 Jestem przed zalaniem chudziaka i na ten moment mam kabel 4x10 i moc przyłącza 16 kw ale zacząłem wyliczać i z moich wyliczeń wychodzi,że po wybudowaniu domu moje zapotrzebowanie na moc przyłącza będzie koło 25 kw . Ogrzewanie domu 11kw , wody ,indukacja, zmywarka, suszarka do prania , elektryczny czajnik , bojler na wodę z grzałka , piekarnik , instalacja PV, w dalejszej przyszłości klima powiedzmy 7k i plus ogólnie 5kw na jakieś x zużycie. Jedni mówią że ten kabel wystarczy a inni ,że nie . Glupieje im więcej czytam szukam. Odległość kabla od skrzynki do domu 20 m. Prosze o poradę . YKY 4x10mm2 spokojnie Ci starczy nawet jakbyś chciał w trybie ciągłym brać 25 kW, ale to jest mało prawdopodobne (sugestia @stos - poczytaj co to wsp. jednoczesności) Jedynym uzasadnieniem większego przekroju jest ładowarka do samochodów elektrycznych wtedy warto zrobić min. YKY 4x16mm2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/84/#findComment-7828290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.08.2020 23:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2020 Jedynym uzasadnieniem większego przekroju jest ładowarka do samochodów elektrycznych wtedy warto zrobić min. YKY 4x16mm2 I niby co da grubszy kabel, jak przedlicznikowe będzie maks 63A więc w rozdzielnicy maks 50A? Co za różnica wtedy, czy napięcie spadnie o 0.534V czy o 0.855V (o tyle spadnie przy obciążeniu 50A na fazę 230V). W praktyce jeszcze 230V u siebie nie widziałem. zazwyczaj 240V i więcej )? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/84/#findComment-7828292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 08.08.2020 02:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2020 I niby co da grubszy kabel, jak przedlicznikowe będzie maks 63A więc w rozdzielnicy maks 50A? Co za różnica wtedy, czy napięcie spadnie o 0.534V czy o 0.855V (o tyle spadnie przy obciążeniu 50A na fazę 230V). W praktyce jeszcze 230V u siebie nie widziałem. zazwyczaj 240V i więcej )? Ja mar rozjazd między 200-245 zalezy od chwili i fazy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/84/#findComment-7828299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 08.08.2020 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2020 10mm2 to obciążalność 82A (na fazę) a tyle w taryfie G nie dostaniesz. Jak dotąd (ponad dwa lata) grzejąc kablami, bojler 6kW, pralka, suszarka, zmywarka, klima, kuchenka indukcyjna i inne drobiazgi wyciągnąłem maksymalną moc 18,337kW wg licznika (czyli uśrednione na 15 minut). Wąskim gardłem nie jest moc umowna, a zabezpieczenie, żeby nie trzeba było z aptekarską precyzją rozkładać obciążenia między fazy. Moim zdaniem rozłożenie faz to podstawa ja ma 3x25 a i na prawdę bardzo dobrze to działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/84/#findComment-7828302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Grisza_ 08.08.2020 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2020 Również jak ktoś chce dołożyć te 10kWp w PV im grubszy kabel WLZ tym lepiej. OSD utrzymują napięcie sieci w pobliżu max wartości bo nie chcą instalować więcej transformatorów i zużycie jest większe przy wyższym napięciu. Inwerter PV musi się wyłączyć jak napięcie przekracza 253V przez kilka minut. Przy cienkim WLZ, dobranym na 1.5% spadku napięcia, przy max produkcji PV mamy podbicie napięcia na inwerterze. To podbicie powoduje że nawet jeśli napięcie sieci jest w normie (253V) inwerter się wyłączy bo będzie widział 255V. Wiem, ale popatrz, przy produkcji PV z mocą 10 kW w trybie ciągłym. - YKY 4x10mm, delta U% = 0,22 %, czyli ok. 0,51 V na fazie - YKY 4x16mm, delta U% = 0,14 %, czyli ok. 0,32 V na fazie - YKY 4x25mm, delta U% = 0,09 %, czyli ok. 0,21 V na fazie Różnice pomijalne, jeśli napięcie w sieci przekracza 250 V to trzeba uderzać do ZE, na tak krótkim przyłączu jak 20 m, przekrojem niewiele zyskasz w kwestii spadków napięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/84/#findComment-7828315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Grisza_ 08.08.2020 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2020 Jak OSD utrzymuje mi na fazie 253V i podbicie mam ok 1V (kabel 6mm2) to inwerter mi się wyłącza. A to uderzanie do ZE skutkuje jedynie bólem głowy. Wniosek o założenie rejestratora z kwietnia zeszłego roku do dzisiaj nie zrealizowany. Jak zgłaszam za wysokie napięcie to mi pan z OSD sugeruje wyłączenie PV bo elektrownia w Kozienicach pracująca na minimum nie może obniżyć napięcia przez moje 8kW oddawane do sieci 300 km dalej. No to przy 10mm2 podbicie będziesz miał powiedzmy nie 1V, a 0.5V - rozowiąże to Twój problem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/84/#findComment-7828325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 08.08.2020 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2020 Przy tych 20 m w.l.z. to nawet spadku napięcia nie ma potrzeby liczyć, zabezpieczenie tego kabla to byłoby 40 A a to 26 kW, chociaż w przypadku budynków gdzie obciążenie jest wielce niesymetryczne trzeba brać pod uwagę nie tyle przydział mocy co zabezpieczenie i to dla budynków 120-180m2 w większości jest wystarczające, tak że Ten wlz o przekroju 10 mm2 zwłaszcza przy długości 20 m powinien spokojnie wystarczyć i dla projektowanej PV 10 kW jak i innych odbiorników o łącznym prądzie na fazę 40A Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/84/#findComment-7828326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dymmek 08.08.2020 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2020 Czyli zwiększyć zabezpieczenie z 25 A na 40A i będe mógł spać spokojnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/84/#findComment-7828342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Grisza_ 08.08.2020 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2020 Czyli zwiększyć zabezpieczenie z 25 A na 40A i będe mógł spać spokojnie ? Obciążalność prądowa długotrwała kabla YKY 4x10mm2 w izolacji poliwinitowej ułożonego pojedynczo w ziemi wynosi około 80 A, a pojedynczo ułożonego w ścianie pod tynkiem 40 kilka, są niewielkie różnicy w zależności od tego czy patrzysz na normy, czy karty kat. producentów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/84/#findComment-7828350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dymmek 08.08.2020 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2020 Obciążalność prądowa długotrwała kabla YKY 4x10mm2 w izolacji poliwinitowej ułożonego pojedynczo w ziemi wynosi około 80 A, a pojedynczo ułożonego w ścianie pod tynkiem 40 kilka, są niewielkie różnicy w zależności od tego czy patrzysz na normy, czy karty kat. producentów. Dziekuje, kabel zostaje ten co jest i z czasem. Złoże wniosek o zwiększenie mocy przyłączeniowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/84/#findComment-7828378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania