Aby dobrać kabel trzeba wziąć pod uwagę jeszcze długość

Sugerujesz że gość ma dłuższe przyłącze niż 300 m?

Poza tym teraz w dobie PV, to większy problem ze zbyt wysokim napięciem niż z za niskim.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/84/#findComment-7828017
Udostępnij na innych stronach

Sugerujesz że gość ma dłuższe przyłącze niż 300 m?

Poza tym teraz w dobie PV, to większy problem ze zbyt wysokim napięciem niż z za niskim.

 

No nie, nic bez policzenia nie mogę sugerować, chociaż ze wstępnych wyliczeń wychodzi że nawet do tych przyjętych 300 m ten kabel ma za mały przekrój

Edytowane przez miecio 301
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/84/#findComment-7828134
Udostępnij na innych stronach

Moc i kabel starczy, jakie masz zabezpieczenie przedlicznikowe?

Warto brać 17,5kW bo w tedy dają 32A.

 

Jestem przed zalaniem chudziaka i na ten moment mam kabel 4x10 i moc przyłącza 16 kw ale zacząłem wyliczać i z moich wyliczeń wychodzi,że po wybudowaniu domu moje zapotrzebowanie na moc przyłącza będzie koło 25 kw . Ogrzewanie domu 11kw , wody ,indukacja, zmywarka, suszarka do prania , elektryczny czajnik , bojler na wodę z grzałka , piekarnik , instalacja PV, w dalejszej przyszłości klima powiedzmy 7k i plus ogólnie 5kw na jakieś x zużycie.

Jedni mówią że ten kabel wystarczy a inni ,że nie . Glupieje im więcej czytam szukam.

 

Odległość kabla od skrzynki do domu 20 m.

 

Prosze o poradę .

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/84/#findComment-7828241
Udostępnij na innych stronach

Moim zdaniem ten kabel nie da rady bo zabezpieczenie będzie potrzebne koło 63 A. Dla przykładu znajomy ma podobnie to co ja na ten moment + przyłącze o mocy 13 kw to już według mnie w ogóle przesada , fakt jest przed 1 zima i oby nie był zaskoczony bo już dom wykończony świeżo .
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/84/#findComment-7828246
Udostępnij na innych stronach

Moim zdaniem ten kabel nie da rady bo zabezpieczenie będzie potrzebne koło 63 A. Dla przykładu znajomy ma podobnie to co ja na ten moment + przyłącze o mocy 13 kw to już według mnie w ogóle przesada , fakt jest przed 1 zima i oby nie był zaskoczony bo już dom wykończony świeżo .

 

10mm2 to obciążalność 82A (na fazę) a tyle w taryfie G nie dostaniesz.

 

Jak dotąd (ponad dwa lata) grzejąc kablami, bojler 6kW, pralka, suszarka, zmywarka, klima, kuchenka indukcyjna i inne drobiazgi wyciągnąłem maksymalną moc 18,337kW wg licznika (czyli uśrednione na 15 minut).

 

Wąskim gardłem nie jest moc umowna, a zabezpieczenie, żeby nie trzeba było z aptekarską precyzją rozkładać obciążenia między fazy.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/84/#findComment-7828286
Udostępnij na innych stronach

Jestem przed zalaniem chudziaka i na ten moment mam kabel 4x10 i moc przyłącza 16 kw ale zacząłem wyliczać i z moich wyliczeń wychodzi,że po wybudowaniu domu moje zapotrzebowanie na moc przyłącza będzie koło 25 kw . Ogrzewanie domu 11kw , wody ,indukacja, zmywarka, suszarka do prania , elektryczny czajnik , bojler na wodę z grzałka , piekarnik , instalacja PV, w dalejszej przyszłości klima powiedzmy 7k i plus ogólnie 5kw na jakieś x zużycie.

Jedni mówią że ten kabel wystarczy a inni ,że nie . Glupieje im więcej czytam szukam.

Odległość kabla od skrzynki do domu 20 m.

Prosze o poradę .

 

YKY 4x10mm2 spokojnie Ci starczy nawet jakbyś chciał w trybie ciągłym brać 25 kW, ale to jest mało prawdopodobne (sugestia @stos - poczytaj co to wsp. jednoczesności)

Jedynym uzasadnieniem większego przekroju jest ładowarka do samochodów elektrycznych wtedy warto zrobić min. YKY 4x16mm2

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/84/#findComment-7828290
Udostępnij na innych stronach

Jedynym uzasadnieniem większego przekroju jest ładowarka do samochodów elektrycznych wtedy warto zrobić min. YKY 4x16mm2

 

I niby co da grubszy kabel, jak przedlicznikowe będzie maks 63A więc w rozdzielnicy maks 50A? Co za różnica wtedy, czy napięcie spadnie o 0.534V czy o 0.855V (o tyle spadnie przy obciążeniu 50A na fazę 230V). W praktyce jeszcze 230V u siebie nie widziałem. zazwyczaj 240V i więcej )?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/84/#findComment-7828292
Udostępnij na innych stronach

I niby co da grubszy kabel, jak przedlicznikowe będzie maks 63A więc w rozdzielnicy maks 50A? Co za różnica wtedy, czy napięcie spadnie o 0.534V czy o 0.855V (o tyle spadnie przy obciążeniu 50A na fazę 230V). W praktyce jeszcze 230V u siebie nie widziałem. zazwyczaj 240V i więcej )?

 

Ja mar rozjazd między 200-245 zalezy od chwili i fazy

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/84/#findComment-7828299
Udostępnij na innych stronach

10mm2 to obciążalność 82A (na fazę) a tyle w taryfie G nie dostaniesz.

 

Jak dotąd (ponad dwa lata) grzejąc kablami, bojler 6kW, pralka, suszarka, zmywarka, klima, kuchenka indukcyjna i inne drobiazgi wyciągnąłem maksymalną moc 18,337kW wg licznika (czyli uśrednione na 15 minut).

 

Wąskim gardłem nie jest moc umowna, a zabezpieczenie, żeby nie trzeba było z aptekarską precyzją rozkładać obciążenia między fazy.

 

Moim zdaniem rozłożenie faz to podstawa ja ma 3x25 a i na prawdę bardzo dobrze to działa.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/84/#findComment-7828302
Udostępnij na innych stronach

Również jak ktoś chce dołożyć te 10kWp w PV im grubszy kabel WLZ tym lepiej.

OSD utrzymują napięcie sieci w pobliżu max wartości bo nie chcą instalować więcej transformatorów i zużycie jest większe przy wyższym napięciu.

Inwerter PV musi się wyłączyć jak napięcie przekracza 253V przez kilka minut.

Przy cienkim WLZ, dobranym na 1.5% spadku napięcia, przy max produkcji PV mamy podbicie napięcia na inwerterze.

To podbicie powoduje że nawet jeśli napięcie sieci jest w normie (253V) inwerter się wyłączy bo będzie widział 255V.

 

Wiem, ale popatrz, przy produkcji PV z mocą 10 kW w trybie ciągłym.

 

- YKY 4x10mm, delta U% = 0,22 %, czyli ok. 0,51 V na fazie

- YKY 4x16mm, delta U% = 0,14 %, czyli ok. 0,32 V na fazie

- YKY 4x25mm, delta U% = 0,09 %, czyli ok. 0,21 V na fazie

 

Różnice pomijalne, jeśli napięcie w sieci przekracza 250 V to trzeba uderzać do ZE, na tak krótkim przyłączu jak 20 m, przekrojem niewiele zyskasz w kwestii spadków napięcia.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/84/#findComment-7828315
Udostępnij na innych stronach

Jak OSD utrzymuje mi na fazie 253V i podbicie mam ok 1V (kabel 6mm2) to inwerter mi się wyłącza.

 

A to uderzanie do ZE skutkuje jedynie bólem głowy. :)

 

Wniosek o założenie rejestratora z kwietnia zeszłego roku do dzisiaj nie zrealizowany.

Jak zgłaszam za wysokie napięcie to mi pan z OSD sugeruje wyłączenie PV bo elektrownia w Kozienicach pracująca na minimum nie może obniżyć napięcia przez moje 8kW oddawane do sieci 300 km dalej. :)

No to przy 10mm2 podbicie będziesz miał powiedzmy nie 1V, a 0.5V - rozowiąże to Twój problem ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/84/#findComment-7828325
Udostępnij na innych stronach

Przy tych 20 m w.l.z. to nawet spadku napięcia nie ma potrzeby liczyć, zabezpieczenie tego kabla to byłoby 40 A a to 26 kW, chociaż w przypadku budynków gdzie obciążenie jest wielce niesymetryczne trzeba brać pod uwagę nie tyle przydział mocy co zabezpieczenie i to dla budynków 120-180m2 w większości jest wystarczające, tak że Ten wlz o przekroju 10 mm2 zwłaszcza przy długości 20 m powinien spokojnie wystarczyć i dla projektowanej PV 10 kW jak i innych odbiorników o łącznym prądzie na fazę 40A
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/84/#findComment-7828326
Udostępnij na innych stronach

Czyli zwiększyć zabezpieczenie z 25 A na 40A i będe mógł spać spokojnie ?

 

Obciążalność prądowa długotrwała kabla YKY 4x10mm2 w izolacji poliwinitowej ułożonego pojedynczo w ziemi wynosi około 80 A, a pojedynczo ułożonego w ścianie pod tynkiem 40 kilka, są niewielkie różnicy w zależności od tego czy patrzysz na normy, czy karty kat. producentów.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/84/#findComment-7828350
Udostępnij na innych stronach

Obciążalność prądowa długotrwała kabla YKY 4x10mm2 w izolacji poliwinitowej ułożonego pojedynczo w ziemi wynosi około 80 A, a pojedynczo ułożonego w ścianie pod tynkiem 40 kilka, są niewielkie różnicy w zależności od tego czy patrzysz na normy, czy karty kat. producentów.

 

Dziekuje, kabel zostaje ten co jest i z czasem. Złoże wniosek o zwiększenie mocy przyłączeniowej

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/84/#findComment-7828378
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...