Filtry, filtry...

Gdzie zaopatrzyć się w komplet filtrów do tego reku? Na stronie sprzedawcy ... cena ok 100 zł za komplet czy macie jakieś sprawdzone źródło o podobnych lub lepszych parametrach a może i niższej cenie? :)

 

Ja trochę przespałem temat i nie ruszyłem sprawy ani dziwnej temperatury na nawiewie ani problemów z wyświetlaczem. Jedynie co sprawdziłem to podpiąłem ten sterownik na oryginalnym przewodzie do reku i niestety zegar nie tyka a po chwili pojawiły się FFF-ki :(

Zaproszę sprzedawcę do siebie na regulację anemostatów i zaskoczę go moim problemem.. inaczej wiedząc z góry mógłby... nie mieć czasu...

 

Ktoś też miał tu problem z wskazaniem temperatur i okazała się winna płytka główna... jakiś koszt, czy wszystko na gwarancji?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/14/#findComment-7817331
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 904
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

No to złożyłem zamówienie w sklepie gdzie brałem inne akcesoria...

Wszystko powoli schodzi z jakości, bo te filtry które otrzymałem nie jak się mają do zdjęcia na stronie a tym bardziej do oryginalnych, które wyjąłem z rekuperatora.

Zaczynamy iść po bandzie, czy się nie znam i te "nowe" są bardziej PRO???

filtry.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/14/#findComment-7818329
Udostępnij na innych stronach

Klasa filtracji jest ta sama , różnicą między nimi są opory które tworzą dla wentylatorów- nowe filtry niczym nie odbiegają starym pod względem oczyszczania powietrza- po pewnym czasie dopracowuje się rozwiązania optymalizuje prace i ta zmiana pewnie z tego wynika.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/14/#findComment-7818791
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...

Filtry, filtrami... też uważam, że mniejsza powierzchnia to już niestety inne raczej gorsze parametry... ale i tak nie ma wyboru - mają zmienić grafikę na stronie sklepu aby nie robić już zamieszania.

U mnie temat płyty, problemów ze sterownikiem czy temperatur chyba już załatwiony... dostałem nową płytę (problem z odczytem temperatur) oraz nowy serownik (problem z zegarem) - otrzymałem nawet dwa sterowniki bo pierwszy po prostu sam z siebie padł wyświetlacz :(

 

Na razie wszystko działa... chmm, działa albo i nie działa...

Problem mam z baypass'em to znaczy nie mogę rozkminić jego działania i wpływu na pracę wentylatorów...

Po pierwsze jak jest załączony - tu rozumiem, że powietrze przechodzi przez niego a nie przez wymiennik, co za tym idzie nie ogrzewa się ono wyrzucanym powietrzem z pomieszczeń. Tyle teorii. W praktyce jakoś to kulawi... po pierwsze jak mam włączony baypass i ustawione wentylatory na np. 75 słychać je - gdy zaś wyłączę baypass przy tych samych ustawieniach jakby zrobiło się głośniej i mocniej czuć pęd powietrza... dziwne, bo wydawało by się, że właśnie odwrotnie to ma działać. Baypass powinien nie stanowić przeszkody (jak wymiennik) dla powietrza i pęd powinien być większy... tu mam odwrotnie.

Temperatury na urządzeniu niby wskazują poprawnie... baypass włączony nawiew podobny do temp. zewnętrznej a wywiew na wyjściu podobnie co na wyciągu z pomieszczeń...

i teraz całe sedno...

Liczyłem po cichy, że gdy na zewnątrz jest np. 16*C wieczorem to taki rekuperator wrzuci mi to chłodne powietrze do mieszkania a wyciągnie z niego to nagrzane do 27*C... ale jakoś to nie działa... wentyle się kręcą... powierzchnia to coś ok 65m2 i taki reku niby ma na nawiewie temp 18*C (na zewnątrz 16-17 *C) ale w pomieszczeniach dalej 27-26*C...

Coś gdzieś mam skopane? Za duża i zbyt nasłoneczniona ekspozycja... właże do części starej ze stropodachem i tam temperatury znośne... a w nowej gdzie reku idzie się "udusić"... a nie tak miało być...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/14/#findComment-7830482
Udostępnij na innych stronach

Gdybyś dmuchał 15 stopni 24h to trochę by ten efekt niwelowało, ale jak przez kilka godzin dmuchniesz trochę niższą temp to nic się nie zmieni - zbyt mały volumen powietrza. Całe pomieszczenie, ściany, podłoga, sufit, są nagrzane do temperatury jaką miałeś w pomieszczeniu. To są ogromne ilości energii.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/14/#findComment-7830508
Udostępnij na innych stronach

ech... szkoda... liczyłem, że tam gdzie raku to będzie wspaniały klimat lepszy niż w części budynku bez tego "komfortu"....

Wychodzi na to, że może i powietrze jest świeże ale tak samo gorące.. czyli jako mała klima to całkowicie nie działa, piorunujące działanie ma ... otwarcie okien i przewietrzenie, wtedy czuć świeże i do tego chłodne powietrze.

I skąd to uczucie słuchowe, że włączenie baypassu jakby zmniejszało przepływ powietrza?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/14/#findComment-7830518
Udostępnij na innych stronach

Pytanie czy to wrażenie pędu powietrza ma potwierdzenie w rzeczywistości? Opór wyniennika może powodować zwiększenie oporów i hałasu, a to tylko wrażenie że powietrze wieje mocniej.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/14/#findComment-7830519
Udostępnij na innych stronach

ech... szkoda... liczyłem, że tam gdzie raku to będzie wspaniały klimat lepszy niż w części budynku bez tego "komfortu"....

Wychodzi na to, że może i powietrze jest świeże ale tak samo gorące.. czyli jako mała klima to całkowicie nie działa, piorunujące działanie ma ... otwarcie okien i przewietrzenie, wtedy czuć świeże i do tego chłodne powietrze.

I skąd to uczucie słuchowe, że włączenie baypassu jakby zmniejszało przepływ powietrza?

 

No cóż.. jak się wpuści do domu/mieszkania gorące powietrze i wystąpi słynna akumulacja, to zapomnij, że reku Ci pomoże. Ja mam mieszkania w cegle i żelbecie, ocieplone styro itd i jak się nagrzeją to D blada. Co z tego ,że w nocy jest 24stC i że mam otwarte okna? Nic. Wystarczy że je zamknę przed 5tą rano bo zaczyna się ruch na ulicach i temperatura rośnie jak w "piekarniku" W godzinkę skacze parę stopni. Teraz jest pochmurno, na dworze 26stC wszystkie okna pootwierane a w mieszkaniu z cegły 27,7 ;/

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/14/#findComment-7830615
Udostępnij na innych stronach

Czyli nici z darmowej klimy :)

tylko wymiennik i stałe dostarczanie powietrza o jednej temperaturze... też chyba nie do końca skoro słońce nagrzeje z większą siłą wszystko co napotka przez okna...

Liczyłem choć na odczucie zimnego powietrza płynącego z zewnątrz o temperaturze 18*C poprzez nawiewy w salonie nagrzanym do 28 *C ... i szału nie ma :(

Na szczęście jest klima choć tu utrudnieniem jest wyłącznie reku na czas pracy klimy... chyba, żeby to jakoś usmarthomowić?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/14/#findComment-7830654
Udostępnij na innych stronach

Liczyłem po cichy, że gdy na zewnątrz jest np. 16*C wieczorem to taki rekuperator wrzuci mi to chłodne powietrze do mieszkania a wyciągnie z niego to nagrzane do 27*C... ale jakoś to nie działa... wentyle się kręcą... powierzchnia to coś ok 65m2 i taki reku niby ma na nawiewie temp 18*C (na zewnątrz 16-17 *C) ale w pomieszczeniach dalej 27-26*C...

 

Bypass to cieniutki kanał - ma stawiać podobne opory, co wymiennik.

Pamietaj, że powietrze juz w rurach ogrzewa się i na anemostacie masz cieplej, niz na wyjściu z reku. Do tego te 200 czy 250m3/h powietrza o temperaturze 16 czy 18* to niewiele - klimy maja na wyjściu 4-6* i kilkakrotnie większe przeplywy. Coś to daje, ale na wiele nie licz - wrzucalem tabelkę i wykresy z moimi pomiarami.

Do tego u mnie (nie wiem, czy tego nie zmienili) bypass zamyka sie jak na czerpni spadnie temperatura poniżej zahardkodowanej wartości - ale skoro na wyswietlaczu masz niska temparaturę, to pewnie zmienili.

 

Wyłączanie reku nie ma sensu.

Edytowane przez Kaizen
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/14/#findComment-7830783
Udostępnij na innych stronach

Nie ma sensu?

Myślałem, że to zimne powietrze co go klima nadmucha do pomieszczenia bez sensu aby było wyłapywane i wyrzucane przez reku na zewnątrz...

W aucie też nie uchylamy okien aby się schłodziło, ba nawet jak jest mega gorąco to włącza się obieg wewnętrzny... choć na dłuższą metę kiedy już sięschłodzimy i włączymy reku to i tak wywali on to powietrze z mieszkania... ale... akumulacja może trochę pociągnie tego zimna z klimy :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/14/#findComment-7831690
Udostępnij na innych stronach

Oczywiście, że nie ma.

 

Raz, że rekuperator odzyska jakieś 80% tego chłodu i dmuchnie do wszystkich pomieszczeń. Doda trochę wilgotności, która co prawda nie jest mile widziana w upał, ale nos i zatoki nie lubią suchego powietrza.

 

Zwróć uwagę, że w aucie przez 99% czasu klima chłodzi powietrze z zewnątrz. Ten obieg zamknięty jest robiony przy dużej różnicy temperatur i tylko na chwilę. Algorytmy klimatronika nie pozwalają na utrzymywanie tego stanu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/14/#findComment-7831728
Udostępnij na innych stronach

Nie ma sensu?

Myślałem, że to zimne powietrze co go klima nadmucha do pomieszczenia bez sensu aby było wyłapywane i wyrzucane przez reku na zewnątrz...

 

Uzyskujesz na wywiewie reku temperaturę o ile niższą, niż na czerpni? Z tego z 85-90% wymiennik odzyska. Czyli straty pomijalne - a masz więcej tlenu a mniej CO2

 

W aucie też nie uchylamy okien aby się schłodziło, ba nawet jak jest mega gorąco to włącza się obieg wewnętrzny...

 

W aucie nie masz rekuperacji. I długo tak nie wytrzymasz, bo po kwadransie zamkniętego obiegu masz z 1800ppm CO2

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/14/#findComment-7831731
Udostępnij na innych stronach

No niby tak ... ale... jeśli reku ma włączony baypass (bo jest ciepło i tak działa automat) to kiedy włączę klimę trzeba by chyba wyłączyć ten "skrót" aby zimne szło przez wymiennik a ciepłe z zewnątrz się przy okazji schładzało jak już pomija baypass? Czy nie tędy kumam? :)

 

Dalej nie wiem jak to sprawdzić ale reku niby na większe powierzchnie, ja mam te 65m2 ... wydawało by się, że wymieni mi tą kubaturę na świeże z zewnątrz z kilka razy a w rzeczywistości jest dusznawo a po mimo wysokich temperatur jednak otwarcie okna daje (może złudne) odczucie świeżego powietrza....

Jakoś mi to nie gra... zwykły wentylator powinien robić za otwarte okno ... a tu takie ustrojstwo... albo moje wentyle kręcą w nie tą stronę :) :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/14/#findComment-7831752
Udostępnij na innych stronach

No niby tak ... ale... jeśli reku ma włączony baypass (bo jest ciepło i tak działa automat) to kiedy włączę klimę trzeba by chyba wyłączyć ten "skrót" aby zimne szło przez wymiennik a ciepłe z zewnątrz się przy okazji schładzało jak już pomija baypass? Czy nie tędy kumam? :)

 

Był taki błąd, że automatyka bypassu nie patrzyła, czy na dworze jest chłodniej niż wewnątrz. AFAIK poprawili to i jak masz nowsze oprogramowanie (nie wiem od której wersji) to jak na zewnątrz jest cieplej, to bypass się zamyka.

 

Czy/jak działa, to trzeba pomierzyć przepływy na anemostatach, obserwować temperatury na kroćcach i pomierzyć CO2 i wilgotność w pomieszczeniach.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/14/#findComment-7831773
Udostępnij na innych stronach

To teraz muszę ogarnąć chyba jak działa ten bypass...

Z tego co mi się wydawało to taki kanał omijający wymienik i kiedy jest włączony to powietrze na czerpni nie przechodzi przez wymiennik (mija go właśnie tym kanałem) co w rezultacie daje to, iż powietrze z zewnątrz nie odbiera temperatury z powietrza wyrzucanego z pomieszczeń... uff...

Jak bypass jest włączony (powietrze leci tym "skrótem" na wyświetlaczu widać to jako zielona ikonka na dole.

 

Teraz temperatura "komfortu" to chyba najniżej można zejść do 18 *C ... rozumiem, że taką chciałbym mieć na nawiewie czyli ... właśnie jak na zewnątrz jest 16*C a w środku 26*C to bypass się otworzy aby to chłodne wleciało do środka... czy właśnie nie? Zagubiłem myśli... :(

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/14/#findComment-7831812
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...