Ryba007 01.04.2021 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2021 Pytałem początkiem roku w peflexie o wersję z górnymi króćcami i dostałem info że w 2 części roku planowane jest wprowadzenie do sprzedaży Izzi o mocy 400 z króćcami do góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/35/#findComment-7907778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 01.04.2021 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2021 (edytowane) Mam pytanie. Dom 160 metrów powierzchni. Parterowy, wszystkie kanaly będą poprowadzone po stropie na nieużywanym poddaszu. Czy 302 erv da radę? Z tego co widzę, 302 ma taki sam wydatek jak 300, więc ja bym takiego na 160m2 nie brał, skoro producent z tego co pamiętam polecał do 100 czy 120m2. Aczkolwiek..ktoś tu ma na 200m2, więc może daje radę ? Edytowane 2 Kwietnia 2021 przez Pytajnick Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/35/#findComment-7907898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 11.05.2021 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2021 Dziś na zewnątrz 30stC w cieniu. Po przyjściu do domu zauważyłem, że bypass mam zamknięty (ustawione mam na auto) Myśląc, że coś się zepsuło, przełączyłem na otwarty i...temperatura nawiewu z 26st skoczyła na 30stC. Szybko więc wróciłem do poprzednich ustawień , zadowolony że wymiennik działa również odwrotnie, ochładzając powietrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/35/#findComment-7920207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 11.05.2021 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2021 Nie erv też ochładza. U mnie bypass działa tylko w trybie chłodzenia, gdy temperatura zewnętrzna jest niższa od wewnętrznej. Docelowo gdy entalpia zewnętrzna jest niższa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/35/#findComment-7920293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 14.05.2021 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2021 Wątpię, by to był zbieg okoliczności bo padły mi już trzy (a może i cztery) i każdy ze zmienionym ID - a wszystkie z niezaczepianymi ścieżkami działają. Może to moja nieudolność przy przecinaniu ścieżki (dopiero ostatnio kupiłem mikroskop) - ale doszedłem do wniosku, że lepiej dać ESP-01 niż kombinować z ID. Przecinasz scieżki żeby dać dwa bme na jednego esp? Na ESP-01 nie ma domyślnie magistrali I2c, pytanie czy opłaca się bawić w dostosowanie go, czy nie lepiej kupić wemos d1 mini i po problemie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/35/#findComment-7920984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.05.2021 21:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2021 Przecinasz scieżki żeby dać dwa bme na jednego esp? Tak. Na ESP-01 nie ma domyślnie magistrali I2c Czemu miałby nie mieć? Ma i działa. , pytanie czy opłaca się bawić w dostosowanie go, czy nie lepiej kupić wemos d1 mini i po problemie. Po jakim problemie? Dalej nie podłączysz dwóch BME z tym samym ID. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/35/#findComment-7921000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 15.05.2021 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2021 Czemu miałby nie mieć? Ma i działa. Napisałeś (...) lepiej dać ESP-01 . ESP-01 wygląda tak z tego co wiem: tutaj nie ma pinów 9 i 14. Wiem, że sam procesor ma te wejścia, ale płytka ESP-01 nie. Owszem, można na niej podłączyć I2c, ale trzeba dołożyć kilka oporników. mam takiego jednego esp-01 i działa z bme. Po jakim problemie? Dalej nie podłączysz dwóch BME z tym samym ID. Chodziło mi tylko o to żeby zamiast esp-01 dać wemos d1 dla podłączenie jednego bme pod jedną płtykę. Problemem miała być w tym przypadku magistrala I2c na esp-01. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/35/#findComment-7921101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.05.2021 16:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2021 (edytowane) tutaj nie ma pinów 9 i 14. Wiem, że sam procesor ma te wejścia, ale płytka ESP-01 nie. Owszem, można na niej podłączyć I2c, ale trzeba dołożyć kilka oporników. mam takiego jednego esp-01 i działa z bme. Piny sobie konfigurujesz. Niczego nie modyfikowałem sprzętowo - i działa. I bez problemu znajduje dwa BME - przynajmniej do czasu, aż ten ze zmienionym ID się nie sypnie. http://www.whatimade.today/log-unlimited-data-straight-to-google-sheets-from-a-bme280-temp/ Edytowane 15 Maja 2021 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/35/#findComment-7921103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 19.05.2021 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2021 (...) Ok, nie robię na ESP Easy, więc nie wiem jak to tam wygląda. Myślę o zastosowaniu dwóch bmp280 do porównywania ciśnień i automatycznego regulowania nawiewu względem wywiewu, żeby zawsze była równowaga jak się będą filtry zabrudzać. Próbowałeś może czegoś takiego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/35/#findComment-7922197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.05.2021 07:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2021 Próbowałeś może czegoś takiego? BME mierzy w hekto - a do sterowania potrzebujesz precyzji pojedynczych paskali. Wiec na pewno nie ten czujnik. Tu można co najwyżej walczyć o luczenie wydajności na podstawie temperatur i wilgotności. Ale to mnie zdecydowanie przerasta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/35/#findComment-7922356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 30.05.2021 07:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2021 Jak kogoś powszechnie powtarzane zalety odzysku wilgoci nie przekonują i twierdzi, że "suche powietrze mi nie przeszkadza" jeszcze jeden argumetn: O grypie:Najszybciej wirus rozprzestrzeniał się przy niskiej wilgotności powietrza, wynoszącej od 20 do 35%. W tych warunkach od 75% do 100% zdrowych świnek morskich stawało się nosicielami grypy. Gdy wilgotność osiągnęła 50%, wirusem grypy zaraziła się tylko jedna świnka. Przekazywanie wirusa zostało natomiast całkowicie zablokowane przy wilgotności wynoszącej 80%. O Covid Badano czasy przeżycia koronawirusów SARS na powierzchniach nieożywionych oraz w formie kropelek w powietrzu. Bardzo niskie temperatury (badane w temperaturze 6°C) i bardzo niska wilgotność (30%) umożliwiają wirusom przetrwanie przez długi czas na powierzchniach i w powietrzu. Nawet w umiarkowanych temperaturach 20-30°C istniał długi czas przeżycia, ale tylko wtedy, gdy powietrze było suche. Bardzo wysokie temperatury (>30°C) powodują, że koronawirusy są nieaktywne. Na szybkość przenoszenia z człowieka na człowieka wpływ mają warunki wewnętrzne" - wyjaśnia dr Walter Hugentobler, lekarz ogólny FMH i dr Stephanie Taylor - Harvard Medical School, Medical Advisors for Condair Group. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/35/#findComment-7924621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 30.05.2021 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2021 Serio, uważasz, że jak w domu ktoś zachoruje na Covid to wyższa wilgotność powietrza uchroni współdomowników przed zakażeniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/35/#findComment-7924622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.06.2021 23:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2021 W zeszłym sezonie zdemontowałem bypass na zimę. W tym akurat mi się nie chciało, bo wymaga to wyjęcia wymiennika a to trochę niewygodne przy montażu reku poziomo pod sufitem, i tylko zakleiłem go od strony nawiewu. Wczoraj otworzyłem klapę, żeby wymienić prefiltry i polała się na mnie rdzawa woda. Nie było jej dużo, ale chyba gdzieś jest nieszczelność i producent przyoszczędził kilkadziesiąt groszy dając rdzewiejące wkręty. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=452005 Potem zdemontowalem bypass. Teraz mnie w końcu naszło, żeby zamontować go. A on do mnie ani be, ani me, ani kukuryku. Trup. To, co na powyższych fotkach to czubek góry lodowej. Tak to wyglądało wewnątrz: Po oczyszczeniu: W skrórcie - trup. Kiedy na początku pisałem, ze bypass jest nieszczelny to zawitał do mnie serwisant i wymienił bypass na (trochę) szczelniejszy. Stary mi został. Dzięki temu mogłem "stary" rozebrać i dla porównania tak wygląda to prawie nieśmigane: Ja z tych dwóch bypassów sobie zrobiłem jeden sprawny. Ale wnioski dla mnie takie: Sprawdźcie, czy wasze bypassy oby na pewno działają. I demontujcie bypassy po zakończeniu upałów BTW. Od dwóch lat czekam, na możliwość aktualizacji sterownika - dlaczego mi nie pasuje algorytm działania bypassu pisałem tutaj i podobno to poprawili. Najpierw dostałem info, że przyślą nowy i kurier zwrotnie zabierze stary. Potem ze w uznaniu za ten wątek wymienia mi reku jak wejdzie na rynek nowy (jak widać po tym wątku nie szczędzę mu punktowania wad - podkreślając jednak, ze w tej półce cenowej brak mu konkurencji). Do tej pory cisza. Podobno śledzicie ten temat - więc się przypominam Bypass montuję, bo w upały lepszy nawet taki niedoskonały algorytm czy sterowanie ręczne, niż brak bypassu (a nieszczelność w niczym nie wadzi).. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/35/#findComment-7930168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casual 22.06.2021 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2021 Słabo to wygląda. Jestem właśnie na etapie wyboru rekuperatora, trochę mnie te zdjęcia zniechęciły do Izzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/35/#findComment-7930183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 22.06.2021 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2021 @Kaizen, nadal polecasz?Wygląda tragicznie, ale może w relacji do ceny (skądś się musi brać) nie jest tak źle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/35/#findComment-7930209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 22.06.2021 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2021 To już wiem dlaczego są takie różnice w cenach reku. W ThesslaGreen siedzi porządny siłownik belimo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/35/#findComment-7930226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ymon 30.06.2021 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2021 Słabo to wygląda. Jestem właśnie na etapie wyboru rekuperatora, trochę mnie te zdjęcia zniechęciły do Izzi. W nowym izzi 302 bypass jest poprawiony - dużo szczelniejszy i dodatkowo klapka jest izolowana. To sprawia, że nie wykrapla się tam woda, a idąc dalej siłownik powinien być suchy więc też powinien pożyć dużo dłużej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/35/#findComment-7932226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 30.06.2021 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2021 Jak utrzymają cenę to ..304 może być hitem nad hitami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/35/#findComment-7932235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ymon 01.07.2021 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2021 To już wiem dlaczego są takie różnice w cenach reku. W ThesslaGreen siedzi porządny siłownik belimo. Może i siłownik firmowy, ale w każdej TG bypass obsługuje zwykła przepustnica wielopłaszczyznowa (żaluzjowa) - a oni to szczelne nie jest, ani izolowane... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/35/#findComment-7932475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 01.07.2021 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2021 Jeśli chodzi o szczelność, to patrząc na wykresy nie widzę żadnych anomalii - więc chyba szczelny. A ta izolacja to w jakim celu tak naprawdę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/35/#findComment-7932585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania