Czarsky 08.03.2022 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2022 Podłączam się do pytania. Izzyfastów prawdopodobnie szybko nie będzie. Jeśli wierzyć producentowi to najwcześniej maj a i to niepewne. Mi zaproponowano coś takiego jako alternatywę. https://rekuper.pl/produkt/rekuperator-centrala-prodmax-pro-mini-300-h-v/?attribute_wariant=CLASSIC&utm_source=Google%20Shopping&utm_campaign=Wszystkie%20produkty&utm_medium=cpc&utm_term=2121&gclid=Cj0KCQiA95aRBhCsARIsAC2xvfyPLJ6mU_xmSa2bWiWNVSogYdnxF0Da7Qp6A2iWq-dOKzbjo9YL7ScaApQDEALw_wcB Chciałbym sprawę rekuperacji mieć już zamkniętą a tu takie buty. To faktycznie trochę trzebaby czekać :/ A coś takiego? https://allegro.pl/oferta/rekuperator-400m3-h-reventon-inspiro-basic-11779249385 Niby 400m3, wymiennik z odzyskiem wilgoci, cena atrakcyjna w porównaniu do skrzynek z podobnymi parametrami, warto w coś takiego się "bawić"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.03.2022 07:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2022 To faktycznie trochę trzebaby czekać :/ A coś takiego? https://allegro.pl/oferta/rekuperator-400m3-h-reventon-inspiro-basic-11779249385 Niby 400m3, wymiennik z odzyskiem wilgoci, cena atrakcyjna w porównaniu do skrzynek z podobnymi parametrami, warto w coś takiego się "bawić"? Jakie parametry masz porównywalne? Wymiennik celulozowy i wentylatory AC. IMO warunki konieczne to EC i polimer. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.03.2022 08:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2022 (edytowane) Teraz czerpnia mi pokazuje 40*. Wiecie, jaki czujnik jest fabryczny? NTC 10k? Wczoraj (czy raczej już dzisiaj) poszedłem do sypialni szukać Morfeusza. A tam jakoś tak duszno... Zaglądam do pomieszczenia technicznego - a tam błąd czujnika i wentylatory stoją. Ig Nobla dla tego, co wymyślił, że jak padnie czujnik to trzeba zatrzymać wentylatory. Rozumiem, że warto wywalić komunikat, można zdezaktywować automatykę bypassu i nagrzewnicy wstępnej. Ale po co dusić mieszkańców? Niestety, jak przepiąłem czujniki to i tak nie startował przez ten zepsuty. Rozwiązanie - podpiąć rezystor ok. 10K (warto mieć pod ręką jak nie termistor, to chociaż zwykły rezystor, bo jak widać i na filmiku, i u mnie, ale też w wątku o TG nie jest to jednostkowy przypadek). Ja miałem pod ręka potencjometr 20K - więc mogę nawet sobie regulować temperaturę Z wykresów w Domoticzu wygląda, że wentylatory zostały zatrzymane ok. południa. Nikogo nie było od rana - więc w tym momencie dom był już dobrze przewietrzony. Czyli bez wentylacji da się wytrzymać kilka godzin przy otwartych drzwiach przy normalnym funkcjonowaniu. W zamkniętej sypialni z dwoma osobami pewnie kilka kwadransów. Przy okazji - nie warto ufać też wskazaniom tych termometrów. Jak wcześniej pisałem najpierw mi zawyżał temperaturę coraz bardziej. Dopiero po jakimś czasie wywalił błąd. Wiec zanim zaczniecie szukać przyczyny dziwnej sprawności czy temperatur - najpierw sprawdźcie innym termometrem, czy reku pokazuje prawidłowe temperatury. Edytowane 16 Marca 2022 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 16.03.2022 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2022 Niestety w thessli jest to samo. Niby jest procedura ominięcia tego, którą technik może telefonicznie podać, ale wciąć to bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 16.03.2022 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2022 W thessla green zdaje się, że można przepiąć czujnik temperatury otoczenia w miejsce tego uszkodzonego. Bez tego czujnika centrala działa. Tak czy inaczej, chyba warto się zaopatrzyć w zapasowe czujniki w razie W, bo to chyba najczęstsza awaria. Musze tylko sprawdzić co tam siedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Czarsky 18.03.2022 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2022 Podłączam się do pytania. Izzyfastów prawdopodobnie szybko nie będzie. Jeśli wierzyć producentowi to najwcześniej maj a i to niepewne. Mi zaproponowano coś takiego jako alternatywę. https://rekuper.pl/produkt/rekuperator-centrala-prodmax-pro-mini-300-h-v/?attribute_wariant=CLASSIC&utm_source=Google%20Shopping&utm_campaign=Wszystkie%20produkty&utm_medium=cpc&utm_term=2121&gclid=Cj0KCQiA95aRBhCsARIsAC2xvfyPLJ6mU_xmSa2bWiWNVSogYdnxF0Da7Qp6A2iWq-dOKzbjo9YL7ScaApQDEALw_wcB Chciałbym sprawę rekuperacji mieć już zamkniętą a tu takie buty. Napisałem zapytanie na adres @ i złożyłem zamówienie, na stronie ta opcja jest wyłączona ale mailowo się da Według informacji dostawa na początku kwietnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casual 18.03.2022 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2022 Byłoby super, ale podobno od listopada ten termin się zmienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Czarsky 21.03.2022 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2022 (edytowane) Byłoby super, ale podobno od listopada ten termin się zmienia. To nie wiem czy mi się tak super trafiło, ale zamówiłem w ubiegłym tygodniu i właśnie dostałem telefon z informacją o wysyłce w dniu jutrzejszym. EDIT: 2 dni po telefonie rekuperator pojawił się u mnie. Edytowane 28 Marca 2022 przez Czarsky 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miro_86 01.04.2022 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2022 Niestety w thessli jest to samo. Niby jest procedura ominięcia tego, którą technik może telefonicznie podać, ale wciąć to bez sensu. W Komfovent również. Wyłącza reku przy padniętym czujniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 01.04.2022 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2022 To normalne.Każda centrala powinna się zatrzymać kiedy sterownik nie jest w stanie odczytać temperatury nawiewu / wywiewu.Prosty przykład - pada wam jednocześnie czujnik temperatury i zacina się by-pass w pozycji otwartej.Centrala nawiewa wtedy do domu -20 st C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 01.04.2022 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2022 ale dlaczego przy temperaturze -20C miałby być otwarty by-pass ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.04.2022 22:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2022 To normalne. Każda centrala powinna się zatrzymać kiedy sterownik nie jest w stanie odczytać temperatury nawiewu / wywiewu. Prosty przykład - pada wam jednocześnie czujnik temperatury i zacina się by-pass w pozycji otwartej. Centrala nawiewa wtedy do domu -20 st C A czemu przy awarii nie miałaby zrobić tego, co pisałem: Rozumiem, że warto wywalić komunikat, można zdezaktywować automatykę bypassu i nagrzewnicy wstępnej. Ale po co dusić mieszkańców? U mnie akurat padł czujnik temperatury czerpni. Ale nie ma znaczenia, z którym go podmieniałem efekt był ten sam (zatrzymanie wentylatorów niezależnie od tego, który czujnik sterownik uznał za uszkodzony). A tak czy inaczej wolałbym nawiew -20* niż duszenie się. Jakoś przy WG da się żyć przy nawiewie -20* - przy braku wentylacji gorzej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 02.04.2022 00:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2022 ale dlaczego przy temperaturze -20C miałby być otwarty by-pass ? Bo to jeden z elementów, który również może ulec awarii. Jest to też często stosowania logika rozladzania wymiennika. I to właśnie w takich przypadkach (nagły skok temperatury) najczęściej dochodzi do uszkodzenia czujnika. Może być to również jedna z sekwencji chłodzenia. Awarią czujnika, jest również odczyt skrajnie wysokiej temperatury nawiewu. Lepiej by centrala uruchomiła w takiej sytuacji by-pass i próbowała schładzać powietrze? - wątpię. A czemu przy awarii nie miałaby zrobić tego, co pisałem: Rozumiem, że warto wywalić komunikat, można zdezaktywować automatykę bypassu i nagrzewnicy wstępnej. Ale po co dusić mieszkańców? Co powinna zrobić moja centrala? Na nawiewie mam filtry węglowe i wymiennik wodny. Są też użytkownicy wodnych nawilżaczy ewaporacyjnych. Żadne z tych elementów niezbyt tolerują ujemne temperatury. Czujnik to tylko termistor. Awaria może polegać na zaniżaniu/zawyżaniu odczytu A to już niekoniecznie można połączyć uszkodzonym termistorem, mógł się nie domknąć by-pass. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.04.2022 02:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2022 (edytowane) Żadne z tych elementów niezbyt tolerują ujemne temperatury. Mój organizm niezbyt toleruje nadmiar CO2 i niedobór O2 (o bardziej niebezpiecznych związkach usuwanych wentylacją nie wspominając). Dbanie bardziej o sprzęt (który w nieprawdopodobnej sytuacji jest zagrożony - bo dwie awarie na raz to już kosmos) niż o człowieka to złamanie pierwszej zasady robotyki. Tak długo, jak termistor tylko przekłamywał odczyty - przymykałem oko. Ale jak sterownik uznał, że termistor jest uszkodzony i zatrzymał wentylatory - to już przegięcie. Jak trafi na prawnika, to nie wiem, czy producent będzie miał szansę wybronić taki algorytm. Edytowane 2 Kwietnia 2022 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 02.04.2022 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2022 Bo to jeden z elementów, który również może ulec awarii. Jest to też często stosowania logika rozladzania wymiennika. Dwie awaria równolegle są mało prawdopodobne. Awarię mozna szybciej odkryć przy otwartym bypassie, niż zamkniętym. A jeśli wystąpi w nocy wolałbym obudzić się nad ranem w pokoju wychłodzonym o 2-3C niż ze znacznie przekroczonym poziomem co2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Endrju111 02.04.2022 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2022 No chyba sobie żartujecie, że w razie kiedy sterownik uzna awarię, ma za wszelką cenę utrzymać urządzenie pracujące.Jeśli sterownik ma sygnał o uszkodzeniu kluczowych czujników (a takie są czujniki temperatury) ma prawo wyłączyć urządzenie. Szczerze to wolałbym aby np podczas mojej kilkudniowej nieobecności (przykręcone ogrzewanie w zimie) uszkodzone urządzenie wyłączyło się, niż np z powodu błędnego odczytu czujnika nawiewu pompowało otwartym bypassem powietrze -20 do mieszkania i doprowadziło np do temperatury w okolicach 0 w domu. Tak samo lepiej jak się wyłączy, niż przy - 20 nie zauważy symptomów zamarzania wymiennika i doprowadzi do jego uszkodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 02.04.2022 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2022 Skoro to taki kluczowy czujnik, to czemu montowane jest takie badziewie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Endrju111 02.04.2022 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2022 Bo nikt nie dopłaci do lepszego (np. przemysłowego) lub do duplikacji (koszty i wzrost skomplikowania), więc taniej jest serwisować gwarancyjnie (a jeszcze taniej pogwarancyjnie) niż dopłacić do lepszych podzespołów. Z tego samego powodu obudowy robi się najtaniej jak to możliwe (najczęściej ze styropianu/styroduru). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 02.04.2022 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2022 Szczerze to wolałbym aby np podczas mojej kilkudniowej nieobecności (przykręcone ogrzewanie w zimie) uszkodzone urządzenie wyłączyło się, niż np z powodu błędnego odczytu czujnika nawiewu pompowało otwartym bypassem powietrze -20 do mieszkania i doprowadziło np do temperatury w okolicach 0 w domu. . W jaki sposób doprowadzi do 0C ,skoro przed wyjazdem ustawiam termostat na 12C? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tentypmich 06.04.2022 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2022 Panowie, bo mam mętlik dostałem wycenę na Izzi 302ERV z czujnikiem Co2 na 7500 zł brutto, ale dostałem również na Wanasa ComboLight 430 - 11 145 zł brutto. I teraz moje pytanie warto dopłacać 4000 zł więcej żeby mieć Wanasa czy dać sobie spokój i kupić izzi 302? Przepływ powietrza 270m3. Rekuperator będzie na ocieplonym, ale niedogrzewanym strychu. Instalacje rekuperacji mam rozłożoną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.