Teraz czerpnia mi pokazuje 40*. Wiecie, jaki czujnik jest fabryczny? NTC 10k?

 

Po wstępnych testach pasuje NTC 10K (ten konkretnie). IMO warto kupić, przedłużyć kabelek i trzymać w razie W.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/40/#findComment-8000535
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 904
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

  • 2 weeks później...
Będzie.

Ale odradzam - to nie będzie działać tak jak Ci się wydaje. (...) Ta centrala przy 300 m3/h (na maksymalnym biegu) odbierze nie więcej jak 1,5 kW (dla delty T 15K)

 

Można prosić o podanie źródła dla takiej informacji? Mało się na tym znam ale tabela chłodnicy freonowej Thessla CoolBox F 52 6R przy przepływie rzędu 300 m³/h podaje całkowitą maksymalną moc chłodniczą 3,67kW (32°C na 10°C). Dlaczego nie miałoby to zadziałać zgodnie z tabelą?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/40/#findComment-8002323
Udostępnij na innych stronach

Tak, ale moc chłodniczą dla domu licz deltę od temp w domu to temperatury do jakiej chłodnica schładza. Normalnie nie dmuchałbyś do domu 300m2/h.Co innego chłodzenie w obiegu zamkniętym, a co innego niż na zsilaniu powietrzem z zewnątrz.

Chłodzenie wentylacją to proteza - jedyny plus to osuszanie powietrza.

 

Inna sprawa, że chcąc schodzić do 10 stopni musisz mieć porządną izolację wszystkich kanałów.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/40/#findComment-8002332
Udostępnij na innych stronach

Tak, ale moc chłodniczą dla domu licz deltę od temp w domu to temperatury do jakiej chłodnica schładza.

 

Prosiłbym o rozwinięcie myśli, rozumiem słowa ale nie rozumiem o co chodzi :)

 

Chłodzenie wentylacją to proteza

 

W pełni zgoda, naczytałem się na ten temat dużo i nie mam wielkich oczekiwań. Po prostu na chłopski rozum jeśli mogę zamiast powietrzem 32°C dmuchać 10°C to ta druga opcja brzmi atrakcyjniej. W sensie zamiast dostarczać dodatkową energię cieplną do domu choć trochę się jej pozbywamy. A 3,5kW to może niedużo ale więcej niż nic.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/40/#findComment-8002344
Udostępnij na innych stronach

Sęk w tym, że w cenie tej chłodnicy i agregatu będziesz miał porządnego splita pracującego w obiegu zamkniętym - pamiętaj, że do chłodnicy musisz dokupić agregat z jednostką zewnętrzną i to wysterować. To sama chłodnica.

 

Zakładamy, że w domu masz 27 stopni. Na zewątrz 32 - nie nawiejesz 32 bo reku odzyska chłód i powiedzmy, że z 27 zrobi się 29.

Normalnie nie mając chłodnicy dmuchasz pewnie ze 100m3. Zyski od wentylacji będą znikome - bo 100m3/h z deltą 2.

Realnie już masz sytuację, że max moc chłodnicza to będzie te 29 stopni w najbardziej upalne dni w stosunku do 10 za chłodnicą, przy czym spora część pójdzie na schłodzenie większego volumenu powietrza nawiewanego z zewnątrz.

 

Uważam, że taka chłodnica ma sens jak masz pionowe dolne żródło i możesz ją zasilić glikolem za grosze.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/40/#findComment-8002354
Udostępnij na innych stronach

Można prosić o podanie źródła dla takiej informacji? Mało się na tym znam ale tabela chłodnicy freonowej Thessla CoolBox F 52 6R przy przepływie rzędu 300 m³/h podaje całkowitą maksymalną moc chłodniczą 3,67kW (32°C na 10°C). Dlaczego nie miałoby to zadziałać zgodnie z tabelą?

 

Jak masz w domu 32*C i nawiewał będziesz 10*C to owszem, zadziała zgodnie z tabelą.

Aby móc nawiewać 10*C to cały system dystrybucji powietrza trzeba zaizolować szczelnie kauczukiem - śmiało pomnóż sobie wykonanie takiej instalacji x2.

Inne muszą być też nawiewniki, bo ze zwykłych zacznie się lać woda.

 

Więc jeśli w domu utrzymujesz temperaturę rzędu 25 st*C a nawiewasz 300 m3/h powietrza o temperaturze 15*C to taki system ma moc chłodniczą na poziomie

1 kW - reszta jest "tracona" na uzdatnieniu powietrza zewnętrznego.

 

Klimatyzator (kanałowy lub ścienny) ew. wodny klimakonwektor, który mieli wyłącznie powietrzem wewnętrznym, większość mocy chłodniczej oddaje w domu.

Jednocześnie wentylacja dostarcza z zewnątrz tylko minimum dla utrzymania komfortu.

 

Uważam, że taka chłodnica ma sens jak masz pionowe dolne żródło i możesz ją zasilić glikolem za grosze.

Lub jak ktoś planuje powietrzną PC i myśli o chłodzeniu latem.

Edytowane przez _John
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/40/#findComment-8002583
Udostępnij na innych stronach

Mówicie o PC PW? To wcale nie jest takie proste. Bo przepływ przez tą chłodnicę nijak ma się do przepływu PC. Z dopasowaniem mocy też nie wiem czy będzie tak prosto. Pomijając dokładanie tysięcy godzin sprężarki w sezonie trzeba jeszcze wstawić sprzęgło gdzieś w układ.

 

Dlatego mając PC PW myślę nad freonową chłodnicą z dedykowaną jednostką zewnętrzną.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/40/#findComment-8002645
Udostępnij na innych stronach

Mowa o sytuacji, gdy instalację przygotujesz pod chłodzenie. Wtedy do układu dodajesz chłodnicę i zimna woda najpierw idzie na chłodnicę, a potem na podłogówkę. Bez tego musisz mieć bufor wody lodowej żeby nie taktować.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/40/#findComment-8002662
Udostępnij na innych stronach

Też nie jestem zwolennikiem chłodzenia podłogą :D

 

Co do przepłuwu, to przy odpowiednich średnicach przyłączy nie będzie dużych oporów. U mnie na DZ przepływ spada może z 15%-20% jak go puszczam przez chłodnicę.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/40/#findComment-8002679
Udostępnij na innych stronach

Mówicie o PC PW? To wcale nie jest takie proste. Bo przepływ przez tą chłodnicę nijak ma się do przepływu PC. Z dopasowaniem mocy też nie wiem czy będzie tak prosto. Pomijając dokładanie tysięcy godzin sprężarki w sezonie trzeba jeszcze wstawić sprzęgło gdzieś w układ.

Dlatego mając PC PW myślę nad freonową chłodnicą z dedykowaną jednostką zewnętrzną.

 

Freonowa chłodnica do wentylacji to równie kiepski pomysł jak chłodzenie podłogami.

Raz, że za duża moc.

Dwa, nie znam na rynku central które radzą sobie choćby z takim stanem agregatu jak odzysk oleju, lub rozruch.

Chwilowe przechłodzenie na nawiewie jakie występuje w trakcie tych 2 powyższych stanów pracy, spowoduje przejście sterownika centrali w tryb grzania, lub zdejmie pozwolenie na pracę dla agregatu.

 

Do wentylacji rozsądnie jest podłączyć wyłącznie wymiennik wodny/glikolowy którego mocą możesz sterować 0-100%.

W agregacie freonowym nieosiągalne.

 

Przy jednym klimakonwektorze bufor/sprzęgło raczej konieczne.

Ogólnie do klimatyzacji lepiej bufor dać, układ pracuje wtedy stabilniej.

Klimakonwektory najczęściej są z siłownikiem on/off - mimo że jest to wolno reagujący siłownik termiczny, to otwarcie takiego zaworu wywołuje nagły skok temperatury wody powracającej z klimakonwektora.

 

Bufor o pojemności między 50 a 100 litrów jest w zupełności wystarczający.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/40/#findComment-8002772
Udostępnij na innych stronach

Przecież thessla ma cool boxa w odmianach wodnych i freonowych. O niemal tej samej mocy.

 

50-100l to jest według mnie za mało. Chyba, że ktoś chce taktowania pompy kilka razy na godzinę.

 

 

Mam jeszcze idealne źródło w postaci wody ze studni głębinowej. Ale nie mam zrzutu na taką ilość wody :D

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/40/#findComment-8002812
Udostępnij na innych stronach

No ma, ma też niby sterowanie agregatem 0-10V, ale skąd taki agregat.

 

Myślę, że zbiornik 200l na wodę lodową i wtedy zasilać go z pompy byłoby lepszą opcją ;) Pompka obiegowa, zawór mieszakący na 10C i powinno być git. Lub po temperaturze - zawór mieszający sterowanie 0-10. U mnie stak steruje nagrzewnicą wodną.

 

A jeśli chodzi o studnię, to może zrzut w to samo źródło? Przecież nie skazisz tej wody... Oczywiście po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego ;)

Edytowane przez Owczar
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/40/#findComment-8002830
Udostępnij na innych stronach

50-100l to jest według mnie za mało.

Ja będę teraz instalował bufor 50 litrów i zamierzam z tego zasilić jeden klimakonwektor 5 kW i chłodnicę w centrali wentylacyjnej

Z ciekawości zobaczę jak to będzie pracować.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/40/#findComment-8003037
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...