Rec 23.11.2020 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2020 Napisał Stermaj: Tak z ciekawości zapytam, czy jest tu ktoś kto użytkuje rekuperator z wymiennikiem entalpicznym ponad 3 lata. W styczniu minie u mnie 4 lata ciągłej pracy VAM 350 z filtrami F7. Trochę wilgoci zimą brakuje dlatego mam dwa nawilżacze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstawik 24.11.2020 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2020 W styczniu minie u mnie 4 lata ciągłej pracy VAM 350 z filtrami F7. Trochę wilgoci zimą brakuje dlatego mam dwa nawilżacze. No właśnie, czy jest sens dokładać kasę na odzysk wilgoci, czy jednak reku powinien tylko odzyskiwać ciepło, a wilgocią powinny zająć się inne urządzenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 24.11.2020 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2020 Choć sam używam kanałowego nawilżacza, to myślę, że jest. W samym listopadzie nawilżacz odparował już 150l wody. A nie był to bardzo suchy miesiąc przez większość okresu. Dzięki temu, że używam ciepła z pompy ciepła do odparowania, zużycie energii dzielę przez 3. Czy nawilżacz ewaporacyjny wstawisz do pokoju, czy do kanału, to pobiera on energię na odparowanie. Zatem warto te wilgoć odzyskać na wymienniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rec 24.11.2020 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2020 Robiłem w przeszłości różne testy i najbardziej skuteczny, prosty efekt był jak w pomieszczeniu z wywiewem (garderoba, łazienka) suszyłem pranie, wtedy nie trzeba było zimą włączać nawilżaczy. Innymi słowy rekuperator z odzyskiem wilgoci musi mieć co odzyskiwać z powietrza obiegowego. Cały czas mam na myśli utrzymywanie stałej wilgotności względnej w pomieszczeniach w granicach 47 do 50% przy temp. =>22*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 24.11.2020 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2020 Zastanawiam się nad wymianą u siebie w rekuperatorze wymiennika na taki z odzyskiem wilgoci. Nie ma oryginalnych to znaczy producent nie stosuje takich, gdyż twierdzi, że takie to trzeba wymieniać co około 3 lat. Pytam tu, gdzie jest omawiany rekuperator z odzyskiem wilgoci, czy użytkownicy nie zauważyli problemów z wymiennikami entalpicznymi.Nawilżanie nawilżaczami to jak czerpanie wody sitkiem. Prawie wiadro wody spływa z rekuperatora na dobę, więc tyle samo trzeba by wpompować nawilżaczami. U mnie wilgotność ostatnio spadała do 26%. W zasadzie nie odczuwamy tego jakoś drastycznie, może trochę skóra wysycha i trzeba kremować ręce czego latem nie robię. Bardziej wpływa to na parkiet i panele, które się kurczą i robią się szczeliny, ale mi też to nie przeszkadza za bardzo. Fajnie pranie wysycha, wieszasz i za godzinę suche, no może trochę dłużej.Zastanawiam się nad kupnem takiego wymiennika i zaadaptowanie rekuperatora do niego. Ciężko jest nawet otrzymać jakieś informacji od innych producentów rekuperatorów z odzyskiem wilgoci. Przyznam, że wydatek 2 kPLNów to nie paczka papierosów czy puszka piwa i przed takim zakupem chciałbym zdobyć jakieś podstawowe informację i opinie. Czy wilgoć przechodzi tylko w jedną stronę czy w obie i nie ma znaczenia, gdzie jakie powietrze wchodzi do takiego wymiennika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.11.2020 16:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2020 U mnie wilgotność ostatnio spadała do 26%. W samym listopadzie nawilżacz odparował już 150l wody. A nie był to bardzo suchy miesiąc przez większość okresu. Niestety, nie mogę znaleźć danych historycznych wilgotności bezwzględnej. Ale w zeszłym sezonie musiałem wyżej kręcić wentylatory, niż wymagało tego CO2 żeby utrzymać wilgotność poniżej 60%. W tym sezonie suszarki do prania używam może do 1/4 prania, a wilgotność mam przy mniejszych obrotach w okolicach 55%. To trzeci sezon, gdy mieszkam - więc można by to częściowo zwalić na wilgoć technologiczną, która przez poprzednie dwa sezony odparowała - ale najbardziej sucho miałem w pierwszym sezonie, gdy miałem reku bez odzysku wilgoci. Ale OK, może z głębszych warstw stropu, ściany i wylewki wilgoć wychodzi powoli. Jednak mam wrażenie, że ta jesień jest wyjątkowo sucha. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CzarskyM 24.11.2020 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2020 Jak to brutto i na pewno z ERV, to na Wanasa dostałeś fajne ceny. Jednak chyba coś pomieszałem lub niedosłyszałem, byłem ponownie u sprzedawcy i dostałem takie ceny: Wanas 350 ERV - 8900 brutto z 23% VAT / 8200 brutto z 8% VAT, Wanas 415 ERV Basic - 9780 brutto z 23% VAT / 9000 brutto z 8% VAT, Wanas 415 ERV Hi-tech - 11800 brutto z 23% VAT / 10850 z 8% VAT. Na 8% mi sprzedadzą jak zakupię u nich części do instalacji wentylacji mechanicznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacogi 27.11.2020 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2020 Witam, czy w tym reku (izzi) można sterować prędkościami wentylatorów, tak, żeby uzyskać lekkie nadciśnienie w salonie z kominkiem? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lobek40 29.11.2020 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2020 Jednak chyba coś pomieszałem lub niedosłyszałem, byłem ponownie u sprzedawcy i dostałem takie ceny: Wanas 350 ERV - 8900 brutto z 23% VAT / 8200 brutto z 8% VAT, Wanas 415 ERV Basic - 9780 brutto z 23% VAT / 9000 brutto z 8% VAT, Wanas 415 ERV Hi-tech - 11800 brutto z 23% VAT / 10850 z 8% VAT. Na 8% mi sprzedadzą jak zakupię u nich części do instalacji wentylacji mechanicznej. CzarskyM mogę Ci polecić nawilżacz WANAS UMECTO, użytkuję go drugi rok i utrzymuję w domu wilgotność powyżej 40 %. Wymiennik entalpiczny sprawdza się jeżeli w domu produkujesz wilgoć wtedy jest z czego odzyskać. Jak analizowałem to w takim wymienniku realnie odzyskuje się 50 % czyli drugie 50 % tracimy. Jak w domu mało gotujesz, masz suszarkę elektryczną do ubrań to fajnego efektu nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.11.2020 17:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2020 Jak w domu mało gotujesz, masz suszarkę elektryczną do ubrań to fajnego efektu nie będzie. Mi tam taki efekt odpowiada: To wykres z sypialni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.11.2020 17:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2020 Witam, czy w tym reku (izzi) można sterować prędkościami wentylatorów, tak, żeby uzyskać lekkie nadciśnienie w salonie z kominkiem? Żeby automatycznie kompensował ciąg? Nie. Nie ma też opcji ręcznej "kominek". Możesz ręcznie ustawić proporcje nawiewu i wywiewu (a potem ręcznie to odkrecić). Tylko po co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sojek1 01.12.2020 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2020 Niestety, nie mogę znaleźć danych historycznych wilgotności bezwzględnej. Ale w zeszłym sezonie musiałem wyżej kręcić wentylatory, niż wymagało tego CO2 żeby utrzymać wilgotność poniżej 60%. W tym sezonie suszarki do prania używam może do 1/4 prania, a wilgotność mam przy mniejszych obrotach w okolicach 55%. To trzeci sezon, gdy mieszkam - więc można by to częściowo zwalić na wilgoć technologiczną, która przez poprzednie dwa sezony odparowała - ale najbardziej sucho miałem w pierwszym sezonie, gdy miałem reku bez odzysku wilgoci. Ale OK, może z głębszych warstw stropu, ściany i wylewki wilgoć wychodzi powoli. Jednak mam wrażenie, że ta jesień jest wyjątkowo sucha. Kaizen a tak podsumowując te 3 lata wybrałbyś ponownie IzziFasta czy teraz gdy mamy więcej opcji może co innego. Druga sprawa jakie wartości strumienia nawiewu wydają się być odpowiednie dla zachowania komfortu i odpowiedniego poziomu dwutlenku wegla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.12.2020 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2020 Kaizen a tak podsumowując te 3 lata wybrałbyś ponownie IzziFasta czy teraz gdy mamy więcej opcji może co innego. Jakie opcje masz na myśli? Nie znam konkurencji cenowej dla Izzifasta na tej półce cenowej rekuperatorów z polimerowym wymiennikiem ERV. Druga sprawa jakie wartości strumienia nawiewu wydają się być odpowiednie dla zachowania komfortu i odpowiedniego poziomu dwutlenku wegla. Nie mam tego zmierzonego, ale szacuję, że jest to jakieś 20-25m3/osobę śpiącą w zamkniętym pomieszczeniu (co u mnie przekłada się na jakieś 200m3/h w całym domu). Przy aktywnych więcej - ale wtedy zazwyczaj drzwi są otwarte, domownicy się przemieszczają a to rozprowadza co2 równomierniej po całym domu i wtedy w sumie ze 30m3/os wystarczy - czyli w sumie ze 120m3, czyli znacznie niższe obroty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 01.12.2020 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2020 Jaki to ma być strumień to zależy od instalacji, oraz sprawności odzysku ciepła. Jak będziesz nawiewał zimne powietrze to nie musi być aż tak go dużo, bo oczyszczanie z dwutlenku węgla działa szybciej (powietrze zimne szybciej miesza się z ciepłym), jak masz duży odzysk to i prędkość (ilość pow.) musi być większa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.12.2020 11:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2020 powietrze zimne szybciej miesza się z ciepłym Podrzucisz linka do źródła tej informacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 01.12.2020 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2020 (edytowane) Ciepłe powietrze "miesza się" wolniej z ciepłym, to naturalne, analogicznie jak nie działa w lato wentylacja grawitacyjna- mała różnica temperatur. Włącz sobie bypass i sprawdź, czy przy tej samej wydajności centrali co2 "ucieka" szybciej. Ja w lato muszę kręcić mocniej niż w zimę, bo w zimę mój wymiennik daje znacznie mniejsze temperatury na wylocie z racji niższej sprawności Oczywiście wentylacja mechaniczna ma to do siebie, że regulując jej wydajnością uzyskujemy pożądany efekt co2 w pomieszczaniu. Powietrze w atmosferze i w domu układa się warstwami, kiedyś sufity były wysokie ponad 3m i wpływało to pozytywnie na "mieszanie się powietrza". Edytowane 1 Grudnia 2020 przez gregos11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.12.2020 19:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2020 Ciepłe powietrze "miesza się" wolniej z ciepłym, to naturalne To dogmat? Czy masz na to jakieś badania? , analogicznie jak nie działa w lato wentylacja grawitacyjna- mała różnica temperatur. Chyba właśnie dowodzi, że u wyjścia komina nie następuje mieszanie, bo nie byłoby różnicy i mieszanie następowałoby w kominie. Włącz sobie bypass i sprawdź, czy przy tej samej wydajności centrali co2 "ucieka" szybciej. CO2 nie ucieka mi przez nawiew. Ucieka pod drzwiami. A efekt otwarcia drzwi, za którymi jest powietrze o bardzo podobnej temperaturze wygląda tak: Powietrze w atmosferze i w domu układa się warstwami, kiedyś sufity były wysokie ponad 3m i wpływało to pozytywnie na "mieszanie się powietrza". Sprawdzałem. Nie ważne na jakiej wysokości mierzyłem - CO2, niby cięższe, miało takie samo stężenie pod sufitem, jak przy podłodze. Może dlatego, że pojawiając się w pomieszczeniu ma ponad 30*, więc i tak idzie do góry i dopiero potem może opaść - już dokładnie wymieszany z innymi składnikami powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 01.12.2020 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2020 Duże różnice temperatur w naturze powodują prądy wznoszące i stępujące, w lotnictwie określa się to potocznie termiką i duszeniem, podobnie tylko w mikroskali następuje to w mieszkaniu. Mniejsza różnica temperatur mniejszy efekt występowania ww prądów. Każdy kto choć trochę ma styczności z szybownictwem ma o tym pojęcie i świadomość. Balonami kiedy się lata ? Wcześnie rano lub późno wieczorem, raczej na jesień niż w lato. PS co do balonów dochodzi jeszcze kwestia wiatru, ale to inny temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.12.2020 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2020 Duże różnice temperatur w naturze powodują prądy wznoszące i stępujące, w lotnictwie określa się to potocznie termiką i duszeniem, podobnie tylko w mikroskali następuje to w mieszkaniu. Prądy. Tak... Tylko jak nawet włączę wentylator, to nie zmienia mi stężenia CO2 w zamkniętym pokoju. Więc do czego zmierzasz? Co ma niby dać niższa temperatura nawiewu, gdy i tak wydech idzie do góry - niezależnie od temperatury z anemostatu. A przy Twoje teorii, to co powinno następować w pomieszczeniach z wywiewem? Nie ma znaczenia, jakiej temperatury powietrze wpada do pomieszczenia. I tak produkujesz w nim tyle samo CO2, i tyle samo jest w stanie wylecieć czy to podcięciem, czy otwartymi drzwiami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 02.12.2020 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2020 Z ciekawości, jak wygląda wilgotność u użytkowników ERV w taką pogodę jak dzisiaj? Wilgotność bezwzględna na zewnątrz to teraz jakieś 2.2g/kg. Po podgrzaniu do 22 stopni mamy 13,5% wilgotności względnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania