Choć sam używam kanałowego nawilżacza, to myślę, że jest.

 

W samym listopadzie nawilżacz odparował już 150l wody. A nie był to bardzo suchy miesiąc przez większość okresu. Dzięki temu, że używam ciepła z pompy ciepła do odparowania, zużycie energii dzielę przez 3. Czy nawilżacz ewaporacyjny wstawisz do pokoju, czy do kanału, to pobiera on energię na odparowanie. Zatem warto te wilgoć odzyskać na wymienniku.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Robiłem w przeszłości różne testy i najbardziej skuteczny, prosty efekt był jak w pomieszczeniu z wywiewem (garderoba, łazienka) suszyłem pranie, wtedy nie trzeba było zimą włączać nawilżaczy. Innymi słowy rekuperator z odzyskiem wilgoci musi mieć co odzyskiwać z powietrza obiegowego. Cały czas mam na myśli utrzymywanie stałej wilgotności względnej w pomieszczeniach w granicach 47 do 50% przy temp. =>22*C
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zastanawiam się nad wymianą u siebie w rekuperatorze wymiennika na taki z odzyskiem wilgoci. Nie ma oryginalnych to znaczy producent nie stosuje takich, gdyż twierdzi, że takie to trzeba wymieniać co około 3 lat. Pytam tu, gdzie jest omawiany rekuperator z odzyskiem wilgoci, czy użytkownicy nie zauważyli problemów z wymiennikami entalpicznymi.

Nawilżanie nawilżaczami to jak czerpanie wody sitkiem. Prawie wiadro wody spływa z rekuperatora na dobę, więc tyle samo trzeba by wpompować nawilżaczami. U mnie wilgotność ostatnio spadała do 26%. W zasadzie nie odczuwamy tego jakoś drastycznie, może trochę skóra wysycha i trzeba kremować ręce czego latem nie robię. Bardziej wpływa to na parkiet i panele, które się kurczą i robią się szczeliny, ale mi też to nie przeszkadza za bardzo. Fajnie pranie wysycha, wieszasz i za godzinę suche, no może trochę dłużej.

Zastanawiam się nad kupnem takiego wymiennika i zaadaptowanie rekuperatora do niego. Ciężko jest nawet otrzymać jakieś informacji od innych producentów rekuperatorów z odzyskiem wilgoci. Przyznam, że wydatek 2 kPLNów to nie paczka papierosów czy puszka piwa i przed takim zakupem chciałbym zdobyć jakieś podstawowe informację i opinie.

Czy wilgoć przechodzi tylko w jedną stronę czy w obie i nie ma znaczenia, gdzie jakie powietrze wchodzi do takiego wymiennika?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie wilgotność ostatnio spadała do 26%.

 

W samym listopadzie nawilżacz odparował już 150l wody. A nie był to bardzo suchy miesiąc przez większość okresu.

 

Niestety, nie mogę znaleźć danych historycznych wilgotności bezwzględnej.

Ale w zeszłym sezonie musiałem wyżej kręcić wentylatory, niż wymagało tego CO2 żeby utrzymać wilgotność poniżej 60%. W tym sezonie suszarki do prania używam może do 1/4 prania, a wilgotność mam przy mniejszych obrotach w okolicach 55%.

To trzeci sezon, gdy mieszkam - więc można by to częściowo zwalić na wilgoć technologiczną, która przez poprzednie dwa sezony odparowała - ale najbardziej sucho miałem w pierwszym sezonie, gdy miałem reku bez odzysku wilgoci. Ale OK, może z głębszych warstw stropu, ściany i wylewki wilgoć wychodzi powoli. Jednak mam wrażenie, że ta jesień jest wyjątkowo sucha.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak to brutto i na pewno z ERV, to na Wanasa dostałeś fajne ceny.

 

Jednak chyba coś pomieszałem lub niedosłyszałem, byłem ponownie u sprzedawcy i dostałem takie ceny:

 

Wanas 350 ERV - 8900 brutto z 23% VAT / 8200 brutto z 8% VAT,

Wanas 415 ERV Basic - 9780 brutto z 23% VAT / 9000 brutto z 8% VAT,

Wanas 415 ERV Hi-tech - 11800 brutto z 23% VAT / 10850 z 8% VAT.

 

Na 8% mi sprzedadzą jak zakupię u nich części do instalacji wentylacji mechanicznej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jednak chyba coś pomieszałem lub niedosłyszałem, byłem ponownie u sprzedawcy i dostałem takie ceny:

 

Wanas 350 ERV - 8900 brutto z 23% VAT / 8200 brutto z 8% VAT,

Wanas 415 ERV Basic - 9780 brutto z 23% VAT / 9000 brutto z 8% VAT,

Wanas 415 ERV Hi-tech - 11800 brutto z 23% VAT / 10850 z 8% VAT.

 

Na 8% mi sprzedadzą jak zakupię u nich części do instalacji wentylacji mechanicznej.

 

CzarskyM mogę Ci polecić nawilżacz WANAS UMECTO, użytkuję go drugi rok i utrzymuję w domu wilgotność powyżej 40 %.

Wymiennik entalpiczny sprawdza się jeżeli w domu produkujesz wilgoć wtedy jest z czego odzyskać. Jak analizowałem to w takim wymienniku realnie odzyskuje się 50 % czyli drugie 50 % tracimy.

Jak w domu mało gotujesz, masz suszarkę elektryczną do ubrań to fajnego efektu nie będzie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam, czy w tym reku (izzi) można sterować prędkościami wentylatorów, tak, żeby uzyskać lekkie nadciśnienie w salonie z kominkiem?

 

Żeby automatycznie kompensował ciąg? Nie. Nie ma też opcji ręcznej "kominek". Możesz ręcznie ustawić proporcje nawiewu i wywiewu (a potem ręcznie to odkrecić).

Tylko po co?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Niestety, nie mogę znaleźć danych historycznych wilgotności bezwzględnej.

Ale w zeszłym sezonie musiałem wyżej kręcić wentylatory, niż wymagało tego CO2 żeby utrzymać wilgotność poniżej 60%. W tym sezonie suszarki do prania używam może do 1/4 prania, a wilgotność mam przy mniejszych obrotach w okolicach 55%.

To trzeci sezon, gdy mieszkam - więc można by to częściowo zwalić na wilgoć technologiczną, która przez poprzednie dwa sezony odparowała - ale najbardziej sucho miałem w pierwszym sezonie, gdy miałem reku bez odzysku wilgoci. Ale OK, może z głębszych warstw stropu, ściany i wylewki wilgoć wychodzi powoli. Jednak mam wrażenie, że ta jesień jest wyjątkowo sucha.

 

Kaizen a tak podsumowując te 3 lata wybrałbyś ponownie IzziFasta czy teraz gdy mamy więcej opcji może co innego.

Druga sprawa jakie wartości strumienia nawiewu wydają się być odpowiednie dla zachowania komfortu i odpowiedniego poziomu dwutlenku wegla.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kaizen a tak podsumowując te 3 lata wybrałbyś ponownie IzziFasta czy teraz gdy mamy więcej opcji może co innego.

 

Jakie opcje masz na myśli? Nie znam konkurencji cenowej dla Izzifasta na tej półce cenowej rekuperatorów z polimerowym wymiennikiem ERV.

 

Druga sprawa jakie wartości strumienia nawiewu wydają się być odpowiednie dla zachowania komfortu i odpowiedniego poziomu dwutlenku wegla.

 

Nie mam tego zmierzonego, ale szacuję, że jest to jakieś 20-25m3/osobę śpiącą w zamkniętym pomieszczeniu (co u mnie przekłada się na jakieś 200m3/h w całym domu). Przy aktywnych więcej - ale wtedy zazwyczaj drzwi są otwarte, domownicy się przemieszczają a to rozprowadza co2 równomierniej po całym domu i wtedy w sumie ze 30m3/os wystarczy - czyli w sumie ze 120m3, czyli znacznie niższe obroty.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jaki to ma być strumień to zależy od instalacji, oraz sprawności odzysku ciepła. Jak będziesz nawiewał zimne powietrze to nie musi być aż tak go dużo, bo oczyszczanie z dwutlenku węgla działa szybciej (powietrze zimne szybciej miesza się z ciepłym), jak masz duży odzysk to i prędkość (ilość pow.) musi być większa.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ciepłe powietrze "miesza się" wolniej z ciepłym, to naturalne, analogicznie jak nie działa w lato wentylacja grawitacyjna- mała różnica temperatur. Włącz sobie bypass i sprawdź, czy przy tej samej wydajności centrali co2 "ucieka" szybciej. Ja w lato muszę kręcić mocniej niż w zimę, bo w zimę mój wymiennik daje znacznie mniejsze temperatury na wylocie z racji niższej sprawności ;)

 

Oczywiście wentylacja mechaniczna ma to do siebie, że regulując jej wydajnością uzyskujemy pożądany efekt co2 w pomieszczaniu.

 

Powietrze w atmosferze i w domu układa się warstwami, kiedyś sufity były wysokie ponad 3m i wpływało to pozytywnie na "mieszanie się powietrza".

Edytowane przez gregos11
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ciepłe powietrze "miesza się" wolniej z ciepłym, to naturalne

 

To dogmat? Czy masz na to jakieś badania?

 

, analogicznie jak nie działa w lato wentylacja grawitacyjna- mała różnica temperatur.

 

Chyba właśnie dowodzi, że u wyjścia komina nie następuje mieszanie, bo nie byłoby różnicy i mieszanie następowałoby w kominie.

 

Włącz sobie bypass i sprawdź, czy przy tej samej wydajności centrali co2 "ucieka" szybciej.

 

CO2 nie ucieka mi przez nawiew. Ucieka pod drzwiami. A efekt otwarcia drzwi, za którymi jest powietrze o bardzo podobnej temperaturze wygląda tak:

 

attachment.php?attachmentid=450791

 

Powietrze w atmosferze i w domu układa się warstwami, kiedyś sufity były wysokie ponad 3m i wpływało to pozytywnie na "mieszanie się powietrza".

 

Sprawdzałem. Nie ważne na jakiej wysokości mierzyłem - CO2, niby cięższe, miało takie samo stężenie pod sufitem, jak przy podłodze. Może dlatego, że pojawiając się w pomieszczeniu ma ponad 30*, więc i tak idzie do góry i dopiero potem może opaść - już dokładnie wymieszany z innymi składnikami powietrza.

temp.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Duże różnice temperatur w naturze powodują prądy wznoszące i stępujące, w lotnictwie określa się to potocznie termiką i duszeniem, podobnie tylko w mikroskali następuje to w mieszkaniu. Mniejsza różnica temperatur mniejszy efekt występowania ww prądów. Każdy kto choć trochę ma styczności z szybownictwem ma o tym pojęcie i świadomość. Balonami kiedy się lata ? Wcześnie rano lub późno wieczorem, raczej na jesień niż w lato.

PS co do balonów dochodzi jeszcze kwestia wiatru, ale to inny temat.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Duże różnice temperatur w naturze powodują prądy wznoszące i stępujące, w lotnictwie określa się to potocznie termiką i duszeniem, podobnie tylko w mikroskali następuje to w mieszkaniu.

 

Prądy. Tak... Tylko jak nawet włączę wentylator, to nie zmienia mi stężenia CO2 w zamkniętym pokoju. Więc do czego zmierzasz? Co ma niby dać niższa temperatura nawiewu, gdy i tak wydech idzie do góry - niezależnie od temperatury z anemostatu.

A przy Twoje teorii, to co powinno następować w pomieszczeniach z wywiewem?

 

Nie ma znaczenia, jakiej temperatury powietrze wpada do pomieszczenia. I tak produkujesz w nim tyle samo CO2, i tyle samo jest w stanie wylecieć czy to podcięciem, czy otwartymi drzwiami.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...