Rzeczywiście... temp spadła od 20:00 do 4:00 o ok. 0.8 stopnia (tylko taki wspólny przedział czasowy) na wykresach.

Z bypassem otwartym w tym samym czasie o 2 stopnie. Czyli różnica 1.2 stopnia... ale warunki inne bo z bypassem było średnio zimniej o 2 stopnie na zewnątrz.

Przyjmijmy zatem, że przy 21 stopniowym upale bypass schłodzi dom o 1 stopień. Czekam na dalsze obserwacje.

 

Czekaj, ale i tak się dowiesz, że u niego działa. Tak jak u innych nie ma problemu ze suchym powietrzem w ziemie przy reku. Tylko ja mam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 890
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Jak jestem w domu, to w sypialniach moze byc przysloniete do 4/5, bo mnie i tak tam za dnia nie ma.

W kuchni i salonie mam okna z 3 stron swiata - zaslonięta jest tylko zaluzja ze strony, z ktorej świeci slonce. Pozostałe dwa okna dają wystarczającą ilość swiatla.

Gdybym sie "gotował", to bym zainstalował klimę - ale poki co nie widzimy takiej potrzeby.

 

Temat nie jest jednak o zaluzjach i ich uzytkowaniu, jak masz jakies pytania, to założ (znajdż) odrębny wątek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rzeczywiście... temp spadła od 20:00 do 4:00 o ok. 0.8 stopnia (tylko taki wspólny przedział czasowy) na wykresach.

 

Jak już, to gdzieś od 19:30 do 6:30 - przedziały są czterogodzinne na osi poziomej.

 

Dobra, zrobi się cieplej w dzień, to przećwiczę jeszcze raz i wrzucę dane w tabelce.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak jestem w domu, to w sypialniach moze byc przysloniete do 4/5, bo mnie i tak tam za dnia nie ma.

W kuchni i salonie mam okna z 3 stron swiata - zaslonięta jest tylko zaluzja ze strony, z ktorej świeci slonce. Pozostałe dwa okna dają wystarczającą ilość swiatla.

Gdybym sie "gotował", to bym zainstalował klimę - ale poki co nie widzimy takiej potrzeby.

 

Temat nie jest jednak o zaluzjach i ich uzytkowaniu, jak masz jakies pytania, to założ (znajdż) odrębny wątek

 

[moderowano]

To ty wrzuciłes, że masz rolety i to chłodzisz nimi. Trzeba było tylko napisać, o twoim reku. Tyle. Na ale jasne.

Edytowane przez finlandia
język
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

[moderowano]

To ty wrzuciłes, że masz rolety i to chłodzisz nimi. Trzeba było tylko napisać, o twoim reku. Tyle. Na ale jasne.

 

Rolety, podobnie, jak poranne dwugodzinne chłodzenie są skuteczniejsze w utrzymaniu komfortowej temperatury, niż bypass rekuperatora.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rolety, podobnie, jak poranne dwugodzinne chłodzenie są skuteczniejsze w utrzymaniu komfortowej temperatury, niż bypass rekuperatora.

 

Hi hi.

 

Zacytuje.

 

czytasz nieuwaznie, lub masz klopoty z zapamietywaniem

 

Nigdzie nie napisałem, że bypass działa lepiej niż chłodzenie oknem. Przeczytaj jeszcze raz uważnie.

 

Jak jak zasunę zwykłe rolety nawet do połowy to mam ciemno w domu jak w norze. U siebie w domu. Moim domu. (nora - ten wyraz moderowano).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No widzisz, a ja nie. Poza tym, z trzech okien w salonie i kuchni dwa są zawsze odsłonięte, zapewniając odpowiednią ilość światła.

Ale absolutnie rozumiem, że nie potrafisz sobie tego wyobrazić.

W końcu, nie raz właściwie siebie na tym forum określiłeś.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ta, chyba tylko u ciebie dom przegrzewają okna, w które nie świeci słońce :)

Wyobraż sobie, że jak okna wychodzą na trzy strony świata, to spokojnie doświetlisz pomieszczenie bez jego przegrzania

Ale -

absolutnie rozumiem, że nie potrafisz sobie tego wyobrazić.

W końcu, nie raz właściwie siebie na tym forum określiłeś.

 

Dobra, nudzisz mnie - poza tym, rozwalasz kolejny wątek, co akurat lubisz.

Zastanawiam się, czy cie nie wrzucić do hasioka, bo niewiele wnosisz...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ta, chyba tylko u ciebie dom przegrzewają okna, w które nie świeci słońce :)

Wyobraż sobie, że jak okna wychodzą na trzy strony świata, to spokojnie doświetlisz pomieszczenie bez jego przegrzania

Ale -

 

Dobra, nudzisz mnie - poza tym, rozwalasz kolejny wątek, co akurat lubisz.

Zastanawiam się, czy cie nie wrzucić do hasioka, bo niewiele wnosisz...

 

Oj nudzę pana to "przepraszam".

Chłopie nie mam się z tobą zamiaru kopać, bo wiadomo kto i co tutaj, Fakt o roletach to ja napisałem pierwszy. :lol2:

:bye:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Taka mała zagadka - co się zmieniło między obrazkami:

 

 

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=430844

 

 

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=430843

 

 

W zaznaczonych momentach następuje zmiana stanu bypassu. Skąd różnica w pomiarach?

 

Rozwiązanie za kilka dni, jak dokładniej obadam temat - na razie pasuje mi najbardziej prawdopodobna teza.

1.jpg

2.jpg

Edytowane przez Kaizen
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W zaznaczonych momentach następuje zmiana stanu bypassu. Skąd różnica w pomiarach?

 

Rozwiązanie za kilka dni, jak dokładniej obadam temat - na razie pasuje mi najbardziej prawdopodobna teza.

 

Wszystko wskazuje na to, że problemem jest nieszczelność. Nadzieje okazały się płonne:

 

Przy podwieszeniu pod sufitem filtry trzymają się stabilnie. Wentylatory w miarę. Bypas i wymiennik mają tendencje do wysuwania się. Wymiennik nawet pomimo blaszki (a jakże - cienkiej i wyginającej się jak żyletka) podtrzymującej go. Mam nadzieję, że po zamknięciu skutecznie dopycha to klapa.

 

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=429215

 

Out of the box ten rekuperator nie nadaje się do montażu poziomego. Podstawowy problem to giętka blacha przytrzymująca wymiennik (a wystarczyłoby prawdopodobnie zrobić w niej przetłoczenia, żeby usztywnić albo z jakiejś blachy sprężystej dociskającej wymiennik). Nie naprawia problemu klapa - nie jest w stanie podnieść wymiennika.

Rozwiązanie prowizoryczne, ale wygląda na skuteczne:

1. Okleiłem dookoła wymiennik taśmą piankową dwustronnie klejąca z obydwu stron. Nie dała rady utrzymać wymiennika (dalej się wysuwał), ale uszczelniała po kolejnych punktach.

2. Pomiędzy wymiennik a tę blaszkę podtrzymująca go włożyłem z pół centymetrowa kawałek plastiku. Wydawało się wystarczająco go dociskać. Ale za to od dołu pojawiła się przestrzeń do przepływu powietrza. To zamierzam poprawić - zamiast tej blaszki muszę zamontować jakiś sztywniejszy płaskownik albo coś innego wymyślić.

3. Okleiłem tą samą taśmą dookoła wszelkie przegrody i cały reku dookoła. Podłożyłem folię, zamknąłem klapę i... podparłem na środku teleskopowym trzonkiem malarskim. Po co folia? Jeszcze nie otwierałem od tego czasu klapy, a folia po to, żebym po otwarciu zobaczył, czy wszędzie było dociśnięte i folia się trzyma taśmy, czy gdzieś odstaje (znaczy klapa nie docisnęła) i trzeba poprawić.

 

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=431014

 

Rzeźba, ale chyba działa (przynajmniej na wykresach nie widzę teraz problemu). Jak był u mnie człowiek z Peflexa, to wspominał coś, że mają już poprawioną tę pianową wkładkę do klapy i z tej strony jest szczelniejsza. Ale wątpię, by to rozwiązało problem wysuwającego się wymiennika przy montażu pod sufitem.

Prowizorka.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Urzadzenie, za 5,5kzł, a zmusza uzytkownika do chwytania sie chalupniczych metod, by poprawic to, o czym nie pomyslał konstruktor i nie wychwycił dział kontroli jakosci.

I nie pastwię się tu konkretnie nad tym urzadzeniem, bo niektore modele (egzemplarze) Brinka, Kinetica, czy innych rekuperatorów tez mają wady.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Urzadzenie, za 5,5kzł, a zmusza uzytkownika do chwytania sie chalupniczych metod, by poprawic to, o czym nie pomyslał konstruktor i nie wychwycił dział kontroli jakosci.

I nie pastwię się tu konkretnie nad tym urzadzeniem, bo niektore modele (egzemplarze) Brinka, Kinetica, czy innych rekuperatorów tez mają wady.

 

Jak na tak świeżą konstrukcję, to nie ma zbyt wielu powodów do narzekań.

Paranoją to są błędy w innych droższych konstrukcjach, które są na rynku od lat.

Kluczem do sukcesu będzie szybka reakcja producenta i eliminacja takich błędów.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wszystko wskazuje na to, że problemem jest nieszczelność. Nadzieje okazały się płonne:

Rzeźba, ale chyba działa (przynajmniej na wykresach nie widzę teraz problemu). Jak był u mnie człowiek z Peflexa, to wspominał coś, że mają już poprawioną tę pianową wkładkę do klapy i z tej strony jest szczelniejsza. Ale wątpię, by to rozwiązało problem wysuwającego się wymiennika przy montażu pod sufitem.

 

Jak dobrze rozumiem masz reku zamontowany "na płask" i dlatego się wysuwa, przy montażu w pionie problemów nie będzie? Pytam, bo też zastanawiam się nad tym modelem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak dobrze rozumiem masz reku zamontowany "na płask" i dlatego się wysuwa, przy montażu w pionie problemów nie będzie? Pytam, bo też zastanawiam się nad tym modelem.

 

Tak, wisi pod sufitem (na zdjęciu ten trzonek do malowania jest pionowo).

Jak powiesisz na ścianie to nie powinno być tego problemu - zwłaszcza, jak dostaniesz wypełnienie klapy w tej ulepszonej wersji.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Też planuję ten rekuperator i mam nadzieję, że jak już będę go kupował to trafi mi się wersja v2 :)

Na szczęście u mnie będzie na ścianie, lekko nad kaloryferem w pomieszczeniu garażowym. Planowałem wcześniej Tehssla Green wersję V z wylotami ku górze. Zmiana na iZZy wymusza zmianę koncepcji i umiejscowienie reku nad kaloryferem - chyba nie ma problemu :)

 

@Kaizen - gdzieś masz wrzucone foty, opis czy jakieś info odnośnie całej instalacji reku? Mnie miał pomóc kumpel co się zajmuje takimi instalacjami ale jak to często bywa zostałem sam :(

Zrobiłem jakiś schemat, popodglądałem ludzi z netu i coś tam wyskrobałem - wydaje się, że ten "system" PE-FLEX daje radę nawet z nowicjuszami :)

Zdawaj relację jak sobie radzisz z problemami wieku dziecięcego tego reku abyśmy dzięki Twojej wiedzy i pomysłom poradzili sobie jeśli zdecydujemy się na jego zakup!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...