Niestety w moim projekcie znalazła się wtopa - mam chudziak poniżej ścian fundamentowych, a poziom zero na równi z połączeniem fundamentu i ściany, grunt mniej więcej na poziomie chudziaka.

 

chudziak.jpg

 

 

Warunki gruntowe są dobre - piasek, a wody gruntowe dużo poniżej ław. Mam już SSZ i niewiele z tym fantem mogę zrobić. Fundament od ścian jest poziomo odizolowany folią, ściany fundamentowe malowane dysperbitem od zewnątrz i wewnątrz.

 

Kier-bud uważa, że nie ma problemu, mi to jednak spędza sen z powiek. Chcę położyć izolację typu Mapelastic (nakładaną pacą) na połączenie fundamentu ze ścianą minimum 15cm poniżej połączenia, tak aby tynk (gipsowy) nie dotykał ściany fundamentowe tylko tej izolacji co powinno ograniczyć ryzyko podciągania kapilarnego.

 

Ściany działowe stoją na chudziaku, na grubej folli izolacyjnej - tu chyba nie będzie problemu?

 

Czy to ma sens? Co mogę zrobić?

chudziak.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dopytaj dlaczego tak zrobił bo jest to niespotykane rozwiązanie.

Może ma jakies uzasadnienie takiego rozwiązania.

Izolację poziomą ściany fundamentowej daje się na poziomie izolacji chudziaka lub w podobnym poziomie.

 

Gdzie był kierownik budowy .... ?

 

Izolacją Mapelastic daj poniżej poziomej izolacji chudziaka.

Edytowane przez d7d
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chcę się skonsultować z firmą od hydroizolacji... Myslałem właśnie o Mapelasticu jako łacie - 10 cm powyżej i z 15 cm poniżej izolacji pomiędzy fundamentem a ścianą (tak aby tynk nie dotykał ściany fundamentowej.

 

Zastanawiam się też czy nie pociągnąć ścian działowych - stoją na folii na chudziaku i kapilarnie nie podciągną.

 

Kierownik nawet dzisiaj twierdzi że wszystko jest ok.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie jest to niespotykane rozwiązanie. To taka moda, że coraz więcej osób chce mieć podłogę na wysokości terenu na zewnątrz. Zintegrować ogród z domem. Są albo nieświadomi ryzyka, albo integracja jest dla nich ważniejsza.

Na FM było o tym nie raz "przy okazji" w różnych wątkach. A tutaj dedykowany wątek

 

Jakby pod ścianami była papa, to najlepiej byłoby na chudziaka dać papę i wywinąć na ściany do wysokości docelowej wylewki (ewentualnie na papę dodatkowo folia) + od zewnątrz zgrzać papę do wystajacej spod ściany i też wywinąć na ściany do wysokości docelowej posadzki.

Jak pod ścianami jest tylko folia, to porządna folię (do oczek wodnych ma dobre opinie na FM) kleiłbym butylem. A jeszcze lepiej porządne mazidło z zatopieniem siatki (czyli właściwie robienie papy na miejscu).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z folią jest problem, bo tynk się do niej nie przyklei.

 

To nie jest dobry pomysł, żeby tynkarzy wpuszczać na folię. Uszkodzą ją. Hydroizolacje chudziaka robisz po tynkach (oczywiście hydroizolacja pozioma sciany musi odpowiednio więcej wystawać).

 

Na razie biorę pod uwagę Mapelastic,

 

Policzyłeś, ile to będzie kosztować?

 

A sciany działowe bez dodatkowej izolacji, bo nie podciągną z chudziaka

 

Co nazywasz dodatkową hydroizolacją?

Musisz szczelnie połączyć hydroizolację. Zrobić szczelna "wannę" powyżej poziomu gruntu wewnątrz. I niejako drugie szczelne U dla ścian zewnętrznych, żeby one nie nasiąkły od zewnątrz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Spójrz na rysunek, tynk zejdzie poniżej hydroizolacji poziomej ściany (to jest poziom 0). Wanny już nie dam rady zrobić, chyba że całość pociagnąć Mapelastikiem z taśmami w narożnikach. Nie liczyłem jeszcze kosztów.

 

Ściany działowe są odizolowane od chudziaka, więc kapilarnie nie podciągną, zastanawiam się zatem czy je też izolować (smarować mapelastikiem od chudziaka powyżej poziomu 0)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...

Rozwiązanie jest dość proste, po pierwsze żaden mapelastic, produkt ten jest dyfuzyjnie zamknięty i służy do izolacji przeciwwodnych jednak nie posiada odporności na odrywanie ani nie jest odporny na negatywne parcie wody. Nie nadaje się tez do izolacji ścian. proponuję ci rozwiązania firmy Remmers a więc:

1) izolacja ściany pod tynk wysokość od poz.0 do 20cm szlamem cementowym Dichtschamme dwie warstwy po uprzednim zagruntowaniu płynną krzemionką o pięknej nazwie Kiesol. Poszczególne warstwy nakłada się bez obsychania warstwy kontaktowej metodą mokre na mokre. na drugiej warstwie przed obeschnięciem musisz wykonać obrzutkę najlepiej z tej samej firmy Vorspritzmortel tak przygotowane uszczelnienie ścian może zostać pokryte tynkiem po min 3 dniach od wykonania.

2) najprostszą czynnością będzie dolanie chudziaka do poziomu 0 i izolacja jeśli już tak bardzo chcesz pacą ale materiał z firmy Remmers o nazwie MB 2K również uprzednio zagruntowany krzemionką Kiesol metoda mokre na mokre. Materiał ten przekrywa rysy i pęknięcia do 3mm na dodatek przyspoi się do bitumów jeśli będzie trzeba, pamiętaj jednak aby pierwsza warstwa była wtarta pędzlem i nakładaj przynajmniej dwie warstwy minimalna grubość gotowej powłoki nie może być mniejsza niż 2 cm. Materiał jest genialny.

3)Podłoże z chudziaka przed dolaniem warstwy wyrównawczej zaizoluj emulsją bitumiczną i papą a potem wylej beton, resztę izolacji zrób dopiero po tynkowaniu ścian bo ci tynkarze ją rozniosą

Najlepiej przed tynkowaniem wykonaj tylko punkt 1 resztę po.

Pozdrawiam, Grzegorz

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

^^

Nie wprowadzaj ludzie w błąd Mapelastic ma mi=1200 i dla 2mm sd=1,2 m a to zalicza sie do produktow paroprzepuszczalnych. Nie jest to szal cial ale nie jest to produkt zamknięty dyfuzyjnie.

 

Co do multibaudicht to nie przepisuj kart techniczny bo przeczytac co tam jest napisane kazdy glupek potrafi.

Uzywales kiedykolwiek tego produktu wlasnorecznie ?

Edytowane przez jacentyy
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...