Mieszkanie 80m pompa 12kw??!! Ocena OCZ


wiertar

Recommended Posts

Witam , dostałem dziś dokumenty z audytu energetycznego i jestem trochę w szoku.

 

 

Do tej pory grałem starym zasypowcem 10kw i wyrabiał całkiem spoko. Przez okres zimowy zuzywalem około 1,4 t węgla plus trochę drzewa.

 

Temperature średnia okreslic ciężko gdyż to zasypowiec. Ale powiedzmy że około 20-21 stopni.

 

Ile byłem przytym jak robiony był audyt z tego co mi żona mówiła całość trwała 15-20miinut. Ale szczerze powiedziawszy jestem w szoku gdyż zalecana pompa ciepła na moje mieszkanie to 12kw....

 

Zapotrzebowanie rocznie niby jest na poziomie 149kwh

 

 

Wrzucam zdjęcia tego audytu. Może ktoś coś powie ciekawego....

 

URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/893e6165593c8558]893e6165593c8558med.jpg[/url]

 

4501f98314d5deb1med.jpg

 

6e32fbc7a9c36b2cmed.jpg

 

7ddf5e3cfde08b8bmed.jpg

 

b384bc4fb45c9f94med.jpg

 

1d3536cd7f005c8bmed.jpg

 

e9d3d155305bd60fmed.jpg

 

41a28e3fd975ce15med.jpg

 

48575bd1c69c8cf4med.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 83
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Witam , dostałem dziś dokumenty z audytu energetycznego i jestem trochę w szoku.

 

 

Do tej pory grałem starym zasypowcem 10kw i wyrabiał całkiem spoko. Przez okres zimowy zuzywalem około 1,4 t węgla plus trochę drzewa.

 

Temperature średnia okreslic ciężko gdyż to zasypowiec. Ale powiedzmy że około 20-21 stopni.

 

Ile byłem przytym jak robiony był audyt z tego co mi żona mówiła całość trwała 15-20miinut. Ale szczerze powiedziawszy jestem w szoku gdyż zalecana pompa ciepła na moje mieszkanie to 12kw....

 

Zapotrzebowanie rocznie niby jest na poziomie 149kwh

 

 

Wrzucam zdjęcia tego audytu. Może ktoś coś powie ciekawego....

 

 

 

Tak na początek to audyt nie był robiony 15-20 min, tyle trwała wizyta audytora u Ciebie, to nie jest tozsame z czasem poswieconym na wykonanie nie audytu, a w zasadzie swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Co do dokladnosci to bym nie dyskwalifikował uzyskanych wyników. Te 12 kW dotyczy długotrwałych mrozów ok -22 oC

bo taka jest twoja strefa klimatyczna (prawdopodbnie). Gdyby te mrozy utrzymywały by sie ok miesiąca lub dłuzej to ten kocioł z pewnoscią by nie wyrobił. Jezeli chodzi o zapotrzebowanie na ciepło to jakos nie wierze w 1,4 t wegla przy stałej temperaturze ok 20-21 oC. Co prawda twierdzisz ze sredniej, ale tego dokladnie nie mierzyłes i zapisywałes. Nie wiadomo ile dokladnie jest to "troche drzewa". Własciwa interpretacja wyników powinna byc na podstawie znajomosci metodologii obliczen, inaczej jest to niedowierzanie, negacja dokldnosci i inne uwagi niekoniecznie pozytywne. To nie jest tak ze uwazam ze to swiadectwo zrobione super dokladnie bo tego ne wiem (ze zdjec tak naprawde niewiele wynika), ale nie jest z wielkimi błedami.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

zalecana pompa ciepła na moje mieszkanie to 12kw....

 

Zapotrzebowanie rocznie niby jest na poziomie 149kwh

 

Zapotrzebowanie masz 72,48kWh/m2 i jest całkiem realistyczne. Patrz na EU bo EP to wskaźnik urzędniczo-marketingowy .

 

Natomiast nie widzę żadnych danych o obciążeniu cieplnym (w kW - nie w kWh), więc trudno ocenić, skąd ta moc pompy. Możliwe, że z kapelusza.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przecież to jest dom oddany w 1940r , tak wynika z OCZ ...

 

Więc jeśli nie był ocieplony to jest to niesamowicie energożerny dom ...

 

A pytający nic nie pisze o ociepleniu , więc zapewne brak ..

 

Wystarczy zobaczyć jakie właściwości izolacyjne miały materiały budowlane stosowane kilkadziesiąt lat temu

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dom jest nawet starszy niż z 1940....

 

 

Jednak dwa razy przechodził termomodernizację, ostatnio jakoś 4 lata temu i na dzień dzisiejszy na ścianach jest conajmniej 15 cm styropianu (miejscami 20). Ściany zewnętrzne są 3, jedna ściana sąsiaduje że innym mieszkaniem ogrzewanym. Strop jest odizolowany około 5-7cm(trochę mało ale już nie mam jak tego zmienić) nad połowa stropu jest ogrzewany lokal użytkowy.

 

 

co to ogrzewania. W piecu pale od góry, w mocne mrozy zużywam około 15kg węgla na dzień. W lżejsze połowę tego.

 

Temperatura średnia napisałem okolo 20 stopni gdyż. Jak kończę palić w piecu około 24 mam w domu 25 stopni, rano koło 8 mam 20stopni, przychodzę z pracy o 16 i w domu jest 17-18 stopni. Rozpalam i znów temp skacze do góry.

Co do opału to tak:

 

Od końca października do końca marca spaliłem 1,3t węgla plus trochę buka za 200zl (około 1m3) łącznie ogrzewanie kosztowało mnie około 1600zl

Edytowane przez wiertar
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

Natomiast nie widzę żadnych danych o obciążeniu cieplnym (w kW - nie w kWh), więc trudno ocenić, skąd ta moc pompy. Możliwe, że z kapelusza.

 

Nie widzisz bo widziec nie mozesz, swiadectwo nie podaje tej wartosci, dlaczego tak ustalono zawartosc swiadectwa tego nie wie nikt, twórcy rozporzadzenia zapewne rowniez.

Czy z kapelusza? nie sądze. Kazde swiadectwo wykonywane jest na podstawie ozc, a ozc zawsze podaje wartosc projektowego obciazenia cieplnego. Audytor wyliczył i wie jaka to wartosc ale nie podał zadnych wyników obliczen ozc, dlaczego nie podał? tego równiez nie wie nikt.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie widzisz bo widziec nie mozesz, swiadectwo nie podaje tej wartosci, dlaczego tak ustalono zawartosc swiadectwa tego nie wie nikt, twórcy rozporzadzenia zapewne rowniez.

Czy z kapelusza? nie sądze. Kazde swiadectwo wykonywane jest na podstawie ozc, a ozc zawsze podaje wartosc projektowego obciazenia cieplnego. Audytor wyliczył i wie jaka to wartosc ale nie podał zadnych wyników obliczen ozc, dlaczego nie podał? tego równiez nie wie nikt.

.

 

Nie znam się na tym jak zostało obliczone zapotrzebowanie, ale chyba aż tak wielkie nie jest żeby w mieszkaniu 80mkw montować pompę ciepła 12kw?? Przecież taka pompa co chwilę by taktowała..

 

Wydaje mi się że chyba lepiej żeby mniejszą pompa chodziła cały czas na małej mocy niż duza włączała i wyłączała co chwile

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Możemy zgadywać, co artysta miał na myśli. Czy słabą PC PW co nominalnie ma 12kW a przy -20* ledwo 8kW, czy gruntową, co ma faktycznie 12kW również w mrozy, czy dodał 2 czy może 4kW na CWU, czy coś jeszcze innego. Pytaj artystę o obliczenia obciążenia i dlaczego taka pompa.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

.

 

Nie znam się na tym jak zostało obliczone zapotrzebowanie, ale chyba aż tak wielkie nie jest żeby w mieszkaniu 80mkw montować pompę ciepła 12kw?? Przecież taka pompa co chwilę by taktowała..

 

Wydaje mi się że chyba lepiej żeby mniejszą pompa chodziła cały czas na małej mocy niż duza włączała i wyłączała co chwile

 

E tam, Arturo72 (aktualnie na urlopie) ma 2,4 raza przewymiarowaną pompe i twierdzi ze jest super i by na inną nie zamienił

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

E tam, Arturo72 (aktualnie na urlopie) ma 2,4 raza przewymiarowaną pompe i twierdzi ze jest super i by na inną nie zamienił

 

I dobrze twierdzi, czy tylko mu się wydaje że dobrze twierdzi??;)

 

I jeszcze jedno. Audyt był wykonywany na zleceniu urzędu miasta gdyż będę brał udział w dotacji. I teraz jeżeli audyt pokazuje 12kw to muszę kupić 12 kw bo nie dostanę dofinansowania czy mogę kupić np 7kw?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

E tam, Arturo72 (aktualnie na urlopie) ma 2,4 raza przewymiarowaną pompe i twierdzi ze jest super i by na inną nie zamienił

 

I dobrze twierdzi, czy tylko mu się wydaje że dobrze twierdzi??;)

 

I jeszcze jedno. Audyt był wykonywany na zleceniu urzędu miasta gdyż będę brał udział w dotacji. I teraz jeżeli audyt pokazuje 12kw to muszę kupić 12 kw bo nie dostanę dofinansowania czy mogę kupić np 7kw?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I dobrze twierdzi, czy tylko mu się wydaje że dobrze twierdzi??;)

 

I jeszcze jedno. Audyt był wykonywany na zleceniu urzędu miasta gdyż będę brał udział w dotacji. I teraz jeżeli audyt pokazuje 12kw to muszę kupić 12 kw bo nie dostanę dofinansowania czy mogę kupić np 7kw?

 

Na zlecenie urzędu, to tłumaczy wiele, a przynajmniej dlaczego ma byc pompa 12 kW, czy mozna mniejszą? to trzeba pytac w urzedzie. Na forum mozna sie dowiedziec wielu rzeczy, ale nie przesadzajmy, wszystkiego na pewno nie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To tez mi przeszło przez myśl...

 

Ma ktoś może mieszkanie o podobnych wymiarach i podobnym zapotrzebowaniu na Eu? Około 70-75kwh??

 

 

Patrząc na ceny LG therma różnica między 9kw a 12kw to jest prawie 3 tys złotych. Już nie chodzi tu o kasę za pompę, pal licho, tylko o to że wydaje mi się taka moc niema sensu.

Edytowane przez wiertar
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Audyt był wykonywany na zleceniu urzędu miasta gdyż będę brał udział w dotacji.

Czy znasz zasady dotacji???

- Po pierwsze - nie jest to audyt, tylko świadectwo charakterystyki energetycznej budynku,

- Po drugie - należy żądać od wykonawcy uzasadnienia tej mocy cieplnej pompy, bo wg,tych obliczeń / danych - to moc cieplna pompy powinna wynosić ok.3 kW do 5 kW.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...