wiertar 08.04.2019 23:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2019 Witam , dostałem dziś dokumenty z audytu energetycznego i jestem trochę w szoku. Do tej pory grałem starym zasypowcem 10kw i wyrabiał całkiem spoko. Przez okres zimowy zuzywalem około 1,4 t węgla plus trochę drzewa. Temperature średnia okreslic ciężko gdyż to zasypowiec. Ale powiedzmy że około 20-21 stopni. Ile byłem przytym jak robiony był audyt z tego co mi żona mówiła całość trwała 15-20miinut. Ale szczerze powiedziawszy jestem w szoku gdyż zalecana pompa ciepła na moje mieszkanie to 12kw.... Zapotrzebowanie rocznie niby jest na poziomie 149kwh Wrzucam zdjęcia tego audytu. Może ktoś coś powie ciekawego.... URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/893e6165593c8558][/url] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 09.04.2019 03:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2019 Jak masz "Zapotrzebowanie rocznie niby jest na poziomie 149kwh" to masz dom pasywny Gtaulacje ! Szok może i byc ale raczej pozytywny. ja mam zapotrzebowanie na ogrzewanie około 4000 kwh/rok i też jestem zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 09.04.2019 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2019 Witam , dostałem dziś dokumenty z audytu energetycznego i jestem trochę w szoku. Do tej pory grałem starym zasypowcem 10kw i wyrabiał całkiem spoko. Przez okres zimowy zuzywalem około 1,4 t węgla plus trochę drzewa. Temperature średnia okreslic ciężko gdyż to zasypowiec. Ale powiedzmy że około 20-21 stopni. Ile byłem przytym jak robiony był audyt z tego co mi żona mówiła całość trwała 15-20miinut. Ale szczerze powiedziawszy jestem w szoku gdyż zalecana pompa ciepła na moje mieszkanie to 12kw.... Zapotrzebowanie rocznie niby jest na poziomie 149kwh Wrzucam zdjęcia tego audytu. Może ktoś coś powie ciekawego.... Tak na początek to audyt nie był robiony 15-20 min, tyle trwała wizyta audytora u Ciebie, to nie jest tozsame z czasem poswieconym na wykonanie nie audytu, a w zasadzie swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Co do dokladnosci to bym nie dyskwalifikował uzyskanych wyników. Te 12 kW dotyczy długotrwałych mrozów ok -22 oC bo taka jest twoja strefa klimatyczna (prawdopodbnie). Gdyby te mrozy utrzymywały by sie ok miesiąca lub dłuzej to ten kocioł z pewnoscią by nie wyrobił. Jezeli chodzi o zapotrzebowanie na ciepło to jakos nie wierze w 1,4 t wegla przy stałej temperaturze ok 20-21 oC. Co prawda twierdzisz ze sredniej, ale tego dokladnie nie mierzyłes i zapisywałes. Nie wiadomo ile dokladnie jest to "troche drzewa". Własciwa interpretacja wyników powinna byc na podstawie znajomosci metodologii obliczen, inaczej jest to niedowierzanie, negacja dokldnosci i inne uwagi niekoniecznie pozytywne. To nie jest tak ze uwazam ze to swiadectwo zrobione super dokladnie bo tego ne wiem (ze zdjec tak naprawde niewiele wynika), ale nie jest z wielkimi błedami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 09.04.2019 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2019 To po co w ogóle robić OZC, jak wychodzi do budynku 80m2 pompa o zapotrzebowaniu 12KW. Czy tam nie ma w ogóle dachu, tylko parasol??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.04.2019 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2019 zalecana pompa ciepła na moje mieszkanie to 12kw.... Zapotrzebowanie rocznie niby jest na poziomie 149kwh Zapotrzebowanie masz 72,48kWh/m2 i jest całkiem realistyczne. Patrz na EU bo EP to wskaźnik urzędniczo-marketingowy . Natomiast nie widzę żadnych danych o obciążeniu cieplnym (w kW - nie w kWh), więc trudno ocenić, skąd ta moc pompy. Możliwe, że z kapelusza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 09.04.2019 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2019 Przecież to jest dom oddany w 1940r , tak wynika z OCZ ... Więc jeśli nie był ocieplony to jest to niesamowicie energożerny dom ... A pytający nic nie pisze o ociepleniu , więc zapewne brak .. Wystarczy zobaczyć jakie właściwości izolacyjne miały materiały budowlane stosowane kilkadziesiąt lat temu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.04.2019 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2019 A pytający nic nie pisze o ociepleniu , więc zapewne brak .. Wystarczy zobaczyć jakie właściwości izolacyjne miały materiały budowlane stosowane kilkadziesiąt lat temu Masz na fotkach opisane termoizolację i nawet U każdej przegrody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiertar 09.04.2019 09:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2019 (edytowane) dom jest nawet starszy niż z 1940.... Jednak dwa razy przechodził termomodernizację, ostatnio jakoś 4 lata temu i na dzień dzisiejszy na ścianach jest conajmniej 15 cm styropianu (miejscami 20). Ściany zewnętrzne są 3, jedna ściana sąsiaduje że innym mieszkaniem ogrzewanym. Strop jest odizolowany około 5-7cm(trochę mało ale już nie mam jak tego zmienić) nad połowa stropu jest ogrzewany lokal użytkowy. co to ogrzewania. W piecu pale od góry, w mocne mrozy zużywam około 15kg węgla na dzień. W lżejsze połowę tego. Temperatura średnia napisałem okolo 20 stopni gdyż. Jak kończę palić w piecu około 24 mam w domu 25 stopni, rano koło 8 mam 20stopni, przychodzę z pracy o 16 i w domu jest 17-18 stopni. Rozpalam i znów temp skacze do góry. Co do opału to tak: Od końca października do końca marca spaliłem 1,3t węgla plus trochę buka za 200zl (około 1m3) łącznie ogrzewanie kosztowało mnie około 1600zl Edytowane 9 Kwietnia 2019 przez wiertar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 09.04.2019 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2019 Natomiast nie widzę żadnych danych o obciążeniu cieplnym (w kW - nie w kWh), więc trudno ocenić, skąd ta moc pompy. Możliwe, że z kapelusza. Nie widzisz bo widziec nie mozesz, swiadectwo nie podaje tej wartosci, dlaczego tak ustalono zawartosc swiadectwa tego nie wie nikt, twórcy rozporzadzenia zapewne rowniez. Czy z kapelusza? nie sądze. Kazde swiadectwo wykonywane jest na podstawie ozc, a ozc zawsze podaje wartosc projektowego obciazenia cieplnego. Audytor wyliczył i wie jaka to wartosc ale nie podał zadnych wyników obliczen ozc, dlaczego nie podał? tego równiez nie wie nikt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiertar 09.04.2019 09:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2019 Nie widzisz bo widziec nie mozesz, swiadectwo nie podaje tej wartosci, dlaczego tak ustalono zawartosc swiadectwa tego nie wie nikt, twórcy rozporzadzenia zapewne rowniez. Czy z kapelusza? nie sądze. Kazde swiadectwo wykonywane jest na podstawie ozc, a ozc zawsze podaje wartosc projektowego obciazenia cieplnego. Audytor wyliczył i wie jaka to wartosc ale nie podał zadnych wyników obliczen ozc, dlaczego nie podał? tego równiez nie wie nikt.. Nie znam się na tym jak zostało obliczone zapotrzebowanie, ale chyba aż tak wielkie nie jest żeby w mieszkaniu 80mkw montować pompę ciepła 12kw?? Przecież taka pompa co chwilę by taktowała.. Wydaje mi się że chyba lepiej żeby mniejszą pompa chodziła cały czas na małej mocy niż duza włączała i wyłączała co chwile Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.04.2019 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2019 Możemy zgadywać, co artysta miał na myśli. Czy słabą PC PW co nominalnie ma 12kW a przy -20* ledwo 8kW, czy gruntową, co ma faktycznie 12kW również w mrozy, czy dodał 2 czy może 4kW na CWU, czy coś jeszcze innego. Pytaj artystę o obliczenia obciążenia i dlaczego taka pompa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 09.04.2019 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2019 . Nie znam się na tym jak zostało obliczone zapotrzebowanie, ale chyba aż tak wielkie nie jest żeby w mieszkaniu 80mkw montować pompę ciepła 12kw?? Przecież taka pompa co chwilę by taktowała.. Wydaje mi się że chyba lepiej żeby mniejszą pompa chodziła cały czas na małej mocy niż duza włączała i wyłączała co chwile E tam, Arturo72 (aktualnie na urlopie) ma 2,4 raza przewymiarowaną pompe i twierdzi ze jest super i by na inną nie zamienił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiertar 09.04.2019 10:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2019 E tam, Arturo72 (aktualnie na urlopie) ma 2,4 raza przewymiarowaną pompe i twierdzi ze jest super i by na inną nie zamienił I dobrze twierdzi, czy tylko mu się wydaje że dobrze twierdzi?? I jeszcze jedno. Audyt był wykonywany na zleceniu urzędu miasta gdyż będę brał udział w dotacji. I teraz jeżeli audyt pokazuje 12kw to muszę kupić 12 kw bo nie dostanę dofinansowania czy mogę kupić np 7kw? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiertar 09.04.2019 10:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2019 E tam, Arturo72 (aktualnie na urlopie) ma 2,4 raza przewymiarowaną pompe i twierdzi ze jest super i by na inną nie zamienił I dobrze twierdzi, czy tylko mu się wydaje że dobrze twierdzi?? I jeszcze jedno. Audyt był wykonywany na zleceniu urzędu miasta gdyż będę brał udział w dotacji. I teraz jeżeli audyt pokazuje 12kw to muszę kupić 12 kw bo nie dostanę dofinansowania czy mogę kupić np 7kw? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 09.04.2019 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2019 I dobrze twierdzi, czy tylko mu się wydaje że dobrze twierdzi?? I jeszcze jedno. Audyt był wykonywany na zleceniu urzędu miasta gdyż będę brał udział w dotacji. I teraz jeżeli audyt pokazuje 12kw to muszę kupić 12 kw bo nie dostanę dofinansowania czy mogę kupić np 7kw? Na zlecenie urzędu, to tłumaczy wiele, a przynajmniej dlaczego ma byc pompa 12 kW, czy mozna mniejszą? to trzeba pytac w urzedzie. Na forum mozna sie dowiedziec wielu rzeczy, ale nie przesadzajmy, wszystkiego na pewno nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiertar 09.04.2019 10:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2019 A jaśniej? Co to tłumaczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 09.04.2019 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2019 Ktoś wziął "do łapy" żeby instalator mógł wsadzić do takich małych mieszkań/domów smoki po 12 kW. Im większa moc pompy, tym większy zarobek...,a inwestor niech się potem martwi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiertar 09.04.2019 11:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2019 (edytowane) To tez mi przeszło przez myśl... Ma ktoś może mieszkanie o podobnych wymiarach i podobnym zapotrzebowaniu na Eu? Około 70-75kwh?? Patrząc na ceny LG therma różnica między 9kw a 12kw to jest prawie 3 tys złotych. Już nie chodzi tu o kasę za pompę, pal licho, tylko o to że wydaje mi się taka moc niema sensu. Edytowane 9 Kwietnia 2019 przez wiertar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 09.04.2019 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2019 Audyt był wykonywany na zleceniu urzędu miasta gdyż będę brał udział w dotacji. Czy znasz zasady dotacji??? - Po pierwsze - nie jest to audyt, tylko świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, - Po drugie - należy żądać od wykonawcy uzasadnienia tej mocy cieplnej pompy, bo wg,tych obliczeń / danych - to moc cieplna pompy powinna wynosić ok.3 kW do 5 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiertar 09.04.2019 11:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2019 1. Racja 2. Czyli twoim zdaniem jest mocno przeszacowana? Będę dzwonił jutro do tego faceta i pytał dlaczego taka mocna ta pompa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania