walent 10.04.2019 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2019 Po świętach przychodzi hydraulik robić II etap hydrauliki min. podpięcie ogrzewania podłogowego. W ogóle się na tym nie znam. I pytanie, jakie zawory, termostaty głowice itd powinny znajdować się w mojej skrzynce (foto) aby za kilka lat nie okazało się ze trzeba wszystko wymienić albo że działa niesprawnie, proszę o pełne nazwy tych urządzeń, oraz jakich urządzeń unikać.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 10.04.2019 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2019 Przede wszystkim to nie jest rozdzielacz do ogrzewania podłogowego ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walent 10.04.2019 15:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2019 Przede wszystkim to nie jest rozdzielacz do ogrzewania podłogowego ... A niby co ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morfosek 10.04.2019 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2019 Da się to wykorzystać do ogrzewania podłogowego, ale nie jest to prawidłowy rozdzielacz. Będzie partyzantka. Potrzebujesz przecież sterować ogrzewaniem. Gdzie masz tu miejsca na elektrozawory i regulację przepływu? I niech elektryk to okabluje zanim przyjdzie hydraulik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesio1712 10.04.2019 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2019 Od wielkiej biedy może posłużyć do podlogowki. Lepiej jak miałby zawory regulacyjne na każdej sekcji. I lepiej wymienić te kolana ocynkowane na mosiądz, bo w wysokiej temperaturze szybko je rdza zje.Odpowiadając na pytanie... Zawory odcinajace już masz, a na inną armaturę o której piszesz nie masz miejsca (brak rotametrow i zaworów regulacyjnych) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zwibel 11.04.2019 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2019 Czy ja dobrze widzę już na dole posadzkę?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walent 11.04.2019 05:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2019 Czy ja dobrze widzę już na dole posadzkę?? Tj klapa od skrzynki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walent 11.04.2019 06:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2019 Od wielkiej biedy może posłużyć do podlogowki. Lepiej jak miałby zawory regulacyjne na każdej sekcji. I lepiej wymienić te kolana ocynkowane na mosiądz, bo w wysokiej temperaturze szybko je rdza zje. Odpowiadając na pytanie... Zawory odcinajace już masz, a na inną armaturę o której piszesz nie masz miejsca (brak rotametrow i zaworów regulacyjnych) A może właśnie te zawory regulacyjne rotametry i pozostała armatura będzie dopiero montowana jak hydraulik przyjdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesio1712 11.04.2019 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2019 To jest niemożliwe, bo na rozdzielaczu powrotnym i zasilającym na górze powinny być fabrycznie zamontowane. Chyba że hydraulik wywierci otwory i nagwintuje. Tak wygląda rozdzielacz podłogówki:https://agaterm.pl/2537-large_default/rozdzielacz-do-ogrzewania-podlogowego-idea-2.jpg Jak już mówiłem, da się wyregulować podłogówkę na tym rozdzielaczu, ale jest to metoda prób i błędów bardzo czasochłonna. No i przede wszystkim obsługa manualna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walent 12.04.2019 04:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2019 To jest niemożliwe, bo na rozdzielaczu powrotnym i zasilającym na górze powinny być fabrycznie zamontowane. Chyba że hydraulik wywierci otwory i nagwintuje. Tak wygląda rozdzielacz podłogówki: https://agaterm.pl/2537-large_default/rozdzielacz-do-ogrzewania-podlogowego-idea-2.jpg Jak już mówiłem, da się wyregulować podłogówkę na tym rozdzielaczu, ale jest to metoda prób i błędów bardzo czasochłonna. No i przede wszystkim obsługa manualna. Ok rozumiem, wcześniej elektryk mi puścił kable do sterowników na dole i na poddaszu oraz na zewnatrz kabel pod pogodowke i pociągnął do pieca ( będzie piec gazowy) czy na tych sterownikach i piecu będzie można sterować tym wszystkim zamiast właśnie stosować te zawory regulacyjne i dlatego właśnie może mi hydraulik zamontował taka skrzynkę bez tej armatury ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robaczywy 13.04.2019 04:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2019 (edytowane) Ok rozumiem, wcześniej elektryk mi puścił kable do sterowników na dole i na poddaszu oraz na zewnatrz kabel pod pogodowke i pociągnął do pieca ( będzie piec gazowy) czy na tych sterownikach i piecu będzie można sterować tym wszystkim zamiast właśnie stosować te zawory regulacyjne i dlatego właśnie może mi hydraulik zamontował taka skrzynkę bez tej armatury ? Nie, to nie jest zamiast. Tylko rozdzielacz, jak nazwa wskazuje, rozdziela wodę na poszczególne pętle (pokoje) i sterownik nijak nie może na to mieć wpływu. Są różne podejścia do tematu, jedni montują elektrozawory i sterownik w kazdym pokoju, inni (np ja) wolą same rotametry na rozdzielaczu i tym regulują. U Ciebie nie ma ani tego ani tego. Czy ten rozdzielacz sam wybrałeś, czy hydraulik? Jak hydraulik to wymien hydraulika. Okablowanie tu nie jest potrzebne, w zasadzie tylko kabelek ochronny by się przydał. Edytowane 13 Kwietnia 2019 przez Robaczywy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walent 28.04.2019 05:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 (edytowane) Nie, to nie jest zamiast. Tylko rozdzielacz, jak nazwa wskazuje, rozdziela wodę na poszczególne pętle (pokoje) i sterownik nijak nie może na to mieć wpływu. Są różne podejścia do tematu, jedni montują elektrozawory i sterownik w kazdym pokoju, inni (np ja) wolą same rotametry na rozdzielaczu i tym regulują. U Ciebie nie ma ani tego ani tego. Czy ten rozdzielacz sam wybrałeś, czy hydraulik? Jak hydraulik to wymien hydraulika. Okablowanie tu nie jest potrzebne, w zasadzie tylko kabelek ochronny by się przydał. Po rozmowie z hydraulikiem, to uspokoił mnie, nie potrzebuje tej całej armatury, ponieważ OP mam w salon, kuchnia,holl a to jest praktycznie jedna otwarta przestrzeń wiec nie ma potrzeby regulować tych pomieszczeń No i łazienka, ale tam jest tez kaloryfer. Czyli hydraulik nie spaprał roboty , na gorze mam kaloryfery i tam mam osobny drugi obieg wszystko będzie sterowane z pieca ( vaillant) Na co teraz zwrócić uwagę przy 2 etapie , czyli ułożenia OP , co musi być a czego uniknąć ??Jakie materiały użyć? Edytowane 28 Kwietnia 2019 przez walent Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.04.2019 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 nie potrzebuje tej całej armatury, ponieważ OP mam w salon, kuchnia,holl a to jest praktycznie jedna otwarta przestrzeń wiec nie ma potrzeby regulować tych pomieszczeń No i łazienka, ale tam jest tez kaloryfer. Czyli hydraulik nie spaprał roboty , na gorze mam kaloryfery i tam mam osobny drugi obieg wszystko będzie sterowane z pieca ( vaillant) Spaprał. Brak możliwości regulacji to duży błąd. Połączenie kaloryferów i podłogówki to najbardziej skomplikowany system. Wymaga dużej wiedzy, obliczeń i projektu. Sądząc po tym co pokazał hydraulik, to strach się bać, jak to będzie działało. Zdobądź od niego projekt i wrzuć. Jak nie ma projektu - pogoń go, bo jak zabetonujesz, to już rozstawu rurek ani długości pętli nie naprawisz. Ciekawe, jak ten kocioł ma ustawiać inną temperaturę do zasilania podłogi, i inną dla kaloryferów. Jak masz instalację mieszaną, to tu powinna być grupa mieszająca z automatyka i z pompą i mieszać gorąca wodę (taką, jaka idzie na kaloryfery) z zimnym powrotem podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redbox 29.04.2019 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2019 Spaprał. Brak możliwości regulacji to duży błąd. Ciekawe, jak ten kocioł ma ustawiać inną temperaturę do zasilania podłogi, i inną dla kaloryferów. Jak masz instalację mieszaną, to tu powinna być grupa mieszająca z automatyka i z pompą i mieszać gorąca wodę (taką, jaka idzie na kaloryfery) z zimnym powrotem podłogówki. coś czuję że nie było ani porjketu, ani pętle nie są równe ani rotametrów nie ma. Nie zdziwie sie jak zrobi tą sama temp na kaloryfery i podłogę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 29.04.2019 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2019 (edytowane) Mieszacz można dać w kotłowni (o ile nie odszedł do szafki trójnikiem np. pod posadzką), ale brak regulacji na rozdzielaczach uniemożliwia wyregulowanie poszczególnych pętli, bo pomimo, że to jedna przestrzeń to pewnie będzie inne wykończenie posadzek i inne obciążenie cieplne poszczególnych części tej "otwartej przestrzeni". Licząc taki projekt rozstaw rurek prawie zawsze wychodzi inny, a tu nie dość, że nie liczone to jeszcze brak możliwości regulacji. A że nie liczone to wiadomo po rozdzielaczu (po co liczyć wielkości, których nie będzie można regulować) i po słowach, że to jedna przestrzeń. Edytowane 29 Kwietnia 2019 przez SzymonKc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 29.04.2019 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2019 skoro nie potrzeba regulować to po co dawał zaworki najgorszego sortu?Tak się tego nie robi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 29.04.2019 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2019 ani pętle nie są równe... A mają byc równe? skąd takie przekonanie? Długosc petli wynika z rozstawu i powierzchni grzejnika podłogowego. Rozstaw z kolei wynika z jego mocy. To wszystko sie liczy. Mit o równej długosci pętli ne wiadomo skąd sie wziąl, w wiekszosci przypadków jest niemozliwy do zrealizowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 29.04.2019 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2019 (edytowane) Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego np. seria 75A (mosiądz) lub seria N75A (nierdzewka), grupy mieszające przyłączane bezpośrednio do rozdzielaczy ogrzewania podłogowego oraz rozdzielacze dla instalacji grzejnikowej serii np. 61 lub 74 można znaleźć w katalogu:http://pl.kan-therm.com/download/files/pl/4-technical-information-price-list/katalog-cennik-6w1-pl.pdf Niestety, jak wspomnieli już przedmówcy, obecne rozwiązanie nie nadaje się do instalacji ogrzewania podłogowego - można natomiast je wykorzystać dla zwykłej tradycyjnej instalacji grzejnikowej. Jeśli przewidziana jest automatyka sterująca temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach warto na etapie prac budowlanych poprowadzić kable od skrzynki w której będzie zamontowany rozdzielacz ogrzewania podłogowego do miejsca na ścianie gdzie będzie wisiał termostat od regulacji temp. w pomieszczeniu. Przewody elektryczne minimum 3 żyłowe (najlepiej 4 lub 5 żyłowe) o przekroju 0,75-1 mm2. Trochę teorii o instalacji ogrzewania podłogowego można zaczerpnąć w poradniku:http://pl.kan-therm.com/download/files/pl/6-guidebooks/poradnik-ogrzewanie-chlodzenie-podlogowe-pl.pdf Ale najlepiej bazować na doświadczeniu dobrego fachowca. Edytowane 29 Kwietnia 2019 przez KAN-therm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania