schuey 22.05.2019 05:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2019 Witam, Mam w domu rozdzielnicę na 300U, elektryk powoli kończy prace nad rozszywaniem i podsumował dotychczasową pracę... klasycznie spadłem z krzesła jak nieświadomy klient. Sytuacja pokrótce- układ gwiazdy- jedna szyna na złączki zugi- dwie szyny na ok. 80 przekaźników- dwie szyny na bezpieczniki- sterownik PLC (tutaj sam zaprogramowałem i z jego pomocą podłączaliśmy przewody - razem 2 dni mojej obecności 16h)- chyba najbardziej żmudna robota, czyli złączki LSA jedna szyna rozszycie skrętek z całego domu 240 żył- 2 szyny zostały zupełnie wolne i nie wykorzystane I teraz tak, jak "pi-razy-drzwi" można wycenić koszt wyposażenia takiej rozdzielnicy? Nie liczmy tutaj uziomów / kabla głównego bo to Pan ma rozpisane i osobne ceny. Mi została podana cena w sposób następujący - standardowa kwota za zwykła rozdzielnicę (szyna na bezpieczniki) plus 80h roboty za całą resztę. Czy 2 tygodnie na rozdzielnię to realny czas? Nie ma mnie na budowie i poza tymi 2 dniami nie jestem w stanie zweryfikować, ufam, że samo LSA zajęło 4 dni ale 6 dni na przekaźniki i zugi, sam nie wiem. Proszę o jakieś orientacyjne podpowiedzi jak takie rozdzielnie kosztują. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 22.05.2019 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2019 Pokaż zdjęcie tej rozdzielnicy zrobionej to więcej będzie można powiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
schuey 22.05.2019 08:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2019 Rozdzielnica Pod linkiem jest zdjęcie. Zaznaczam, że osprzęt był płacony osobno w hurtowniach i interesuje mnie tylko koszt robocizny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 22.05.2019 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2019 (edytowane) Rozdzielnica rozdzielnicą, ale okablowanie (osznurowanie) jej wykonane fatalnie.W razie "W" do ładu nie dojdzie, gdzie-co itd. Gdzie oznaczniki, gdzie uporządkowanie oprzewodowania?Podłączenia RDC od-do. Pięknie. A wystarczyło zastosować blok rozdzielczy.KaszankaSwoją drogą, skoro było 80 g roboty, to jak została wyceniona godzina pracy? Ciekawie, ciekawie. A dlaczego moduł N ochronnika przeciwprzepięciowego nie podłączony?Dlaczego SPD w tym miejscu? Jakaś dokumentacja, schematy/rysunki będą? Edytowane 22 Maja 2019 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
schuey 22.05.2019 10:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2019 Też nie jestem zadowolony z okablowania, zwłaszcza przejścia między sterownik -> przekaźniki idące za bezpiecznikami na zasadzie zupełnej wolnej amerykanki. Jest dokumentacja i oznaczenia na kartkach, chcę go jeszcze pocisnąć o numerowanie kabli przy przekaźnikach ale w sumie większość pewnie zrobię sam. Poproszę o wyjaśnienie:- Podłączenia RDC od-do. Pięknie.- moduł N ochronnika przeciwprzepięciowego nie podłączony Godzina pracy wychodzi 45 chyba jak podzielę z kwoty, plus jeszcze cena standardowej rodzielnicy no i wg niego zostaje 2 dni pracy jeszcze. W drugim punkcie czy chodzi o uziemienie przewodu PE? To jeszcze nie wykonana praca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 22.05.2019 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2019 (edytowane) Oznaczenia na kartkach niewiele pomogą, gdy zacznie się grzebać w przewodach, przepinać, odpinać itd. Każdy drutek/linka powinien mieć numerację/oznakowanie, które będzie odwzorowane na rysunkach i opisach. Jest trochę tej roboty, ale 45 zł za godzinę pracy zobowiązuje. W sprawie wspomnianego drugiego punktu, bez podania układu sieci zasilającej oraz typu kabla zasilającego wprowadzonego do tej rozdzielnicy nie mogę się wypowiedzieć. Ochronnik 4-polowy stosujemy tam, gdzie jest oddzielny N i PE, a tego nie wiem. PS. Rozszywanie przewodów YDYp wykonano zwykłym nożem monterskim, wygląda to okropnie. A drutki, linki chowa się do specjalnych korytek grzebieniowych, i wyprowadza nad/pod konkretnym aparatem/zaciskiem listwy, by to jakoś wyglądało. Makaronu nie widać wówczas. Przykład : Edytowane 22 Maja 2019 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 22.05.2019 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2019 Coś mi się nie otwiera to zdjęcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 22.05.2019 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2019 Spróbuj tak : https://lh3.googleusercontent.com/vroF3AWI5wBpDzvx4fvge3uaxfbDdSk3AmEVBg-Uiwlx_kHZEIyGproM7Jpwn3Cax91bU0o3KkA7J3gnnYzQn0a4cmCI-uAJbFRw1pEYBJAASxIJ4GBikIriUAGxQxhJkNhqYnHQIwyvZBsU0RBDQxr5h2dGlTULsuheV-6NU8jC2Fotci40GHZzhnJoYbnWmtIprmcafpMnh_uL4xH3lFt7_Vdz7ngxJAhtBoHtZAkDLvZzsHWbDjXklrEP8_adwlILDoRr2Wvo6X_MlsMf4uBQ1lNyKjYaZsxW2R2PFE2CO-J73FUPYGRfB4bn5_QSeZt6_WUB_S6jdGdZodu_rrYG01UYtIxsXVSOZHzQk_8bb_6r6NR_jqH6L2Kso7WgkD4CbdmHKQf5RPhJuEVQm0gFJ1Ojp4pYQxeUikGP6M6fLWkoSgp35_5KUOH0byk7IhfeLeao7x-eimly7y8fjvHzh32dYqoX7izI6xpEJg_e7_auDgmwhP-OrJikzOPG98Fyq8krzpVh3oplq7QU-ixeWEY-7LhszSGd_NN835_gAw3YBD4pUQ7_5XfvWHtT3hLcdqTIGVA2uWzRePx7tbWsyvplDrMNtNW_C1MuMpTx1P9DJFoS-yviYwHtUSjpFfLI-Lb9_zkdfL2ljWGvDS0SlPQoJkHS=w1114-h1484-no Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 22.05.2019 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2019 Spróbuj tak : https://lh3.googleusercontent.com/vroF3AWI5wBpDzvx4fvge3uaxfbDdSk3AmEVBg-Uiwlx_kHZEIyGproM7Jpwn3Cax91bU0o3KkA7J3gnnYzQn0a4cmCI-uAJbFRw1pEYBJAASxIJ4GBikIriUAGxQxhJkNhqYnHQIwyvZBsU0RBDQxr5h2dGlTULsuheV-6NU8jC2Fotci40GHZzhnJoYbnWmtIprmcafpMnh_uL4xH3lFt7_Vdz7ngxJAhtBoHtZAkDLvZzsHWbDjXklrEP8_adwlILDoRr2Wvo6X_MlsMf4uBQ1lNyKjYaZsxW2R2PFE2CO-J73FUPYGRfB4bn5_QSeZt6_WUB_S6jdGdZodu_rrYG01UYtIxsXVSOZHzQk_8bb_6r6NR_jqH6L2Kso7WgkD4CbdmHKQf5RPhJuEVQm0gFJ1Ojp4pYQxeUikGP6M6fLWkoSgp35_5KUOH0byk7IhfeLeao7x-eimly7y8fjvHzh32dYqoX7izI6xpEJg_e7_auDgmwhP-OrJikzOPG98Fyq8krzpVh3oplq7QU-ixeWEY-7LhszSGd_NN835_gAw3YBD4pUQ7_5XfvWHtT3hLcdqTIGVA2uWzRePx7tbWsyvplDrMNtNW_C1MuMpTx1P9DJFoS-yviYwHtUSjpFfLI-Lb9_zkdfL2ljWGvDS0SlPQoJkHS=w1114-h1484-no Nie wchodzi, wyskakuje mi zamiast zdjęcia znak zakazu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 22.05.2019 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2019 (edytowane) No to sobie nie pooglądasz, niestety. Blok na przeglądarce ... chyba. Ale trochę pomogę : Edytowane 22 Maja 2019 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
schuey 22.05.2019 11:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2019 To po prostu link zewnętrzny, murator domyślnie tak pokazuje. Wklejenie zdjęcia na forum mi nie działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 22.05.2019 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2019 Strasznie to wygląda. FRa z ochronnikiem dał na środku rozdzielnicy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 22.05.2019 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2019 Chyba trzeba mu podrzucić : https://www.dehn.pl/pl/rozwiazania-branzowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.05.2019 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2019 (edytowane) O elektrykach mam wyrobione zdanie takie, że sensownie coś zrobione możesz zobaczyć w necie, jak się tym na forum pochwalą czy tutka na YT kręcą. Nie wiem, czy wynika to z tego, że przytłaczająca większość nie potrafi, czy za pieniądze nie ma czasu i motywacji, żeby zrobić dobrze. Chociaż wiele rzeczy nie kosztują czasu ani pieniędzy. U Ciebie chyba nie wchodzi WLZ i uziom z boku? Czemu więc ochronnik masz po środku rozdzielni? Jak z sieci przyjdzie przepięcie, to zdąży Ci zaindukować prąd w przewodach - u Ciebie co gorsze również w sygnałowych. Będzie rzeź. Już za to kazałbym mu to naprawić - ochronnik ma być jak najbliżej wejścia WLZ i uziomu do rozdzielni i pospinane jak najkrótszymi przewodami, żeby przepięcie jak najkrótszą drogą poszło do gleby - a nie indukowało prądy po całej rozdzielni. Co do bloku rozdzielczego - im mniej łączeń na drodze, tym lepiej i bezpieczniej. Więc najwygodniej za rozłącznikiem podpiąć do każdej fazy listwę z bloku rozdzielczego (PE N i PE to osobna historia) i z listwy bezpośrednio do poszczególnych różnicówek. Do tego jaki prąd będzie płyną tymi "pierwszymi" kabelkami, co idą od ogranicznika przepięć do pierwszej różnicówki? Bo rozumiem, że wszystkie następne są podpięte szeregowo? Jakiej grubości jest ten przewód i ile wytrzyma? LSA to poprzyczepiał na zwykłych gniezdnikach? Powinien zastosować odpowiednie adaptery. Nic dziwnego, że wypadają. Zdjęcie ukrywa wiele szczegółów i brak danych - więc nie wiadomo, jak sobie poradził z innymi rzeczami. Dla przykładu podejrzanie wygląda wolne złącze ogranicznika przepięć. Czy źle dobrany, czy jeszcze nie podpięte wszystko? A co do samego meritum - mi tylko jeden z trzech oferentów podał wycenę samej robocizny. Wersja z automatyką była 17220 zł, bez 6820 zł (sama robocizna - ale razem z ułożeniem kabli). Tyle, że była od czapy i chyba dla odstraszenie - bez projektu i tylko z grubsza sprecyzowane, że będzie x przekaźników i Y skrętek do pociągnięcia, i że kable do oświetlenia i kilka innych bezpośrednio z rozdzielni, a nie klasycznie. Dziwne, że teraz się pytasz i dziwisz, jak robota (byle jak, ale) odwalona. Wycenił Ci drożej, niż mi? U mnie ledwo 115m2 domu Edytowane 22 Maja 2019 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 22.05.2019 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2019 Żeby było śmieszniej, nawet nie widać, z której strony jest doprowadzony kabel zasilający.Brak dobezpieczenia kontrolek faz, a przecież lineczki cienkie.Ogólnie - kosztowny chaos. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
schuey 22.05.2019 12:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2019 No to się trochę podłamałem, czyli sporo błędów i niedopatrzeń. Wycenę mieliśmy na tradycyjną, po zmianie decyzji na PLC na etapie okablowania koszty niewiele się zmieniły bo robocizna od punktu i tak szła ale więcej oczywiście dałem za kable. Na montaż rozdzielni totalnie się nie przygotowałem jeśli chodzi o ustalenia kosztów, gość przyszedł i nagle skasował mnie "wszystko co ponad tradycyjną wg stawki godzinowej". Spodziewałem się 3-4 krotności kwoty 750 za klasyczną, tymczasem usłyszałem...5250 czyli 7 razy tyle pieniędzy. Jeszcze jesteśmy na etapie negocjacji, nie wiem ile tu ugram ale po tych wpisach wymieniającyh błędy tym bardziej czuję się sfrajerowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 22.05.2019 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2019 Bo tego typu rzeczy robi się na podstawie projektu, wówczas nie ma niedomówień technicznych.Po drugie, taka kwota jest do przyjęcia pod pewnymi warunkami, o których ja i koledzy tu pisali.Nie ma litości, albo robota profesjonalna, albo druciarstwo i sztukateria. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
schuey 22.05.2019 13:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2019 Czyli co jeszcze muszę wyegzekwować, reasumując: - dobezpieczenia kontrolek faz- korytka grzebieniowe i uporządkowanie kabli (gdzie możlwie)- moduł N ochronnika przeciwprzepięciowego nie podłączony- wyjaśnienie gdzie wchodzi uziom i przestawienie ochronnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 22.05.2019 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2019 - wyjaśnienie gdzie wchodzi uziom i przestawienie ochronnika Ochronniki przeciwprzepięciowe powinny być jak najbliżej zasilania, ale i również szyny PE połączonej z GSU. Dobezpieczenia ich nie wymagamy, przy określonych wartościach zabezpieczeń poprzedzających (tu należy sprawdzić, co na ten temat wypowiada się producent tych SPD). Pomijam kwestię wartości technicznych (parametrów właściwych, nie deklarowanych) tych ochronników, bo może się okazać, że to ... atrapa. Dalej otwarta sprawa toru N ochronnika, nie wiemy dlaczego wykonawca zrobił w ten a nie inny sposób. No i na koniec : - rzetelna dokumentacja - opisy na aparatach/maskownicach - pomiary powykonawcze - oświadczenie/gwarancja jakości wykonania. Przykłady normalnej roboty są tutaj : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3269029.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.05.2019 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2019 - moduł N ochronnika przeciwprzepięciowego nie podłączony - wyjaśnienie gdzie wchodzi uziom i przestawienie ochronnika Jeżeli układ sieci jest TN-C to N masz na stałe połączony z uziomem - wtedy ochronnik źle dobrany i dlatego nie podpięte N (taką sytuację obstawiam). O ochronnikach było i na FM, i na forach branżowych do znudzenia. W skrócie - jak nie ma iskiernika, to atrapa. Przesunięcie ochronnika, to przeoranie całej rozdzielni. Na tym etapie może być problematyczne przez za krótkie kable. Jeszcze brok rozdzielczy dorzuć. Jak do różnicówek trzyfazowych są podpięte esy jednofazowe? Wrzuć trochę zbliżeń na podpięcia, PEN/PE/uziom i inne detale. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania