elpapiotr 29.05.2019 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2019 Nie jest zabronione, czyli jest dozwolone.Mimo wszystko kłóci się ze zdrowym rozsądkiem oraz wiedzą techniczną.Uszkodzenie obwodu 1-fazowego w takiej konfiguracji, gdy wszystko podłączone za jedną-jedyną RCD 4-polową skutkuje ciemnością w całym domu.A już znaleźć sprawcę zadziałania RCD, gdy nic nie opisane, nic nie oznakowane itd. to już loteria.Druga sprawa, to wspólny tor neutralny na RCD dla wszystkich odbiorników. Jego przerwanie to uszkodzenie odbiorników 1-fazowych podłączonych za tym RCD. Mało realne, ale możliwe, niestety.Oczywiście tak wykonany układ podłączeń w rozdzielnicy nie jest niezgodny z przepisami, a nawet projektem, ale mimo wszystko ryzykowny.Dlatego szanujący się elektrycy stosują RCD 4-polowe do urządzeń odbiorczych 3-fazowych, RCD 2-polowe do 1-fazowych.Oczywiście zasady stosowania ochrony uzupełniającej mamy podane wPN-HD 60364-4-41 (na dzień dzisiejszy PN-HD 60364-4-41:2017-09-wersja polska. W punkcie Ochrona uzupełniająca - 411.3.3 zmieniono dotychczasowy tytuł na „Dodatkowe wymagania dla gniazd wtyczkowych i zasilania mobilnych urządzeń używanych na dworze” i przeredagowano treść wymagania). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.05.2019 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2019 Mało realne, ale możliwe, niestety. Ciekawe, czy są na to statystyki. Mnie przekonał już jeden opis takiej awarii Tu akurat padły tylko tanie żarówki. A co, jakbym miał do tego podpięte komputery, TV, rekuperator, pompę ciepła czy inne drogie w naprawie i zakupie urządzenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 29.05.2019 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2019 Statystyk na to nie ma.Są jedynie takie właśnie wzmianki na forach internetowych, dyskusjach lub tp.Ta sytuacja dotyczy również 4-polowych rozłączników izolacyjnych (potocznie nazywanych FR) czy też upalenia PEN, N na zasilaniu instalacji itd.Dlatego istotne jest, by okresowo przeprowadzać kontrole instalacji, gdzie oględziny to ich bardzo ważna część. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 29.05.2019 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2019 Zdarza się. Kilkanaście lat temu na budynku się deweloperowi spalił TV . Okazało się, że tor N w RCD przestał "funkcjonować" i nie było przejścia. Oczywiście RCD 4p a odbiorniki za nim 1 faz. Wskutek tego w gnieździe pod które był podpięty TV i czajnik bodajże było 400V. Był to chyba 2004-2005 r. z tego co kojarzę Nie zmienia to faktu , że nadal w deweloperce się stosuje RCD 4p na odbiorniki 1f (i to można by rzec nagminnie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 29.05.2019 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2019 Nie zmienia to faktu , że nadal w deweloperce się stosuje RCD 4p na odbiorniki 1f (i to można by rzec nagminnie). Zgodnie z wytycznymi c c c Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania