Nie jest zabronione, czyli jest dozwolone.

Mimo wszystko kłóci się ze zdrowym rozsądkiem oraz wiedzą techniczną.

Uszkodzenie obwodu 1-fazowego w takiej konfiguracji, gdy wszystko podłączone za jedną-jedyną RCD 4-polową skutkuje ciemnością w całym domu.

A już znaleźć sprawcę zadziałania RCD, gdy nic nie opisane, nic nie oznakowane itd. to już loteria.

Druga sprawa, to wspólny tor neutralny na RCD dla wszystkich odbiorników. Jego przerwanie to uszkodzenie odbiorników 1-fazowych podłączonych za tym RCD. Mało realne, ale możliwe, niestety.

Oczywiście tak wykonany układ podłączeń w rozdzielnicy nie jest niezgodny z przepisami, a nawet projektem, ale mimo wszystko ryzykowny.

Dlatego szanujący się elektrycy stosują RCD 4-polowe do urządzeń odbiorczych 3-fazowych, RCD 2-polowe do 1-fazowych.

Oczywiście zasady stosowania ochrony uzupełniającej mamy podane w

PN-HD 60364-4-41 (na dzień dzisiejszy PN-HD 60364-4-41:2017-09-wersja polska. W punkcie Ochrona uzupełniająca - 411.3.3 zmieniono dotychczasowy tytuł na „Dodatkowe wymagania dla gniazd wtyczkowych i zasilania mobilnych urządzeń używanych na dworze” i przeredagowano treść wymagania).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 44
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Mało realne, ale możliwe, niestety.

 

Ciekawe, czy są na to statystyki. Mnie przekonał już jeden opis takiej awarii

 

Tu akurat padły tylko tanie żarówki. A co, jakbym miał do tego podpięte komputery, TV, rekuperator, pompę ciepła czy inne drogie w naprawie i zakupie urządzenia?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Statystyk na to nie ma.

Są jedynie takie właśnie wzmianki na forach internetowych, dyskusjach lub tp.

Ta sytuacja dotyczy również 4-polowych rozłączników izolacyjnych (potocznie nazywanych FR) czy też upalenia PEN, N na zasilaniu instalacji itd.

Dlatego istotne jest, by okresowo przeprowadzać kontrole instalacji, gdzie oględziny to ich bardzo ważna część.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zdarza się. Kilkanaście lat temu na budynku się deweloperowi spalił TV . Okazało się, że tor N w RCD przestał "funkcjonować" i nie było przejścia. Oczywiście RCD 4p a odbiorniki za nim 1 faz. Wskutek tego w gnieździe pod które był podpięty TV i czajnik bodajże było 400V. Był to chyba 2004-2005 r. z tego co kojarzę :D

Nie zmienia to faktu , że nadal w deweloperce się stosuje RCD 4p na odbiorniki 1f (i to można by rzec nagminnie).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...