Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Nadproże prefabrykowane a słup żelbetowy


Recommended Posts

Witam. Zastanawiam się nad nadprożami strunobetonowymi, chodzi głównie o czas. W projekcie mam np. słup żelbetowy między oknami. Oryginalnie jest tam zbrojenie nadproża tych okien połączone ze słupem i na to później idą kształtki wieńcowe. Czy w takim przypadku można stosować nadproże systemowe ? Pytanie jak je oprzeć i związać z tym słupem ?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam słupy w pobliżu okien i w tych przypadkach w projekcie mam lane belki żelbetowe nad oknami. Jeśli nadproże jest daleko od słupa, to mam napisane nadproże. Wszędzie, gdzie słupy zbliżają się do okien ekipa robi szalunki i nadproże zintegrowane ze słupem zbrojeniem i betonem. Nie wiem dlaczego tak jest, ale tak mam w projekcie i tak ekipa robi.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Niestety w miejscach gdzie wychodzą słupy nie wejdzie nadproże prefabrykowane. Rozstaw prętów w słupie jest 20x20 nadproże ma 11,5 szerokości czyli mamy 23cm.

Jedyna opcja to nawiercenie od boku lub nacięcie nadproża tak żeby wcisnąć je między zbrojenie słupa tylko nie wiem czy to jest dozwolone ?

 

Czy takie lane nadproże można zastąpić prefabrykowanym strunobetonowym ? Wieczorem będę rozmawiał z kierownikiem w tej sprawie ale jestem ciekawy waszej opinii.

Strop miał być lany ale będą płyty strunobetonowe Smart. Producent podaje dopuszczalne obciążenie nadproża 4.4kN/m. U siebie w projekcie nie mam info o obciążeniu belki N2/P

20190719_090319.jpg

20190719_090346.jpg

Rzut.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Generalnie to masz duże zmiany w projekcie.

Był strop monolityczny d=16cm oparty na 4 krawędziach. Nadproże a dokładniej to podciąg h=50cm (rozpiętości ok. 3,0-3,5m) współpracuje z płytą stropu.

Teraz masz strop jednokierunkowy prefabrykowany który nie będzie częścią podciągu N2/P.

Strop obciąża nadproże N2/P około 2x bardziej niż pierwotnie.

Po drugiej pokoju stronie masz ten sam problem.

 

Całość należy przeprojektować.

Na rysunku N2/P nie masz słupów tylko oparcie na ścianie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
Nasza opinia jest nieistotna. Skoro masz kierownika budowy niech on podejmie taką decyzję, bo on za to odpowiada i najlepiej zna sytuacje. Po to płacisz za kierowanie budową, aby ktoś się o to martwił, a nie Ty. I albo realizował zgodnie z projektem, a jeśli się nie da lub chce się coś zmienić to kierownik musi podjąć taką decyzję sam lub w konsultacji z projektantem.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No masz rację ale nikt na forum nie poświęci kilku- kilkunastu godzin na sformułowanie poprawnej technicznie odpowiedzi, większości brak wiedzy oprogramowania CAD i czasu na wizytę na twej budowie . Znajdź jakiegoś konstruktora, weź projekt dogadaj się z nim niech ci zaprojektuje te nadproże strunobetonowe pasujące do budowy i projektu . Zleć to jakiejś betoniarni i dopłać za robotę na wczoraj. Wbuduj dokończ, wykończ i szczęśliwie mieszkaj. Ew poszukaj tej betoniarnii juz z konstruktorem
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bez oglądnięcia tego na budowie ciężko się wypowiadać. Znajdź kogoś z doświadczeniem, kto ma dobre opinie zapłacisz mu 300 zł za wizytę i powie Ci od ręki, bo sprawa jest prosta. Na pewno lane nadproże można zamienić na strunobetonowe bo mają większą nośność przym samym wymiarze. Jednak problem jak mówisz jest z wpasowaniem, a przez internet nikt nie będzie brał odpowiedzialności za takie sprawy. Jak mówię sprawa jest prosta i Twój kierownik budowy powinien sobie poradzić.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jedyny strach to, kwestia konsoli na słupie.

Belkę zaprojektowano jako wolnopodpartą, więc ze spokojem nadproże strunbetonowe poradzi sobie.

Dla minimalnie ogarniającego kierownika to temat do kawy.

 

Inną kwestią są zmiany o których kolega wyżej pisze, zmieniające płytę monolityczną krzyżową na strop jednokierunkowy. Wiele pytań się rodzi..

 

Pozdrawiam,

Paweł

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co rozumiesz przez "konsolę" na słupie?

Nie doradzaj nie czytając wcześniejszych tekstów i rysunków.

Sprawdź jaką nośność miała pierwotna belka - podciąg N2/P o 22cm x 50cm o przekroju teowym a jaką ma nadproże strunobetonowe.

Edytowane przez d7d
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli wzdłuż nadproża (jest to prawdopodobne bo mniejsza rozpiętość w kierunku "poziomym" to faktycznie spadnie obciążenie od stropu.

Ale obciążenie "spadnie" tylko od tego stropu.

Co jest więcej to nie wiadomo.

Jeżeli słup pod oparcie nadproża nie "idzie" wyżej to nie ma problemu rysowania i kolizji ze zbrojeniem słupa.

 

Konstrukcja ma to do siebie że trzeba widzieć całość a nie wycinek budynku / rysunku.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...