Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Opłacalność instalacji odgromowej


Recommended Posts

Jakie mówią odwrotnie?

Jakie twierdzą, że lepiej nie robić własnego uziomu, tylko podpiąć się do uziomu ZE?

 

Przyznałbyś się jak facet do błędu i tyle. [moderowano] ;)

 

Kończę zatem wypowiedzi w tym wątku, zanim zaczniesz cytować Puszkina. Albo Andersena- że Elfy zalecają uziomy z pilonów, a smerfy fundamentowe, bo nie mają one zgody od Papy Smerfa na podpięcie pod główną skrzynkę w wiosce ;)

Edytowane przez Redakcja
wyzwiska
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 54
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Możesz nie przenosić odpowiedzi na kogos innego - tylko zwyczajnie odpowiedziec ? Szczerze mówiąc jestem ciekawy jak to jet rozwiazne

 

Nie zrobię tego nawet w połowie tak dobrze, jak dr Musiał. Masz tam opis, zdjęcia, uzasadnienie...

Po co wynajdować koło ponownie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość grend
Nie zrobię tego nawet w połowie tak dobrze, jak dr Musiał. Masz tam opis, zdjęcia, uzasadnienie...

Po co wynajdować koło ponownie?

 

to może linka ????

bo tak mi się wydaje że zaczynasz się ścigać z d7d w mnożeniu bezsensownych postówv.... tylko ze za to nie dostaje się pucharu

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

to może linka ????

 

Proszę bardzo.

 

bo tak mi się wydaje że zaczynasz się ścigać z d7d w mnożeniu bezsensownych postówv.... tylko ze za to nie dostaje się pucharu

 

Też nieźle sobie w tej konkurencji radzisz - np powyższym postem.

Edytowane przez Kaizen
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

@donvitobandito

 

1. Instalacja odgromowa nawet wykonana zgodnie ze sztuką ale bez projektu i metryki nie przyda ci się np. przy targowaniu stawki za ubezpieczenie budynku.

2. Uziom zrobiony ze szpileczek plus połączenie (nielegalne) do Tauronu na 99% nie przejdzie pomiarów impedancji uziomu, bo ma za małą powierzchnię styku w bezpośrednim obszarze odprowadzenia wyładowania do ziemi.

3. Inne powody, których tu nie przytoczę.

 

@grend

 

Ktoś kiedyś na tym forum twierdził, że nie wolno łączyć uziomu ogromowego z uziomem ochrony przeciwporażeniowej. Czy ja dobrze kojarzę z twoim nickiem tą teorię?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@donvitobandito

 

 

2. Uziom zrobiony ze szpileczek plus połączenie (nielegalne) do Tauronu na 99% nie przejdzie pomiarów impedancji uziomu, bo ma za małą powierzchnię styku w bezpośrednim obszarze odprowadzenia wyładowania do ziemi.

 

 

?

 

Jak połączony z uziomem Tauronu to wynik wyjdzie wręcz rewelacyjny :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak połączony z uziomem Tauronu to wynik wyjdzie wręcz rewelacyjny :D

 

Ośmielę się stwierdzić, że pomyliłeś pomiar impedancji uziomu ochronnego z pomiarem impedancji uziomu odgromowego. Oczywiście fizycznie jest to to samo żelastwo ale metody pomiaru są inne. W pierwszym przypadku mierzymy coś co ma parametry skupione a w drugim mierzymy linię długą.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ośmielę się stwierdzić, że pomyliłeś pomiar impedancji uziomu ochronnego z pomiarem impedancji uziomu odgromowego. Oczywiście fizycznie jest to to samo żelastwo ale metody pomiaru są inne. W pierwszym przypadku mierzymy coś co ma parametry skupione a w drugim mierzymy linię długą.

 

Czyli twierdzisz, że jak zmierzysz rezystancje uziomu (nie żadną impedancję Kolego) podłączonego do uziomu Tauronu, który to z kolei jest podłączony w X miejscach do szyny PEN, to wynik wyjdzie jaki? :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rozważ różnicę w ubezpieczeniu od wyładowań atmosferycznych np na 20 lat a kosztem budowy instalacji odgromowej. i ulgami w ubezpieczeniu . A jeśli dodasz koszt zabezpieczenia instalacji elektrycznej, antenowej w domu to koszty również wzrosną . Skonsultuj się z elektrykiem i znajomym agentem ubezpieczeń. Ubezpieczenie to kilka stówek rocznie i zapewnia odtworzenie poprzedniego stanu. Bo post wyrodził sie w bezproduktywną dyskusję
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyli twierdzisz, że jak zmierzysz rezystancje uziomu (nie żadną impedancję Kolego) podłączonego do uziomu Tauronu, który to z kolei jest podłączony w X miejscach do szyny PEN, to wynik wyjdzie jaki? :D

 

Ale mnie do ochrony odgromowej nie interesuje rezystancja statyczna uziomu Tauronu, tylko jest mi potrzebna rezystancja dynamiczna układu uziemień.

Może faktycznie słowo "impedancja" jest tu niezręcznie użyte bo elektryk zaraz widzi stan statyczny przy zasilaniu przebiegiem przemiennym (czyt. 50Hz).

W takim razie zamiast impedancja napiszę "zdolność uziomu do rozproszenia energii wyładowania mierzona w omach i nie wiadomo dlaczego nazywana rezystancją udarową, skoro w stanach udarowych kluczowa jest impedancja układu uziemień a nie jego rezystancja".

 

Tak czy inaczej dwie szpilki przy budynku połączone zdalnie z uziomem Tauronu nie przejdą pomiarów potwierdzających przydatność dla potrzeb LPS. Radzę zrobić otok w myśl przysłowia o szkle.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...