v1ncent 25.07.2019 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2019 Prośba o sprawdzanie czy YDY drut 5x10mm2 będzie ok dla 20 kW docelowo, 30 mb od skrzynki w płocie do skrzynki rozdzielczej w domu. Pytam bo w projekcie mam moc przyłączeniowa 13 kW, ale w przyszłości będę zwiększał do 16kW czy 20kW. No i nie chcę za 10 lat kabla wymieniać. Kabel z energetyki podciągnięty do skrzynki jest mocarny, 100A. http://lumier.pl/kalkulator/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 25.07.2019 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2019 (edytowane) Ale kalkulator masz mało mocarny, nie obejmuje aż takiego napięcia.No dobra, pośmialiśmy się.Czy rzeczony projekt obejmuje "nakaz" położenia od skrzynki złącza kablowego do rozdzielnicy budynku kabel 5-żyłowy, oraz czy przewidziano jakieś uziemienie dl GSW instalacji elektr. budynku, że o odgromówce nie wspomnę? Edytowane 25 Lipca 2019 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
v1ncent 25.07.2019 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2019 Jest 5*10 mm2 Doradzono mi wystąpić o moc 13kV na początek mieszkania, a następnie można łatwo podnieść do 16 kW. Ja chce mieć kabel na 20 kW nie chce się pogrążać, no ale co mi tam Co do uziemienia to planuję wpić 2-3 pręty zbrojeniowe i połączyć do kupy za pomocą złączy krzyżowych, stosowne pomiary zrobi elektryk. Mam płytę fundamentową na XPS, no i zgłębiam temat bednarki wkoło domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 25.07.2019 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2019 (edytowane) Witam.Projekt, jak sądzę wykonany metodą kopiuj-wklej.Układ sieci zasilającej projektant również wziął pod uwagę.Tylko dlaczego nie ma na budowie elektryka?I przy okazji - jaki uziom budynku przewidział projektant, zgodnie z Prawem budowlanym? Edytowane 25 Lipca 2019 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
v1ncent 28.07.2019 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2019 Jak potrzebuję to ściągam elektryka, natomiast instalację ogarniam sam aby zaoszczędzić. No i jak z tym kablem 5x10mm2. wczytywałem się że spadek napięcia pomiędzy skrzynką zewnętrzną a punktem odbioru ma być nie większe niż 4%.Są inne kalkulatory i tabelę w stosunku do tego co pokazałem w pierwszym poście. Proszę o info., jakie mieć kryterium np. 0.5% spadku napięcia na 30 m do rozdzielnicy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morfosek 28.07.2019 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2019 10mm2 będzie wystarczający (spadek 1,55%). Uziemienie wymaga projektu, pomiaru i dokumentacji. Pręt zbrojeniowy nie nadaje się jako uziemienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 28.07.2019 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2019 (edytowane) No i jak z tym kablem 5x10mm2. wczytywałem się że spadek napięcia pomiędzy skrzynką zewnętrzną a punktem odbioru ma być nie większe niż 4%. Są inne kalkulatory i tabelę w stosunku do tego co pokazałem w pierwszym poście. Proszę o info., jakie mieć kryterium np. 0.5% spadku napięcia na 30 m do rozdzielnicy? Psu na budę Ci będzie potrzebna ta piąta żyła, skoro masz szynę PE podpiętą do uziemionej szyny GSW. A skoro masz przekrój nie mniejszy niż 10 mm2 Cu, żyłę PEN wpinasz do wspomnianej szyny.. PE. Chyba że układ sieci jest TT, to nie masz w kablu zasilającym żyły PEN, tylko N i trzy fazy. PS. Pręt zbrojeniowy nadaje się jako uziemiene, pod warunkiem ... itd itd. Edytowane 29 Lipca 2019 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
v1ncent 29.07.2019 18:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2019 (edytowane) Psu na budę Ci będzie potrzebna ta piąta żyła, skoro masz szynę PE podpiętą do uziemionej szyny GSW. A skoro masz przekrój nie mniejszy niż 10 mm2 Cu, żyłę PEN wpinasz do wspomnianej szyny.. PE. Chyba że układ sieci jest TT, to nie masz w kablu zasilającym żyły PEN, tylko N i trzy fazy. PS. Pręt zbrojeniowy nadaje się jako uziemiene, pod warunkiem ... itd itd. Zaraz, zaraz 1.w rozdzielnicy będzie uziemiony przewód PE poprzez połączenie go z GSU a ta z uziomem otokowym 2. instalacja ma być wykonana w układzie sieci TN-S 3.pręt zbrojeniowy jest psu na budę, bo jest bednarka w koło domu 4.mam w projekcie w.i.z. 5 żył to będę to kładł schemat w załączniku https://photos.app.goo.gl/Zm4Fx9y9FFanSjRv9 Edytowane 29 Lipca 2019 przez v1ncent Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.07.2019 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2019 4.mam w projekcie w.i.z. 5 żył to będę to kładł W warunkach przyłącza masz napisane 5 żył? Jak masz sieć TN-C to robisz tak: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=411928 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
v1ncent 29.07.2019 18:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2019 Dzięki za info,jeśli wystarczy 4x10 mm2 no to zaoszczędzę. Dopytam się projektanta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 29.07.2019 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2019 Dzięki za info, jeśli wystarczy 4x10 mm2 no to zaoszczędzę. Dopytam się projektanta. Taaa. Projektanta będzie pytał, a ten i tak nie wie. To jeszcze go zapytaj, jakie uziemienie "zaprojektował", skoro wpakował kabel 5-żyłowy. Słów brak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G69 30.07.2019 03:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2019 A może wraz z kablem 5x10mm2 do skrzynki w ogrodzeniu będzie wprowadzona bednarka ,która będzie połączona z tą bednarką wokół domu?Więc doszło by 30mb dodatkowo zakopanej bednarki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 30.07.2019 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2019 A może wraz z kablem 5x10mm2 do skrzynki w ogrodzeniu będzie wprowadzona bednarka ,która będzie połączona z tą bednarką wokół domu? Więc doszło by 30mb dodatkowo zakopanej bednarki.Oczywiście masz zgodę ZE na łączenie uziemienia roboczego linii kablowej z uziemieniem ochronnym Odbiorcy? Czy tak na kocią łapę sobie ...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
v1ncent 02.08.2019 08:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2019 (edytowane) Projektant instalacji elektrycznej odpowiedział, że TN-C dotyczy sieci czyli kabla sieciowego.WIZ (wewnętrzna instalacja zasilająca) jest ja nazwa mówi- instalacją i powinna być wykonana kablem YKXS 5x10mm2.Natomiast jeżeli rzeczywista długość kabla wiz od szafki kablowej do tablicy rozdzielczej jest większa niż 18mb. to rozdział przewodu PEM na PEiM (powinno być pewnie PEN i PEiN) można ewentualnie zrobić w tablicy rozdzielczej w budynku i wtedy instalację wiz można wykonać kablem YKXS 4x10mm2. W hurtowni powiedzieli że kable z 4ma żyłami jest w cenie 5o żyłowego, nie ma nastanie i trzeba kupić większe ilości. No to słabo, musze wsadzić do WIZ 5 żył i jedna będzie nie używana. Tak czy inaczej już wiem na 100% jak ogarnąć elektrykę w koło domu, uziomy , odgrom. Dziękuję Edytowane 2 Sierpnia 2019 przez v1ncent Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzcel 02.08.2019 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2019 Znaczy się, projektant ci odpowiedział żebyś sobie sam dobrał kabel?Dziwne to. Nie wiem ile mu płacisz ale przestań. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 02.08.2019 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2019 Nie wierzę , że projektant takie rzeczy Ci mówił Może to pomyliłeś z Ziutkiem z E i D i szumnie nazywasz go "projektantem" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
v1ncent 02.08.2019 09:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2019 Sowicie opłaciłem firmę która mi projekt domu adoptowała, w pakiecie miałem zaprojektowanie WIZ. Koże coś konstruktywnego,? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 02.08.2019 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2019 Sowicie opłaciłem firmę która mi projekt domu adoptowała, w pakiecie miałem zaprojektowanie WIZ. Koże coś konstruktywnego,? No to już dostałeś odpowiedzi w tym temacie, czego oczekujesz jeszcze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 02.08.2019 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2019 (edytowane) Projektant instalacji elektrycznej odpowiedział, że TN-C dotyczy sieci czyli kabla sieciowego. WIZ (wewnętrzna instalacja zasilająca) jest ja nazwa mówi- instalacją i powinna być wykonana kablem YKXS 5x10mm2. Natomiast jeżeli rzeczywista długość kabla wiz od szafki kablowej do tablicy rozdzielczej jest większa niż 18mb. to rozdział przewodu PEM na PEiM (powinno być pewnie PEN i PEiN) można ewentualnie zrobić w tablicy rozdzielczej w budynku i wtedy instalację wiz można wykonać kablem YKXS 4x10mm2. Wystarczyło zapytać Ziutka (sorry - projektanta) czy może być YAKY 4 x16 lub 25 mm2. Ziutek leży na łopatkach. No bo jak czytam, że do 18 m kabel 5-żyłowy, a powyżej juz 4-, to ręce opadają. Edytowane 2 Sierpnia 2019 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
v1ncent 02.08.2019 21:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2019 czas kończyć temat, jutro przyjeżdża koparka. I jestem ogarnięty z przygotowaniami.aczkolwiek,# połączenia bednarkiPan ze sklepu doradził łączyć odcinki bednarki 2ma śrubami M8. Mam nadzieje że na złączu nie zacznie się korozja..Najchętniej pokrył był szczelną warstwą smaru grafitowego, obłożył gruba folią aby smar nie migrował do gruntuMoże jedna trzeba było wziąć złącza krzyżakowe. # połączenie miedzi z bednarkąno i tu mam zgłoskę co do ryzyka korozji, przewód uziemiający w postaci LGY 1x16 mm planuję po prostu połączyć śrubą M8 do bednarkiCu Zn i stal, aż mnie korci powtórzyć sobie podstawy elektrochemii @marcin225 W temacie brakowało info że połączenie głównej szyny uziemiającej poprzez przewód uziemiający z uziomem otokowym powinien być pod powierzchnią ziemi.Innymi słowy przewód uziemiający nie może mieć żadnej ekspozycji. Zatem czeka mnie poważne wiercenie pod kątem w płycie fundamentowej, no i znając siebie nasypie dodatkowo piach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania