ProStaś 07.08.2019 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2019 Linki, coby było, krzynę prościej: https://o3ozon.pl/centrala-wentylacyjna-cwpp-420200-jon16-przeciwpradowa-p-123.html vs http://tywent.pl/pl/b3b_ec,podgrupa,6,7.html Co wybrać?Jakoś tak mi się nie uśmiecha kupować centrali za 8-10kPLN. Swojego Jan-Gaza używam 10 rok i nie mam żadnych uwag. Cichy, wydajny, bezproblemowy, bez...tfu tfu..awaryjny, Był w dobrej wówczas cenie. Teraz paczę i paczę i paczę i ponad 7 kPLN netto Jan-Gaz. Myślałem o obrotowym wymienniku, ale cena i niski spręż mnie jakoś zniechęcają. Co byście wybrali? jasiek71 do tablicy, bo wiem, że Tywenta montujesz/montowałeś. Reku będzie sobie stał na nieużywanym, ale ocieplonym poddaszu. Trudno powiedzieć jaka tam będzie temp. (ocieplone ścianki kolankowe + połać dachu, a reku pomiędzy) zimą. Podejrzewam, że przy ostrych mrozach może zejść poniżej zera. Bać się zamarzania Tywenta ?Czy odzysk wilgoci to ściema marketingowa, czy rzeczywiście zimą powietrze w domu się tak nie wysusza? Dodam tylko, że jakieś deklarowane różnice w sprawnościach temp. są dla mnie pomijalne. Jakieś podpowiedzi? Sugestie? Doświadczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 07.08.2019 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2019 Mnie nie przekonuje odzysk wilgoci. To powinno być usuwane wg zasad higieny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 07.08.2019 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2019 (edytowane) Żaden rekuperator nie powinien być zamontowany w pomieszczeniu nie ogrzewanym. W wielu instrukcjach jest o tym mowa ...Rekuperatory domowe są na tyle małe i na tyle ciche że spokojnie można zamontować go w pomieszczeniu "gospodarczym" lub podobnym. Poza rekuperatorami za 8-10 tys i tymi za 2-3 tysiące są też inne w pośredniej cenie , np. rekuperatory marki Alnor , Vent-Axia i iitd ... Osobiście większe zaufanie mam do firm które takie urządzenie produkują od wielu lat i mają pewne doświadczenie i wiedzę niż to takich którzy nawet nie wiedzą co sprzedają i jakie to ma parametry ... Edytowane 7 Sierpnia 2019 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 07.08.2019 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2019 Sporo info na temat Tywentu przeczytasz w temacie o centrali Izzifast.W tym przedziale cenowym nie ma zwycięzców.Żaden z producentów nie deklaruje poprawnej pracy w temperaturach ujemnych.Weź to pod uwagę decydując się na lokalizacje. Odzysk wilgoci to nie jest ściema.Rekuperatory, które mają formę kanałowego klimatyzatora - Tywent, Mitsubishi Lossnay itp. mają wymienniki celulozowe/membranowe z prostego powodu.To nie są rekuperatory zaprojektowane do domów.To polscy handlarze, poszukując jak najtańszej w zakupie konstrukcji wpadli na pomysł, by sprzedawać je jako domowe. To są konstrukcje przystosowane do montażu podsufitowego w biurach, gdzie robi się zdecentralizowaną wentylacje.Stąd taki wymiennik, bo odprowadzanie skroplin w takich budynkach (duże powierzchnie) to kłopot.Wystarczy pooglądać oryginalne dokumentacje producentów i samemu zobaczysz, jak mało tam informacji o montażu w domu. Oczywiście polak potrafi i na własne oczy widziałem takie konstrukcje w domach.O ile zrobisz z głową instalacje wentylacyjną (niskie opory) to te rekuperatory zupełnie dobrze działają.Odzysk wilgoci ma się tutaj dobrze.Średniorocznie masz w domu wyższą wilgotność. W dokumentacjach można przeczytać, że do tych urządzeń nie podłącza się łazienek.Tylko, znów... nie chodzi o łazienki w domach, a o sanitariat w biurowcu, gdzie jest permanentna emisja wilgoci. Centralki te nie mają odpływów.Więc, jak jesteś hodowcą ryb, w piwnicy masz uprawę zioła, saunę, a każdy z mieszkańców wieczorem bierze godzinną gorącą kąpiel, to taki wymiennik, może nie dać rady.Wtedy lepiej wybrać rekuperator, który ten nadmiar wody zrzuci do kanalizacji. Ozon, to konstrukcja produkowana w Polsce i ma wyraźnie lepiej izolowaną obudowę.Więcej zalet nie widzę. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.08.2019 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2019 W dokumentacjach można przeczytać, że do tych urządzeń nie podłącza się łazienek. W jakiej dokumentacji rekuperatora z membraną polimerową można coś takiego przeczytać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 07.08.2019 19:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2019 Dzięki za info i wpisy. Dom ma ok. 185 m2 pow. wentylowanej mechanicznie (licząc po podłogach) i pewnie coś ok. 450-500m3 kubatury, Tylko 3 osoby i nazwijmy to normalne użytkowanie (nie ma sauny, baru z frytkami i basenu.....). Mam duże, nieużytkowe poddasze (nie wykorzystuję całej pow. poddasza na cele mieszkalne) i tam będzie stał reku. Na połaciach będzie 15 cm. wełny (izolowane będą ściany kolankowe 20 cm. szarego styro). Zobaczymy jaka tam będzie temp. Obecny reku ma "domek" z 15 cm. wełny i stoi na kompletnie nieogrzewanym strychu. I działa. Wątek o izzifast czytałem, zgadzam się z jasiek71, że kolorowe świecidełka i wymyślne cuda wianki są zbędne. Przynajmniej dla mnie. Centrala ma sprawnie wentylować, być względnie cicha, mieć bezawaryjne wentylatory (za nic nie mogę znaleźć info, czy o3ozon ma Ebm Papsty....?), nie zamarzać (niech się nawet odmraża wstrzymując wentylatory nawiewne) i dawać jako taki odzysk. Z drugiej strony wiem, jak zimą powietrze - przy takiej kubaturze i 3 osobach nie gotujących/piorących non-stop - potrafi się wysuszyć. Nieprzyjemnie wręcz. Stąd idea wymiennika obrotowego. No nic muszę jeszcze pomyśleć i poszukać. Bo poza tymi "płaskimi" praktycznie brak jest na rynku ofert obrotowych wymienników w cenach poniżej 8 kPLN (ok. 350 - 400 m3/h)? Mylę się? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 07.08.2019 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2019 Bo poza tymi "płaskimi" praktycznie brak jest na rynku ofert obrotowych wymienników w cenach poniżej 8 kPLN (ok. 350 - 400 m3/h)? Mylę się? Nie. Rotory to droga zabawa. W jakiej dokumentacji rekuperatora z membraną polimerową można coś takiego przeczytać? A ile jest na rynku produktów z takim wymiennikiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.08.2019 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2019 A ile jest na rynku produktów z takim wymiennikiem? Sporo. Wiele rekuperatorów z wymiennikiem Recair ma wersje ERV z wymiennikiem Core/Paul z odzyskiem wilgoci. Wrzuciłeś IMO bezpodstawnie do jednego wora celulozowe i polimerowe. I przypisujesz polimerowym cechy celulozowych. To nieuczciwe podejście dla promowania rotorów. Ani producent wymienników ERV, ani producenci rekuperatorów z nim nie mają nic przeciwko łazienkom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 08.08.2019 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 KAZIEN a które z nich masz na półce w sklepie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.08.2019 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 (edytowane) KAZIEN a które z nich masz na półce w sklepie ? Nie wiem, nigdy nie byłem w sklepie, gdzie na półkach leżą rekuperatory. W internecie dostepne od ręki wersje ERV Zehnder, Aeris, Izzifast, reQnet... Tylko jaki wpływ dostępność ma na pisanie o nich nieprawdy? Edytowane 8 Sierpnia 2019 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 08.08.2019 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 To nieuczciwe podejście dla promowania rotorów. Pukasz do złych drzwi. Rotory też nie tolerują dużych strumieni wilgoci, bo wtedy zamarzają. W tej kategorii zwycięzcy nie ma. Każdy wymiennik obrotowy, celulozowy lub polimerowy, zamarznie w odpowiednich warunkach wilgotnościowo-temperaturowych. Żaden z nich nie jest ideałem. Dopóki wymienniki membranowe/celulozowe są tańsze od rotorów, to warto brać ten membranowy/celulozowy.. Ale rekuperatory Zhender, Aeris, lub Thessla z takim wymiennikiem to cenowe przegięcie. W tym pułapie cenowym, lepiej brać rotor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.08.2019 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 (edytowane) Pukasz do złych drzwi. Rotory też nie tolerują dużych strumieni wilgoci, bo wtedy zamarzają. Dasz namiary na te zapisy, że przy polimerowych czy rotorach nie można tłoczyć powietrza z łazienek? Ale rekuperatory Zhender, Aeris, lub Thessla z takim wymiennikiem to cenowe przegięcie. W tym pułapie cenowym, lepiej brać rotor. Thessla też robi ERV? Nie wiedziałem. Nie chcę znowu dyskutować co lepsze czy bardziej opłacalne. Chcę, żebyś nie podawał nieprawdziwych informacji. Edytowane 8 Sierpnia 2019 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 08.08.2019 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 A ty daj namiary na producenta samochodu, który podaje spalanie kiedy masz "gaz do dechy".Tak samo producenci rekuperatorów dyplomatycznie milczą na temat tego jakie sprawności osiągają ich konstrukcje, gdy tylko parametry pracy wykraczają poza standardowe.Masz opomiarowany rekuperator?Poczekaj do pierwszej zimyPoliczymy średnią sprawność temperaturową tego cuda z jednego zimowego tygodnia.Zobaczymy, jak to się ma do deklaracji producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.08.2019 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2019 Tak samo producenci rekuperatorów dyplomatycznie milczą na temat tego jakie sprawności osiągają ich konstrukcje, gdy tylko parametry pracy wykraczają poza standardowe. Wcześnie twierdziłeś, że W dokumentacjach można przeczytać, że do tych urządzeń nie podłącza się łazienek. I w celulozowych jest taki zapis. Pytam o podparcie takiego stwierdzenia dla polimerowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darianus 10.08.2019 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2019 Teraz paczę i paczę i paczę i ponad 7 kPLN netto Jan-Gaz. Myślałem o obrotowym wymienniku, ale cena i niski spręż mnie jakoś zniechęcają. Na Jan-gaz możesz się postarać o dofinansowanie 30% z programu czyste powietrze. Chwalą się na stronie, że mają odpowiednie papiery. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 10.08.2019 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2019 Bo poza tymi "płaskimi" praktycznie brak jest na rynku ofert obrotowych wymienników w cenach poniżej 8 kPLN (ok. 350 - 400 m3/h)? Mylę się? Nie mylisz się, sam szukałem obrotowego. Chyba najtaniej na rynku z rotorów będzie jan-gaz za ok 9,5kPLN brutto (katalogowo, więc może gdzieś do kupienia taniej, albo kupić z 8% vat, itd) Tysiąc-półtora drożej będzie komfovent. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 10.08.2019 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2019 Nie mylisz się, sam szukałem obrotowego. Chyba najtaniej na rynku z rotorów będzie jan-gaz za ok 9,5kPLN brutto (katalogowo, więc może gdzieś do kupienia taniej, albo kupić z 8% vat, itd) Tysiąc-półtora drożej będzie komfovent. Tu jest taniej...choć trochę tajemniczo https://www.olx.pl/oferta/rekuperator-z-wymiennikiem-obrotowym-350-m3-h-tanio-CID628-IDl5LWg.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 10.08.2019 17:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2019 (edytowane) Też znalazłem to ogłoszenie i .... Wg mnie to podróba Jan-Gaza. Przekonują mnie do tego 2 rzeczy: 1. podobny wygląd do JG sprzed kilku lat 2. otóż swojego Janka kupiłem od człowieka z ...Wągrowca, tak, tak jechałem z Łodzi do Gniezna (tam się umówiłem na zakup). Oczywiście nazwy firmy i telefonu sobie nie przypomnę, ale... 1+2 = Jan Gaz IMO Wniosek? Człowiek od którego wówczas kupowałem reku naprawdę miał pojęcie o wentylacji, więc może warto zaufać? Dopisek: http://www.wkco.pl/index.php?route=product/category&path=64 tamta cena to netto.... Dopisek 2: Trochę tak głupio pisać jedno pod drugim, ale....pogrzebałem w czeluściach i jest tak: 1. jak ktoś uważnie obejrzy podlinkowaną przeze mnie stronę, to w opisach znajdzie niewymazany znaczek Jan - Gaz 2. to jest DOKŁADNIE ta osoba, od której kupiłem 10 lat temu swój reku 3. jak ktoś chce to na piriv (tu nie chcę walić danymi) podam namiar i nazwę firmy, którą poprzednio się człowiek posługiwał, wtedy można znaleźć co nieco u wujka googla. 4. w poniedziałek dzwonię do człowieka i chyba czeka mnie wycieczka.....po obrotowca tylko nie wiem, czy 350, czy 500? Bo człowiek jest IMO (albo przynajmniej był) absolutnie godzien zaufania. Edytowane 10 Sierpnia 2019 przez ProStaś dopisek 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wally666 28.08.2019 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2019 no i na czym stanelo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 28.08.2019 19:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2019 Ano na tym, że się do człowieka nie mogę dodzwonić.Może urlop? Będę wkrótce próbował ponownie, dam znać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania