R90 26.08.2019 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2019 Witam,remontowana łazienka. 6,5m2, około 45mb rury 16. Chcę zrobić podłogówkę oprócz drabinki. Kocioł kondensacyjny, dla obliczeniowej Tzew, Tz około 60 stopni.Chciałbym dać RTL, ale jednak jakby nie patrzeć będzie tam wpływać woda o temp 60 stopni. Czy takie coś jest ok?Nie chce dawać zestawu mieszająco - pompowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 26.08.2019 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2019 Rury wytrzymają te twoje 60*C. Zawór RTL jest montowany na powrocie i im mniejszą temperaturę tam nastawisz tym mniejsza średnia temperatura będzie w rurach.Oczywiście że wpływa tam 60*C ale cały czas oddaje ją do podłogi więc zanim dojdzie do RTL-a jej temperatura spadnie powiedzmy do 45*CUstawiając zawór RTL właśnie na 45*C zamknie się on pzry takiej temperaturze co spowoduje brak przepływu a to spowoduje ze te 60*C nie wpłynie.Zawór będzie otwierał się i zamykał cyklicznie powodując że te 60*C będzie tylko na początkowym odcinku rury. Jeśli obawiasz się dalej to podłogówkę zainstaluj na powrocie drabinki..... wtedy to on przejmie te 60*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 26.08.2019 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2019 Albo RTL z jego wadami ,albo mieszacz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania