Witam, chciałbym się poradzić czy przedstawiony poniżej schemat rozdzielni będzie poprawny aby był zaakceptowany przez elektryka odbierającego instalację.

Czy wszystkie wyłączniki sa poprawne? Nie zaznaczyłem N oraz PE ale oczywiście będą.

Czy kabel od skrzynki do domu wystarczy YKY 5*10mm2?

rodzielnia schemat.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dlaczego rozwiązanie techniczne jest fatalne?

- Wyłącznik główny 4-torowy. Czy ma tory 3L+N?

- Nie ma ochronników przeciwprzepięciowych B+C

- Zabezpieczenie poprzedzające, na zasilaniu zespolone. Czy tak było w projekcie?

- RCD 4-polowy do odbiorników 1-fazowych. Czy tak było w projekcie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam, chciałbym się poradzić czy przedstawiony poniżej schemat rozdzielni

 

Wiesz, co to jest rozdzielnia?

Czy projektujesz coś, nawet nie znając jego definicji?

 

Różnicówka trzyfazowa dla obwodów jednofazowych to błąd (chociaż prawnie nie jest zakazany),

Edytowane przez Kaizen
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach