A jakie są preferowane, możesz wyjaśnić?

Skoro "szpec" od niemieckich różnicówek nie raczy odpowiedzieć, wrócę się do postu https://forum.muratordom.pl/showthread.php?358791-R%C3%B3znic%C3%B3wka-3-fazowa-jako-zabezpieczenie-obwodu-jednofazowego&p=8224858&viewfull=1#post8224858 i fotki tam umieszczonej.

RCD nie jest ani AC, ani A, ani B, ani nawet G czy S.

Jest to wyłącznik bezzwłoczny odporny na prąd różnicowy 500 A o przebiego 8/20 mikrosekund oraz przeznaczony do pracy poza pomieszczeniami w temp. do -25 stopni Celsjusza.

 

Czego niby ma dowodzić fakt że jakiś Niemiec ma nieprawidłowo wykonaną instalację elektryczną ?

 

Niemieckie przepisy nakazują wprost stosowanie RCD typu A . Są równie opisane sytuacje gdzie należy obowiązkowo zastosować RCD typu B.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 87
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Aha, teraz mam "przelecieć" wszystkie sąsiednie mieszkania w okolicy (mowa o ul. Ahrensdorferstrasse w Berlinie), by się przekonać, że u Niemca jest źle.

Szkoda gadać.

Pokaż mi te przepisy, daj przykłady, zrób fotki i udowodnij.

 

Co ja niby ma Ci udowodnić i dlaczego w ogóle mam to chcieć zrobić ? Gdybyś nie był takim ignorantem to jeszcze pociągnął bym temat ale wiem że żadne argumenty do Ciebie nie trafią.

 

Każdy więc niech pozostanie przy swoim.

  • Like 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gdybyś nie był takim ignorantem to jeszcze pociągnął bym temat ale wiem że żadne argumenty do Ciebie nie trafią.
Te argumenty to cytaty z norm niemieckich, fotki z rozdzielnic, fragmenty artykułów (nie polskich, chyba że doktor Musiał wspomniał o tym).

Ale nie, pop swoje, ciort swoje, argumentów brak!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gdzie nie można stosować B? Zacytujesz?

 

Czy jak gdzieś wspomniałem choćby słowem że B gdzieś stosować nie można ?

 

Logiczne jest że jeżeli istnieje wymóg stosowania Rcd co najmniej o klasie A to każda wyższa jest dopuszczalna.

 

Natomiast wymóg stosowania typu B wynika z normy DIN VDE 0100-530 która nakazuje stosowanie wyłączników różnicowoprądowych typu B w obwodach z urządzeniami które muszą być stosowane do prewencyjnej ochrony przeciwpożarowej.

Edytowane przez PLC_00
  • Like 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy jak gdzieś wspomniałem choćby słowem że B gdzieś stosować nie można ?

 

Tak. Zacytowałem. I wytłuściłem. Jeszcze raz?

 

Niemieckie przepisy nakazują wprost stosowanie RCD typu A . Są równie opisane sytuacje gdzie należy obowiązkowo zastosować RCD typu B.

 

Proszę o zacytowanie tego nakazu.

Jak masz nakaz jazdy prosto to masz jechać prosto - nie w lewo, nie w prawo. Jak masz nakaz A, to nie możesz zastosować żadnego innego.

Czy już nie nakaz, nie wprost, nie przepisy (a norma), i nie A? Czy może żadnego cytatu nie podasz?

Logiki z prawem nie mieszaj.

Edytowane przez Kaizen
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...