Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna w jednym domu


Recommended Posts

Mam domek ok 50 m2 w stanie surowym otwartym. Projekt Kazimierz D20 /Artinex/.

Zmiany w projekcie to zamiana miejscami kuchni i łazienki i doprojektowanie kominów - systemowego z dwiema wentylacjami w kotłowni i murowanego z cegły w pokoju z kominkiem.

Zatem wentylacja grawitacyjna jest w kotłowni, kuchni i pokoju z kominkiem /to ten największy pokój po środku domu na rzucie projektu/.

W łazience projektant przewidział wentylację przez ścianę. Na etapie adaptacji projektu architekt nie zwrócił na to mojej uwagi, a ja, nie wiem dlaczego, zapomniałam zapytać o sposób wentylowania łazienki.

Teraz mam dylemat, bo każdy mówi co innego.

Znajomy mówi, że ma też taką wentylację przez ścianę w łazience i średnio to działa.

Kominiarz - absolutnie nie robić wentylacji wywiewnej z wentylatorkiem przez ścianę, bo to zaburzy funkcjonowanie wentylacji grawitacyjnej w innych pomieszczeniach.

Jak już robić, to kominek wentylacyjny na dachu, a do tego kominka doprowadzić sztywną rurę izolowaną, zakończoną tylko kratką wentylacyjną w suficie łazienki.

Hydraulik z kolei krytykuje pomysł kominiarza, bo wg niego taki system będzie działał jak "kształtka zet", czyli będzie nawiewać zimne powietrze, a nie wywiewać.

Hydraulik proponuje zrobić tak, jak jest projekcie, tyle, że wentylatorek wywiewny zamontować w ścianie zewnętrznej nad prysznicem.

Ja z kolei zaczęłam już myśleć o zrobieniu wentylacji mechanicznej nawiewno/wywiewnej w tej problematycznej łazience, ewentualnie też w pokoju obok łazienki.

Pytanie tylko, czy takie rozwiązanie nie kłóciłoby się z wentylacją grawitacyjną w pozostałej części tak niewielkiego domku oraz - która firma od WM przyjedzie zrobić robotę do dwóch pomieszczeń?

 

Co Wy na to?

 

Proszę napiszcie szczerze. Liczę na Wasze rady, bo jak dotąd wszyscy, a najwięcej architekt i kierbud, mnie lekceważyli. Niestety, widzę to dopiero teraz.

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przepisy są jasne i mają sens. Nie można łączyć wentylacji mechanicznej z grawitacyjną. Strefa z jednym rodzajem musi być oddzielona od drugiego szczelnymi przegrodami.

W kotłowni zrób grawitacyjną - w pozostałych rekuperację.

Edytowane przez Kaizen
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...