Cześć,

proszę o podpowiedź:

 

Dom z dachem dwuspadowym, ściany kolankowe powinny być symetryczne po obydwu stronach budynku (czyli powinny posiadać taką samą wysokość.

Niestety u mnie nie posiadają. Jedna ma 114 cm druga 119 cm.

Zauważyłem to dopiero po zbudowaniu więźby, położeniu dachówki i wstawieniu okien połaciowych. Mierzyłem wysokość od klamki do wylewki i zauważyłem różnicę. Zmierzyłem wysokość ścianki i okazało się, że wykonawca się tak właśnie pomylił.

 

Co o tym myślicie?

 

Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi.

Załączam jeszcze poglądowo i w bardzo uproszczony sposób rzut z góry. Trzy ścianki kolankowe trzymają h=119, a ta czwarta im się skróciła o 5 cm :(sciany_kolankowe.jpg

Jutro chcę o to pytać wykonawcę i kierownika budowy.

Czy ktoś może mi podpowiedzieć czy taki defekt to raczej drobiazg czy też poważna sprawa?

Nie chcę wyjść na upierdliwca, a do tej pory na wykonawcę nie mam prawa narzekać, to bardzo porządny człowiek.

Ktoś coś podpowie???

Jak to możliwe, że dekarz tego nie zauważył? Rynny mają odpowiedni spadek?Jak wygląda połać? Czy jakoś ratowali się wyższą murłatą czy innymi patentami, żeby dach był równo podparty? Wrzuć trochę fotek.
U mnie też problem bo schody zrobione tak że można w łeb się walnąć o strop a na planie wyraźnie dalej cofnięta belka i co? kier bud odebrał przed jak i po wylaniu ... normalnie trzeba wszystko ale to wszystko mierzyć samemu i być ma każdym etapie. Dach teraz startuje ale już się boję o jakość .
jajmar: chyba nie czaję Twojego żartu...

 

To nie był żart, pytam dlaczego to mierzyłeś? Widać to? Jakiś problem z tym wyszedł?

 

Edit, mierzysz od niwelatora czy od np stropu?

Nie mam za dużo zdjęć. Niestety.

Ale murłatą się nie ratowali (vide fotki).2.jpg20191102_144617 (1).jpg

 

Sorki za jakość zdjęć, ale musiałem zmniejszyć, bo inaczej sie nie zapisywaly.

 

Pod krokwiami, mierząć w pionie po ścianie 142 cm i 137 cm...

To nie był żart, pytam dlaczego to mierzyłeś? Widać to? Jakiś problem z tym wyszedł?

 

Edit, mierzysz od niwelatora czy od np stropu?

 

Nie mam niwelatora, mierzyłem po prostu od płyty w górę, w osi x. Chciałem zobaczyć jak wysoko będą klamki po wylewkach. No i mi wyszła różnica. A potem zmierzyłem ściany kolankowe do krawędzi wieńca.

 

Tak jak pisałem, na oko nic z zewnątrz i wewnątrz nie widać.

 

Pytam pod kątem kłopotów na późniejszych etapach i w użytkowaniu.

Nie mam niwelatora, mierzyłem po prostu od płyty w górę, w osi x. Chciałem zobaczyć jak wysoko będą klamki po wylewkach. No i mi wyszła różnica. A potem zmierzyłem ściany kolankowe do krawędzi wieńca.

 

Tak jak pisałem, na oko nic z zewnątrz i wewnątrz nie widać.

 

Pytam pod kątem kłopotów na późniejszych etapach i w użytkowaniu.

 

Mnie zawsze uczyli że oś X to pozioma, ale rozumiem masz inny układ współrzędnych ;)

 

Jak nie wyszło na pokryciu zwichrzenie to albo na łatach "wyprowadzili" albo nie dach a strop ucieka. A jak nie widac po co drążyć? Nawet jak strop ucieka to na wylewce wyprowadzisz.

Tak, Y :)

Przepraszam, coś mi się wieczorem półkule mózgowe zamieniły miejscami :)

 

Rozumiem zatem, że to nie jest jakaś tragedia? A poprawka to by pewnie była gruba sprawa?

 

Tak jak pisałem nie chcę przesadzać i czepiać się mniej istotnych kwestii, które na późniejszych etapach robót i - to najważniejsze - w eksploatacji budynku, nie będą generowały problemów.

 

Oczywiście porozmawiam z kierownikiem budowy i wykonawcą i poproszę o wyjaśnienie sprawy, ale co to zmieni w tym momencie?

 

Pewnie trzeba by było ściągać dachowkę, przerabiać więźba itd. To jest kupa roboty, a ja nie chcę robić komuś pod górę. Trudno ściana kolankowa będzie w jednym pomieszczeniu niżej o te 5 cm. Albo zrobi się ją na takiej samej wysokości tylko trochę się ujmie z powierzchni.

 

Rozważam to, bo wątpię, że płyta im uciekła, aż o 5 cm...

Żadnej różnicy nie zauważysz ponieważ zginie to na płytach gipsowych. Problem byś widział gdyby ściany były rozjechane na szerokości a tak wykonawcy od poddasza złapią poziom na profilach i lecą z tematem.
  • 2 weeks później...
Pomiar od stropu to żaden pomiar. Trzeba to sprawdzić wężem z wodą. Jak wieńce będą na jednym poziomie to niema żadnego problemu bo to strop i posadzka wszystko wyrówna. Jak jest różnica na wieńcach to powinien to wychwycić cieśla. Jak tego nie zrobił to dach jest trochę zwichrowany. Nie widać tego bo połać jest rozdzielona dużą facjatką. Na piętrze w tym miejscu są trzy pomieszczenia. Może być mały problem tylko w łazience na dwóch przeciwległych rogach. Przy dobrej ekipie wykończeniowej nie do zauważenia. Pod względem konstrukcyjnym nie ma żadnego zagrożenia. Pozdrawiam.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...