Elber 07.11.2019 09:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 Zapytam od razu jeszcze o wkład kominowy, bo jutro będę miał montowany wkład o wymiarach 80/125 (komin był już*frezowany) pytanie czy to on się nada do tego pieca ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250607-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-gazowego/page/2/#findComment-7734759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesiek17bn 07.11.2019 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 Kocioł Vaillant VC 206/5-5, zasobnik VIH R150B + multiMATIC 700 + Moduł mieszacza VR70 lub 71 + 2 x zdane sterowanie VR91 lub jeśli VR70 1xVR91 + grupa pompowa z mieszaczem i siłownikiem + zestaw do szachtu Ja mam bardzo podobną instalację , którą też doradzał mi również Mareks77z tym , że mniejszy metraż i kocioł Kocioł Vaillant VC 206/5-5, zasobnik VIH R150B + multiMATIC 700 + Moduł mieszacza VR70 lub 71 + 2 x zdane sterowanie VR91 lub jeśli VR70 1xVR91 + grupa pompowa z mieszaczem i siłownikiem + zestaw do szachtu Kocioł ecoTEC VC plus 146/5-5Regulator multiMATIC 700/6 (główny regulator na parterze od podłogówki, w którym możesz też zarządzać regulatorem na piętrze)Wymiennik Vaillant VIH R 150/6 BModuł mieszacza VR 70Zdalne sterowanie dla drugiego obdowu VR91(regulator na piętrze) Ja mam dwie strefy ,parter i piętro osobno dlatego mam VR70 ale jak Ty masz mieć 3 strefy tak jak napisałeś to VR71 + 2x VR91 U mnie konfiguracja kotłowni wygląda tak: https://zapodaj.net/da762bf1ef74e.png.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250607-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-gazowego/page/2/#findComment-7734799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elber 07.11.2019 15:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 Ok, a jaka różnica czy zastosuję*Moduł mieszacza VR70+VR91 lub 71 + 2 x VR91 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250607-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-gazowego/page/2/#findComment-7734925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesiek17bn 07.11.2019 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 Ok, a jaka różnica czy zastosuję*Moduł mieszacza VR70+VR91 lub 71 + 2 x VR91 ? Moduł mieszacza VR70+VR91 daje Ci dwa regulatory i dwa osobne obwody. Mogę ustawić inną temperaturę na parterze na multiMATIC 700 a całkiem inną na piętrze na VR91 Moduł mieszacza VR71+ 2xVR91 pozwoli Ci dołożyć do mojej instalacji jeszcze jeden obwód(np. kolejną kondygnację) ze swoją temperaturą. Tylko nie wiem czy jest sens tak rozbudowywać tą instalację i dokładać kilkaset złotych tylko po to żeby mieć regulator na strychu. Pewnie można grzejnik stamtąd podpiąć pod piętro a głowicą termostatyczną obniżyć mu temperaturę jeśli nie chcesz grzać z taką temperaturą jak na piętrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250607-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-gazowego/page/2/#findComment-7734928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elber 07.11.2019 15:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 Na strychu mam tylko pion z podłogówki, nie mam tam z grzejników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250607-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-gazowego/page/2/#findComment-7734934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesiek17bn 07.11.2019 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 Na strychu mam tylko pion z podłogówki, nie mam tam z grzejników. Sorry , nie wyłapałem tego i to zmienia trochę postać rzeczy. Ja mam rozdzielacz na parterze od podłogówki do którego wpięta jest pętla od łazienki z piętra. Co za tym idzie w łazience na piętrze mam temperaturę uzależnioną od zadanej na regulatorze z parteru. Mój cel był trochę odwrotny do Twojego bo chciałem mieć tam cieplej więc podkręciłem przepływ rotametrem ale czy tak samo można w drugą stronę to już nie wiem ale również jestem ciekaw jak obniżyć temperaturę tylko na jednej pętli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250607-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-gazowego/page/2/#findComment-7734945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elber 07.11.2019 21:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 Czytam to o tych obwodach i VR70 i VR71 i kurde nie ograniem trochę. Jeśli ten VR70 i VR71 podłącza się w kotłowni to tam w zasadzie mam tak, że cała podłogówka w domu (wszystkie kondygnacje) to 1 obwód, czyli zasilanie i powrót, drugi obwód to grzejniki, tak samo, zasilanie i powrót, trzeba do tego jeszcze zasobnik podłączyć z ciepłą wodą, ale to chyba już do pieca jakoś, czy też razem z tym od grzejników ? Obie skrzynki z podłogówki wyglądają tak: https://zapodaj.net/0f1d0818177e1.jpg.html czy tam czegoś brakuje ? Pociągnąć tam na wszelki wypadek kabel z prądem ? Czy też jakieś kabelki z pomieszczeń ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250607-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-gazowego/page/2/#findComment-7735069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 07.11.2019 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 VR70 umożliwia podział instalacji na dwa obwody grzejne z których jeden jest bezpośredni a drugi jest ze zmieszaniem.VR71 umożliwia podział instalacji na 3 obwody grzejne z których jeden jest bezpośredni a dwa są ze zmieszaniem.Problemem jest tu instalacja czy jest ona przystosowana do takiego podziału. U Ciebie chcesz mieć osobną regulację parteru, piętra i strychu ale niestety instalacja tego nie umożliwia bowiem podział następuje tylko na dwa obwody czyli podłogówkę i grzejniki.Dlatego też raczej u Ciebie moduł sterowania VR70 który będzie sterował siłownikiem zaworu trójdrogowego mieszacza podłogówki.Do realizacji nie są potrzebne żadne kabelki bowiem wszystkie regulatory zarówno VRC700 oraz VR91 są robione także w wersji bezprzewodowej. Takie regulatory są oznaczone z literką "F"Poza tym VR71 umożliwia podział na 3 obwody ale 2 z nich są podłogówką a jeden grzejnikowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250607-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-gazowego/page/2/#findComment-7735107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elber 08.11.2019 05:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2019 Dziękuję za wyjaśnienie, czyli u mnie w grę wchodzi tylko VR70. A czy jest możliwość dołożenia jakiegoś dodatkowego sterowania do tej szafki na piętrze abym mógł obniżyć temperaturę piętra ? Czy nie ma takiej możliwości i ten VR91 będzie sterował całą podłogówką w domu i nie ma opcji by dodać jakieś dodatkowe sterowanie w tej sytuacji ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250607-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-gazowego/page/2/#findComment-7735174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 08.11.2019 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2019 (edytowane) Ahh. Ustalmy jedno. Cała piwnica jest w grzejnikach. Zasilanie rozdzielacza grzejników idzie bezpośrednio do kotłowni? Cały parter to podłogówka + 1 grzejnik Zasilanie rozdzielacza parteru idzie bezpośrednio do kotłowni. Czy na rozdzielaczu podłogówki jest zamontowany mieszacz? Całe piętro to podłogówka.I tu jest pytanie: Zasilanie rozdzielacza do podłogówki na piętrze schodzi bezpośrednio do kotłowni ? Czy owe zasilanie łączy się w jakikolwiek sposób z podłogówką parteru? Czy na rozdzielaczy podłogówki na piętrze jest zamontowany układ mieszający? Strych to jedno pomieszczenie z podłogówką. Skąd idzie ta podłogówka z piętra czy bezpośrednio z kotłowni? Napisz wszystkie informacje a następnie zamieść zdjęcia wszystkich rozdzielaczy z opisem ich lokalizacji, oraz zdjęcie kotłowni. Edytowane 8 Listopada 2019 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250607-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-gazowego/page/2/#findComment-7735180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elber 08.11.2019 07:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2019 Podlogowka z parteru łączy się z podłogówką z piętra i ze strychu, to jeden pion. A grzejniki to osobny drugi pion ale też łączą sie wszystkie razem w 1 obieg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250607-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-gazowego/page/2/#findComment-7735188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 08.11.2019 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2019 (edytowane) Troszkę zaktualizowałem poprzedni wpis więc odnieś się do pozostałych pytań. Jeśli podłogówka na parterze i na piętrze to jeden pion to: Czy na ich rozdzielaczach są umieszczone układy mieszające tzn zawór trójdrogowy i pompa. Czy istnieje możliwość dołożenia 2 rur z piętra do kotłowni i rozdzielenie tych obwodów? Ile pętli podłogówki jest na parterze?Ile pętli podłogówki jest na piętrze?Strych to rozumiem jedna pętla Edytowane 8 Listopada 2019 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250607-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-gazowego/page/2/#findComment-7735193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elber 08.11.2019 07:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2019 Nie, już po wylewkach, nie ma szans żeby dołożyć tam coś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250607-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-gazowego/page/2/#findComment-7735195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 08.11.2019 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2019 Czy na ich rozdzielaczach są umieszczone układy mieszające tzn zawór trójdrogowy i pompa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250607-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-gazowego/page/2/#findComment-7735197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elber 08.11.2019 07:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2019 Hm, niestety nie, oba rozdzielacze wyglądają tak samo: https://zapodaj.net/images/0f1d0818177e1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250607-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-gazowego/page/2/#findComment-7735208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 08.11.2019 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2019 Mieszacz jest więc w kotłowni ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250607-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-gazowego/page/2/#findComment-7735216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elber 08.11.2019 08:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2019 Tak, mieszacz będzie w kotłowni tylko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250607-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-gazowego/page/2/#findComment-7735219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elber 08.11.2019 08:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2019 Po lew rurki w szarej otulinie to podłogówka, na dole przy ziemi rurki w czerwonej otulinie to grzejniki, biały to zimna woda a 2 czerwone obok to ciepła woda. https://zapodaj.net/images/93232af475e3b.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250607-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-gazowego/page/2/#findComment-7735221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 08.11.2019 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2019 Jeśli chcesz mieć regulację parteru i piętra osobno to zamiast zakładać mieszacza w kotłowni musisz wyposażyć rozdzielacze w odrębne układy mieszające: Tu masz przykładowy zestaw o który możesz doposażyć swoje rozdzielacze. https://www.instalator.pl/2019/07/sterowanie-ogrzewaniem-podlogowym-finish-a/ Jeśli to wykonasz to osobne przewody puszczone do rozdzielacza na parterze i na piętrze zarówno do pomp jak i zaworów w oparciu o moduł VR71 + 2 x VR91 umożliwią Ci osobną regulację osobno parteru, piętra, piwnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250607-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-gazowego/page/2/#findComment-7735222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesiek17bn 08.11.2019 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2019 Dziękuję za wyjaśnienie, czyli u mnie w grę wchodzi tylko VR70. A czy jest możliwość dołożenia jakiegoś dodatkowego sterowania do tej szafki na piętrze abym mógł obniżyć temperaturę piętra ? Czy nie ma takiej możliwości i ten VR90 będzie sterował całą podłogówką w domu i nie ma opcji by dodać jakieś dodatkowe sterowanie w tej sytuacji ? Ja się odniosę tylko do tego 1. sterowanie nie jest w szafce tylko masz w pokoju na piętrze zawieszony regulator VR90 (wtedy łączysz go kablem z VRC700 na parterze a jego łączysz kablem z modułem VR70 w kotłowni) lub dokładasz kilka stówek i wybierasz opcje z F bezprzewodowo i nie ciągniesz żadnych kabli pomiędzy kondygnacjami. Ten sterownik VR90 wysyła sygnał do kotła jeśli temperatura spadnie poniżej zadanej żeby zaczął grzać. 2. podłogówką steruje VRC700 na parterze (czyli główny sterownik) i tak samo jak VR90 wysyła informacje do kotła jeśli trzeba grzać. To są dwa obiegi sterowane osobno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250607-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-gazowego/page/2/#findComment-7735227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.