Pomoc w doborze kotła gazowego


Elber

Recommended Posts

  • Odpowiedzi 70
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Nie.....Istniejące piony zasilają wszystko czyli grzejniki oraz podłogówkę.

To nie muszą być akurat te proponowane w linku a hydraulik złoży całość stosując elementy dyskretne czyli osobno pompy i osobno zawory.

Jeśli doposażysz rozdzielacze w układ mieszający czyli zawory trójdrogowe z siłownikiem oraz pompy, oraz pociągniesz do nich osobne przewody z kotłowni to stosując VR71 uzyskasz możliwość regulacji 3 strefami grzewczymi osobno.

1. Grzejniki

2. Podłogówka parter

3. Podłogówka piętro.

 

Do każdego z tych obwodów możesz przyporządkować inny sterownik.

1. Grzejniki, jeśli to piwnica to może być ale nie musi, a temperaturę ustalisz pokrętłami na głowicach grzejnikowych

2. Podłogówka parter, Główny regulator VRC700

3, Podłogówka piętro, Zdalne sterowanie VR91

Edytowane przez Mareks77
  • Like 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie prąd tylko przewody idące od kotłowni do obu skrzynek rozdzielaczy.

 

Musisz przewody podłączyć pod moduł VR71 umieszczony w kotłowni i to on podaje sygnały ( prąd ) do siłowników i pomp.

 

Myślę że średnio sprawny hydraulik a najlepiej elektryk ogarnie temat. 3 żyły do pompy i 4 żyły do siłownika + 2 przewody do czujnika temperatury to jest zestaw do każdej skrzynki.

 

Ktoś to składał więc mam nadzieję ze wie co robi ponieważ ilość grzejników + ilość pętli podłogówki parteru + ilość pętli podłogówki piętra mogą niestety dać pewną sumę i przepływ całkowity podlegający zainstalowaniu sprzęgła hydraulicznego w kotłowni.

Edytowane przez Mareks77
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie prąd tylko przewody idące od kotłowni do obu skrzynek rozdzielaczy.

 

A dlaczego do skrzynek?

Jeśli pompy i zawory trójdrogowe zostaną w kotłowni a skrzynki z rozdzielaczami nie będą ruszane to w jakim celu maja tam być przewody?

 

Ja mam wszystkie pompy w kotłowni a na rozdzielacze leci już woda z odpowiednią temperaturą już wymieszana lub nie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Też miałem taką nadzieję, dzwoniłem przed chwilką do niego podpytać się o to czy na tej instalacji co jest zrobiona na pewno będzie możliwość sterowania podłogówką*na piętrze i parterze osobno to powiedział że tak.... i pytałem go jaki piec on tam widzi to powiedział IMMERGAS VICTRIX EXA 24
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A dlaczego do skrzynek?

Jeśli pompy i zawory trójdrogowe zostaną w kotłowni a skrzynki z rozdzielaczami nie będą ruszane to w jakim celu maja tam być przewody?

 

Ja mam wszystkie pompy w kotłowni a na rozdzielacze leci już woda z odpowiednią temperaturą już wymieszana lub nie.

 

grzesiek71bn@.... nie mieszaj pytającemu..... kto Ci powiedział że mieszacze będą w kotłowni.

Elber@ ma współny pion dla obu podłogówek więc tylko umieszczenie mieszaczy w skrzynkach na rozdzielaczach wyodrębni każdy obwód i umożliwi sterowanie.

 

Też miałem taką nadzieję, dzwoniłem przed chwilką do niego podpytać się o to czy na tej instalacji co jest zrobiona na pewno będzie możliwość sterowania podłogówką*na piętrze i parterze osobno to powiedział że tak.... i pytałem go jaki piec on tam widzi to powiedział IMMERGAS VICTRIX EXA 24

 

Niech więc czyni swoją powinność. Myślę ze skontaktujesz się po uruchomieniu całości.

Edytowane przez Mareks77
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sęk w tym że ja nie jestem pewien czy ten immergas to jest dobry pomysł to raz, a dwa czy to końcowo nawet drożej nie wyjdzie bo do immergasu jakieś divicony są potrzebne czy coś. Nie orientujecie się może jak taki zestaw na immergas by wyglądał zeby to porównać jakoś ?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Divicon to nic innego jak np DIM A-BT od Immergasa. To nic innego jak grupa pompowa czasem z mieszaczem i elektronicznym modułem sterowania. Zastępuje wyżej wspomniane mieszacze z siłownikiem oraz moduł VR71.

Każdy producent ma swoje zabawki.

 

https://www.immergas.pl/produkty,7264/hydrauliczne-rozdzielacze-strefowe-dim?dest=1

 

Problemem jest tu jednak Twoja opinia z której wynika że podłogówka na górze i na dole są na jednym pionie.W takim układzie albo Ty nie wiesz wszystkiego albo instalator mija się z prawdą.

Dla niego góra to góra czyli parter, piętro i strych a dół to może być piwnica...... w takim układzie wszystko się zgadza.

 

Musisz dowiedzieć się więcej bo DIM na dwie strefy w tym jedna z niską temperaturą to koszt 4 tyś natomiast gdy 2 strefy są niskie a jedna wysoka to koszt wzrasta do 5 tyś.

 

VR71 to 1500 - 1700 zł + 2 mieszacze za 1300zł. Cena myślę ze porównywalna na korzyść Vaillanta jednak chodzi o ten wspólny pion

Edytowane przez Mareks77
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No tak, nie popatrzałem na to z tej strony :)

 

Co do tego DIM A-BT, to po pierwsze dużo droższe to chyba, a po drugie to on tego już nie zamontuje w rozdzielniach tylko jak juz jeden w kotłowni, więc nie będzie sterowania osobno parterem i osobno piętrem.

 

Co do Vailanta to docelowo potrzebowałbym taki zestaw tak ?

 

- Kocioł Vaillant VC 206/5-5

- multiMATIC VRC 700 (to będzie na parterze)

- 2 x VR 91 (jeden będzie na parterze a drugi na piętrze)

- VR 71

 

I jakbym chciał sterować jeszcze strychem kiedyś to jeszcze jeden VR91, który będzie kablem połączony z tym VRC700 (a w zasadzie wtedy wszystkie 3 tak ?)

 

Do każdej skrzynki (parter, piętro, strych) 2 kable trzeba z samej kotłowni + w rozdzielniach zamontować pompę zawór i mieszacz.

 

Z góry przepraszam że pytam o to samo nty raz, ale dużo kombinacji tu jest a nie chce pomieszać*tego ;/

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No tak, nie popatrzałem na to z tej strony :)

 

Co do tego DIM A-BT, to po pierwsze dużo droższe to chyba, a po drugie to on tego już nie zamontuje w rozdzielniach tylko jak juz jeden w kotłowni, więc nie będzie sterowania osobno parterem i osobno piętrem.

 

Co do Vailanta to docelowo potrzebowałbym taki zestaw tak ?

 

- Kocioł Vaillant VC 206/5-5

- multiMATIC VRC 700 (to będzie na parterze)

- 2 x VR 91 (jeden będzie na parterze a drugi na piętrze)

- VR 71

 

I jakbym chciał sterować jeszcze strychem kiedyś to jeszcze jeden VR91, który będzie kablem połączony z tym VRC700 (a w zasadzie wtedy wszystkie 3 tak ?)

 

Do każdej skrzynki (parter, piętro, strych) 2 kable trzeba z samej kotłowni + w rozdzielniach zamontować pompę zawór i mieszacz.

 

Z góry przepraszam że pytam o to samo nty raz, ale dużo kombinacji tu jest a nie chce pomieszać*tego ;/

 

Tak. Tylko raczej 1 x VR91. Parterem steruje główny regulator MulitMATIC 700 natomiast piętrem VR91. Piwnica zostaje bez sterowania i ten obwód załatwiają pokrętła na głowicach. Odnośnie strychu to nie wiem jaka jest jego powierzchnia i czy warto uzależniać go od regulatora tym bardziej ze pociąga to za sobą jakieś koszty w postaci dodatkowej grupy pompowo-mieszającej z siłownikiem oraz regulatora VR91

Sam regulator możesz zakupić i umieścić w piwnicy, w ten sposób kocioł nie będzie chodził non stop utrzymując stałą wartość czynnika grzewczego w tym obiegu natomiast montaż mieszacza dla strychu rozważysz później.

Temperaturę zawsze można zróżnicować poprzez rotametry a utrzymanie stałych wartości na podstawie regulatora na piętrze.

 

Kable do skrzynek rozdzielczych muszą iść z samej kołowni natomiast przewody do regulatorów pokojowych mogą iść z kolejnych poziomów na następny tak aby szyna danych e-BUS była we wszystkich pomieszczeniach.

Rozmieszczenie ich należy przewidzieć w taki sposób aby nie wpływały na nie żadne czynniki zewnętrzne w postaci słońca czy kominka itp źródeł ciepła.

 

Instalacja powinna wyglądać tak :

 

https://www.vaillant.pl/karty-produktowe/podr-czniki/podrcznik-schematw-z-kotami-ecotec-do-37-kw-1114106.pdf

 

Schemat H S175

 

Jeden obwód mieszacza np 9K1 można pominąć i wtedy zamiast podłogówki zasili on grzejniki.

Edytowane przez Mareks77
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Uff, teraz wszystko wiem.

 

Dzwoniłem jeszcze raz do tego hydraulika jak on to dokładnie widzi i mówił że w kotłowni będzie mieszacz a w rozdzielaczu będą siłowniki na każdej pętli .... ma taki coś jakiś sens i prawo bytu ? Jakie są konsekwencje jeśli cały pion czyli oba rozdzielacze leciałyby na jednym mieszaczu i na każdej pętli na powrocie byłby tylko siłownik termoelektryczny ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli takie rozwiązanie zaplanował Twój instalator to jest ono innym rozwiązaniem Twoich potrzeb i jak najbardziej prawidłowym. Kocioł w Takim rozwiązaniu będzie prawdopodobnie pracował utrzymując tylko zadaną temperaturę wody w obiegu natomiast termostaty pokojowe ile ich tam będzie nie wiem będą odpowiadać za utrzymanie stałych temperatur w pomieszczeniach swojej lokalizacji. Jeden główny mieszacz czyli DIM wraz ze sprzęgłem będzie separował obwód kotła od pozostałej części instalacji co pozytywnie wpłynie na poszczególne elementy, oraz zapewniał obniżoną temperaturę czynnika grzewczego dla całego obwodu podłogówki.

W takim rozwiązaniu osobny element wykonawczy w formie elektrozaworu umieszczamy na pętli odpowiadającej konkretnemu pomieszczeniu a regulator w formie termostatu pokojowego powoduje załączanie i wyłączanie przepływu w pętli tak aby rzeczywista temperatura pokojowa była identyczna z tą ustaloną na owym termostacie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z oszczędnością gazu bywa różnie i jest to uzależnione od wielu czynników. Ważny jest zakres mocy kotła moc przy której kocioł ma maksymalną sprawność oraz zakres w której przyjdzie mu pracować w przyszłej instalacji.

W Immergas Victrix 24kW maksymalne zyski producent deklaruje przy temperaturach zasilania rzędu 30 - 40*C a więc zakresie w której pracuje ogrzewanie podłogowe. U Ciebie z racji instalacji mieszanej temperatury zasilania będą raczej troszkę większe, ponadto praca przerywana w której kocioł kilkanaście razy dziennie załącza się powodując utrzymanie stałej temperatury wody w obiegu. Dla samego kotła raczej optymalne są długie okresy pracy w niskiej temperaturze zasilania np. przy instalacjach ze 100% podłogówką ze sterowaniem pogodowym, ale niestety takie sterowanie raczej nie ma racji bytu przy sterowaniu elektrozaworami.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tego Ci nie zagwarantuję ponieważ Vaillany ma moc minimalną 3.9 - 4.2kW, natomiast Immergas to 3kW

Jednak z racji tego że regulator pogodowy sterujący kotłem i mieszaczem miałby możliwość pracy tylko na obwód grzejników lub na podłogówkę z niską temperaturą zasilania, oraz możliwość wyłączenia kotła bezpośrednio przez regulator w strefie a nie pośrednio gdy zamkniemy pętlę i woda w obiegu osiągnie swoją temperaturę taka możliwość jest bardzo prawdopodobna.

 

Ty jednak postaw na Immergasa i nie mieszaj instalatorowi który z racji planowanych rozwiązań wygląda na dobrego fachowca.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...