wentylacja grawitacyjna - nawiew


Recommended Posts

Witam,

 

buduję dom w którym będę miał wentylację grawitacyjną, prosiłbym o poradę jak w dobie szczelnych ścian i bardzo szczelnych okien zapewnić prawidłowy nawiew powietrza.

Czy warto inwestować w nawiewniki okienne lub ścienne czy może zastosować jakieś inne rozwiązania?

Czy po prostu rozszczelniać okno w miarę możliwości i tyle ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dom parter+ poddasze 130m podłogi.

Mam jeszcze wentylacje grawitacyjną (albo jak ktoś woli wyporową).

W każdym pomieszczeniu pod sufitem jest kratka wywiewna, a w parterze na holu mam nawiew z GWC. W zimę okien nie trzeba otwierać i jest ok. GWC z rury 160 jakieś 15m ale z dużym spadkiem i nawet w lato jest ciąg. Ponadto rura przez jakieś 8m idzie obok rury kanalizacyjnej i myślę, że przez to zyskuje parę ładnych stopni w zimie.

Z racji, że mam dofinansowanie i robię pompę ciepła będę zmieniać też wentylacje. Chodzi oto, żeby złotówki nie uciekały przez komin, bo do tej pory paliłem darmowym drewnem, więc nie miało to znaczenia.

 

Teraz bym nie robił tego błędu i nie budował kominów, itp. Od razu bym robił instalację pod rekuperator. Jaki sens wstawiać szczelne okna i je otwierać zimą?

Czym będziesz ogrzewać?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wiem, że niektórzy napiszą, że to barbarzyństwo, ale mam zwykłą pomarańczową 160 kanalizacyjną.

GWC kosztowało tyle co rura + dodatkowo może ze 4 litry ropy do ciągnika z koparką.

 

 

5 lat temu też tak myślałem o wentylacji mechanicznej, bo nikt jej nie miał w okolicy. Na dzień dzisiejszy w dalszym ciągu to jednostkowe przypadki.

Przy grzaniu gazem i kominkiem straty ciepła przez wentylację może i nie są takie istotne- nie wiem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przepisy wymagają nawiewników okiennych lub ściennych. Będzie dmuchało mroźnym powietrzem - taki urok WG i tego nie zmienisz.

 

 

No właśnie nie wymagają a wręcz zabraniają, bo okno musi mieć współczynnik przenikania minimum 1.1, przy nawiewniku nie ma szans na zachowanie tego, przynajmniej takie informacje od jednego z wykonawców okien.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wiem, że niektórzy napiszą, że to barbarzyństwo, ale mam zwykłą pomarańczową 160 kanalizacyjną.

GWC kosztowało tyle co rura + dodatkowo może ze 4 litry ropy do ciągnika z koparką.

 

 

5 lat temu też tak myślałem o wentylacji mechanicznej, bo nikt jej nie miał w okolicy. Na dzień dzisiejszy w dalszym ciągu to jednostkowe przypadki.

Przy grzaniu gazem i kominkiem straty ciepła przez wentylację może i nie są takie istotne- nie wiem.

 

jak głęboko masz zakopaną tą rurę i na jakiej wysokości wchodzi do mieszkania?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No właśnie nie wymagają

§ 155.

[...]

3. W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niż wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna, dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród zewnętrznych.

 

Edyta. U to parametr przenikania ciepła. Nie infiltracji. Więc nawiewnik praktycznie nie wpływa na U. Cieplo tędy nie ucieka.

Edytowane przez Kaizen
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

§ 155.

[...]

3. W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niż wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna, dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród zewnętrznych.

 

 

Ok, tylko tak jak Ci pisze przepis od 2017 roku mówi też że najwyższy współczynnik przenikania ciepła dla okna może wynosić 1,1. Za dwa lata mają go obniżyć do 0,9 ponoć, także nie wiem jak to się ma do przepisu który zacytowałeś. Nie rozumiem...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

§ 155.

[...]

3. W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niż wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna, dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród zewnętrznych.

 

Edyta. U to parametr przenikania ciepła. Nie infiltracji. Więc nawiewnik praktycznie nie wpływa na U. Cieplo tędy nie ucieka.

 

Ok "Edytą" rozjaśniłeś mi wiele ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ok, tylko tak jak Ci pisze przepis od 2017 roku mówi też że najwyższy współczynnik przenikania ciepła dla okna może wynosić 1,1. Za dwa lata mają go obniżyć do 0,9 ponoć, także nie wiem jak to się ma do przepisu który zacytowałeś. Nie rozumiem...

 

Ile ciepła niby wydostanie się przez przenikanie (a o tym mówi U) na zewnątrz nawiewnikiem? Pewnie nawet mniej (z zewnątrz na termowizji będzie to chłodniejszee miejsce) niż resztą ramy, bo ciepło zostanie "wessane" do wewnątrz przez powietrze.

Straty ponad 30kWh/m2/r odnotujesz w EUw w porównaniu z WM.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ile ciepła niby wydostanie się przez przenikanie (a o tym mówi U) na zewnątrz nawiewnikiem? Pewnie nawet mniej (z zewnątrz na termowizji będzie to chłodniejszee miejsce) niż resztą ramy, bo ciepło zostanie "wessane" do wewnątrz przez powietrze.

Straty ponad 30kWh/m2/r odnotujesz w EUw w porównaniu z WM.

 

Czaję, dzięki za wyjaśnienie.

 

Może jesteś w stanie podpowiedzieć ile i jakie nawiewniki powinienem zastosować.. Powierzchnia użytkowa 90 m2.

Kratki wywiewne w łazience, pokoju (z racji tego że będzie kominek), w kuchni dwie (jedna okap).

 

Czy w każdym oknie musi być taki nawiewnik czy przykładowo wystarczą dwa na taką powierzchnię?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W każdym pomieszczeniu musi być nawiew lub wywiew (albo nawiew i wywiew).

Co do modelu - to sie nie wypowiem, bo nie zgłębiałem tematu. WM uważam za jedną z największych zalet domu. Pytaj swojego projektanta i sprzedawców okien.

Wyjatkiem są pomieszczenia, przez ktore musi przelecieć powietrze z nawiewu do wywiewu - tam wystarczy ten "tranzyt".

Edytowane przez Kaizen
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...