Witam

 

Jestem zaintersowany zakupem kotła Vitodens 200W w najnowszym wydaniu.

Do zrealizowania ma grzanie wody w zasobniku CWU, obsługę 2 obiegów grzewczych (grzejniki i podłogówka z zaworem mieszającym), sterowanie pogodowe oraz sterownik pokojowy.

 

Stąd moje pytanie czy aby zrealizować powyższe założenia wystarczy:

*kocioł Vitodens 200-W z regulatorem E3 do pracy stałotemperaturowej lub pogodowej (B2HE)

*zasobnik Vitocell 200-V pojemności 140 L

*zestaw pomocniczy do montażu kotła - krzyżak

*czujnik temperatury zewnętrznej

*czujnik temperatury wody w podgrzewaczu

*element przyłączeniowy po stronie spalin

*hydrauliczny zestaw podłączeniowy podgrzewaczaz elastycznych rur stalowych

*sterownik pokojowy Vitotrol 200-E

 

Układ ma działać bez sprzęgła hydraulicznego. Grzejniki i podłogówka pracują na dość podobnych parametrach (35/30*C). Dwa obiegi będą realizowane na podwójnej grupie pompowej (prawdopodobnie Primotherm 180-1 i 180-2).

 

Z informacji jakie znalazłem na internetach wynika, że prawdopodobnie będę jeszcze potrzebował:

*zestaw uzupełniający mieszacza EM-M1

i jeżeli będę chciał z kotła sterować cyrkulacją to EM-P1 (albo obiegową i CWU).

 

Czy coś pominąłem? Proszę specjalistę Vissmanna o ewentualną korektę.

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli oba obiegi grzewcze czyli podłogowy oraz grzejnikowy nie są ze sobą podłączone i schodzą do kotłowni to będziesz potrzebował zestaw uzupełniający mieszacza EM-M1 oraz sam mieszacz ( zawór trójdrogowy i pompę obiegową podłączone ze sobą jako mieszacz ) czyli element wykonawczy który zamieni sygnały elektryczne w regulowanie temperatury wody dla obiegu podłogówki.

Elementem zamiennym do powyższego jest zestaw EN-MX który posiada elektronikę i siłownik służący do zamontowania na zaworze trójdrogowym.

 

Jest to oczywiście zestaw tzw. na bogato z pełną automatyką.

Jeśli układ ma działać bez sprzęgła hydraulicznego to ilość obiegów pętli oraz grzejników musi być przeliczona tak aby przepływ całkowity gwarantowany przez pompę kotła nie był mniejszy od przepływu wtórnego czyli sumy podłogówki i grzejników.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jeżeli oprocz pompy w kotle mają być montowane dodatkowe pompy na obiegach grzewczych to sprzęgło jest wyposażeniem obowiązkowym.

A1M2.jpg

z automatyki będzie Ci potrzebny:

- moduł EM-MX jeżeli będzie zawór 3-drogowy Viessmann lub EM-M1 jeżeli zawór będzie obcej firmy.

- czujnik sprzęgła

- opcjonalnie zdalny sterownik Vitotrol 200E

 

zgodnie z załączonym schematem pompa obiegu bezpośredniego jak i pompa cyrkulacyjna cwu obsługiwane będę bezpośrednio z płyty głównej kotła, zatem moduł EM-P1 jest zbędny

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...