Dzień dobry,

 

Chciałbym poprosić o pomoc/konsultację w temacie dogrzewania CWU.

Niebawem zostaną u mnie zainstalowane panele fotowoltaiczne. Ponieważ chciałbym uzyskać jak największy współczynnik samo konsumpcji wyprodukowanej energii szukam pomysłów na jej wykorzystanie. Jednym z nich jest podgrzewanie ciepłej wody użytkowej.

 

Ponieważ na hydraulice znam się tyle, że znam mniej więcej zasadę działania, potrzebuję pomocy fachowców z tej dziedziny. Aktualnie mam jednofunkcyjny piec Junkers Cerapur Modul ZBS24 zdaje się. Do niego jest 120l zasobnik na ciepłą wodę. Zasobnik ma jedną wężownicę i brak możliwości instalacji grzałki elektrycznej.

 

I tu moje pytanie, czy takie rozwiązanie jak na załączonym rysunku ma prawo bytu? Podgrzewacz przepływowy w tym układzie włączał by się w momencie dużej nadprodukcji i za pomocą obiegu cyrkulacji „ładował” zasobnik. Takie najmniej inwazyjne rozwiązanie przyszło mi do głowy ale jak wspominałem nie jestem specjalistą w tym temacie i takie kombinacje są nie efektywne i jest jakieś lepsze lub trzeba będzie dostawić drugi zasobnik z grzałką elektryczną.

 

cwu.jpg

 

Z góry dziękuję za wszelkie komentarze i podpowiedzi

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 9 months później...

witam,

Przeprowadziłem się do domu z 2005 roku. Dom ogrzewany jest piecem Viessman Vitogas 100, który podgrzewa wodę w zasobniku ACV smart 160 litrów. Zdążyliśmy zainstalować fotowoltaikę o mocy 6,12 kwp (jest możliwość rozbudowy)

Moje pytanie, biorąc pod uwagę koszty wymiany sprzętu, brak możliwości wymiany wszystkich grzejników oraz chęć zaoszczędzenia na ogrzaniu domu/ podgrzaniu wody jakie rozwiązanie proponujecie:

- wymianę pieca na inny piec gazowy, np. kondensacyjny plus ewentualnie zamontowanie grzałki do podgrzewania samej wody w zasobniku.

- wymianę pieca na piec elektryczny,

- zainstalowanie pompy ciepła i całkowitą rezygnację z gazu.

Z góry dziękuję za wszelkie sugestie i podpowiedzi.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam,

Przeprowadziłem się do domu z 2005 roku. Dom ogrzewany jest piecem Viessman Vitogas 100, który podgrzewa wodę w zasobniku ACV smart 160 litrów. Zdążyliśmy zainstalować fotowoltaikę o mocy 6,12 kwp (jest możliwość rozbudowy)

Moje pytanie, biorąc pod uwagę koszty wymiany sprzętu, brak możliwości wymiany wszystkich grzejników oraz chęć zaoszczędzenia na ogrzaniu domu/ podgrzaniu wody jakie rozwiązanie proponujecie:

- wymianę pieca na inny piec gazowy, np. kondensacyjny plus ewentualnie zamontowanie grzałki do podgrzewania samej wody w zasobniku.

- wymianę pieca na piec elektryczny,

- zainstalowanie pompy ciepła i całkowitą rezygnację z gazu.

Z góry dziękuję za wszelkie sugestie i podpowiedzi.

 

Czy wiesz ile zużywasz, zużywał będziesz, gazu na rok. Na podstawie tego można obliczyć o ile trzeba rozbudować fotowoltaikę pod pompę ciepła. Masz już i tak zainstalowaną dość dużą moc paneli. Rozbudowa do 10kWp nie pokryje zapewne całego zapotrzebowania na ogrzewanie domu. Trzeba to wszystko przemyśleć przekalkulować nic na hura.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy wiesz ile zużywasz, zużywał będziesz, gazu na rok. Na podstawie tego można obliczyć o ile trzeba rozbudować fotowoltaikę pod pompę ciepła. Masz już i tak zainstalowaną dość dużą moc paneli. Rozbudowa do 10kWp nie pokryje zapewne całego zapotrzebowania na ogrzewanie domu. Trzeba to wszystko przemyśleć przekalkulować nic na hura.

 

Zużycie za ostatni rok to 2200 m3 Przekłada się to na roczny wydatek rzędu 4800 PLN, czyli 400 PLN średniomiesięcznie.

Ciężko powiedzieć ile z tego użycia pochłania samo ogrzewanie, a ile podgrzanie wody?

Do ogrzania mam 205 m.kw. powierzchni użytkowej

Miesiące maj- wrzesień to na pewno tylko podgrzewanie wody (rachunki w miesiącach letnich za gaz to ok 190 PLN za miesiąc)

Tak jak wspomniałem piec mam starego typu. Być może sama wymiana pieca to oszczędność rzędu 15 %?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zużycie za ostatni rok to 2200 m3 Przekłada się to na roczny wydatek rzędu 4800 PLN, czyli 400 PLN średniomiesięcznie.

Ciężko powiedzieć ile z tego użycia pochłania samo ogrzewanie, a ile podgrzanie wody?

Do ogrzania mam 205 m.kw. powierzchni użytkowej

Miesiące maj- wrzesień to na pewno tylko podgrzewanie wody (rachunki w miesiącach letnich za gaz to ok 190 PLN za miesiąc)

Tak jak wspomniałem piec mam starego typu. Być może sama wymiana pieca to oszczędność rzędu 15 %?

 

Można policzyć ile potrzeba energii. 2200 * 8,5 kWh = 18700kWh. Przy pompie ciepła licząc COP =3 potrzeba około 6200 kWh energii elektrycznej. Jeżeli chcesz to uzyskać z PV potrzeba pomnożyć jeszcze przez 1,25 czyli wyjdzie to około 7800kWh, tyle musisz uskładać sobie w magazynie przez rok aby można było wykorzystać to na CO i CWU. Oczywiście nie musisz wszystkiego pokrywać czyli wychodzić na "0" w opłatach za prąd. Można np. pokryć połowę czyli rozbudować PV do 10kWp.

Teraz dochodzi jednak zakup pompy ciepła montaż i pewnie wymiana grzejników na większe, aby uzyskać niższą temperaturę zasilania grzejników. Koszty dość duże a zwrot niekoniecznie szybki.

Można skupić się na podgrzewaniu tylko ciepłej wody, ale nie grzałką, ale pompą ciepła, są takie do CWU.

Jeżeli kocioł gazowy jest już leciwy to można go wymienić na kondensujący, nawet bez wymiany grzejników powinien przez większość czasu pracować ze znaczną kondensacją. Nie spodziewałbym się jednak dużych oszczędności może 10%. Przy podgrzewaniu CWU kocioł przez krótki czas kondensuje bo woda w obiegu szybko się podgrzewa do wysokiej temperatury ponad 60*C.

Jeżeli kocioł jest jeszcze dobry to bym go zostawił. Gaz troszkę potaniał, prąd może podrożeć. Nie wiadomo jak to wszystko będzie się rozwijać. Ja bym nie rezygnował z gazu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Można policzyć ile potrzeba energii. 2200 * 8,5 kWh = 18700kWh. Przy pompie ciepła licząc COP =3 potrzeba około 6200 kWh energii elektrycznej. Jeżeli chcesz to uzyskać z PV potrzeba pomnożyć jeszcze przez 1,25 czyli wyjdzie to około 7800kWh, tyle musisz uskładać sobie w magazynie przez rok aby można było wykorzystać to na CO i CWU. Oczywiście nie musisz wszystkiego pokrywać czyli wychodzić na "0" w opłatach za prąd. Można np. pokryć połowę czyli rozbudować PV do 10kWp.

Teraz dochodzi jednak zakup pompy ciepła montaż i pewnie wymiana grzejników na większe, aby uzyskać niższą temperaturę zasilania grzejników. Koszty dość duże a zwrot niekoniecznie szybki.

Można skupić się na podgrzewaniu tylko ciepłej wody, ale nie grzałką, ale pompą ciepła, są takie do CWU.

Jeżeli kocioł gazowy jest już leciwy to można go wymienić na kondensujący, nawet bez wymiany grzejników powinien przez większość czasu pracować ze znaczną kondensacją. Nie spodziewałbym się jednak dużych oszczędności może 10%. Przy podgrzewaniu CWU kocioł przez krótki czas kondensuje bo woda w obiegu szybko się podgrzewa do wysokiej temperatury ponad 60*C.

Jeżeli kocioł jest jeszcze dobry to bym go zostawił. Gaz troszkę potaniał, prąd może podrożeć. Nie wiadomo jak to wszystko będzie się rozwijać. Ja bym nie rezygnował z gazu.

 

Dzięki za wyczerpującą odpowiedź.

Reasumując wygląda na to, że mimo szczerej chęci niskokosztowej modernizacji systemu ogrzewania domu najrozsądniej jest zostać z tym co mam.

Koszt sensownego pieca z kondensacją z drobnymi modyfikacjami i montażem przy skorzystaniu z ulgi termoizolacyjnej to 4 tys. PLN.

Zakładając oszczędność na poziomie 10 procent zwrot z inwestycji to ok. 10 lat, a za 10 lat trzeba będzie myśleć o wymianie pieca na nowy ;) Koło się zamyka.

Nasuwa się kolejne pytanie. Czy sensownym zdaje się dogrzewać dom klimatyzatorem z funkcją grzania? Na dole mam jedną otwartą przestrzeń o powierzchni 80 m.kw, więc a grę wchodziłby klimatyzator o mocy 8kwh. Jak w praktyce wygląda praca takiego klimatyzatora? Czy to jest praktyczne (głośność)?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...