Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Wentyalcja mechaniczna z rekuperacją a kotłownia na gaz i komin


Recommended Posts

Powitać. Mam zamiar budować dom parterowy ze stropem monolitycznym. W domu będzie zastosowana wentylacja mechaniczna z rekuperacją oraz ogrzewanie kotłem gazowym z zamkniętą komorą spalania.

 

Czy w owym domu potrzebny jest standardowy komin skoro będę miał rekuperację? Przewód spalinowo napowietrzający do kotła gazowego chciałbym przepuścić przez ścianę domu na zewnątrz. Nie chciałbym budować standardowego komina jednak czy takie rozwiązanie będzie miało sens oraz będzie zgodne z przepisami? Dodam że to będzie mój drugi w życiu budowany dom, w pierwszym mam kocioł na ekogroszek i wentylację grawitacyjną.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W kotłowni (czy jakkolwiek inaczej nie nazwiesz to pomieszczenie niemieszkalne) nawet przy kotle klasy C musi być wywiew grawitacyjny a tego nie da się pogodzić z zakazem łączenia w jednym pomieszczeniu WM i WG.

Rozporządzenie w sprawie WT przywołuje jako obowiązkową do stosowania dla kotłowni normę PN-B-02431-1. A w niej stoi wymóg kanału wywiewnego i zakaz łączenia kanałów wentylacji kotłowni z kanałami innych pomieszczeń. O palności kanałów też jest.

 

Oczywiście możesz zainstalować kocioł klasy C w pomieszczeniu mieszkalnymi nie spełniać wymogów dla kotłowni.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W kotłowni (czy jakkolwiek inaczej nie nazwiesz to pomieszczenie niemieszkalne) nawet przy kotle klasy C musi być wywiew grawitacyjny a tego nie da się pogodzić z zakazem łączenia w jednym pomieszczeniu WM i WG.

Rozporządzenie w sprawie WT przywołuje jako obowiązkową do stosowania dla kotłowni normę PN-B-02431-1. A w niej stoi wymóg kanału wywiewnego i zakaz łączenia kanałów wentylacji kotłowni z kanałami innych pomieszczeń. O palności kanałów też jest.

 

Oczywiście możesz zainstalować kocioł klasy C w pomieszczeniu mieszkalnymi nie spełniać wymogów dla kotłowni.

 

Czyli w kotłowni wywiew grawitacyjny bez anemostaty od WM?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak się składa że posiadam takie rozwiązanie, i w pomieszczeniu z kotłem kondensacyjnym mam zaprojektowany jednocześnie nawiew jaki wywiew. Wszystkie firmy który robiły mi wycenę tak to projektowały , firma od kotła też stwierdziła że tak jest poprawie łącznie z odbiorem kominiarskim.

 

Nie widzę sensu robienia nawiewu po co on tam?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pytam o sytuację w której pomieszczenie z kotłem jest niemieszkalne. Jaka tam powinna być wentylacja?

 

Ale co to znaczy "niemieszkalne" ?

Pomieszczenie techniczne, czy pralnia, czy suszarnia jest "niemieszkalne", a bez problemu można montować tam kocioł i WM, łazienka jest pomieszczeniem nidmieszkalnym, a też montuje się tam (choć rzadziej) kocioł i WM.

Nie znam (nawet na FM) nikogo, kto zamontowałby kocioł w pomieszczeniu mieszkalnym.

 

WG musisz mieć TYLKO w przypadku, kiedy w projekcie budynku pomieszczenie, w którym znajduje się kocioł architekt nazwie KOTŁOWNIĄ.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wymagania dla kotłowni na gaz ziemny:

 

Wentylacja. Przewody wentylacyjne muszą być wykonane z materiałów niepalnych. W pomieszczeniu musi znajdować się otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm², którego dolna krawędź powinna być umieszczona nie wyżej niż 30 cm ponad poziomem podłogi.

Otwór wentylacji wywiewnej, o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm², musi być umieszczony możliwie blisko stropu. Nie wolno go zamykać! Zabronione jest też stosowanie indywidualnych wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach z wlotami do przewodów spalinowych. Zapobiega to wstecznemu ciągowi i wydostawaniu się spalin do pomieszczenia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Znam cytowany przez Ciebie paragraf, ale mam wątpliwości, stąd pytania na FM - projektant instalacji gazowej w projekcie zatwierdzonym przez Starostwo napisał "w przypadku kotła z zamkniętą komorą spalania nawiew nie jest wymagany".

I bądź tu mądry.

Najlepiej to chyba zrobić tak, jak tego wymaga kominiarz, który odbiera instalacje.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ale co to znaczy "niemieszkalne" ?

Pomieszczenie techniczne, czy pralnia, czy suszarnia jest "niemieszkalne", a bez problemu można montować tam kocioł i WM, łazienka jest pomieszczeniem nidmieszkalnym, a też montuje się tam (choć rzadziej) kocioł i WM.

Nie znam (nawet na FM) nikogo, kto zamontowałby kocioł w pomieszczeniu mieszkalnym.

 

WG musisz mieć TYLKO w przypadku, kiedy w projekcie budynku pomieszczenie, w którym znajduje się kocioł architekt nazwie KOTŁOWNIĄ.

 

Też będę miał kocioł gazowy z zamkniętą komorą i WM w tym pomieszczeniu.Myślisz że nomenklatura może mieć znaczenie?Tzn.jak w projekcie będzie słowo kotłownia to już jestem zobligowany do zrobienia WG?Wolałbym uniknąć takich niespodzianek bo od razu decyduje się na brak komina w tym pomieszczeniu i nie chciałbym abym miał problemy przez jedno "głupie"słowo

Edytowane przez Kondensat
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

WG musisz mieć TYLKO w przypadku, kiedy w projekcie budynku pomieszczenie, w którym znajduje się kocioł architekt nazwie KOTŁOWNIĄ.

 

Wyjątkiem jest tylko pomieszczenie mieszkalne. Inne jakbys nie nazwał musi spełniac wymogo z normy.

 

10)pomieszczeniu mieszkalnym - należy przez to rozumieć pokoje w mieszkaniu, a także sypialnie i pomieszczenia do dziennego pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego;

11)pomieszczeniu pomocniczym - należy przez to rozumieć pomieszczenie znajdujące się w obrębie mieszkania lub lokalu użytkowego służące do celów komunikacji wewnętrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania posiłków, z wyjątkiem kuchni zakładów żywienia zbiorowego, a także do przechowywania ubrań, przedmiotów oraz żywności;

12)pomieszczeniu technicznym - należy przez to rozumieć pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń służących do funkcjonowania i obsługi technicznej budynku;

13)pomieszczeniu gospodarczym - należy przez to rozumieć pomieszczenie znajdujące się poza mieszkaniem lub lokalem użytkowym, służące do przechowywania przedmiotów lub produktów żywnościowych użytkowników budynku, materiałów lub sprzętu związanego z obsługą budynku, a także opału lub odpadów stałych;

 

[...]

 

 

§ 170

1. Urządzenia gazowe mogą być instalowane wyłącznie w pomieszczeniach spełniających warunki dotyczące ich wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin, a także dopływu powietrza do spalania określone w rozporządzeniu, w Polskich Normach i przepisach odrębnych.

2. Urządzenia gazowe z otwartą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu A i B, nie mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, z zastrzeżeniem § 93 ust. 2, 4 i 5.

3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wyjątkiem jest tylko pomieszczenie mieszkalne. Inne jakbys nie nazwał musi spełniac wymogo z normy.

 

10)pomieszczeniu mieszkalnym - należy przez to rozumieć pokoje w mieszkaniu, a także sypialnie i pomieszczenia do dziennego pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego;

11)pomieszczeniu pomocniczym - należy przez to rozumieć pomieszczenie znajdujące się w obrębie mieszkania lub lokalu użytkowego służące do celów komunikacji wewnętrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania posiłków, z wyjątkiem kuchni zakładów żywienia zbiorowego, a także do przechowywania ubrań, przedmiotów oraz żywności;

12)pomieszczeniu technicznym - należy przez to rozumieć pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń służących do funkcjonowania i obsługi technicznej budynku;

13)pomieszczeniu gospodarczym - należy przez to rozumieć pomieszczenie znajdujące się poza mieszkaniem lub lokalem użytkowym, służące do przechowywania przedmiotów lub produktów żywnościowych użytkowników budynku, materiałów lub sprzętu związanego z obsługą budynku, a także opału lub odpadów stałych;

 

[...]

 

 

§ 170

1. Urządzenia gazowe mogą być instalowane wyłącznie w pomieszczeniach spełniających warunki dotyczące ich wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin, a także dopływu powietrza do spalania określone w rozporządzeniu, w Polskich Normach i przepisach odrębnych.

2. Urządzenia gazowe z otwartą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu A i B, nie mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, z zastrzeżeniem § 93 ust. 2, 4 i 5.

3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175.

Czyli rozumiem,ze przechodzą tylko salon i sypialnie ?

:lol:

Niedawno radziłeś montować w łazience - no, ale łazienka nie jest pomieszczeniem mieszkalnym...

Edytowane przez fotohobby
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...