Ewel222

Recommended Posts

  • Odpowiedzi 75
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Póki co, traktuj wpisy z dystansem, bo wpędzisz się w problemy i koszty.

 

Jeśli zawor trojdrozny jest do 43 a na gornym termometrze jest wiecej podczas pracy pompki przy tym zaworze i wskazaniach rotametrow ze jest przepływ to ewidentnie musi zaciągać z powrotu lub zawor jest uszkodzony.

Jest jeszcze jedna mozliwosc ze na gornym termometrze jest wiecej niż moze puscic zawor pompka przy zaworze nie pracujie ,pompka kotlowa pcha gorąca wodę w rozdzielacz a zawor na tyle szybko nie reagujie zeby zamknac doplyw goracej wody,i w tym przypadku rotametry nic nie pokazujia.

Edytowane przez romano78
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli zawor trojdrozny jest do 43 a na gornym termometrze jest wiecej podczas pracy pompki przy tym zaworze i wskazaniach rotametrow ze jest przepływ to ewidentnie musi zaciągać z powrotu lub zawor jest uszkodzony.

Jest jeszcze jedna mozliwosc ze na gornym termometrze jest wiecej niż moze puscic zawor pompka przy zaworze nie pracujie ,pompka kotlowa pcha gorąca wodę w rozdzielacz a zawor na tyle szybko nie reagujie zeby zamknac doplyw goracej wody,i w tym przypadku rotametry nic nie pokazujia.

 

ze coś jest źle, to pewne, ale co?

może Ewel222 pomacać ręką górną belkę, czy faktycznie ma tyle ile wskazuje termometr?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Górna ma 40 dolna 30 ale kaloryfery się robią raz zimne raz ciepłe a na piecu ponad 60

 

Wczoraj sobie naszkicowalem taki rysunek i próbowałem rozszyfrować jak płynie woda ale wcześniej twierdziles ze grzejniki grzeją dobrze więc rysunek poszedł w kosz a teraz z tego co piszesz ma to sens gdy grzejniki robią się chłodniejsze to woda wtedy płynie tak jak pokazują strzałki

Ewentualna przeróbka u ciebie będzie prosta wystarczy wykręcić zawor kulowy w skrzynce na powrocie i wkręcić tam zawor zwrotny grzybkowy,pozakrecaj zawory aby wody dużo nie spuszczsc w kotlowni na powrocie i na belkach rotametry i zawory pod silowniki.

20200212_075214.jpg

Edytowane przez romano78
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gdzie w załączonym rysunku dopatrujesz się jakiegokolwiek sensu.

 

Jeśli już jest OK a temperatury na podłogówce są 40*C i 30*C to powodem poprzedniego zachowania i 60*C w podłodze był zablokowany zawór trójdrogowy, lub zblokowana pompa na mieszaczu gdzie przy otwartym zaworze trójdrogowym mieszanie nie następowało a pompa na powrocie wymuszała obieg i temperatury 60*C na zasilaniu oraz 20 na powrocie.

Może to pudełko z elektroniką sterującą pompą mieszacza lub jej czujnik temperatury?

 

Zawór zwrotny obowiązkowy.

Edytowane przez Mareks77
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gdzie w załączonym rysunku dopatrujesz się jakiegokolwiek sensu.

 

Jeśli już jest OK a temperatury na podłogówce są 40*C i 30*C to powodem poprzedniego zachowania i 60*C w podłodze był zablokowany zawór trójdrogowy, lub zblokowana pompa na mieszaczu gdzie przy otwartym zaworze trójdrogowym mieszanie nie następowało a pompa na powrocie wymuszała obieg i temperatury 60*C na zasilaniu oraz 20 na powrocie.

Może to pudełko z elektroniką sterującą pompą mieszacza lub jej czujnik temperatury?

 

Zawór zwrotny obowiązkowy.

 

Skoro grzejniki chwilami robią się chłodniejsze to może właśnie woda z powrotu podlogowki jest zaciagana na zasilanie grzejników.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Skoro grzejniki chwilami robią się chłodniejsze to może właśnie woda z powrotu podlogowki jest zaciagana na zasilanie grzejników.

 

Możemy pójść Twoim tokiem rozumowania i na zasilanie grzejników trafia woda z powrotu podłogówki. Aby jednak poprzez zasilanie tam trafiała gdzieś którąś drogą musi tam dopływać nowa.

Jeśli wpływa ona powrotem podłogówki z instalacji to OK ale pompa mieszacza musiała by być silniejsza od pompy głównej CO która jest umieszczona na powrocie ale jednak tej teorii rodem z Perpetuum Mobile przeszkadza zawór trójdrogowy . Nawet gdyby był on otwarty na 50% to zakładamy wcześniej że pompa mieszacza jest silniejsza a więc wysysa wodę zarówno z zasilania jak i powrotu.

Raczej nie wysysa ona tylko wody z powrotu i nie wpycha do zasilania!!!!!

A może pompa działa odwrotnie i zamiast wysysać tłoczy wodę do zaworu trójdrogowego który jest całkowicie otwarty ?

 

Chyba raczej nie bo jej strzałka jednoznacznie określa kierunek przepływu.

 

Raz jeszcze powtarzam....jeśli temperatury na zasilaniu podłogówki są ogarnięte to zamontować zawór zwrotny i przyjrzeć się ustawieniom wydajności obu pomp.

 

Wezwać tego który powiedział że " BĘDZIE ŚMIGAĆ" , nie dawać się zwieźć jego gadką i niech dokańcza swoje dzieło.

Edytowane przez Mareks77
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

belka zasilania cała jest ciepła, ludzie

...

temperatura zasilania i powrotu akceptowalna.

można przeanalizować sytuację sprzed zmiany, jak było? i po zmianie, co zostało zmienione?

dodawanie własnych, opartych na wymyślaniu w tym przypadku "środków zaradczych", jest mieszaniem w głowie autora.

Edytowane przez dbx
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

czy ktoś się nad tym zastanowił?

 

Zastanawiał się.

 

Gdyby ona była na zasilaniu to możliwe że problem by nie istniał.

 

Witam po 3 dniach palenia w piecu węgiel drzewo 18kw dolne spalanie stała temp 70 stopnia.....

 

Czy w kotle na paliwo stałe powrót ne powinien powinien być chroniony przez zawór 3 lub 4 drogowy i opiero wtedy osobna pompa do grzejników i osobna do mieszacza.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Żadnych klapowych! tylko sprężynowe z mosiężnym elementem(nie plastik)Klapowe się stosuje w instalacjach grawitacyjnych

 

Dlaczego nie klapowe?, praktyka pokazuje ze nie ma w takim przypadku róznicy miedzy sprezynowym a klapowym, nie jest wymagana 100% szczelnosć. Róznica jest w oporach, opor sprezynowego w zaleznosci od srednicy to moze byc 0,9-1,0 bar. Po co pompa ma byc bardziej wysilona skoro nie jest to bezwzglednie konieczne.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na zasilaniu pompa pompujie w grzejniki tyle ile jej się ustawi a na powrocie trzeba regulować biegami o tej podlogowej na 3biegu przy otwartym doplywie wody cieplej do zaworu trojdroznego podbiera wodę grzejnikom gdy zawór trojdrozny zamknie dopływ cieplej wody i pompka od podlogowki obraca wodę tylko w podlogowce wtedy cała woda która pompuje pompka kotlowa trafia w grzejniki i to by bardziej tłumaczyło te grzejniki ciepłe zimne .

Proponuję jeszcze potestowac Na 1biegu pompka od podlogowki

Edytowane przez romano78
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...