Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Pompa ciepła a przyłącze prądu


lechyu

Recommended Posts

Ale chyba do skrzynki a jak od skrzynki do domu poleci zacienkim to lipa ;)

 

Niby jaki będzie za cienki? 10mm2 przy miedzi? Cieńszego chyba nikt nie daje. A to ma obciążalność w ziemi ponad 80A.

 

 

Co powiesz prokuratorowi jeśli kiedyś kogoś zabije, bo bezpiecznik nie zadziałał, a nie zadziałał bo dla większego zabezpieczenia było ok?

 

Bezpiecznik dla większego zabezpieczenia? Możesz to napisać po polsku?

Jak masz za małe zabezpieczenie to problem jest taki, że będzie je wybijało przy "normalnej" pracy - a nie że "nie zadziała".

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 43
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Niby jaki będzie za cienki? 10mm2 przy miedzi? Cieńszego chyba nikt nie daje. A to ma obciążalność w ziemi ponad 80A.

 

 

 

 

Bezpiecznik dla większego zabezpieczenia? Możesz to napisać po polsku?

Jak masz za małe zabezpieczenie to problem jest taki, że będzie je wybijało przy "normalnej" pracy - a nie że "nie zadziała".

 

Malo w zyciu widziałeś ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zrób to legalnie, a nie ze se wstawisz ile chcesz. Co powiesz prokuratorowi jeśli kiedyś kogoś zabije, bo bezpiecznik nie zadziałał, a nie zadziałał bo dla większego zabezpieczenia było ok? Jak ci się grzałki 9kw włącza to na moment (razem z pompą to możesz mieć mocy grzewczej blisko 20kw). Pompa weźmie wtedy 2-3kw, no może ciut więcej. Czyli ciągle masz zapas mocy. I ciągle możesz chwilowo przeciążyć moc bez większych perturbacji. Nie pchaj się w za duże zabezpieczenie bez realnej potrzeby.

 

O czym Ty mowisz??

Przecierz kolega sobie legalnie wystapi o zwiekszenie mocy i legalnie da sobie wieksze zabezpieczenia

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Ja mam co prawda pompę gruntową 8kW - sprężarka podczas pracy wraz z pompami obiegowymi bierze 1.9 kW - to jest ok 3-4 A na fazę

Moc przyłącza 10.5kW

Zabezpieczenie przedlicznikowe mam C20 i nigdy nie zdarzyło mi się aby wybił bezpiecznik (dodam że wszystko na prąd tj indukcja, czajnik elektryczny itd..)

Maśle ze zabezpieczenie C25 wystarczy i nie ma sensu go zwiększać do 32.

Oczywiście zrobisz jak uważasz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bezpiecznik dla większego zabezpieczenia? Możesz to napisać po polsku?

Jak masz za małe zabezpieczenie to problem jest taki, że będzie je wybijało przy "normalnej" pracy - a nie że "nie zadziała".

 

Kolego, jak wybija, to znaczy że albo projektant źle dobrał zabezpieczenie (charakterystykę, prąd) albo użytkownik wpiął sobie coś co nie powinno się znaleźć w tym miejscu (np. za duże potrzeby na moc, generowane piki, itd.), ostatecznie na lini jest miks różnych urządzeń. Niestety w naszym narodzie jest pogarda dla wiedzy elektrycznej, "bo to tylko dwa kabelki". Co do wielkości zabezpieczenia to słyszałeś o przetężeniach? Pętli zwarciowej? Możesz mniej więcej określić przy jakiej wielkości prądu zwarciowego zadziała bezzwłocznie zabezpieczenie 25A a przy jakiej 32A? Wielkości prądu bezpiecznika nie daje się "bo tak"! Niech kolega założyciel wątku poczyta sobie może więcej o potrzebach planowanej pompy. I niech ewentualne zmiany zatwierdza fachowiec, a nie grono anonimów z forum.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolego, jak wybija, to znaczy że albo projektant źle dobrał zabezpieczenie (charakterystykę, prąd) albo użytkownik wpiął sobie coś co nie powinno się znaleźć w tym miejscu (np. za duże potrzeby na moc, generowane piki, itd.), ostatecznie na lini jest miks różnych urządzeń. Niestety w naszym narodzie jest pogarda dla wiedzy elektrycznej, "bo to tylko dwa kabelki". Co do wielkości zabezpieczenia to słyszałeś o przetężeniach? Pętli zwarciowej? Możesz mniej więcej określić przy jakiej wielkości prądu zwarciowego zadziała bezzwłocznie zabezpieczenie 25A a przy jakiej 32A? Wielkości prądu bezpiecznika nie daje się "bo tak"! Niech kolega założyciel wątku poczyta sobie może więcej o potrzebach planowanej pompy. I niech ewentualne zmiany zatwierdza fachowiec, a nie grono anonimów z forum.

 

No to moze jak masz taka wiedze to wytlumacz w czym szkodzi i co do tego ma prokurator jak legalnie w ZE sobie zwieksze moc i zabezpieczenia na wypadek jak bym chcial sobie kiedys dmuchawe do siana założyć a narazie jej nie mam bo nie jarzę

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Moim zdaniem płacić za moc przyłączeniową w tym przypadku jest bezsensu :)

Należy poprawnie wykonać instalację - równomiernie obciążyć, odpowiednio dobrać pompę - np. tak aby grzałki były potrzebne dopiero przy średniej dobowej poniżej -15, która w PL występuje w jedynie w ekstremalnych zimach.

A płacić wysokie opłaty abonamentowe bo w razie co będzie potrzebne..

Ja u siebie nie widziałem większego chwilowego zużycia jak 6,5kWh (w próbce 15 minut), a mam w domu również wszystko na prąd. Jest jeszcze coś takiego jak współczynnik równoczesności i zdrowy rozsądek - tzn. jak będziesz miał przyłącze, z zab. 25A (różny OSD, różna moc), to wiedząc, że na dworze jest -20 i pompa nie daje rady potrzebuje grzałki nie będziesz równocześnie prał, piekł ciast, suszył włosów, odkurzał itd...

Policz najpierw zapotrzebowanie domu na energię (OZC), później dobierz pompę i pomyśl o równomiernym obciążeniu faz przez urządzenia, a 3 fazowym z zab. 25A wszystko zasilisz ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Moim zdaniem płacić za moc przyłączeniową w tym przypadku jest bezsensu :)

Należy poprawnie wykonać instalację - równomiernie obciążyć, odpowiednio dobrać pompę - np. tak aby grzałki były potrzebne dopiero przy średniej dobowej poniżej -15, która w PL występuje w jedynie w ekstremalnych zimach.

A płacić wysokie opłaty abonamentowe bo w razie co będzie potrzebne..

Ja u siebie nie widziałem większego chwilowego zużycia jak 6,5kWh (w próbce 15 minut), a mam w domu również wszystko na prąd. Jest jeszcze coś takiego jak współczynnik równoczesności i zdrowy rozsądek - tzn. jak będziesz miał przyłącze, z zab. 25A (różny OSD, różna moc), to wiedząc, że na dworze jest -20 i pompa nie daje rady potrzebuje grzałki nie będziesz równocześnie prał, piekł ciast, suszył włosów, odkurzał itd...

Policz najpierw zapotrzebowanie domu na energię (OZC), później dobierz pompę i pomyśl o równomiernym obciążeniu faz przez urządzenia, a 3 fazowym z zab. 25A wszystko zasilisz ;)

 

Tu juz nie chodzi o moc tylko o prokuratora ;)

O ile maz nizsze oplaty przy 3f 25A a 32A bo ja mam 32A i 16,1kw i mam 10,56 wszyskich oplat stalych czyli oplata dystr.stala oplataprzejsciowa i abonamentowa.

To o ile jest nizsza przy 25A podaj konkretnie.

Moce powinny byc wlasnie tak dobrane zeby nikt w domu nie musial sie zastanawiac czy jak chodzi piekarnik i jrst minus 25st i pompa juz zalaczyla wszystko co ma to czy ja moge jeszcze ugotowac obiad czy moze nie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No to moze jak masz taka wiedze to wytlumacz w czym szkodzi i co do tego ma prokurator jak legalnie w ZE sobie zwieksze moc i zabezpieczenia na wypadek jak bym chcial sobie kiedys dmuchawe do siana założyć a narazie jej nie mam bo nie jarzę

 

Jak masz wszystko na papierze uzgodnione i zrobione przez fachowca to nawet wstaw sobie 100A. Natomiast żadne na pałe zwiększanie, zwłaszcza jak się nie rozumie logiki działania i przede wszystkim działania zabezpieczenia instalacji.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak masz wszystko na papierze uzgodnione i zrobione przez fachowca to nawet wstaw sobie 100A. Natomiast żadne na pałe zwiększanie, zwłaszcza jak się nie rozumie logiki działania i przede wszystkim działania zabezpieczenia instalacji.

 

No to niewiem poco byl Twoj wpis straszacy prokuratorem itp.

Jak od poczatku kolega chcial sobie LEGALNIE zwiekszyc moc

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co do wielkości zabezpieczenia to słyszałeś o przetężeniach? Pętli zwarciowej? Możesz mniej więcej określić przy jakiej wielkości prądu zwarciowego zadziała bezzwłocznie zabezpieczenie 25A a przy jakiej 32A? .

 

Zakładając, że zwykle prąd zwarciowy to kilkaset amper to przy każdej :D Spodziewany prąd zwarcia liczy się po to żeby dobrać wyłącznik o odpowiedniej znamionowej zwarciowej zdolności wyłączania. W domkach jednorodzinnych spokojnie 6kA wyłączniki wystarczają bo tam prądy zwarciowe takich wartości nie osiągną .

Nie mącić ludziom w głowie proszę :) Przy zwiększeniu mocy głównie interesować powinno to czy przewód zasilający jest do tej mocy odpowiedni (obciążalność, spadki napięć... SWZ...) .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolego, jak wybija, to znaczy że albo projektant źle dobrał zabezpieczenie

 

Zabezpieczenie przedlicznikowe dobiera ZE nie widząc projektu instalacji na podstawie wniosku zlożonego przez inwestora. Odpowiada mocy umownej.

 

Widziałeś kiedyś projekt instalacji elektrycznej domu jednorodzinnego składany do PnB? Jak widziałeś dom z taką instalacją (zgodną z projektem) to widziałeś białego kruka.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

O ile maz nizsze oplaty przy 3f 25A a 32A bo ja mam 32A i 16,1kw i mam 10,56 wszyskich oplat stalych czyli oplata dystr.stala oplataprzejsciowa i abonamentowa.

 

Jak ktoś daje się wmanewrować na czas budowy (a większość się daje) w taryfę C11 to sporo płaci za moc umowną:

 

 

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=381938

 

Przy G nie ma (jak dotąd) opłaty abonamentowej za moc - jest tylko opłata jednorazowa.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dla będących w podobnej sytuacji do mojej, mam informację że wysyła się do Taurona wniosek o zmianę umowy przyłączeniowej i trwa to do 2 tygodni po czym dostaje się aneks do umowy. W tym czasie trwa normalnie proces projektowania przyłączenia i nie ma przestoju. Przynajmniej takie dostałem wiadomości na infolinii.

 

Buduję dom w górach, w strefie w której wciąż występują dość chłodne noce. Ponadto, tak jak ktoś wyżej napisał, nie chcę przejmować się tym, czy mogę włączyć jakieś urządzenie czy nie. Czekam na OZC.

 

Nie za bardzo rozumiem, czemu zabezpieczenie przedlicznikowe 32A miałoby być w jakiś sposób groźne. Sądzę, że poza 25A to dość powszechnie używane zabezpieczenie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bożesz ty mój, ja buduję 145m2 i wychodzi mi 3kW.

https://cieplowlasciwie.pl/wynik/6ns5

 

Właśnie też korzystałem z tego kalkulatora na szybko i dzięki Tobie zobaczyłem, że namieszałem z oknami.

 

Teraz mój poprawiony wynik to 5,7kW na moc grzewczą.

 

https://cieplowlasciwie.pl/wynik/7bdb

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Niewiem jak masz i kiedy robiles i z jakiego rejonu ja zmienialem w lutym tamtego roku i dla 32A mogem wziasc najmniej 16,1kw

[ATTACH=CONFIG]441047[/ATTACH]

Byłem w Tauronie o to się pytać.

Powiedzieli, że mam napisać pismo odręcznie, ale nie ma gwarancji że mi zmienią na 32A.

Skrzynka montowana za vatenfall, a licznik i zabezpieczenie już za Taurona.

Tak samo jak czas na liczniku mi śpieszy już o 17 minut.

Kiedyś co roku sami zmieniali na kontroli, a teraz mam pismo napisać o korektę zegara.

Edytowane przez klaudiusz_x
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeszcze pytanie odnośnie taryf.

 

Czy dobrze rozumiem, że do ceny energii np dla taryfy G11 0,4064zł brutto, należy doliczyć opłatę uzależnioną od regionu dla danej taryfy (u mnie 0,1784zł netto) + wiadome, stałe dodatki?

 

No dobrze

Cena energii +cena za dystrybucje +jeszcze oplata koglomeracyjna(czy jakos tak ale ja mozesz pominac bo to jakies setne grosza) a tych innych mozesz nie liczyc bo je placisz czy uzywasz pradu czy nie.

Czyli za kwh masz jakies 62gr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...