Rekuperator reQnet H.400 / V.400 - opinie


Recommended Posts

Ja tez nad nim myslalem ale jest kilka rzeczy:

- np czujnik termp jesli bedziecie miec GWC musi byc zaraz przy czerpni sciennej inaczej reQnet nie bedzie dobrze dzialal (takze jak nie macie juz dostepu do rury czerpni (bo np ja zabudowaliscie ja plytkami w lazience) to jest problem

- porownujac regnet 550 z thessla 600 zuzywa on o wiele wiecej pracu - fakt tylko porownalem 550 ERV z thessla 600 zwykla bo thessla nie ma ERV

30% więcej....Reqnet 550V ERV - 400m3/100PA - 154W vs Thessla 600V - 405m3/100Pa - 105W

(8-9% wiecej) Reqnet 550V ERV - 550m3/150PA - 267W vs Thessla 600V - 550m3/150Pa - 248W

- reqnet jest w fazie rozwoju

- jesli planujecie GWC musicie dokladnie sprawdzic bo wentylatory reqnet moga byc za slabe - oczywiscie zalezy to od potrzebnych m3/h

 

Moim zdaniem jakby thessla wprowadzila ERV to bylaby extra - jedyna wada wtedy u nich to ich apka do sterowania:/

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 140
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

IMO wbudowane nie mają sensu - bo nic to nie mówi o sytuacji w najgorszym pomieszczeniu. Jak masz w każdym pomieszczeniu 800ppm to średnia jest 800 i jest OK. Ale takie sytuacje w życiu się nie zdarzają. Jak masz w jednej sypialni 2000, w drugiej i trzeciej 1000 a w salonie o przepływie jak trzy sypialnie 400 to średnia 733, ale w sypilniach nie jest OK.

 

Również dziękuję - u mnie to mega ważne żeby czujniki były w sali/salach lekcyjnych.

 

Czyli jednak Thessla ma faktycznie mniejsze zużycie prądu niż reQnet

Thessla home 650H to już w ogóle mniejsze pobory ma niż reQnet 500H przy tych samych przepływach

 

No cóż już byłem zdecydowany na reQnet 500H ERV a wygląda na to, że Thessla znów wraca do gry :rolleyes:

 

(mamy coraz cieplejsze i coraz wilgotniejsze zimy)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja tez nad nim myslalem ale jest kilka rzeczy:

- porownujac regnet 550 z thessla 600 zuzywa on o wiele wiecej pracu - fakt tylko porownalem 550 ERV z thessla 600 zwykla bo thessla nie ma ERV

30% więcej....Reqnet 550V ERV - 400m3/100PA - 154W vs Thessla 600V - 405m3/100Pa - 105W

(8-9% wiecej) Reqnet 550V ERV - 550m3/150PA - 267W vs Thessla 600V - 550m3/150Pa - 248W

-:/

 

 

W jaki sposób to porównałeś? Oparłeś porównanie na dokumentacji? Naprawdę wierzysz w to, że wzrost oporów instalacji o 100 Pa przy strumieniu 135 m3/h powoduje wzrost zużycia energii o o 3 W. Jaką masz gwarancję że pozostałe wartości są ok? Nawet zakładając, że silnik i wirnik wentylatora w Thessli mają ponad 100% sprawności to i tak nie jest tu uwzględnione zużycie energii przez sterownik, które wynosi 5W wg informacji na stronie 8 dokumentacji: DT.AirPackHome600v.05.2020.1. Wiem, że czepiam się teraz bezsensownych szczegółów, które wiadomo, że nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, ale jak porządna Polska firma może wypisywać takie bzdury...

 

Thessla 600V.jpg

 

Też byłem zainteresowany Thesslą, ale od kilku tygodni nie mogę się dowiedzieć o co chodzi z tym zużyciem energii.

 

Może nich, któryś z użytkowników to pomierzy skoro Thessla nie potrafi...

Thessla 600V.jpg

Edytowane przez nowaenergia
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rekuperator tylko spełnia swoją rolę (doskonale)- jak ma w sobie już wymiennik entalpiczny, lub jak można np. po 2-3 lata go sobie podmienić i nie wyrzucać co dzień wiaderka wody do kanalizacji- (dosłownie). Ponieważ jak budynek straci wilgoć to na prawdę trzeba uważać na wymianę powietrza w pomieszczeniach – ażeby wilgotność nie była za niska i nie prowadziła do dyskomfortu.

Także thessla pod tym względem zawaliła.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W jaki sposób to porównałeś? Oparłeś porównanie na dokumentacji? Naprawdę wierzysz w to, że wzrost oporów instalacji o 100 Pa przy strumieniu 135 m3/h powoduje wzrost zużycia energii o o 3 W. Jaką masz gwarancję że pozostałe wartości są ok? Nawet zakładając, że silnik i wirnik wentylatora w Thessli mają ponad 100% sprawności to i tak nie jest tu uwzględnione zużycie energii przez sterownik, które wynosi 5W wg informacji na stronie 8 dokumentacji: DT.AirPackHome600v.05.2020.1. Wiem, że czepiam się teraz bezsensownych szczegółów, które wiadomo, że nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, ale jak porządna Polska firma może wypisywać takie bzdury...

 

[ATTACH=CONFIG]445411[/ATTACH]

 

Też byłem zainteresowany Thesslą, ale od kilku tygodni nie mogę się dowiedzieć o co chodzi z tym zużyciem energii.

 

Może nich, któryś z użytkowników to pomierzy skoro Thessla nie potrafi...

 

na podstawie danych od obydwoch producentow z ich stron - porownalem te wartosci, ktore byly prawie identyczne np 400m3/h vs 405m3/h. Rozmawialem z technicznym z PEFLEX i potwierdzil,ze takie zuzycie ma reqnet....nie mam ich wiec nie moge zmierzyc...nie moge wkleic danych bo akurat padl TG serwer albo net

 

p.s. wymiennik ERV robi jedna firma pytanie czy daloby rade ten wymiennik ERV co jest w reqnet czy Zendher wlozyc do Thesslagreen...czy takie same wymiary i by dzialalo czy trzebaby bylo jeszcze wentylatory jakos przestawiac....

Edytowane przez .:Paco:.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

p.s. wymiennik ERV robi jedna firma pytanie czy daloby rade ten wymiennik ERV co jest w reqnet czy Zendher wlozyc do Thesslagreen...czy takie same wymiary i by dzialalo czy trzebaby bylo jeszcze wentylatory jakos przestawiac....

 

Teoretycznie mają te same wymiary.

Tylko wymiennik entalpiczny kosztuje z 5000 zł - więc pewnie odechce Ci się swapowania i inaczej spojrzysz na ceny rekuperatorów z ERV.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak już wcześniej wspominałem Recair połączył się z Kanadyjskim Core.

Kwestią czasu jest by do oferty Recair, trafiły odpowiedniki ich wymienników wykonanych w technologi z CORE.

A to już jest krótka droga do tego by w Thessli pojawił się wymiennik ERV.

Dopóki te wymienniki nie będą ze sobą (wymiarowo) zamienne, nikt nie będzie przerabiał centrali bo 2% klientów wybiera ERV.

 

Inną sprawą jest, że poczekał bym trochę z "ochami i achami"

Jakby nie patrzeć nie ma jeszcze info na temat tego jak ten wymiennik sprawuje się w warunkach Polskiej zimy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

Inną sprawą jest, że poczekał bym trochę z "ochami i achami"

Jakby nie patrzeć nie ma jeszcze info na temat tego jak ten wymiennik sprawuje się w warunkach Polskiej zimy.

 

 

Jeśli wszyscy poczekają to za rok i tak niewiele się dowiemy ;) Tak serio Vallox testuje to już kilka sezonów na swoich Skandynawskich klientach:)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Teoretycznie mają te same wymiary.

Tylko wymiennik entalpiczny kosztuje z 5000 zł - więc pewnie odechce Ci się swapowania i inaczej spojrzysz na ceny rekuperatorów z ERV.

 

ERV jak sie poszuka mozna kupic za ok 4000zl ale zgadza sie jest to koszt....problem w tym, ze ilosc/wybor rekuperatorow wyposazonych w ERV jest bardzo ograniczona...a i tak sa watliwosci czy ERV jest rzeczywiscie efektywne

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak już wcześniej wspominałem Recair połączył się z Kanadyjskim Core.

Kwestią czasu jest by do oferty Recair, trafiły odpowiedniki ich wymienników wykonanych w technologi z CORE.

A to już jest krótka droga do tego by w Thessli pojawił się wymiennik ERV.

Dopóki te wymienniki nie będą ze sobą (wymiarowo) zamienne, nikt nie będzie przerabiał centrali bo 2% klientów wybiera ERV.

 

Inną sprawą jest, że poczekał bym trochę z "ochami i achami"

Jakby nie patrzeć nie ma jeszcze info na temat tego jak ten wymiennik sprawuje się w warunkach Polskiej zimy.

 

A to Thessla korzysta z Recair? Jak dzwonilem do Thessli ostatnio to sa dosc steptycznie nastawienie do ERV i cytuje "to wogole nie dziala"

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja nie mam wątpliwości - mierzę i widzę, że działa (wykresy między innymi w wątku o Izzifast).

 

Moglbys mi pokazac gdzie - bo przejrzalem watek o Izzifast i nie widzialem wykresow dotyczacych wilgoci. Albo moze masz dwa wykresy porownacze tzn. wilgotnosc w sezonie grzewczym (np grudzien marzec) na starym reku bez ERV i w sezonie grzewczym na reku Izzifast z ERV...to bylboby super!

 

Mierzysz a jak odczucia - klimat w domu z ERV vs bez ERV kiedys....?

 

Tak. Teraz to chyba najpopularniejszy producent wymienników. Nie robili ERV do czasu przejęcia Core - który z kolei rządził wśród niecelulozowych ERV.

Dzieki nie wiedzialem. Paul robi ERV praktycznie dla wszystkich glownych graczy na rynku wiec ciekawe jak to sie rozwinie z Core i kiedy. Thessla powinna jeszcze usprawnic swoja apke bo przy tej z Regnet i innych to jak komorka lat 90tych do smartphone'a...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Moglbys mi pokazac gdzie - bo przejrzalem watek o Izzifast i nie widzialem wykresow dotyczacych wilgoci.

 

https://forum.muratordom.pl/showthread.php?355325-Izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci&p=7861196&viewfull=1#post7861196

 

Albo moze masz dwa wykresy porownacze tzn. wilgotnosc w sezonie grzewczym (np grudzien marzec) na starym reku bez ERV i w sezonie grzewczym na reku Izzifast z ERV...to bylboby super!

 

Starego nie miałem opomiarowanego - używałem higrometrów analogowych i wbudowanych w nawilżacze. Wrzucałem trochę fotek, ale nie pomnę gdzie (pewnie w DB i wątku o suchym powietrzu mogą być).

Komfort zdecydowąnie się poprawił.

 

Dzieki nie wiedzialem. Paul robi ERV praktycznie dla wszystkich glownych graczy na rynku wiec ciekawe jak to sie rozwinie z Core i kiedy.

 

Już ponad dwa lata nie ma Paul - https://core.life/eu/2018/03/09/paul-and-dpoint-unite-to-form-core/

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

https://forum.muratordom.pl/showthread.php?355325-Izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci&p=7861196&viewfull=1#post7861196

 

 

 

Starego nie miałem opomiarowanego - używałem higrometrów analogowych i wbudowanych w nawilżacze. Wrzucałem trochę fotek, ale nie pomnę gdzie (pewnie w DB i wątku o suchym powietrzu mogą być).

Komfort zdecydowąnie się poprawił.

 

 

 

Już ponad dwa lata nie ma Paul - https://core.life/eu/2018/03/09/paul-and-dpoint-unite-to-form-core/

 

dzieki - te wykresy to Izzifast ma czy to wlasna robota z czujnikow BME?

 

re Paul...no prosze - dzieki

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks później...

Proponuję zaczekać, ponoć w tym miesiącu thessla ma wypuścić kilka wersji z odzyskiem wilgoci.

 

Info od Thessli w sprawie wymienników ERV, które powinny się pojawić w sprzedaży w najbliższych tygodniach:

 

"Wymienniki ERV będą pasowały do obecnych central wentylacyjnych, ale wprowadzamy je tylko do modeli:

 

z serii 4:

 

AirPack4 300hE

AirPack4 400hE

 

oraz z linii Home:

 

AirPack Home 600vE

AirPack Home 800vE

AirPack Home 650hE

AirPack Home 850hE

 

- proszę pamiętać, że w wymiennikach odzyskujących wilgoć spada sprawność odzysku ciepła. Dlatego nie wprowadzimy go do centrali AP4 500h"

Edytowane przez Nanofox1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...