bobrow 06.03.2020 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2020 Bobrow, napisz choć w paru słowach czym tani glikol różni się od tego niby lepsiejszego, a na pewno droższego. Już jestem-wg mnie chodzi o zaufanie do producenta i jego produktu.Zazwyczaj każdy producent takiego glikolu dostarcza karty katalogowe z opisem zastosowanych składników i dodatków oraz odpowiednie certyfikaty... Z jednej strony mamy dużą krajową firmę np Boryszew z wieloletnim doświadczeniem i potężnymi ilościami produktów. Z drugiej strony mamy gościa z Allegro , który sam w chałupie miesza roztwory (przypominam ,że też ma odpowiednie "papiery") I teraz komu wierzysz ? Cena Czyni Cuda... PS Równie dobrze możesz kupić sobie koncentrat i dolać do wody w CO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/3/#findComment-7783146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 06.03.2020 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2020 Nie możesz iść na jakiś kompromis? Czyli przeróbka klimy na PC PW? Nie każdy to zrobi -a kol Karol z YT jakoś długo dochodził do wprawy ,zresztą jeszcze nie pochwalił się do końca jak to zrobił... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/3/#findComment-7783148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 06.03.2020 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2020 Jeszcze o jakości glikolu w instalacji -roztwór musi być neutralny np wobec gumy , tworzyw sztucznych, itp, itd.Dobrej klasy produkty wręcz "pomagają" w pracy układu CO... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/3/#findComment-7783151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 06.03.2020 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2020 Nie każdy to zrobi -a kol Karol z YT jakoś długo dochodził do wprawy ,zresztą jeszcze nie pochwalił się do końca jak to zrobił... Właśnie wykasował wszystkie istotne filmy. Wszędzie, gdzie cokolwiek mówił technicznego, dosłownie, wykasował z YT i ze swojej strony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/3/#findComment-7783182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 06.03.2020 21:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2020 Właśnie wykasował wszystkie istotne filmy. Wszędzie, gdzie cokolwiek mówił technicznego, dosłownie, wykasował z YT i ze swojej strony. Producenci pomp czy jakis producent pewnie go jakoś zachęcił może dostał dobry rabat na pompy któregoś producenta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/3/#findComment-7783197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 06.03.2020 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2020 (edytowane) Właśnie wykasował wszystkie istotne filmy. Wszędzie, gdzie cokolwiek mówił technicznego, dosłownie, wykasował z YT i ze swojej strony. Nie dziwię się bo to było druciarstwo w najgorszym wydaniu. Raz zobaczyłem jego "stacje kosmiczną" czyli instalacje typu połączenie wychodka z kanalizacja poprzez rolkę z papieru toaletowego to już mi się odechciało więcej oglądać. Edytowane 6 Marca 2020 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/3/#findComment-7783199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cristoteles 07.03.2020 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2020 Jeszcze o jakości glikolu w instalacji -roztwór musi być neutralny np wobec gumy , tworzyw sztucznych, itp, itd. Dobrej klasy produkty wręcz "pomagają" w pracy układu CO... Hmmm, że to może jak zrobię miksturę z wodą uzdatnioną i jakimś inhibitorem korozji, np. coś z Sentinel to może będzie dobrze, ale czy tanio? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/3/#findComment-7783256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 07.03.2020 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2020 coś z Sentinel to może będzie dobrze, ale czy tanio? Należy zastanowić się nad opłacalnością instalacji z monoblokiem w naszej strefie klimatycznej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/3/#findComment-7783258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 07.03.2020 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2020 Nie możesz iść na jakiś kompromis? Czyli przeróbka klimy na PC PW? Przeróbka klimy to bułka z masłem. Tylko trzeba mieć świadomość że to dalej jest sterownik z klimatyzacji, więc jedyne co oferuje to nastawa jednej konkretnej temperatury na wyjściu. Harmonogramu pracy nie ma, priorytetu CWU też... Nic nie ma. Oferuje funkcjonalność wczesnych konstrukcji on-off. Taka zabawa ma więc sens, wyłącznie przy minimalnych nakładach finansowych, a więc przy większościowym udziale własnoręcznego wykonania i najlepiej na używanym sprzęcie z odzysku. Płacenie za taki system, więcej jak 6 - 7 tys nie ma kompletnie sensu. Do 10 tys można kupić sprawne używane pompy ciepła, a powyżej tej kwoty to już watro się rozglądać za czymś nowym. . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/3/#findComment-7783262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 07.03.2020 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2020 Nie dziwię się bo to było druciarstwo w najgorszym wydaniu. Raz zobaczyłem jego "stacje kosmiczną" czyli instalacje typu połączenie wychodka z kanalizacja poprzez rolkę z papieru toaletowego to już mi się odechciało więcej oglądać. Widać jak ty mało wiesz ale lubisz się dowartościować takimi tekstami , jednostki zewnętrzne są dokładnie ale to dokładnie te same co pomp ciepła więc gdzie ty widzisz druciarstwo ? wymiennik gazowo cieczowy ten sam lub nawet lepszy bo o większej wydajności , szkoda czasu na tłumaczenia . wycofuje swoje filmy techniczne z prostej przyczyny , z tego żyje a skoro to już opanował to dlaczego ma się dzielić ? tak po prawdze wiedzy tajemnej w PC żadnej nie ma . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/3/#findComment-7783270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 07.03.2020 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2020 Przeróbka klimy to bułka z masłem. Tylko trzeba mieć świadomość że to dalej jest sterownik z klimatyzacji, więc jedyne co oferuje to nastawa jednej konkretnej temperatury na wyjściu. Harmonogramu pracy nie ma, priorytetu CWU też... Nic nie ma. Oferuje funkcjonalność wczesnych konstrukcji on-off. Taka zabawa ma więc sens, wyłącznie przy minimalnych nakładach finansowych, a więc przy większościowym udziale własnoręcznego wykonania i najlepiej na używanym sprzęcie z odzysku. Płacenie za taki system, więcej jak 6 - 7 tys nie ma kompletnie sensu. Do 10 tys można kupić sprawne używane pompy ciepła, a powyżej tej kwoty to już watro się rozglądać za czymś nowym. . Ale czy jest sens dokładać 15 tysięcy tylko do samego sterownika ? nie sądzę . a jednak to wszystko działa i bez stref czy godzin itp . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/3/#findComment-7783272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 07.03.2020 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2020 Romano- jeśli ten super Bosch może działać na glikolu tylko max 10% , to chyba nie ma sensu w ogóle go zalewać...Chyba warto myśleć o solidnym (moim zdaniem ok 48h) zasilaniu obiegówki, chyba że jeszcze spust wody z CO...Dość dziwne podejście Boscha do zabezpieczenia monobloka przy zaniku zasilania... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/3/#findComment-7783292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 07.03.2020 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2020 Aku i przetwornica. W trybie 10W pompka powinna dać radę bardzo długo działać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/3/#findComment-7783305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 07.03.2020 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2020 Aku i przetwornica. W trybie 10W pompka powinna dać radę bardzo długo działać. Nie wszędzie się wepniesz do zasilania obiegówki- a jak silnik jest DC ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/3/#findComment-7783311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 07.03.2020 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2020 Jeszcze odnośnie zasilania UPSem obiegówki w monobloku , wg mnie mamy takie możliwości : -dany model ma możliwość podpięcia awaryjnego zasilania samej obiegówki (mi taka opcja nie wpadła w oko, ale zakładam że jest to możliwe)-mam samoróbę monobloka , to też można jakoś ogarnąć A teraz kilka przypadków kiedy nie jest to możliwe lub mocno ryzykowne :-nie można "bezpiecznie" wpiąć się w sterowanie obiegówki w monobloku ze względów technicznych -utrata gwarancji (nieuprawniona ingerencja w sterowanie) Jeszcze odnośnie mocy tych obiegówek-zapomnijcie o 10W jak ma przegonić cały system w chałupie...A wtedy jaki UPS (i za ile ) i jak długo będzie zasilał obiegówkę oraz wg jakiego algorytmu (np 10min praca -20 min przerwa ?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/3/#findComment-7783319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 07.03.2020 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2020 Jeszcze odnośnie mocy tych obiegówek-zapomnijcie o 10W jak ma przegonić cały system w chałupie...A wtedy jaki UPS (i za ile ) i jak długo będzie zasilał obiegówkę oraz wg jakiego algorytmu (np 10min praca -20 min przerwa ?) Po co aż 10 minut pracy i przeganianie systemu? Wystarczy, że ruszy wodę na tyle, że wypompuje zimną z wymiennika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/3/#findComment-7783332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 07.03.2020 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2020 Po co aż 10 minut pracy i przeganianie systemu? Wystarczy, że ruszy wodę na tyle, że wypompuje zimną z wymiennika To jak proponujesz i co jeśli „nie trafisz” z algorytmem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/3/#findComment-7783337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 07.03.2020 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2020 No i nie koncertujmy się tylko na samoróbie i na monobloku z gniazdkiem pod upsa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/3/#findComment-7783338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 07.03.2020 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2020 I jeszcze jedno : co wybierze instalator monobloka ?Jak znam życie i geografię- nie będzie chciał ryzykować zamarznięcia wody przy rozładowanym akumulatorze lub nie trafionym algorytmie sterowania obiegówką... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/3/#findComment-7783339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.03.2020 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2020 -nie można "bezpiecznie" wpiąć się w sterowanie obiegówki w monobloku ze względów technicznych -utrata gwarancji (nieuprawniona ingerencja w sterowanie) A co przeszkadza wpiąć pompkę daleko od PC (np. w domu) i ustawić ją tak, żeby mogła chodzić tylko jak PC nie ma zasilania? Żeby pompka z PC nie musiała przepychać wody przez nią to zrobić rozwidlenie? Może to być maleńka pompa i chodzić cały czas. Bo nie chodzi o to, żeby przepchnąć całą wodę w układzie, tylko żeby schować pod dachem wychłodzoną wodę z zewnątrz, zanim zamarznie i w jej miejsce pchnąć te kilka litrów ciepłej. Ale jest jeden drobiazg który stawia pod znakiem zapytania sens monobloka z UPS - a mianowicie pobór prądu UPSa w spoczynku, który potrafi być zaskakujący i pociągnąć nawet kilkaset złotych rocznie (plus oczywiście straty na samorozładowaniu aku). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/3/#findComment-7783352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania