bobrow 27.09.2020 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2020 Tankredus-szacun dla pracy !Ja ćwiczę podobny układ tj Malina i MH-Z19B , ale sterowanie reku ściennymi Marley.Plan mam taki ,aby sterować rekuperatorami wg sygnału "okno otwarte" oraz poziomami odczytu CO2 w Malinie (czyli założę progi PPM i wtedy odpowiednio będzie sterowany reku).Mam pytanko odnośnie MH-Z19, kopię w necie i jakoś nie mogę znaleźć...MH-Z19B mam podłączony w ESP EASY-widzę tam trzy parametry :PPMTermperatureUChodzi o ten parametr U-domyślam się ,że to jest wilgotność.Nie pasuje mi tylko jednostka -wartości wskazywane są np 14598.Jak to czytać ?Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.09.2020 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2020 Chodzi o ten parametr U-domyślam się ,że to jest wilgotność.Nie pasuje mi tylko jednostka -wartości wskazywane są np 14598.Jak to czytać ? To jest chyba czas od ABC. Nie rośnie stale aż do zresetowania? Generalnie kalibracja tego czujnika jest jego największą wadą. Od kilku tygodni nie wyprowadziłem go na spacer i nie skalibrowałem i pokazuje 400ppm gdy na 100% jest co najmniej 700ppm. Trzeba go regularnie kalibrować na zewnątrz (ręcznie, bo ABC to antykalibracja i lepiej ją wyłączyć) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 28.09.2020 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2020 To jest chyba czas od ABC. Nie rośnie stale aż do zresetowania? Generalnie kalibracja tego czujnika jest jego największą wadą. Od kilku tygodni nie wyprowadziłem go na spacer i nie skalibrowałem i pokazuje 400ppm gdy na 100% jest co najmniej 700ppm. Trzeba go regularnie kalibrować na zewnątrz (ręcznie, bo ABC to antykalibracja i lepiej ją wyłączyć) U mnie wskazania PPM cały czas się zmieniają w logach. A gdzie jest to ABC ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 28.09.2020 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2020 Jeszcze fotka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.09.2020 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2020 (edytowane) A gdzie jest to ABC ? W oprogramowaniu czujnika. W EasyESP możesz wyłączyć wchodząc w edycję czujnika albo wydając polecenie mhzabcdisable. Ręczna kalibracja - mhzcalibratezero Edyta. ABC kalibruje na 400 ppm nawet, gdy tyle nie ma. Tak samo ręczna kalibracja. Tylko jak czujnik jest stale w pomieszczeniu, w którym nie spada do 400ppm to się skalibruje i "przesunie" skalę i np. 600ppm pokazywać będzie jako 450ppm. ABC gwarantuje, że wskazania będą się zmieniały - ale mogą być zaniżone. Żeby mieć pewność w miarę prawidłowej kalibracji musisz zapewnić powietrze o stężeniu 400ppm (no, z grubsza) w czasie kalibracji - czyli najprościej wynieść go na zewnątrz i skalibrować ręcznie. Edytowane 28 Września 2020 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cardano8 28.09.2020 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2020 (edytowane) Odbiegając trochę od tematu.Jestem kompletnym laikiem w sprawach elektrycznych, a szukam taniego czujnika CO2, który po prostu włączę i pokaże pomiary – samodzielne urządzenie. Mam wentylację mechaniczną, i chcę sprawdzić jak faktycznie kształtuje się poziom dwutlenku węgla w powietrzu.Jest sens kupić coś takiego? https://allegro.pl/oferta/analizator-jakosci-powietrza-co-co2-hcho-tvoc-9216549205 Edytowane 28 Września 2020 przez cardano8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tankredus 28.09.2020 11:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2020 U mnie na 3 czujnikach U=0. ABC wyłączone. Co do kalibracji to sprawdza się kalibracja automatyczna (z poziomu ESP)- gdy 120 pomiarów 400 ppm, wtedy się kalibruje (czyli gdy czujnik zaniża), lub gdy przy nieobecności domowników powyżej np. 24h lub 48h. jest więcej niż 400 ppm (mam komunikat i wtedy kalibruję - z telefonu - gdy na wykresie krzywa CO2 jest pozioma, ale nie w okolicy 400 ppm - gdy czujnik zawyża). Obecność wykrywana po Wifi - pingi i Bluetooth. Można też zrobić to automatycznie. Kiedyś ogarnę. W ESP easy można pisać bezpośrednio skrypty. Albo z poziomu Home Assistant/Domoticz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cardano8 28.09.2020 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2020 Chciałem niedrogie urządzenie, aby zmierzyć poziom CO2, ustawić rekuperator i zapomnieć (tak z grubsza). Urządzenie którego nie będę musiał składać. Uruchomienie czujników o których mówisz pewnie wymaga poświęcenia czasu, na pewno nie jest to rozpakowanie urządzenia i ewentualne skalibrowanie. Normalnie pobawiłbym się i złożył coś (np. https://hejdom.pl/blog/39-diy/242-czujnik-co2-na-esp8266-cp2102-esphome.html) ale nie mam czasu niestety (niedawno powiększyła mi się rodzina). W związku z tym, czy to jest coś warte? :https://allegro.pl/oferta/analizator-jakosci-powietrza-co-co2-hcho-tvoc-9216549205 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 28.09.2020 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2020 Ten czujnik dobrze się kalibruje. Autokalibracja u mnie się sprawdza. Chyba najlepszy z tych tanich. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cardano8 28.09.2020 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2020 Ok, więc opcja złożenia samemu czujnika. Z tego co widzę masz: CCS811Niestety jestem kompletnym laikiem. Da się „to” uruchomić w jedno popołudnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 28.09.2020 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2020 mam ccs811 i mhz19. Kup ten drugi. Wyniki ccs811 to loteria bez kalibracji temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania