Witam, poniżej post pokazujący zużycie energii w domach gdzie montowałem pompy ciepła,

Dane o zużyciu uzyskujemy podczas przeglądów u klientów.

 

1. Przegląd pompy ciepła Panasonic T-CAP 9kW 3F, 200m2, 100% podłogówka, budynek z 12/2018, COP 4,0; całkowity pobór energii 2152 kWh na rok, Jelcz-Laskowice

1.jpg

https://www.facebook.com/CNCPompyCiepla/posts/2858805724204108

 

2.Przegląd pompy ciepła Mitsubishi Zubadan 8kW, 260m2, 100% podłogówka, budynek z 08/2017, całkowity pobór energii 5074 kWh za rok 2019, COP za rok 2019 - 3,07; całkowity pobór energii 1407kWh za rok 2020 do 24 lutego Czapielsk, COP - 2,79; Łask

2.jpg

https://www.facebook.com/CNCPompyCiepla/posts/2858776254207055

 

3. Przegląd pompy ciepła Panasonic T-CAP 9kW 1F, 220m2, 100% podłogówka, budynek z 01/2016, całkowity pobór energii 5691 (CWU + grzanie) kWh na rok, Czapielsk

3.jpg

https://www.facebook.com/CNCPompyCiepla/posts/2858753150876032

 

4. Przegląd pompy ciepła Panasonic T-CAP 9kW 3F, 200m2, 100% podłogówka, budynek z 08/2018, COP 4,7, całkowity pobór energii 2561 kWh na rok

4.jpg

https://www.facebook.com/CNCPompyCiepla/posts/2847596608658353

 

5. Przegląd w budynku 80m2, 100% podłogówka, COP 4,6, całkowity pobór energii 1704kWh, na rok

5.jpg

https://www.facebook.com/CNCPompyCiepla/posts/2788478434570171

 

6. Panasonic SDC 7kW Dopiewo Powierzchnia budynku: 88m2

https://www.facebook.com/CNCPompyCiepla/posts/2767398930011455

Edytowane przez CNC_POMPY_CIEPLA
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

5. Przegląd w budynku 80m2, 100% podłogówka, COP 4,6, całkowity pobór energii 1704kWh, na rok

[ATTACH=CONFIG]442842[/ATTACH]

https://www.facebook.com/CNCPompyCiepla/posts/2847596608658353

 

Pewnie są przeszczęśliwi...

Zakładając, że ten kosmiczny COP jest prawdziwy, to już w dwudziestym roku używania wyjdą na zero (jak się nic nie zepsuje w tym czasie)..

 

attachment.php?attachmentid=442846

arkusz_oplacalnosci_prad_vs_pompa_ciepla_v_4.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

1. Przegląd pompy ciepła Panasonic T-CAP 9kW 3F, 200m2, 100% podłogówka, budynek z 12/2018, COP 4,0; całkowity pobór energii 2152 kWh na rok, Jelcz-Laskowice

[ATTACH=CONFIG]442839[/ATTACH]

https://www.facebook.com/CNCPompyCiepla/posts/2858805724204108

 

 

4. Przegląd pompy ciepła Panasonic T-CAP 9kW 3F, 200m2, 100% podłogówka, budynek z 08/2018, COP 4,7, całkowity pobór energii 2561 kWh na rok

[ATTACH=CONFIG]442841[/ATTACH]

https://www.facebook.com/CNCPompyCiepla/posts/2847596608658353

 

5. Przegląd w budynku 80m2, 100% podłogówka, COP 4,6, całkowity pobór energii 1704kWh, na rok

[ATTACH=CONFIG]442842[/ATTACH]

https://www.facebook.com/CNCPompyCiepla/posts/2788478434570171

 

 

Smutne te Święta, ale tymi COPami rozweseliłeś mnie setnie.

Pokazuj te dane swoim klientom, będą - tak jak napisał Kaizen - przeszczęśliwi.

 

Ale tu na forum bracie bliżej Ci do Brzęczkowskiego, aniżeli do prawdy, takiej podanej sine ira et studio.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co jak co ale myślałem że to dane z LICZNIKÓW z atestem a nie z gadżetów , które pokazują co chcą ...

 

Prawdziwe dane to z atestowanego licznika energii najlepiej podłączonego do internetu , np. na serwisie PVMonitor ..

 

Co ciekawe kilka pomp CNC miał opomiarowanych licznikiem prądu i były podłączone do PVMonitora , ale widać tamte "dane" nie są tak "ciekawej" jak te bzdury z "liczników" wbudowanych w pompy ...

 

Moja pompa LG od dłuższego czasu jest opomiarowana i dane są na bieżąco podawane na stronce PVMonitor ...

 

https://pvmonitor.pl/i_user.php?idinst=10883#/pc0

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 6 months później...
Pewnie są przeszczęśliwi...

Zakładając, że ten kosmiczny COP jest prawdziwy, to już w dwudziestym roku używania wyjdą na zero (jak się nic nie zepsuje w tym czasie)..

 

attachment.php?attachmentid=442846

 

Chyba nikt nie zakłada pompy ciepła z myślą, że kiedykolwiek się "zwróci".

Można jeździć samochodem za 1000 zł, lub 100.000 zł. Komfort i wygoda

przede wszystkim.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tylko taki , że jak dogonimy Europę w cenach za 1kWh to jednak oszczędności będą większe.

 

Tutaj muszę się zgodzić z Kaizenem jesli nie patrzymy na koszty to nie patrzymy tez na koszty uzytkowania bo auto za 1000zl bedzie tamsze w utrzymaniu niz fura za 100000tys.

A jak ma sie liczyc tylko komfort i wygoda to kable beda to zapewnialy bardziej niz pompa i nie jest prawda ze jedyna roznica w komforcie to cena za kwh.

Z cenami pradu to straszyli juz 10lat temu ze dogonimy Europę i jakoś nie dajemy rady.

Edytowane przez codix
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pewnie są przeszczęśliwi...

Zakładając, że ten kosmiczny COP jest prawdziwy, to już w dwudziestym roku używania wyjdą na zero (jak się nic nie zepsuje w tym czasie)..

 

attachment.php?attachmentid=442846

 

A możesz przeliczyć ten arkusz dla zużycia CO 13000 kWh/rok

koszcie pompy 30000

i zużycia taryf noc/dzień na poziomie 70/30

i jeszcze koszcie energii noc 40gr i dzienna 75gr - taryfa g12w w PGE

Edytowane przez mpalys
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tutaj muszę się zgodzić z Kaizenem jesli nie patrzymy na koszty to nie patrzymy tez na koszty uzytkowania bo auto za 1000zl bedzie tamsze w utrzymaniu niz fura za 100000tys.

A jak ma sie liczyc tylko komfort i wygoda to kable beda to zapewnialy bardziej niz pompa i nie jest prawda ze jedyna roznica w komforcie to cena za kwh.

Z cenami pradu to straszyli juz 10lat temu ze dogonimy Europę i jakoś nie dajemy rady.

 

No tak , jeśli nie patrzymy na koszty , to możemy sobie Wersal postawić i reaktor atomowy wybudować....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chyba nikt nie zakłada pompy ciepła z myślą, że kiedykolwiek się "zwróci".

Można jeździć samochodem za 1000 zł, lub 100.000 zł. Komfort i wygoda

przede wszystkim.

 

No ja zakładałem ....

 

Moja pompa łącznie z zbiornikiem 300L i montazem kosztowała niecałe 20tys. Po podjęciu zbiornika 18 tys. PO odliczeniu dotacji od gminy (za montaż pompy) 15 tys.

 

Zużycie prądu przez pompę na CO +CWU za cały rok to okolo 900zł. Zakładając COP3 gdybym wszystko to grzał czystym prądem płaciłbym 2700zł

Czyli co roku mam oszczędność 1800zł.

 

Grzeję już ponad 3 lata czyli 5400zł już jestem do "przodu". Czyli 1/3 ceny pompy już się "zwróciła".

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To jaką przewagę komfortu i wygody daje PC nad kotłem elektrycznym?

 

Pewnie taki co miesiąc lub dwa jak przychodzi rachunek za prąd , 300zl zamiast 900 zł ,

dla mnie to na pewno będzie komfort, np używałem przez 3 lata bojlera elektrycznego na cwu , po przerobieniu na grzanie z pieca przez ponad dwa lata schodziłem z rachunkami za prąd w dół , ciągle miałem nadpłaty bo odczyt jest co pół roku i reszta prognozowana, średnio ponad 100 zł miesięcznie wychodziło drożej . COP 1 to COP 1 .

Jak ktoś ma gaz w domu to szkoda dawać PC bo taniej , kable opłacają się tylko w domu pasywnym jak zapotrzebowanie na ciepło jest w granicach 3 -4 kW.

Każdy ma wybór czy zrobić taniej ale potem płacić drożej za ogrzewanie czy dać więcej ale później płacić mało

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...