Figlownik 25.04.2020 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2020 Stare mieszkanie, mamy dwa pojedyncze włączniki światła - jeden do toalety, drugi do przedpokoju. Oba mają po dwa przewody. W obu brąz to faza, niebieski puste. Chce założyć podwójny włącznik zamiast dwóch pojedynczych i chyba mnie to przerosło. Gdy brązowy z łazienki polacze z niebieskim z łazienki zapala się światło w łazience. Ok. Gdy brązowy z łazienki polacze z niebieskim z przedpokoju zapala się światło w łazience. Czemu? Gdy brązowy z przedpokoju polacze z niebieskim z przedpokoju pali się światło w przedpokoju, gdy brazowy z przedpokoju polacze z niebieskim z łazienki pali się w przedpokoju. Pomóżcie dobrzy ludzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 25.04.2020 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2020 Czym sprawdzałeś fazę? Sprawdź jeszcze raz po wykręceniu żarówki np. w przedpokoju. Wygląda jak byś miał wyłączniki po stronie N-a a faza jest ze strony lampy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Figlownik 25.04.2020 16:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2020 Probówka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Figlownik 25.04.2020 18:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2020 Masz rację, jest po N. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania