katelot 17.06.2020 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2020 Witam, Będę miał w mieszkaniu (nowy blok) ogrzewanie podłogowe w salonie/kuchni/przedpokoju/łazienkach i grzejniki w sypialniach. W szafce: Rozdzielacz z przepł. (seria N75A) wraz z układem mieszająco-pompowym (Kan-therm) - woda z elektrociepłowni. W jaki sposób miernik ciepła na klatce schodowej będzie w stanie ocenić poprawnie oddaną ilość ciepła w mieszkaniu, skoro woda do ogrzewania podłogowego jest mieszana z zimną (by ograniczyć temp) ? Z tego co czytałem, mierniki sprawdzają temperaturę wejściową i wyjściową? Czy stosuje się w tym przypadku osobne obwody i różne mierniki? Dziękuję za odpowiedź Michał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.06.2020 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2020 Nie ważne czym grzejesz i jak wodę z powrotu mieszasz z tą z pionu - ilość ciepła dostarczonego do mieszkania to zawsze przepływ x różnica temperatur x ciepło właściwe na granicy lokalu. Pierwsza zasada termodynamiki się kłania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katelot 17.06.2020 22:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2020 Tak, ale początkowa strata temperatury jest przez "podgrzanie" zimnej wody, tak by woda w instalacji podłogówki nie przekraczała 45-55 stopni. Ogrzewanie mieszkania zaczyna dopiero się w momencie promieniowania energii od krążącej wody o obniżonej temperaturze. Czyli faktycznie miernik nie mierzy tylko ciepła oddanego do otoczenia, ale jeszcze dodatkowo energię dostosowania temperatury wody do wymogów ogrzewania. Czy mam rację? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.06.2020 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2020 (edytowane) Mierzy ciepło dostarczone do mieszkania. Nie ważne, jak wodę z zasilania mieszasz z powrotem.Temperaturę obniżasz mieszając powrót z zasilaniem - czyli masz mniejszy przepływ na wejściu/wyjściu.Dla przykładu:1. Kaloryfery - bierzesz 2l wody o temperaturze, przykładowo 50* i oddajesz 2l wody o temperaturze 40*.2. Podlogówka - bierzesz 1l wody o temperaturze 50% (i mieszasz to z powrotem - np. dodajesz 2l wody o temperaturze 30* - albo z inna ilością, żeby uzyskać temperaturę zasilania potrzebną podlogówce) , oddajesz 1l wody o temperaturze 30* ciepła zużywasz tyle samo i tyle samo zmierzy ciepłomierz (patrz mój pierwszy post). Chyba nie myślisz, że w domu mieszasz wodę kotłową z pitną? Mieszasz powrót (zanim przejdzie przez ciepłomierz - więc go nie zmierzy) z zasilaniem (za ciepłomierzem). Edytowane 18 Czerwca 2020 przez Kaizen 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katelot 18.06.2020 09:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2020 Dzięki za wyczerpującą odpowiedź i przykład. Zrozumiałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania